消防喷淋上喷是什么意思

暖水瓶的温暖

浏览87次 2025-01-19 09:29

消防喷淋上喷是什么意思?
全部回答(4)
  • 默念卡布瑞
    上喷是在无吊顶的情况下,区别在于起喷温度,普通喷头的玻璃泡破裂温度约60度,在起火的情况下,热量往上走。无顶上喷,玻璃泡才容易破裂起喷。
  • 嘻嘻的水声
    消防喷淋上喷是在无吊顶的情况下,区别在于起喷温度,普通喷头的玻璃泡破裂温度约60度。
  • 南太湖闺女
    你好,上喷是在无吊顶的情况下,区别在于起喷温度,普通喷头的玻璃泡破裂温度约60度,在起火的情况下,热量往上走.无顶上喷,玻璃泡才容易破裂起喷.*形式不一样
  • 卡布奇诺焦糖
    上喷主要保护上面的东西,上下喷就是上下都保护,上下喷头它们的溅水盘不一样。有装修吊棚的一般采用下喷头,地下车库不装修吊棚一般采用上喷头;没有什么具体的区别,*的流量,所保护的面积,都一样。

相关问题

    • 消防喷淋下喷怎么安装

    • A:一、施工顺序施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。二、消防、喷淋系统施工要点1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报*阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。三、消防、喷淋管道试验与检测1、水压试验的控制要求(1)水压试验应采用洁净水作介质。(2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气阀和进水阀。(3)水压试验压力按设计规定执行,自动*灭水系统,消防管道试验压力为工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。(4)自动*灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无变形,且压力降低不应大于0.05Mpa。(5)自动*灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。2、调试验收(1)以自动或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行,消防泵工作状态同使用主电源一致。(2)打开系统试水装置后,湿式报*阀应通及时动作,水力*铃应能准确地发出报*信号,水流指示器应输出报*信号,压力开关应能接通电路报*并启动消防泵。(3)以手动或自动方式启动稳压泵后,在其共管区域试水装置开启放水况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。(4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。四、竣工验收1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。2、报*阀已通过调试且符合要求。3、试水装置放水,水流指示器动作,消防泵联动,消防控制中心信号显示等符合规定要求。4、消防管道安装工程达到设计功能要求,系统竣工验收*齐全正确。
    • 消防喷淋头下喷和下喷的区别是什么?

    • A:下喷是在有吊顶的情况下,上喷是在无吊顶的情况下,区别在于起喷温度,普通喷头的玻璃泡破裂温度约60度,在起火的情况下,热量往上走.无顶上喷,玻璃泡才容易破裂起喷.
    • 消防喷淋头上喷与上下喷有何不同?

    • A:下喷是在有吊顶的情况下,上喷是在无吊顶的情况下,区别在于起喷温度,普通喷头的玻璃泡破裂温度约60度,在起火的情况下,热量往上走。无顶上喷,玻璃泡才易破裂起喷。
    • 消防喷淋头间距规范是什么?

    • A:消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动*灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。   消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
    • 消防设计喷淋原则是什么?

    • A:1.下垂型喷淋头  下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。  2.直立型喷淋头  适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。  直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。  3.普通型喷淋头  适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于*管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。  4.边墙型喷淋头  适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。
    • 请问消防喷淋要求标准是什么?

    • A:喷淋要求标准: 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
    • 消防喷淋泵的作用是什么

    • A:青岛家装监理服务公司比较好的有 A:青岛公信家装监理服务公司 地址:青岛市黄岛区北江支路58 B:青岛东方家装监理服务有限公司 地址:青岛市市南区山东路10号今日商务楼乙区520B C:青岛明珠家装建设监理服务公司 地址:青岛市市南区*西路75号裕源大厦9楼 D:青岛万通家装建设监理服务公司 地址:青岛市市南区延安三路204号慧园商务楼
    • 消防喷淋头安装要求是什么?

    • A:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿*强度的喷头。 7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的*强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。      1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。      2   在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。         梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规*,应在梁底面的下方增设喷头。      3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。      4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但*强度仍应符合表5.0.1的规定。
    • 消防喷淋聚热罩的安装方法是什么?

    • A:安装消防喷淋聚热罩的主要目的是提高喷头的反应灵敏度,提前进行喷头动作响应。因为着火时,火势往上窜,空间的温度最高值一般在吊顶、顶板区,但是受喷头的安装方式(侧喷)和安装位置(如地下室梁底,达不到喷头安装位置离顶板应小于等于15公分的要求)限制,不能在起火早期达到温度要求进行动作,所以要加集热罩来提高温度,让喷头在起火早期尽快动作。
    • 消防喷淋安装要求是什么谁清楚?

    • A:您好,消防喷淋安装要求是: 上喷或下喷在大空间时离墙1米8一下,间距不超过3米6,如果没天花的,喷头离楼板7到8厘米,如遇到梁离应在距梁下7到8厘米。小房间至少一个,大于10个平方米的房间需增加。(只做参考,实际应结合设计与现场。)
    • 消防喷淋价格高不

    • A:全铜消防喷头/消防喷淋头68度下喷报价为:¥4    DN15消防喷淋头68度   上海金盾喷淋头上喷DN15   报价为:¥7    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
    • 消防喷淋多少钱

    • A:消防喷淋价格是75元一个,消防喷淋用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
    • 消防喷淋规格有哪些?

    • A:消防管道分消火栓管道与喷淋管道。其均应采用镀锌流体管,其大小由其设计的流量确定,在“建规”与“高规”中均有规定:如立管直径不得小于DN100;消火栓管道支管:1只消火栓为DN65,2只消火栓需DN80,喷淋管道不得小于DN25,1只喷淋头DN25;2只喷淋头DN32;3--4只喷淋头DN40等。建议详参消防设计规范。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...