全部回答(3)
-
那个好听听弹线、分档做地枕带(设计有要求时)固定沿顶、沿地龙骨固定边框龙骨安装竖向龙骨安装门、窗框安装附加龙骨安装支撑龙骨检查龙骨安装电气铺管安附墙设备安装一面罩面板填充隔声材料安装另一面罩面板接缝及护角处理质量检验 (1)弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。 (2)作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实。 (3) 固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。 (4)固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于lm,固定应牢固。 (5)边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。 (6)选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400~600mm,距龙骨两端的距离为20~25mm。 (7)安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时,其间距可按板宽确定,如板宽为 900mm、1200mm时,其间距分别为 453mm、603mm。 (8)选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道;3~5m隔断安装两道;5m以上安装三道。 (9)罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝。 (10)门窗或特殊节点处,使用附加龙骨,安装应符合设计要求。 (11)对于特殊结构的隔墙龙骨安装(如曲面、斜面隔断等),应符合设计要求。 (12)电气铺管、安装附墙设备:按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行,或在另一面罩面板封板前进行,并采取局部加强措施,固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线。 (13)龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。 (14) 安装罩面板:
-
回忆的余温
-
失落的城市实际上挺简单的 轻钢龙骨隔断墙放线—→ 安装门洞口框 —→ 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 → 竖向龙骨分档 —→安装竖向龙骨—→安装横向龙骨卡档—→安装面板—→施工接缝做法—→面层批腻子涂料(或油漆)。
相关问题
-
地下室外墙防水做法
- A:本做法适用于地下室外墙内侧为室内(如私家住宅、车库、功能房、架空活动区)的外墙防水做法。地下室外墙必须采用结构自防水混凝土,防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板。地下室外墙用于固定模板的螺杆可采用工具式止水螺杆也可采用中部焊有止水环的一次性止水螺杆。 ?工艺流程 浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土 构造做法 浇筑混凝土 地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。 地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。 模板留出清扫口,合模前对墙体内**及时清理。 严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。 拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。 养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。 对拉螺杆处理 按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。 缺陷修补 防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。 对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。 当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。 防水附加层 防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。 在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。 防水层 防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。 防水保护层 施工30 厚聚*板防水保护层。 当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。 室外回填土 回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。 回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑**作为回填土使用。 回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。 质量控制点 模板紧固使用一次性止水螺杆。 施工缝、后浇带处设置止水钢板。 混凝土缺陷、螺杆端部处理。 防水附加层、防水层厚度、范围控制。 防水保护层及时设置。 回填土分层夯实。
-
地下室外墙卷材防水做法哪位朋友熟悉?
- A:一、进行防水设计应明确建筑地下室防水工程的目的: (1)确保地下水和滞留水不渗入室内,给予室内正常的生产、工作、生活和储藏环境。 (2)防水层保护好地下结构,不能让地下水浸泡钢筋混凝土结构。一旦结构渗水,会导致钢筋锈蚀、断截面减小、膨胀,混凝土裂缝增大、抗压强度减弱,建筑基础受损,建筑寿命降低,最终危及安全。 二、施工准备,包含材料准备和作业条件两方面。 1.材料准备: (1)防水卷材:聚合物改性沥青SBS防水卷材Ⅲ型(3毫米厚),防水材料应出具合格*和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行*产品标准和设计要求。 (2)胶结材料:冷底子油。 2.作业条件: (1)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 止水螺杆的外漏部分用气割切除后,用手持砂*机切磨到距砼表面0.5厘米处,用1:3水泥砂浆抹平。 2、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。 3、防水层所用卷材、冷底子油、应单独存放,远离火源,*作时应通风,夜间有足够的照明。 三、工艺流程: 清理基层——细部处理——涂刷基层处理剂——弹线——铺贴SBS防水卷材——检测验收 四、实际*作 1.底板部位铺贴于砼垫层上的SBS卷材采用空铺法施工,仅在需要固定*的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及承台与基坑等部位,卷材与基层之间采用热熔满粘。 2.卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm。 3.阴阳角、转角处及细部节点部位加设雨虹专用卷材(与主材同材质)附加层及预制件。 4.卷材在地下室侧墙部位采用满粘法施工。 五、特殊部位处理 1.卷材收头处理 卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。 2.阴阳角处理 在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。 希望我的回答对你有所帮助!
-
地下室外墙防水附加层做法哪位朋友清楚?
- A:方法; 构造做法: 1、结构顶板 地下室顶板应为抗渗混凝土,抗渗等级不得低于P6 级。在满足施工条件的前提下应尽量采用低塌落度混凝土。 屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能。地下室顶板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。 2、闭水试验及结构修补 完成各种出板面的管道、烟道、落水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补。 3、找平层/找坡层 应直接采用结构找坡,找坡不小于1%。 当结构找坡有困难时,可采用找坡层进行找坡。找坡层应优先选用细石混凝土或水泥砂浆。慎用陶粒、膨胀珍珠岩等轻骨料混凝土。 必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于50mm 的圆角。 4、聚氨酯防水层 防水层采用不小于2mm 厚的聚氨酯防水涂膜。 出板面墙根部、出板面管道、烟道、落水口等阴角/阳角部位须增加防水附加层。防水附加层材料及做法与防水层相同,防水附加层应从阴角/阳角开始上反/下延和水平延伸各不小于250 mm。 5、闭水试验 防水层施工完成后,进行24 小时闭水试验。板面最高处蓄水深度30~50mm。并安排专人检查记录。发现渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。 6、防水保护层 闭水试验合格后施工40mm 厚C20 细石混凝土保护层,内配φ6@200 单层双向钢筋网。 施工防水保护层时须对防水层做好保护,不得破坏防水层。 7、卷材防水层 防水层采用不小于4mm 厚的防水卷材。 高出板面墙根部、出板面管道、烟道、落水口等阴角/阳角部位须增加防水附加层。防水附加层材料及做法与防水层相同,防水附加层应从阴角/阳角开始上反/下延和水平延伸各不小于250 mm。 防水层上反高度不低于种植土完成面300mm。 8、刚性保护层 施工刚性保护层时须做好防水层的保护,不得破坏防水层。 当地下室顶板上部无覆土时,刚性保护层为40mm 厚C20 细石混凝土,内配φ6@200单层双向钢筋网。保护层内按不大于4m×4m 分格设缝(钢筋在缝内断开),缝宽10,缝内嵌填密封膏;四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,嵌填密封胶; 当地下室顶板有覆土时,刚性保护层为40mm 厚C20 细石混凝土,内配φ6@200 单层双向钢筋网。刚性保护层不设分格缝,如四周有墙,则四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,嵌填密封胶。 9、滤水层 当地下室顶板上部无覆土时,不设滤水层,可直接在刚性保护层上做饰面层。 当地下室顶板有覆土时,需设滤水层,滤水层按以下做法施工: a、采用60 厚粒径10~30 石子滤水层,石子应优先采用卵石,石子上部铺设无纺布隔离,四周上翻100 高,并用粘贴剂粘结。 b、当采用成品塑料排水板时,注意不要让泥土、水泥、沙等*进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。且铺设时尽可能做好保护措施,应及时尽快做好回填土工作,防止大风*乱排水板影响铺设质量。 10、种植土 种植土的厚度须满足上部苗木种植物所需土层厚度。
-
哪位朋友懂地下墙体防水做法?
- A:地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。 地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。 模板留出清扫口,合模前对墙体内*及时清理。 严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。 拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。 养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。 对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。 当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。 在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。施工30 厚聚*板防水保护层。 当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。
-
地下室外墙内防水做法具体是什么?
- A:构造做法 1、浇筑混凝土 地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。 地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。 模板留出清扫口,合模前对墙体内*及时清理。 严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。 拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14天。 养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。 2、对拉螺杆处理 按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。 3、缺陷修补 防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。 对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。 当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由 专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。 4、防水附加层 防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。 在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。 5、防水层 防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。 6、防水保护层 施工30厚聚*板防水保护层。 当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。 7、室外回填土 回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。 回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑*作为回填土使用。 回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。
-
地下室外墙防水规范哪位了解?
- A:除工业与民用建筑外,新规范大幅度地提高了其他地下工程防水设防的标准,其湿渍面积由原规范规定不应大于总防水面积的6/1000提高到2/1000;任意100㎡防水面积上的湿渍不应超过4处减少到3处。同时对隧道工程还增加了具体渗漏水量化的要求,要求其平均渗漏量不应大于0.05L/㎡.d,任意100㎡防水面积上的渗漏量不应大于0.15L/㎡.d。使该标准在贯彻执行中,更具有可*作性。 1.2 对处于冻融侵蚀环境中地下工程混凝土的抗冻融循环由原规范不得少于100次提高到不得少于300次,以利于提高地下工程的使用寿命,这是贯彻节能减排的重要措施。 新型防水材料 折叠 2.1 在主体结构和施工缝的防水措施中,分别增加了膨润土防水材料和渗透结晶型防水材料与预埋注浆管等,这些措施有利于提高防水工程质量。 2.2 在卷材防水中,增加了本体自粘聚合物沥青防水卷材(含聚酯毡胎体和无胎体)、高分子自粘胶膜防水卷材、聚乙*丙纶复合防水卷材与膨润土防水材料
-
地下室侧壁防水做法是什么哪位清楚?
- A:防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。 在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层
-
室外楼梯防水做法
- A:完全可以。
-
地下室外墙保温做法是什么?
- A:地下室是否需要用做保温是根据建筑师设计时的热工计算,如果有要做保温,图纸上是会标明的。另外,现在地下室普遍的做法是做好防水层后采购些便宜的挤塑板贴外墙上,主要效果是防止回填土对防水层的破坏,之所以几乎没有保温效果是因为在回填土时大部分保温板都被回填的建筑*给破坏了。
-
室外幕墙设计做法哪位清楚?
- A:1、幕墙方案图设计流程业主、建筑设计院沟通---确定幕墙形式---根据项目所在地情况对幕墙构造进行力学计算并确定幕墙做法---出具详细的幕墙计算书、绘制幕墙图纸(如平立面图、大样图、节点图等)--业主及建筑设计审核---设计结束2、学习幕墙过程(1)阅读学习幕墙相关的专业书籍,了解幕墙大致的分类、构造,掌握幕墙相关的力学计算及幕墙的防雷、防火等关键工序的做法(2)了解与幕墙相关的*技术规范(技术、*、施工及验收等)(3)了解与幕墙相关的材料知识(玻璃,石材,钢材,铝材,五金件等)(4)了解各种类幕墙施工工艺及安装特点(5)从绘制最基本也是最关键的节点图入手,打好基础后逐渐由浅入深(6)现场项目部实习以上几方面内容都能做到七七八八,那你已基本具备幕墙设计...
-
地下室底板防水做法
- A:地下室底板是结施中的混凝土构件,建施中的地下室地面是在结施中的底板上附加了构造层而成。地下室底板当然是位于±0.000以下。如果地下两层。那么地下一层楼面不一定要做防水做法。地下室防水做法是建施上明确要求的。地下室底板的主要防水层是做在底板底面的垫层上,全部基础完整的封闭面。
-
地下水池防水做法
- A:消防水池需要做防水的。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
-
地下室外墙伸缩缝防水做法有哪些注意事项?
- A:防水处理: 1. 将混凝土凿至止水钢板面(侧墙在迎水面施工),并清理干净:凿除原混凝土时应高度重视不要凿伤钢板,采用人轻锤修理。 2. 将钢板表面清洗干净并烘干。 3. 在原钢板表面混凝土中部重新焊接一条5cm宽的相同钢板,与原钢板成70度夹角,也可以用止水条代替。 4. 竖向缝清缝后设置遇水膨胀止水条。 5. 重新绑好钢筋及缝中支模(挤塑板)。 6. 采用高一标号浇筑混凝土。
-
地下室外墙防水隐蔽
- A:1,现场取样抽检防水层,检查材质,厚度,遍数。2,检查出墙管道,集水井,后浇带,通风井等节点防水做法。3,现场检查是否渗漏,湿渍。4,检查内业。隐蔽验收记录。包括基层处理等。材料进场验收,见证取样。数量是否相符。抽检是否足够。检验是否合格。质保*是否齐全。等等。具体见质保*核查规定。以上各供定垛剐艹溉讹税番粳条,都要对照图纸。
-
请教下地下室外墙后浇带防水做法是怎样的?
- A:1、埋设钢板止水带 在后浇带两侧设置3mm 厚300mm 宽钢板止水带,钢板止水带连接处必须满焊。 钢板止水带与阻挡混凝土的密目钢板网焊接,并固定牢靠。 2、浇筑外墙混凝土 外墙混凝土必须浇捣密实,尤其钢板止水带和钢板网处的混凝土要保证密实。 3、后浇带清理 清理干净外墙与后浇带接合处的浮浆和*并湿润24 小时以上; 清理干净后浇带内钢筋上的附着物。 清理干净后浇带底部的*和积水。 4、支模板 模板须与先浇混凝土墙体紧密结合以避免漏浆。模板应从外部支撑,慎用对拉螺杆。 5、浇筑后浇带混凝土 后浇带选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土。混凝土应分层浇筑并振捣密实。 拆模后应注意覆盖和及时养护。养护时间不少于28 天。 6、防水附加层 待后浇带混凝土充分干燥、且墙体表面缺陷处理及螺杆孔封闭处理后施工防水附加层,防水附加层宽度两边各大于后浇带300mm 以上。 7、防水层 防水附加层验收合格后方可施工防水层。 8、防水保护层 外墙防水保护层要求施工防水保护层。 希望*对你有帮助