维护暂停管道CNG可用于管道保压吗

360问答

浏览53次 2025-03-06 00:52

全部回答(1)
  • 360问答
    维护暂停管道,CNG可用于管道保压这可不行吧。

相关问题

    • 用于管道保温的材料

    • A:常用的管道保温材料:1.岩棉管壳。用于各类管道的保温,包括石油、电力、供暖、工业等,主要是为了管道的保温、隔热和防止管道冻裂等等。适用温度:<350℃~≤600℃建议使用温度:350℃2.玻璃棉管壳。用于各类管道(包括冷冻,热气,热水等)系统全面的保温,被广泛使用于热电力管线,空调及制冷设备的保温。适用温度:≤454°C3.硅*铝管壳。用于于电力锅炉高温管道,热电高温蒸汽管道及化工高温蒸汽管道等。适用温度:≤1000℃。(用于电力行业高温管道)4.橡塑管壳。橡塑管具有柔软性,外观雅致,经久耐用。用于空调、**、纺织、轻工业等行业。适用温度:-40℃~120℃。5.硅*盐管壳。作为硅*铝的替代品。其综合造价低。具有防腐,抗冲击性能。使用寿命可达30-50年。适用温度:-40℃~800℃。6.聚氨酯保温管。该产品主要应用于地下管道保温系统,耐寒性能极佳。具有防水、防腐、耐老化优点。适用温度:-196℃-120℃。
    • 负压管道水封设汁

    • A:马桶水封高度低于出水口是是为了防止返味。马桶的水封高度是防止返味的关键所在,低于50mm的水封容易反味,不宜选用。选购的马桶水封高度一定要达到*规定的标准,不过水封高度虽然越高防臭效果越好,但是随着水位升高,也越容易发生溅水问题。因此选购马桶是,最好选择水封高度在55-60mm的产品。
    • 消防管道泄压阀如何安装?

    • A:泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。1、不可以和水泵试验回水管合用一根管,应单独设置回水管路,将水力泄压阀设置在回水管路上。DN65试验回水管单独作为回水管可以。2、现在的水力泄压阀都自带压力表进水管前也有过滤器,如果你的消防水池为封闭式,本人觉得可以简化图集04S206第79页形式。取消过滤器和压力表,只在水力泄压阀前加一个控制阀即可。3、水泵压力1.0MPa,可以进行计算。我选用的泄压管是DN85,水泵出水管设计是DN250的
    • 空压管道安装有哪些要求?

    • A:1、机组供气口已带有螺纹接管,可与您的供气管路连接,安装尺寸请参见出厂说明书。    2、为了避免检修时影响全站或其他机组的运行,也为了检修时可靠地防止压缩空气倒流,在机组与储气罐之间必须装截止阀门。    3、为了避免过滤器保养时影响用气,各过滤器管路上应设有备用管路,    4、   支线管路必须从主管路的顶端接出,避免管路中的凝结水下流至压缩机组中。    5、管路尽量缩短且直线,减少弯头及各类阀门以减少压力损失。
    • ppr管道试压有什么规定吗?

    • A:联邦集成吊顶厨卫集成吊顶的施工一直都是一件比较麻烦的事情,因为厨卫空间的空气温度比较大,而且厨房还有油烟与异味。而对于年轻一族的工作者们来说,更没有多少时间对其进行清理,联邦集成吊顶在此提醒:因此厨卫集成吊顶在装修施工中就应当使用适当的材料,合理的施工方法,减少今后生活中可能出现的麻烦。   在现代市场集成吊顶的施工中,防水涂料,PVC板材和铝塑板是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料。防水涂料在施工中,有施工方便造价比较低,色彩多样的特点,但在长期的使用过程中会出现局部的褪色,使用性能也较不稳定;   PVC板材在现在的家居装饰中使用也较多,施工方便快捷,色彩也很丰富,最主要的特点是防水性能好,易清洗,长期使用也不用更换,但缺乏个性化,变化较少,与室内环境有时有不太协调的感觉,而且档次也显得特别的低。   在集成吊顶中,目前使用比较广泛的便是铝塑板材等类材料,它是用轻质铝板一次冲压成型外层再用特种工艺喷涂塑料面层,色彩艳丽丰富,长期使用也不褪色、防水性能极佳,而且施工简洁不变形,但其市场价格也是相当的高,比较适合用于高级别墅的装饰。   山东集成吊顶提醒:厨卫集成吊顶施工来说,选择适当的材料只是第一步,施工过程中更为主要的还有排风排湿系统的设置,使室内的潮湿空气得到及时的排放,一方面是能保护好吊顶材料及其结构,也能有效保护厨房及卫生间内日益增加的电器设备,更为您的清洁工作提供了更多的方便。
    • 室内消防管道试压步骤哪位知道?

    • A:1、消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压强度试验。 水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于.1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。 做水压试验时应考虑试验时的环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。    2、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 消火栓系统在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压为24h,应无泄漏。 系统工作压力设定 3、消火栓系统在系统水压和严密性试验结束后,进行稳压设施的压力设定,稳压设施的稳压值应保证最不利点消火栓的静压力值满足设计要求。当设计无要求时最不利点消火栓的静压力应不小于O.2MPa。 静压测量 当系统工作压力设定后,下一步是对室内消火栓系统内的消火栓栓口静水压力和消火栓栓口的出水压力进行测量。静水压力不应大于O.80MPa,出水压力不应大于0.50MPao当测量结果大于以上数值时应采用分区供水或增设减压装置(如减压阀等),使静水压力和出水压力满足要求。 4、自动*灭火系统的水压强度试验 自动*灭火系统在进行水压强度试验前应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确,盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除。 水压强度试验压力同消火栓系统相同,具体做法如下: 当系统设计压力等于或小于1.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.OMPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。做水压试验时应考虑试验时的环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。 5、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不 应大于0.05MPa。
    • 保冷管道支架安装有哪些好处?

    • A:安装   保冷管道支架的好处: (1)承受管道的重量荷载(包括自重、充水重、保温重等)。 (2)阻止管道发生非预期方向的位移。    (3)控制摆动、振动或冲击。 希望我的回答对你有帮助,望采纳,谢谢!
    • 求告知暖气管道维护要怎么弄?

    • A:采暖系统清洗一般都选择环保型的清洗剂,国外品牌的采暖管道清洗剂一般都是液态的,国内的清洗剂一般都是固态的。无论是进口,还是国产的采暖系统清洗剂都会要求必须是PH值在5左右,不会对环境造成污染,还需配合使用缓蚀剂,以保护管路中的金属部件。
    • 地暖管道试压的方法是啥?

    • A:  1,在市政供暖前,断开与公共管道连接(关闭左边两个阀门),再缓慢打开右边蓝色排水阀,观察压力表,当下降快到0时关闭排水。再用扳手打开上排管道左边阀门右下部的过滤器排污口,排除污物或检查是否有污物,清理后关闭排污口。   2,逆时针分别拧松右边红蓝上方排气阀顶端的小螺帽,使排气通畅些,然后打开左端上下两个阀门,使地暖系统与公共管道接通,观察压力表是否压力已经恢复,恢复表明已经接通公共管路。   3,最后再同时缓缓打开右端红蓝排水阀,开度不要大有小流水即可,目的是让水流到末端排出管道里的空气。如果排气阀螺帽处不漏水,可以不关闭,如果有漏水就顺时针拧紧,在市政供暖时再放松一次,让循环水流再排出一些气体。 4,集水器上的三个灰色旋钮是水流调节阀,逆时针旋转调大水流,反之调小,水流大供热强温度高,反之供热弱温度低。需要注意的是,经过热水流过,阀门的阀杆处会结水垢,所以来年可能调节不了阀门,如果遇到这种情况,可以逆时针旋转灰色旋钮下端直径比较大的部分(连接螺母),将旋钮拆下,再用螺丝*的把子适当用力沿着阀杆轴向敲一敲阀杆,使其松动恢复到可以调节的状态,再装上旋钮。