给排水施工验收规范有哪些?
- A: 2 卡套式连接:由锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行的管道连接的一种连接方式。 二.基本规定: 1. 阀门的强度和严密性试验,应符合下列规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。 2. 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。 3. 地下室或地下建筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 4. 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面齐平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实。 5. 弯制钢管包括:煨弯(冷弯,热弯),焊接弯头,冲压弯头。 6. 各种承压管道系统和设备作水压试验,非承压管道系统和设备应作灌水试验。 三.室内给水系统安装 1. 管径≤100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀 锌层表面应作防腐处理;管径>100mm的镀锌钢管采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 2. 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口,粘结接口,热熔连接, 3 专用管件连接及法兰连接塑料管与复合管与金属管件,阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。 3. 铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径<22mm时宜采用承插 或套管焊接,当管径≥22mm时采用对口焊接。 4. 给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒。 5. 室内直埋给水管道应作(塑料管和复合管除外)防腐处理。 四.室内排水系统安装 1. 埋地的排水管道必须作灌水试验。 2. 排水塑料管必须按设计要求作伸缩节设计无要求时,伸缩节间距 不得大于4米。 3. 高层建筑明设的排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火 套管。 五.卫生器具安装 1. 卫生器具安装高度应符合表中要求 卫生器具的安装高度 项次 卫生器具名称 卫生器具安装高度 备注 居住和公共建筑 幼儿园 1 污水盆 架空式 落 地式 800 500 800 500 2 洗涤盆 800 800 自地面至器具上边缘 3 洗脸盆、洗手盆 800 500 4 渙洗槽 800 500 5 浴盆 520 6 蹲式大便器 高水箱 低 水箱 1800 900 1800 900 自台阶面至水箱底 7 坐式大便器 高水箱 1800 1800 自地面至水箱底 低水箱 排水管式 510 370 4 8 小便器 挂式 600 450 自地面至下边缘 9 小便槽 200 150 自地面至台阶面 10 大便槽冲洗水箱 2000 自地面至水箱底 11 妇女卫生盆 360 自地面至器具上边缘 12 化验盆 800 自地面至 器具上边缘 2.卫生器具给水配件安装高度见表 项次 给水配件名称 配件中心距地面高度mm 1 架空式污水盆水龙头 1000 2 落地式污水盆水龙头 800 3 洗涤盆水龙头 1000 4 住宅集中给水龙头 1000 5 洗手盆水龙头 1000 6 洗脸盆 水龙头(上配水) 1000 水龙头(下配水) 800 角阀(下配水) 450 7 换洗槽 水龙头 1000 冷热水龙头 1100 8 浴盆 水龙头(上配水) 670 9 淋浴器 截止阀 1150 混合阀 1150 淋浴喷头 2100 10 蹲 式 高水箱角阀及截止阀 2040 5 大 便 器 低水箱角阀 250 手动式自闭冲洗阀 600 脚踏式自闭冲洗阀 150 拉管式冲洗阀 1600 带防污助冲器 900 11 坐式大便器 高水箱角阀及截止阀 2040 低水箱角阀 150 12 立式小便器角阀 1130 13 挂式小便器角阀 1050 14 小便槽冲洗管 1100 15 妇女卫生盆混合阀 360 16 实验室化验水龙头 1000 3. 卫生洁具交工前应作满水和通水试验。 六.采暖系统安装 1. 焊接钢管的连接,管径≤32mm,应采用螺纹连接;管径≥32m m采用焊接。镀锌钢管的连接见给排水说明。 2. 平衡阀,调节阀及安全阀安装完后应根据系统要求进行调试。 3. 方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接 口应设在垂直臂的中间位置,且接口必须焊接。 4. 散热器长度超过1.5米时,应在支管上安装管卡。 5. 焊接钢管管径大于32mm的管道转弯,在作为自然补偿时应使用 煨弯。塑料管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。 6. 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试 6 验。试验压力应为工作压力的1.5倍,但不<0.6MPA 7. 辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。 8. 采暖系统安装完毕,管道保温之前进行水压试验。试验压力应符 合下列要求: ① 蒸汽,热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作 水压试验 ② 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加 0.4MPA 9. 系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。 10. 系统冲洗完毕应充水,加热,进行试运行和调试。 七.室外供热管网安装:(热水温度<130°= 1. 供热管网的管材应符合设计要求,设计未注明时,应符合下列规 定: ① 管径≤40mm时,应使用焊接钢管。 ② 管径≥50-200时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 ③ 管径>200mm时,应使用螺旋焊接钢管。 2. 室外供热管道连接均应采用焊接连接。
-
建筑给排水及采暖工程施工规范有什么要求?在线等
- A:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
-
给排水验收规范有哪些?
- A:看冷水管与热水管之前最好一要太密,看一下要打几小水压,水路通不通!
-
给排水施工验收规范是什么
- A:《给水排水管道工程施工及验收规范》这个你要到百度的文库去搜下看看,因为这个验收规范和细节,不是一两句话能说得清楚的。
-
给排水施工验收规范是什么?
- A:1 给排水及采暖施工验收规范 一.术语 给水系统:通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 排水系统:通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水,废水及时排放出去的网络。 卫生洁具:用来满足人们日常生活中各种卫生要求,收集和排放生活及生产用的污水,废水的设备 建筑中水系统:以建筑物的冷却水,沐浴排水,换洗排水,洗衣排水等为水源,经过物理,化学方法的工艺处理,用于厕所冲洗便器,绿化,洗车,道路浇洒,空调冷却及水景等的供水系统。 试验压力:管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 固定支架:限制管道在支撑点处发生径向和横向位移的管道支架。 活动支架:允许管道在支撑点处发生径向和横向位移的管道支架。 整装锅炉:按照运输条件所允许的范围,在*长内完成总装整台发运的锅炉,也称快装锅炉。 静置设备:在系统运行时,自身不作任何运动的设备。 分户热计量:以住宅的户,套位单位,分别计量向户内供给的热量的计量方式。
-
给排水工程构筑物施工及验收规范有哪些要求?
- A:给排水工程构筑物施工及验收规范:l)标准试块:每构筑物的同一配合比的混凝土,每工作班、每拌制100 m3混凝土为一个验收批,应留置一组.每组三块;当同一部位、同一配合比的混凝土一次连续浇筑超过1000m3时,每拌制200m2混凝土为一个验收批,应留置一组,每组三块;2)与结构同条件养护的试块:根据施工方案要求,按拆模、施加预应力和施工期间临时荷载等需要的数量留置。
-
家装中给排水验收的标准及规范有哪些?
- A:验收外观,隐蔽工程记录,整个系统打压,通水,消毒,防腐,保温,都有要求的。具体标准就是国标啦~
-
建筑给排水设计规范有哪些
- A:建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动*灭火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:*库、修车库、停车场设计防火规范 ,气体灭火系统设计规范,建筑中水设计规范,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范等。要全的在电驴搜 给排水规范大全
-
谁有完整的建筑给排水工程质量验收规范?
- A:管道过墙壁和楼板,应金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面200mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。 穿过楼板的套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 穿墙套管与管道之间的缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 管道的接口不得设在套管内。
-
谁有建筑装饰工程施工及验收规范?
- A:《建筑装饰工程施工及验收规范》 第一章 总 则 第1.0.1条 本规范适用于工业与民用建筑装饰工程的施工及验收。 (注:有放射性、防腐蚀、防火等要求的装饰工程,应按设计要求或有关规定执行) 第1.0.2条 装饰工程所用的材料,应按设计要求选用,并应符合现行材料标准的规定。对材料质量发生怀疑时,应抽样检查,检查合格后方可使用。 第1.0.3条 装饰工程所用的砂浆、石灰膏、玻璃、涂料等,宜集中*和*。 第1.0.4条 装饰材料和饰件以及有饰面的构件,在运输、保管和施工过程中,必须采取措施防止损坏和变质。 第1.0.5条 抹灰、涂料和刷浆工程的等级及适用范围,应符合设计的要求。 第1.0.6条 装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后,方可施工。 第1.0.7条 高级装饰工程施工前,应预先做样板(样品或标准间),并经有关单位认可后,方可进行。其他等级的装饰工程是否需做样板,应由设计确定。 第1.0.8条 室外抹灰和饰面工程的施工,一般应自上而下进行。高层建筑采取措施后,可分段进行。 第1.0.9条 室内装饰工程的施工,应待屋面防水工程完工后,并在不致被后继工程所损坏和玷污的条件下进行。室内抹灰在屋面防水工程完工前施工时,必须采取防护措施。 第1.0.10条 室内吊顶、隔断的罩面板和花饰等工程,应待室内地(楼)面湿作业完工后施工。 第1.0.11条 室内装饰工程的施工顺序,应符合下列规定: 一、抹灰、饰面、吊顶和隔断工程,应待隔墙、钢木门窗框、暗装的管道、电线管和电器预埋件、预制钢筋混凝土楼板灌缝等完工后进行; 二、钢木门窗及其玻璃工程,根据地区气候条件和抹灰工程的要求,可在湿作业前进行;铝合金、塑料、涂色镀锌钢板门窗及其玻璃工程,宜在湿作业完工后进行,如需在湿作业前进行,必须加强保护; 三、有抹灰基层的饰面板工程、吊顶及轻型花饰安装工程,应待抹灰工程完工后进行; 四、涂料、刷浆工程,以及吊顶、隔断罩面板的安装,应在塑料地板、地毯、硬质纤维板等地(楼)面的面层和明装电线施工前,以及管道设备试压后进行。木地(楼)板面层的最后一遍涂料,应待婊糊工程完工后进行; 五、*糊工程,应待顶棚、墙面、门窗及建筑设备的涂料和刷浆工程完工后进行。 第1.O.12条 室内外装饰工程施工的环境温度,应符合下列规定: 一、刷浆、饰面和花饰工程以及高级的抹灰,溶剂型混色涂料工程不应低于5℃; 二、中级和普通的抹灰,溶剂型混色涂料工程以及玻璃工程应在0℃以上; 三、裱糊工程不应低于10℃; 四、使用胶粘剂时,应按胶粘剂产品说明要求的温度施工; 五、涂刷清漆不应低于8℃,乳胶涂料应按产品说明要求的温度施工; 六、室外涂刷石灰浆不应低于3℃。 注: ①环境温度是指施工现场最低温度。②室内温度应在靠近外墙离地面高500mm处测量。 第1.0.13条 装饰工程必须作好成品保护,施工用水和管道设备试压的水,不得污损装饰工程。 期1.0.14条 装饰工程施工安全技术、劳动保护、防火、防毒等的要求,应按*现行的有关规定执行。其材料堆放应注意安全防火。 第二章 抹 灰 工 程 第一节 一 般 规 定 第2.1.1条 本章适用于一般抹灰和装饰抹灰工程的施工及验收。 第2.1.2条 抹灰工程采用的砂浆品种,应按设计要求选用,如设计无要求,应符合下列规定: 一、外墙门窗洞口的外侧壁、屋檐、勒脚、压檐墙等的抹灰——水泥砂浆或水泥混合砂浆; 二、湿度较大的房间和车间的抹灰——水泥砂浆或水泥混合砂浆; 三、混凝土板和墙的底层抹灰——水泥混合砂浆、水泥砂浆或聚合物水泥砂浆; 四、硅*盐砌块、加气混凝土块和板的底层抹灰——水泥混合砂浆或聚合物水泥砂浆; 五、板条、金属网顶棚和墙的底层和中层抹灰——麻*石灰砂浆或纸筋石灰砂浆。 第2.1.3条 抹灰砂浆的配合比和稠度等应经检查合格后,方可使用。 水泥砂浆及掺有水泥或石膏拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。 第2.1.4条 砂浆中掺用外加剂时,其掺入量应由试验确定。 第2.1.5条 木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰,应先铺钉金属网, 并绷紧牢固。金属网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 第2.1.6条 抹灰前,砖石、混凝土等基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净,并洒水润湿。 第2.1.7条 平整光滑的混凝土表面,如设计无要求时,可不抹灰,用刮腻子处理。 第2.1.8条 抹灰前,应先检查基体表面的平整度,并用与抹灰层相同砂浆设置标志或标筋 第2.1.9条 抹灰前,应检查钢、木门窗框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合砂浆(加少量麻*)分层嵌塞密实。 第2.1.10条 室内墙面、柱面和门洞口的阳角,宜用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。 第2.1.11条 室内抹灰工程,应待上下水、煤气等管道安装后进行。抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板洞填嵌密实。散热器和密集管道等背后的墙面抹灰,宜在散热器和管道安装前进行,抹灰面接搓应顺平。 第2.1.12条 外墙抹灰工程施工前,应安装好钢木门窗框、阳台栏杆和预埋铁件等,并将墙上的施工孔洞堵塞密实。 第2.1.13条 外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽(见图2.1.13),滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。 第2.1.14条 各种砂浆的抹灰层,在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和振动;凝结后,应采取措施防止玷污和损坏。 第2.1.15条 水泥砂浆的抹灰层,应在湿润的条件下养护。 第2.1.16条 冬期施工,抹灰砂浆应采取保温措施。涂抹时,砂浆的温度不宜低于5℃。 第2.1.17条 砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。 气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂,其掺量应由试验确定。做涂料墙面的抹灰砂浆中,不得掺入含*盐的防冻剂。 第2.1.18条 冬期施工,抹灰层可采取加湿措施加速干燥。如采用热空气时,应设通风设备排除湿气。 第二节 材 料 质 量 要 求 第2.2.1条 石灰膏应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3X3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。 第2.2.2条 在沉淀池中的石灰膏应如以保护,防止其十燥、冻结和污染。 第2.2.3条 抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/cm2筛。用于罩面时,熟化时间不应小于3d。 第2.2.4条 抹灰用的砂子应过筛,不得含有杂物。装饰抹灰用的骨料(石粒、砾石等),应耐光、坚硬,使用前必须冲洗干净。干粘石用的 石粒应干燥。 第2.2.5条 抹灰用的膨胀珍珠岩,宜采用中级粗细粒径混合级配,堆集密度宜为8O~150kg/m3。 第2.2.6条 抹灰用的粘土、炉渣应洁净,不得含有杂质。粘土应选用亚粘土,并加水浸透;炉渣应过筛,粒径不应大于3mm,并加水焖透。 第2.2.7条 抹灰用的纸筋应浸透、捣烂、洁净;罩面纸筋宜机碾磨细。稻草、麦秸、麻*应坚韧、干燥,不含杂质,其长度不得大于3Omm。 稻草、麦秸应经石灰浆浸泡处理。 第2.2.8条 掺入装饰砂浆的颜料,应用耐碱、耐光的颜料。 第三节 一 般 抹 灰 第2.3.1条 本节适用于石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、膨胀珍珠岩水泥砂浆和麻*石灰、纸筋石灰、石膏灰等抹灰工程的施工。 第2.3.2条 一般抹灰按质量要求分为普通、中级和高级三级,主要工序如下: 普通抹灰——分层赶平、修整,表面压光; 中级抹灰——阳角找方,设置标筋,分层赶平、修整,表面压光; 高级抹灰——阴阳角找方,设置标筋,分层赶平、修整,表面压光。
-
建筑给水排水施工验收规范谁知道?
- A:验收规范《采暖与卫生工程施工验收规范》 随着人们生活水平的不断提高,人们对家居环境的要求越来越高,建筑给排水的施工质量已极为引人关注,并在工程整体使用功能中具有十分重要的意义。根据施工实践,现对当前建筑给排水施工中的质量通病*作一探讨。 一、建筑给水排水施工存在的问题 (一)给水管材选用不合适。有些设计给水管段还是采用镀锌钢管,而出现易锈蚀,使用寿命短,生活用水不能满足水质卫生标准等问题。排水立管和横支管产生的噪音会破坏居民的生活环境。 (二)新型管材有待研发。新型减压、稳压设备的研制与应用还有很大的发展空间。特别是低成本高效能的新型管道材料开发与应用。 (三)水表的空转问题。水表空转是指没有水流从水表通过时,水表转动记数的现象。产生这一问题,必然会损坏用户的利益。产生这一问题的原因一是由水表质量不合格产生,二是在水表安装过程中施工不当造成的。 (四)渗漏问题。由于楼板开设孔洞过多,尤其是卫生间地面,这样既破坏了楼板的整体性,又增加了防水施工的难度,并且在使用过程中易发生渗漏。 (五)管道安装缺乏有效防护。管道安装中断期间,其他工种作业时,如地面找平、清扫建筑*时,有水泥砂浆等杂物进入管道,遇水后聚积成块停留在管道的弯头、三通等处,堵塞管道,造成管道堵塞。 (六)地漏安装带来的影响。地漏是国内的室内排水系统应用极为广泛的建筑配件之一。国内90%以上采用的是钟罩式地漏,它是一种水封式地漏。地漏中的积水还会滋生一些害虫,会滋扰居民生活和传播疾病。 (七)排水横支管和排水立管均采用明管敷设,不仅占用了室内有效空间,而且很不雅观,严重影响室内合理布局和装修美化,需要额外包装而增加了装修费用。 二、给排水常见质量通病的* (一)管道堵塞的* 针对管道堵塞问题的原因,应做好下列预防工作:1.管道特别是立管安装中断时,在管道敞开的断口用麻袋裹紧缠好,管道井内的立管安装中断时,管道井的上方应盖上厚木板,防止大块杂物进入。2.安装排水管道时,不仅要按图施工,还要考虑实际使用要求,对管径有疑问时提请设计变更。3.加强对施工作业的指导和管理工作。 (二)水表空转的* 建筑安装工程验收规范中明确规定:水表前必须有30厘米的直管。如果不能严格按照这一要求施工,当有水流经过给水立管时,给水支管管道内会产生共振,引起水表空转。预防和处理这一问题的方法主要就是严格控制水表的质量,和按照验收规范的要求施工。 (三)管道渗漏的* 一是要严格控制材料采购。对于各批次的管材、管件的使用情况做好记录,一旦发现问题及时更换;二是加强成品保护。管道安装后,应和其他工种的作业人员加强沟通,在管道和其他管道、设备交叉处注明管道的位置,避免损坏。定期检查,发现损坏后及时维修;三是对施工人员进行相关培训,交代技术要点,把责任落实到人;四是对PPR管材安装,应对其的伸缩性采取措施进行预防。 (四)采用同层排水技术 同层排水技术是指卫生器具排水管不穿越楼板,而排水横支管在本层与排水立管连接的排水方式。同层排水技术的优点是管道维修不干扰下层住户,卫生间卫生器具布置灵活、安装方便、排水噪声小、管道不结露、节省通气立管、减少室内开洞、避免卫生*角等。 (五)合理选择管材 给水方面:新型建筑给排水管材要做到合理选材、灵活运用、扬长避短。总的来说,金属管具有使用寿命长等优点,还应用于消防给排水系统,尤其是自动*灭火系统中。复合管材是管径≥300毫米以上给排水管道最理想的管材,因为它兼有金属管材强度大,刚性好和非金属管材耐腐蚀的优点。排水管材:UPVC排水管具有运输搬运方便、节省空间、美观多样、排水能力强、造价低和安装工效高等优点,但存在着隔音及防震效果差、防火性能低、抗拉抗弯强度低等缺点。柔性接口铸铁排水管具有抗拉抗弯强度比较高、噪音小、使用寿命长(一般在50年以上)等优点,但造价比较高,安装工效相对UPVC排水管也比较低。建议应该从建筑物的使用功能上考虑选取合适的排水管材:在超高层建筑、住宅和宾馆中应首先考虑采用柔性接口铸铁排水管;在对噪声环境、防火和防震要求较高的建筑中应强制采用柔性接口铸铁排水管;而在办公楼、学校、商场等对噪声要求不高的多层和百米以下高层建筑中应考虑采用UPVC排水管。 (六)地漏的水封处理 《建筑给水排水设计规范》规定“地漏水封深度不得小于50毫米”,其目的是防止水封被破坏后,污水管道内的有害气体窜人室内污染室内环境卫生。但在建设及施工中,一些单位为了降低造价,采购一些低廉的地漏,水封高度满足不了要求;另外,居民在装修房子时,在市场上买一些美观但水封很浅的不锈钢地漏,排水时,地漏的水封由于压方被破坏臭气进人,影响室内环境。因此,在设计施工时,建议采用高水封。 (七)高层建筑排水系统设计方案运行分析 由于高层建筑的排水系统从排出管至顶层卫生洁具的连接管的立管较长,故卫生洁具的排水到底层排水压力大,容易使下层卫生洁具发生排水喷溅。又由于卫生洁具的排水属于间断排水,会使排水方向的前行管道系统产生气体的正压,水流在下降过程中,水流方向的后续管道产生气体的负压,形成抽吸,均可能使管道系统发生水的喷溅和水封水抽吸,因此高层建筑排水系统应采取下列措施:1.高层建筑的一、二层应单独排水。2.高层建筑的排水管系统应加强通气,保持管系内气压平衡;为此,高层建筑的排水系统应采用专用通气管的排水管道系统或采用新型排水管道系统。3.高层建筑的排水立管采用乙字弯消能措施。4.高层建筑污水、废水应分开设置立管排放,以便于将来废水回收和污水处理厂进行污水处理。0
-
给排水验收规范有哪些?标准是什么?
- A:给水管道验收规范给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范
-
洁净室施工及验收规范有哪些
- A:你好 主要内容有:总则、术语、建筑结构、建筑装饰、风系统、气体系统、水系统、化学物料供应系统、配电系统、自动控制系统、设备安装、消防系统、屏蔽设施、防静电设施、施工组织与管理、工程检验和验收。 希望可以帮到你
-
装修竣工验收程序都有哪些?施工验收规范及质量验收标准是什么?
- A: 建设工程竣工验收的程序是:先由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收;然后建设单位组织勘查、设计、施工、监理等单位组成验收组,执行验收方案;接着由建设单位组织验收。 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》 第六条 工程竣工验收应当按以下程序进行: (一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。 (二)建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组,制定验收方案。对于重大工程和技术复杂工程,根据需要可邀请有关专家参加验收组。 (三)建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组*书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 (四)建设单位组织工程竣工验收。 1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; 2.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案*; 3.实地查验工程质量; 4.对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。
-
建筑电气照明装置施工及验收规范谁了解?
- A:总 则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合*现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。 1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和*现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规*,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合*现行的有关标准规范的规定。 2 灯 具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。 2.0.3 灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 希望我的回答对你有帮助。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 三居室现代风格_一个优秀的设计师一定要有自己擅长的一种设计风格,但也要不断的学习其它众多的艺术设计风格。因为许多因素装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格每天下午,和家人一起出来透透气,准备一些水果饮料,玩些有趣的游戏。效果图
- 休闲家居美式乡村风格家具舒适在没有太阳的日子里,端上一杯饮料,缅怀一下曾经我们没心没肺的日子。效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格精致的骨架,闪着金属特有的光泽,坐上去就能感受到它的清凉。效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……装修效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……效果图欣赏
热门问题
最新问题