稳握王权隔离开关fbv的价格在市场上的具体报价情况: 帝凯(厦门)电气有限公司 隔离开关fbv 负荷隔离开关HGL-250/3*开关闸*关 185元 乐清市灵通电气成套设备有限公司 隔离开关fbv 隔离开关 国标GW9瓷外套高压隔离开关 柱上*高压隔离开关 260元 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
-
大大滴狡猾熔断式隔离开关HH15 HA SQA QA 400A-3 500A 3P -三极 负荷 单投价格大概是200元一个,按键数: 3开。是86型的。以上价格只供参考,具体报价还是要根据你在商家买的时候商家的报价为准。
-
数字狂人的隔离开关fbv还是很不错,但选择性不多 隔离开关fbv GW9-12/630*高压*闸 10KV隔离开关400A 200A ¥300 断路器 空气开关 4P100A 四进四出 隔离空气开关 ¥245 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
相关问题
-
gis隔离开关和快速隔离开关有什么差别?
- A:明显区别就是机构不同,快速隔离开关的*动机构类似断路器的弹簧机构,简单说就是动作快。快速接地开关能够关合一定程度的短路电流,一般和相应的断路器的额定值一样。 工作接地开关用于在维护,修理或安装设备时将设备接地以保护工作人员。就是平时所说的接地开关。 快速接地开关主要用于安全地切平行长线上感应的电容和电感电流,可以合上并通过全短路电流。同时也可用于释放架空线、高压电缆或长母线上的静电。合闸时,马达对机构中的弹簧进行储能,储能结束时弹簧自动释放,快速接地开关合闸。分闸为慢速,就同工作接地开关一样。 想想平时所接触到的断路器*作机构是不是有什么液压的、空气的..后来是不是有了弹簧的,再来就是液压弹簧组合式的呢
-
硅胶隔离开关和陶瓷隔离开关相比有什么优点
- A:两者相比较,陶瓷的绝缘隔离开关优于硅胶绝缘的隔离开关,陶瓷的绝缘耐压高、机械强度高、抗氧化性能强,使用寿命长。
-
什么是高压隔离开关
- A:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需要与高压断路器配套使用,它的主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅仅可以用于不产生强大电弧的某些切换*作,也就是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。它用于三相交流50Hz,额定电压12KV的户内装置。供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通,切断或转换线路之用。(希望能帮到您。)
-
隔离开关dcd什么价位?
- A:参考价:¥1100.00(以上价格来源于网络,仅供参考) *柱上单相隔离开关是单相的钩棒*作开关,用于12KV 13.8KV 15KV 17KV 17.5KV 18KV的架空线路的隔离,广泛与断路器或负荷开关配合使用,并为线路提供安全的可见断口,此开关可在无负荷的情况下进行开合*作。
-
隔离刀闸隔离开关区别主要是什么
- A:隔离*闸,也叫*开关,它的主要作用是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能.......... 隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以*作隔离开关,
-
四极隔离开关与普通隔离开关的区别是什么?
- A:四极隔离开关与普通隔离开关的区别是四极隔离开关断开相线的同时也断开N线,普通隔离开关只断开相线,不断开N线(单相两极隔离开关除外)。 希望对您有帮助
-
负荷隔离开关隔离开关区别都有哪些?
- A:区别;负荷隔离开关一般称为负荷开关,它本身带有灭弧装置,能分合额定电流范围内的各种*作,如带负荷的线路和变压器等的分合;但不能分开短路电流; 而隔离开关没有灭弧装置,它仅能对一些短线路及空载的小容量变压器进行分合*作,不能带负荷*作,否则可能引起弧光短路;
-
求助什么是负荷隔离开关
- A:合肥玖栎装饰帮您解答;负荷隔离开关是一种将停电部分与带电部分隔离,并造成一个明显的断开点,以隔离故障设备或进行停电检修的设备。
-
什么是负荷隔离开关hgl
- A:HGL系列负荷隔离开关适用于交流50Hz、额定电压至660V、直流电压至440V、约定发热电流至3200A的工企业配电设备中,用作不频繁接通与分断电路及电气隔离之用,广泛应用于建筑、电力、石油化工及其他行业的配电系统和自动化系统中。
-
隔离开关sxgl有什么特点?
- A:1.在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。 2.隔离开关不能带负荷*作:不能带额定负荷或大负荷*作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路*作。 3.一般送电*作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关; 断电*作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。 4.选用时和其它的电气设备没有什么两样,都得是额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都得符合使用场合的需要。 隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以*作隔离开关,
-
什么时候用隔离开关
- A:合肥玖栎装饰帮您解答;隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接能或切断负荷电流。
-
qss隔离开关规格是什么?
- A:*开关分类: *开关按照极数可以分为单极*开关、双极*开关和三极*开关;按照转换方式可以分为单投式*开关、双投式*开关;按*作方式可分为手柄直接*作式和杠杆式*开关。 常用的*开关有HD单投*开关、HS双投*开关、HR熔断器式*开关(也称为*熔开关)、HK型闸*开关等。 图1所示为三极单投式*开关的电路图,它可用来接通或分断电路A,也可作为将电路A与电源隔离之用。图2为单极双投式*开关,它可用来接通或分断电路A或电路B, 也可将电源向电路A供电转换到向电路B供电。 *开关和隔离开关的区别 按照*的标准术语:*开关是指带有*形动触头,在闭合位置与底座上的静触头相楔合的开关。隔离开关则表示在断开位置上,能满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。 通俗说来:*开关也称为隔离*闸,是根据其结构样式来命名的,*开关可以当做隔离开关来使用。而隔离开关更像是一个统称,指代其在电路中所起到的作用, 也就是说电路中的隔离开关可能是*开关,但也有可能是转换开关,甚至断路器。 *开关主要是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能,一般通过手动*作和不配保险(不过有些也带熔断器)。
-
隔离接地开关有什么作用?
- A:快速接地隔离开关具有闭合短路电流的能力,当母线筒里的导体对外壳短路时,要迅速将此短路引起的电弧熄灭,否则将引起GIS外壳发生*。为此,可用快速接地隔离开关迅速直接接地,使得短路器的保护装置迅速动作,切断故障电流,使其电弧熄灭。
-
隔离开关安装方法是什么?
- A:2.1 隔离开关安装的原则 大电流隔离开关的安装和调试是保证其能够正常运行的前提。从某种意义上说,良好的安装就是调试成功的一半,因此,大电流隔离开关安装时应本着横平竖直的原则进行。 (1)三相的基座应上下对正,即在同一水平面内——保证水平连杆在同一个平面内。 (2)三相基座应前后平齐,即三相的从动极和主动极应分别在同一个垂直平面内——保证水平连杆在同一个平面内。 (3)三相基座应左右平行,保证水平连杆长度配合默契。 (4)三相瓷瓶应垂直——保证水平连杆在同一个平面内,且保证触头接触面接触良好。 (5)*动机构输出轴与*作相*作轴同心——保证*作时所需的*作功最小。 2.2 大电流隔离开关各部分安装的要求 (1)导电部分——接触应紧密,导电应良好,必要时清擦干净后涂凡士林或导电膏。 (2)绝缘部分——绝缘完好,满足要求。 (3)转动(传动)部分——润滑、灵活且无卡阻,不符合要求时涂MoS2等润滑脂。 (4)固定部分——紧固牢固,不松动。 2.3 隔离开关安装时的注意事项 (1)额定电流应符合设计要求。 (2)地*的安装方向符合要求。单接地时,分左接地和右接地,一般地*在开关侧。 (3)隔离开关的开口方向符合要求。当人面对隔离开关机构站立时,隔离开关的开口方向应与人的眼睛所看到的方向应一致。 (4)隔离开关的左右触头安装位置正确。左触头(触指侧)装于主动极侧,右触头(触头侧)装于从动极侧。 (5)隔离开关主*的机构通常装于A相*作轴下方 (6)相间距离110kV不小于2m,35kV不小于1.2m。
-
隔离开关接线方法是什么
- A:将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关。但是在*作母线侧隔离开关与线路侧隔离开关中,由于人为原因,有可能 引起*作顺序颠倒,这是开关、*闸*作原则所不允许的,也是电力系统中造成事故的原因之一。为防止隔离开关*作顺序颠倒,对没采用程序锁防误的厂、站,将 其原有隔离开关控制接线加以改进,可防止误*作,减少不必要的事故发生。 1、隔离开关控制闭锁回路改进原理 在隔离开关控制、闭锁回路中串入隔离开关辅助触点,即母线侧隔离开关控制闭锁回路中串入线路侧隔离开关常闭辅助触点,线路侧隔离开关控制回路串入母线侧隔离开关常开辅助触点。 2、采用电磁锁防误的隔离开关闭锁接线 (以单母线馈线为例)图1为原控制接线。此种接线能够有效防止带负荷拉、合隔离开关,但有可能引起隔离开关*作顺序颠倒。 停电*作:拉开断路器后,只能先拉开线路侧隔离*闸,才能拉开母线侧隔离*闸。 送电*作:断路器在断开位置,只能先合母线侧隔离*闸,才能合线路侧隔离*闸。此种接线不仅防止带负荷拉、合隔离开关,而且能防止违反开关、*闸*作原则的违规*作