就是播放卡
避雷器安装在配电柜的进线处,避雷器的低压端接监测仪或直接接地,避雷器的高压端与高压进线相接,避雷器与高压线的关系是并联关系,类似于绝缘子的安装。 配电柜:配电柜分动力配电柜和照明配电柜、计量柜,是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合,电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。品还采用大屏幕液晶触摸屏,对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做全方位的监控。用户对机房配电系统运行状况一目了然,以便于及早发现安全隐患,及早规避风险。除此之外,用户还可选择ATS、EPO、防雷、隔离变压器、UPS维护开关、市电输出分路等功能,确保机房配电系统的安全和稳定。 -
伐木机
相关问题
-
低压电力配电柜怎么安装?
- A:仅供参考 配电柜安装: 1,配电柜基础的制作安装 在本项目各变电站中,AA、AM、AN三变电站带有夹层,故在低压柜安装前只需制作槽钢基础,而不必制作水泥基础台。其余各站均需先由土建专业配合制作基础台,在笔者方验收合格后,再制作槽钢 基础,这一工序中最主要的任务就是保持配电柜基础的水平,这主要是为了保证配电柜安装时的平直,成列柜柜体排布紧密、牢固,避免由于外力挤压造成配电柜变形进而引起抽屉抽拉机构卡*, 配电柜内各小室之间绝缘损坏,造成电气事故。 2,低压配电柜本体的安装 低压柜本体的安装是本项目的一项工作难点,由于场地有限,柜体本身重量较大,且为保证施工安全及施工质量,不能够采取纯人力抬搬运地方法。在变电站内预先做好*葫芦的吊环(间距 2 米)分布, 使用手动液压叉车将低压配电柜带包装运至配电室预定安装位置 附近后拆箱,使用*葫芦将配电柜吊至安装位置,一次就位,很好的避免了在运输和安装过程中对配电柜造成的机械损坏。配电柜的吊装到位只是配电柜安装的第一步,其后还需要进行主母排,接地母排的安装,在安装主母排时最重要的是注意保护绝缘护套,否则在今后使用中很容易发生问题,本项目AM变电站就发生了这一问题,在此先不叙述,后文会有详细介绍。 3,接地系统的安装 在制作柜体基础时,应按照图纸将接地扁钢(根据设计要求,本项目采用 40*4 镀锌扁钢)从柜体基础连接至配电室MEB端子箱,并将镀锌扁钢与低压柜地排做可靠连接,单列柜至少选取两点进行连接,以做到重复接地,保证接地系统的可靠性。
-
高压配电柜避雷器是否有必要安装?
- A:高压配电柜柜采用避雷器是为了防止雷击和过电压的危害。 防雷加装避雷器大家都知道。 过电压只就*作过电压来说,由于现在的断路器多采用真空开关断路器,*作过电压比油断路器高得多(灭弧快,跳闸时间短,因此由U=ILdi/dt可知),是必须加装组合式过电压保护器或氧化锌避雷器的。
-
低压配电柜安装价格是多少
- A:价格 ¥ 888.00 特点: 1. 箱体采用阻燃工程塑料成型,美观耐用,对WIFI信号无阻隔; 2. 箱体采用底盒加面板的分离结构设计,安装时需先在墙上按略大于箱体尺寸开凿,然后把箱体底盒安放到墙内,用水泥把底盒边缘抹平,最后把面盖安装到底盒上;3. 箱体充分考虑墙内埋管布线方式,四周侧壁均留有敲落孔,方便电源线和网线光纤线可从各个方向引进导出; 4. 箱体面盖开散热孔,便于箱内设备散热;
-
低压动力配电柜安装规范是什么?
- A:1)配电箱应用不可燃材料制作。 2)触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。 3)触电危险性大或作业环境较差的*车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。 4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。 5)配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,*作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。 6)落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100 mm;*作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。 7)保护线连接可靠。 8)柜(箱)以外不得有*带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
-
东莞低压配电柜安装规范有哪些?
- A:东莞低压配电柜安装规范如下, 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
-
低压配电柜安装距离有哪些要求?
- A:你好,1、高压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有*露母排时净距离不小于2米。 2、配电房又叫配电所,在*标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、*作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸*作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸*作,以免发生错误。
-
低压成套配电柜安装流程是怎样的?
- A:低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的*作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。
-
谁晓得高低压配电柜用途是什么?
- A:1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 2 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6 检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸*作
-
低压配电柜国标安装有哪些要求?
- A:1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。低压配电柜安装工艺是怎样的?
深圳低压配电柜安装找哪家靠谱
- A:1 深圳有众业达设备、正超等盘厂,可以生产西门子授权的8PT开关柜。ABB、施耐德的柜型他们也有生产。这几家都是比较好的,价格也不是很贵。 2 深圳威图施克电气集团是一家集科研,生产,营销,服务,物流于一体的综合性高科技集团企业,是全球箱体技术和智能传感器技术最早研发的主导者。 3深圳市深供特电力设备有限公司也可以,价格很便宜,低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
-
高低压配电柜保养方法有人晓得吗?
- A:检查各块仪表指示是否正常,与现运行方式是否相符。 2、检查各继电保护应处于正常运行状态,无异常声响和气味。 3、通过观察口检查各连接部位应无过热现象,瓷绝缘无闪络放电痕迹,表面光洁、完好无损。 4、检查分合闸传动部位,应无锈*卡住现象。 5、检查分合闸回路电源及其熔断器应正常完好。 6、检查接地系统无腐蚀断裂,接头无松动过热现象。 7、转动转换开关,测试三相电压是否平衡。 8、检查仪用互感器、听互感器内部无放电声或其它噪声,与互感器相关的二次仪表指示应正常。 9、检查阀型避雷器,瓷套管应无裂纹破损及闪络痕迹,内部无异常声响。 10、检查各开关柜门是否关闭牢固,以免小动物窜入。 二、配电室高压柜停电清扫的保养方法 1、配电室高压柜清扫前必须停电。 2、清扫瓷绝缘表面,并检查有无裂纹、破损和闪络痕迹。 3、检查导电部分各连接点连接是否紧密,有无腐蚀现象,若有腐蚀,应除掉腐 undefined 2 蚀层后涂中性凡士林。 4、检查设备不带电的设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂和腐蚀。 5、检查传动机构和*作机构的各部位销子螺栓是否松动或短缺,*作机构的拉合闸是否灵活。 三、低压配电设备维修保养方法 1、低压控制电器的额定容量,应与受控负荷的实际需要相适应,各级电器保护 元件的选择和整定,均应符合动作选择性的要求。 2、低压配电装臵上的指示仪表及指示信号灯均应安全完好,仪表刻度互感器的 规格应与用电设备容量或实际负荷相配合。 3、凡装有低压电源自投系统的配电装臵,应定期做传达试验,检验其动作的可 靠性,在两个电源的联络处,应有明显标志。 4、低压空气开关交流接触器,在通电运行以前,均应测校三相间是否同时接触, 并检查触头压力是否满足规定。 5、在低压配电装臵的前后及两侧的*作维护通道上,不应堆放其他物品。 6、对低压配电装臵和低压电器日常巡视检查一般包括下列内容: •电路中各部连接点有无过热现象。 •三相电压是否相同,电路末端电压降是否超过规定。 •各配电装臵和低压电器内部有无异声异味。 •配电装臵与低压电器表面是否清洁,接地连线是否正常良好。 •低压配电装臵的屋内门窗是否完整、通风,环境温度、湿度是否符合特性 要求,下雨时屋顶有无渗雨水现象。 •低压配电装臵室内照明是否正常,室内的维护通道是否通畅。 •对空气开关磁力启动器和接触器的电磁吸合铁芯,应检查其工作是否正常, 3 有无过大噪音或线圈过热。 12、低压配电装臵的清扫和检修一般每季度至少一次,其内容除清扫和摇测绝 缘外,还应检查各部连接点和接地处的紧固状况。 13、各种低压电器的清扫和检修项目、周期及要求规定如下: •低压空气开关故障掉闸后,应检修触头及灭弧栅,清除内部灰尘和金属细 末及碳质。 •频繁*作的交流接触器,每季度至少检查一次触头和清扫灭弧栅,测量吸 合线圈的电阻是否符合规定值。 •空气开关及交流接触器的主触头压力弹簧是否过热失效,如已失效,应更 换配件。 •检查空气开关与交流接触器的动静触头是否对准三相,是否同时闭合,并 调节触头弹簧使三相一致,遥测相间绝缘电阻值。 •检查空气开关的接触头及交流接触器的接触头,如磨损厚度超过1毫米时, 应更换备件,被电弧烧伤严重者应予磨平打光。 •检查空气开关电磁铁及交流接触器的电磁铁吸合是否良好,有无错位现象, 若短路环烧损则应更换,吸合线圈的绝缘和接头有无损伤或不牢固现象。 •检查抽柜式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可 靠,检查抽屉柜上的自动空气开关*作机构是否到位,接线螺丝是否紧固,清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,电源指示仪表,指示灯完好。 四、低压配电柜维修保养方法 1、检查配电柜柜面上的电气元件的名称、标志、编号是否清楚、正确。 2、检查配电柜上的所有*作把手、按钮和按键等位臵与实际情况是否相符,
-
求解答低压配电柜安装需要什么资质
- A:1、安装高低压配电柜应具备电力专业的高工,中工工程师和二级机电建造师资质*。 2、高低压配电柜,就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备。一般供电局、变电所都是用高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜再到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。
-
低压配电柜安装规范是怎么样的?
- A:低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充足的*作空间,应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或内壁揭露。对于湿气大的地区还要配备驱除潮器,干燥器等,应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。
-
低压控制配电柜怎么保养?
- A:朗毅机电工程有限公司根据多年低压配电柜保养的经验方法总结如下:一、范围适合*标准低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。二、目的确保低压配电柜和各设备控制柜的正常无误安全运行。三、职责由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查及保养,并以最短的停电时间完成保养工作。四、安全注意事项1、停电后应注意验电。2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置或用胶布封住。3、*作高压侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。4、保养电容器柜时在电容器对地放电之前,严禁触摸。5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。六、相关文件及记录1、检修工作票!2、配电柜、控制柜年保养记录!3、设备维修记录。五、内容1、做好准备工作:A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。2、保养调试程序:A、实行分段保养,先保养负荷段。B、停保安负荷电,其余负荷照常供市电。断开供保安负荷市电的空气开关,断开发电机空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发电机发送电。C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。D、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况E、把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄*作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。F、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。G、保安负荷段保养完毕,可起动发电机对其供电、停市电保养母线段。H、逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器,合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。