消防喷淋安装距离有什么要求

若曦来了

浏览86次 2025-01-08 12:08

消防喷淋安装距离有什么要求?
全部回答(3)
  • 南方人
    消防喷淋安装距离要求: 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防*泵*。
  • 划清界限
    1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防*泵*。
  • 之缘幸福
    管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。   竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

相关问题

    • 消防喷淋头距离是多少?

    • A:  这个需要你结合你实际的项目情况和规范相对照才能更准确。一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。《自动*灭火系统设计规范》规范中有更详细的描述,你可以去参照一下。
    • 消防喷淋安装高度有什么要求?

    • A:有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。具体详见《自动*灭火系统设计规范》,有3处相关条文和1张表格。
    • 消防喷淋距离一般是多少?

    • A:       消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动*灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。
    • 消防喷淋头安装要求是什么?

    • A:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿*强度的喷头。 7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的*强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。      1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。      2   在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。         梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规*,应在梁底面的下方增设喷头。      3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。      4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但*强度仍应符合表5.0.1的规定。
    • 消防喷淋改装要哪些材料?

    • A:喷淋系统:热镀锌钢管、喷头、信号蝶阀、水流指示器、各种阀门、喷淋泵。 消火栓系统:热镀锌钢管、消火栓、各种阀门、消火栓泵。 火灾自动报*系统:紧定管、各种线(电源线、信号线等)、探测器(烟感、温感等)、各种按钮(手动报*按钮、消火栓按钮)、声光报*器、光报*器、报*主机、消防桥架、各种模块、端子箱、模块箱。
    • 安装消防喷淋多少钱

    • A:自动喷淋的价格是不吊顶的是65-70元/点位,吊顶的是75-80元/点位,包辅材的话每个点位增加5-10元,超高每米增加5-10元。
    • 消防喷淋下喷怎么安装

    • A:一、施工顺序施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。二、消防、喷淋系统施工要点1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报*阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。三、消防、喷淋管道试验与检测1、水压试验的控制要求(1)水压试验应采用洁净水作介质。(2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气阀和进水阀。(3)水压试验压力按设计规定执行,自动*灭水系统,消防管道试验压力为工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。(4)自动*灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无变形,且压力降低不应大于0.05Mpa。(5)自动*灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。2、调试验收(1)以自动或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行,消防泵工作状态同使用主电源一致。(2)打开系统试水装置后,湿式报*阀应通及时动作,水力*铃应能准确地发出报*信号,水流指示器应输出报*信号,压力开关应能接通电路报*并启动消防泵。(3)以手动或自动方式启动稳压泵后,在其共管区域试水装置开启放水况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。(4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。四、竣工验收1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。2、报*阀已通过调试且符合要求。3、试水装置放水,水流指示器动作,消防泵联动,消防控制中心信号显示等符合规定要求。4、消防管道安装工程达到设计功能要求,系统竣工验收*齐全正确。
    • 消防喷淋安装价格贵吗

    • A:您好,根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。按点算要是带工待料一个点得到160一个。要是人工一个90消防喷淋头盖板     消防隐蔽式喷头盖板     面板     装饰板     外壳     装饰盖          2.4元   消防喷淋头盖板     消防隐蔽式喷头面板     装饰板     装饰盖     隐藏喷淋盖          2.6元   消防喷淋头盖板     消防隐蔽式喷头面板     隐藏喷淋盖               3元   消防喷淋头装饰盖     洒水喷头盖     可调节装饰圈          1.7元价格来自于网络,仅供参考。希望我的回答对您有所帮助!
    • 安装消防喷淋价格哪位清楚

    • A:整个国内的行情都差不多,在广西,一个喷淋点人工费是60左右,消火栓人工是300块一套。以上安装均附带安装管了。如果消火栓管道多,箱少,大管要单独算人工。以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 消防喷淋头安装间距有哪些规定?

    • A:消防喷淋头安装间距规定:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿*强度的喷头。直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的*强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。    • 消防喷淋罩有什么作用?

    • A:你好,分为以下两种: 1、溅水盘 在喷头的顶端,能使水流分洒成规定的洒水形状的元件。 2、玻璃球洒水喷头 释放机构中的热敏感元件为玻璃球的洒水喷头。喷头受热时,由于玻璃球内 的工作液发生作用,使球体炸裂而开启。
    • 消防喷淋安装要求是什么谁清楚?

    • A:您好,消防喷淋安装要求是: 上喷或下喷在大空间时离墙1米8一下,间距不超过3米6,如果没天花的,喷头离楼板7到8厘米,如遇到梁离应在距梁下7到8厘米。小房间至少一个,大于10个平方米的房间需增加。(只做参考,实际应结合设计与现场。)
    • 消防喷淋聚热罩的安装方法是什么?

    • A:安装消防喷淋聚热罩的主要目的是提高喷头的反应灵敏度,提前进行喷头动作响应。因为着火时,火势往上窜,空间的温度最高值一般在吊顶、顶板区,但是受喷头的安装方式(侧喷)和安装位置(如地下室梁底,达不到喷头安装位置离顶板应小于等于15公分的要求)限制,不能在起火早期达到温度要求进行动作,所以要加集热罩来提高温度,让喷头在起火早期尽快动作。
    • 消防喷淋侧喷喷头怎么安装?

    • A:消防喷淋侧喷喷头安装: 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防*泵*。
    • 消防喷淋头安装高度多少合适?

    • A:有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。