㎡
开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(1)
-
thingka)防火隔离带应与基层墙体满粘,不得留有空腔; b) 防火隔离带高度不应小于300mm,宜设置在外窗洞口上方300mm~500mm处,并应沿水平方向通长、交圈设置。 c) 不封闭阳台及阳台挡板高度小于900mm的封闭阳台,可不设置防火隔离带。阳台挡板高度大于或等于900mm的封闭阳台,应沿阳台挡板底边设置防火隔离带,并应与相邻外墙防火隔离带交圈。 d) 防火隔离带遇到门窗阻断时,应沿门窗洞口侧,竖向设置同宽度的防火隔离带,并与水平防火隔离带交圈。 防火隔离带应具备阻止*传播的作用。此外,要注意的是防火隔离带与保温材料之间的开裂问题.由于防火隔离带和保温材料之间的材质不同,在热应力、风荷载、水相变等外界因素的作用下,两者连接处的开裂问题也必须引起重视,应采取一定的构造措施避免出现裂缝,确保其耐候性。
相关问题
-
外墙保温防火隔离带设置要求有哪些?
- A:1)预留300mm防火隔离带时,可用50mm宽300mm高的瑰宝酚醛保温板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带处支撑其上层部分的酚醛保温板。 2)抹保温砂浆保温层施工至少分2-3遍,每遍所抹保温浆料为10-20mm,首遍施工厚度宜控制在10mm左右,注意压实,最后一遍施工厚度宜控制在10mm左右,每两遍施工间隔应在24h以上,施工温度偏低时,间隔时间可延长。 3)保温砂浆施工应自上而下。 4)最后一遍机保温砂浆保温层施工时应达到灰饼冲筋厚度,并用大杠搓平,使墙面、门窗口平整度达到要求,注意保温浆料涂抹时应压紧压实。
-
请问哪位知道保温外墙防火隔离带应该怎么设置?
- A:设置方法:6.0.1按设计要求和符合产品使用说明书的方案施工,不得随意更改材料、制品和*作工艺。6.0.2 粘贴保温板施工中宜先贴防火隔离带,隔离带应与基层100%粘结,再贴保温板。隔离带之间、隔离带与温板之间应拼接严密,宽度超过2mm的缝隙应用保温板薄片或单组分聚氨酯填充。6.0.3 防火隔离带在阴阳角部位应错茬处理。6.0.4 防火隔离带左右应拼接,接缝位置距门窗洞口不小于200mm。6.0.5应使用金属钉锚栓辅助联结,锚栓位置在隔离带中间高度,距端部不超过100mm,锚栓间距不600mm,每段隔离带至少有2个锚栓。 隔离带长度不宜小于400mm。6.0.6在门窗洞口周边,先粘贴防火隔离带和大面保温板,再在必要时做洞口侧面保温层,最后做聚合物砂浆层。保护层应完全覆盖隔离带和保温板。在窗角处应连续施工,不留茬。保护层最小厚度不小于3mm。
-
外墙保温防火隔离带设置规范谁清楚?
- A:民用住宅可以参考一下建议:50m。 火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧,起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。 截止目前用于建筑上的防火隔离带包括: 岩棉、发泡陶瓷、发泡水泥、泡沫混凝土等一些*防火材料制作。 防火隔离带的设置要根据不同的地点和应用的领域来确定。举例来说,不同的地域其要应用的防火等级材料就不一样,今天我们就来拿一般住宅建筑和一般民用建筑来做个说明。
-
外墙外保温防火隔离带应该怎么设置?
- A:设置方法:1)预留300mm防火隔离带时,可用50mm宽300mm高的瑰宝酚醛保温板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带支撑其上层部分的酚醛保温板。 2)抹保温砂浆保温层施工至少分2-3遍,每遍所抹保温浆料为10-20mm,首遍施工厚度宜控制在10m右,注意压实,最后一遍施工厚度宜控制在10mm左右,每两遍施工间隔应在24h以上,施工温度偏低时,隔时间可延长。 3)保温砂浆施工应自上而下。 4)最后一遍机保温砂浆保温层施工时应达到灰饼冲筋厚度,并用大杠搓平,使墙面、门窗口平整度达求,注意保温浆料涂抹时应压紧压实。 5)*好的保温浆料应在4小时内用完,大杠刮落的保温浆料必须在4小时内经搅拌后重新使用,严禁使过时的保温浆料。 6)保温层固化干燥后(用手按不动表面,约2-3d),方可进行下一道工序施工,如环境温度较低时,养护间宜延长。
-
请教大家,防火隔离带外墙保温板怎么设置?
- A:防火隔离带外墙保温板怎么设置:施工要点: 6.0.1按设计要求和符合产品使用说明书的方案施工,不得随意更改材料、制品和*作工艺。 6.0.2 粘贴保温板施工中宜先贴防火隔离带,隔离带应与基层100%粘结,再贴保温板。隔离带之间、隔离带与保温板之间应拼接严密,宽度超过2mm的缝隙应用保温板薄片或单组分聚氨酯填充。 6.0.3 防火隔离带在阴阳角部位应错茬处理。 6.0.4 防火隔离带左右应拼接,接缝位置距门窗洞口不小于200mm。 6.0.5应使用金属钉锚栓辅助联结,锚栓位置在隔离带中间高度,距端部不超过100mm,锚栓间距不大于600mm,每段隔离带至少有2个锚栓。 隔离带长度不宜小于400mm。 6.0.6在门窗洞口周边,先粘贴防火隔离带和大面保温板,再在必要时做洞口侧面保温层,最后做聚合物砂浆保护层。保护层应完全覆盖隔离带和保温板。在窗角处应连续施工,不留茬。保护层最小厚度不小于3mm。 6.0.7粘贴隔离带、保温板和填充缝隙完成后应统一制作砂浆保护层。在隔离带位置还应加铺增强网格布,增强网位于大面网格布下方,上下超出隔离带宽度不小于100mm,左右可对接,对接位置离隔离带拼缝位置应不小于100mm。大面玻纤网的上下如有搭接,搭接位置距离隔离带应不小于200mm。 6.0.8 如隔离带紧邻窗口顶部时,在粘贴前应做翻包处理,具体要求见图6-3。翻包网左右平拼,不搭接,拼缝位置离隔离带拼缝处至少100mm。 防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧,起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。 防火隔离带设置在可燃类保温材料外墙外保温系统中,按水平方向,采用不燃烧保温缝阻止火灾沿外墙而上或在外墙外保温系统中蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。 截止目前用于建筑上的防火隔离带包括:DY无机保温砂浆、泡沫玻璃、岩棉、发泡陶瓷、发泡水泥等一些*防火材料制作。
-
外墙防水隔离带怎么设置?
- A:民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为*。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为*或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
-
谁了解防火隔离带设置要求?
- A:防火保温板的专家说设置的防火隔离带宽度的宽度要大于30CM,而且厚度应该跟保温材料所有的厚度相同。在施工上防火隔离带保温板必须跟基层墙体进行全面积的粘贴施工。防火隔离带保温板需要使用锚栓来进行辅助联结,锚栓还必须压住底层防火保温板的专家建议说防火隔离带设置的位置应该为门窗洞口等的上部,隔离带下边缘距离窗口上沿的距离必须小于50cm。当防火隔离带安置于窗口上边缘时,窗口上部防火隔离带在粘贴时需要进行翻包处理,翻包玻璃纤维网格布必须超出防火隔离带保温板10CM。翻包网跟底层网以及面层网不能窗口顶部进行搭防火隔离带要求在寒冷的北方地区时热阻必须大于外墙外保温系统热阻的一半以上,而在夏热冬冷地区防火隔离带热阻必须外墙外保温系统热阻的四成。细致才能造就不一样的成果,这样你我的生活才会有着更好的安全意识。
-
请给说下建筑外墙外保温防火隔离带怎么设置?
- A:1)预留300mm防火隔离带时,可用50mm宽300mm高的瑰宝酚醛保温板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带支撑其上层部分的酚醛保温板。外墙防火隔离带宽度的多少
- A:1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为*。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为*。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为*或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 第五条 幕墙式建筑应符合下列规定: (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为*。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为*或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的*保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 以上是09年的关于防火隔离带的相关规定。 防火隔离带主要就是用*不燃的保温材料,具体方法,就要看是做什么材料了。 2011年3月起。所有民用建筑做外墙保温都必须要用*保温材料。不需要什么防火隔离带了
-
建筑外墙防火隔离带的标准有哪些?
- A:随着*部与住房和城乡建设部于2009年9月25日联合颁发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高层建筑限制Eps、XPS、Pu等的使用低层增设防火隔离带。目前泡沫混凝土保温材料还不能瞬间普及,则防火隔离带仍有较大需求。但目前市场上还没有一种相对完善的产品胜任此项功能。例如,玻璃棉防火隔离带,吸水率高,吸水后达不到隔热要求,且不易安装。 面对如此状况中科筑诚推出了性能优越的高性能泡沫混凝土防火隔离带。该泡沫混凝土防火隔离带产品有几大优势: 1、高耐火性 泡沫混凝土是无机材料,属*防火材料,不会燃烧,从而具有良好的耐火性,耐火度达到1000℃以上,完全满足了防火隔离带的耐火要求。 2、高保温性 中科筑诚发泡水泥闭孔率>95%,高闭孔率使空气流动造成的热传递低,是高隔热的先决条件。因此中科筑诚技术生产的防火隔离带导热率达到0.045W/m•k,与聚*板的导热系数基本相当,可满足建筑保温隔热需 3、强度相对好,不易碎裂 中科筑诚技术生产的防火隔离带抗压抗折强度均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输均不易碎裂,并符合耐火完整性。
-
有了解外墙防火隔离带规范的吗?
- A:a)防火隔离带应与基层墙体满粘,不得留有空腔; b) 防火隔离带高度不应小于300mm,宜设置在外窗洞口上方300mm~500mm处,并应沿水平方向通长、交圈设置。防火隔离带设置要求是怎么样的?
- A:高层如何设计防火隔离带 由于近年来多起建筑保温火灾事件的发生,引发了各界对保温防火的思考,保温材料的防火性能史无前例的引起了业内各界的高度重视。然而,很多保温材料起火都是在施工过程中产生的,如:电焊、明火、不良的施工习惯。这些材料在燃烧过程中不断产生的融滴物和毒烟,同时释放出来的*氟烃、氢氟碳化物、氟利昂等气体对环境的危害也不可忽视。 为此,住房和城乡建设部和*部于2009年9月25日联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号文通知。保温设计过程中防火性能更好、保温性能出色系统更能赢得市场的任何。
-
外墙防火隔离带固定做法
- A:《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为*。谁晓得屋面水平防火隔离带设置在哪?
- A:外墙面跟屋面。外墙面要求是楼板处,宽度大于等于300mm。屋面是女儿墙内侧,宽度大于等于500mm。我记得这个是建委的某个文件,而不是规范。防火隔离带的要求是消防要求。
-
屋面防火隔离带材料设置要求谁了解?
- A:一、设置的防火隔离宽度最低大于30cm,而且厚度也应该与所有保温材料的厚度一样。施工上防火隔离带必须与基层墙体进行全面积的粘贴施工。防火隔离带也需要使用锚栓进行辅助连接,锚栓必须压住底层的网格布。 二、防火隔离带设置的位置应该为门窗洞口等的上部,隔离带下边缘距离窗口上沿的距离必须小于50cm。防火隔离带要求在寒冷的北方地区时热阻必须大于外墙外保温系统热阻的一半以上,而在夏热冬冷地区防火隔离带热阻必须外墙外保温系统热阻的四成。 三、当防火隔离带安置于窗口上边缘时,窗口上部防火隔离带在粘贴时需要进行翻包处理,翻包玻璃纤维网格布必须超出防火隔离带保温板10CM。翻包网跟底层网以及面层网不能窗口顶部进行搭接或者是对接。 希望你能满意
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格阳光慵懒的洒在草地上,我们靠在抱枕上随意聊着,慢慢地我们都睡着了。效果图
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图大全
- 新房组合柜电视组合柜电视柜茶几储物柜沙发韩式茶几客厅储物柜美观实用的客厅组合柜装修设计效果图大全
- 新房样板间双人床样板房床上用品背景墙地中海床上用品卧室背景墙温馨浪漫的卧室装修设计效果图大全
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图欣赏
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果装修效果图