施耐德漏电断路器怎么安装?
- A:先把轨道装好,把漏电器装在轨道上(漏电器边上有图).上边装进线,零线接N,下边出线,零线接N,最好按规范换线,黄或绿或红为火线淡蓝为零线,黄绿双色为接地线,这样以后再变更就很方便.但漏电断路器必须换,,因它已失效,近1A的对地电流都不会跳,多危险.不装用会小心,装了反而会使人粗心.用灯泡测试的办法是对的,灯泡仍然亮,但断路器那边有响声是它想跳,但被卡住了.一个不到10W的灯泡漏电电流就能使漏保动作.
-
漏电断路器怎么接?
- A:您好,单相漏电保护相当于一个零序电流互感器,零线、火线双线并绕在磁芯中。正常时,火线流进多少电流,零线就流出多少电流,磁芯中*磁势为零,副线圈就没感应电流。当*漏电时,火线流进电流和零线流出电流就不相同了,磁芯中*磁势不为零,副线圈就有感应电势,当电势达到设*,检测机构就会触发动作机构去跳开开关。 *+N漏电断路器内部装置着零序电流互感器,负载正常运行时,三相电流在互感器铁芯中产生的磁场互相抵消,互感器副边线圈不产生感应电势,驱动机构不动作。设备发生漏电时,互感器铁芯出现零序电流,副边线圈产生感应电势,使驱动机构动作,漏电断路器跳闸 *式的漏电断路器3P+N一定要接零线,但出线端可以不用用电器,因为漏电断路器的脱口机构电源是接在1相和零线上的,不接,脱口机构就没电源,就是检测到漏电也起不到保护作用。 漏电断路器正面看的话上方是进线端子,下方是出线端子,零线接在最左边的端子(标有字母N),其余为火线的端子。
-
施耐德漏电断路器型号有哪些
- A:、、、通常说的空气开关实际上有三种不同的结构:大型的是ACB(空气断路器,也叫框架断路器)、中型的是MCCB(塑壳断路器)、小型的是MCB(微型断路器),施耐德对应的常用的型号分别是MT、NSX和C65,具体的规格和参数可以上施耐德网站上找。
-
施耐德6类网线应该怎么接?
- A:接线的时候只要按照插座上面的B类标准接就可以了,里面是已经接好了的,接完之后最好用测线仪测试一下,有点插座卡线的位置不好,可能会导致接好后线路不通或通了之后不能用,这个最好是接完线以后把网连上一个个的都试一下
-
三线漏电断路器怎么接
- A:这样接中性线零线没有从漏电保护器穿过,漏电开关是起不到漏电保护作用的,但是可以当作空气开关使用。
-
地线漏电开关应该要怎么接?
- A:漏电开关没有接地线的。零线也一般不当地线用。反而不安全。可以买30MA的漏电开关。可以很好的保护了。若是非要地线。可以自己接跟地线到地上,,随便接个埋地的水管上就好,若是楼高。你又很想接的话,那就接到进户的零线上。
-
谁清楚施耐德漏电断路器选型都有哪些?
- A:以施耐德第五代终端配电Acti9为例来讲,漏电保护类主要有:“Vigi iC65/iDPN/C120/NG125 漏电保护附件”,“iDPN vigi 漏电保护断路器”,“iDPN vigi+ 漏电保护断路器”,“iID漏电动作开关” 等等。比如:DZ15LE-100/3N901 漏电断路器额定电压:380V 50Hz额定电流:100A短路分段能力lcu:5000A额定剩余动作电流:300A额定剩余不动作电流:15mA分断时间:
-
施耐德带漏电保护断路器哪个型号的好?
- A:1、施耐德漏电保护开关:品牌/型号:Schneider,报价:45.00元。2、施耐德iDPN/1P漏电保护器,品牌/型号:Schneider绝缘电压:230(V)这个还蛮不错的
-
施耐德nsx漏电断路器型号规格谁知道?
- A:施耐德三相漏电开关型号有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、 等系列型号.
-
漏电断路器应该怎么样去使用?
- A:漏电断路器:1.应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。2.保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。3.单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。4.在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡。
-
2p漏电断路器多少钱一个
- A:你好,DZ47LE-63/2P漏电断路器 品牌:TOMZN/同正 | 型号:DZ47LE-63/2P | 极数:2P | 额定频率:50、60 | 额定绝缘电压:230 33.00 天水二一三DZX2/4-100L/2P漏电断路器 品牌:天水二一三 | 型号:DZX2/4-100L//2P | 极数:2P | 额定频率:50 | 额定绝缘电压:AC690 100.00 CHINT/正泰 DZ47LE 2P/60A 微型断路器 过流保护 漏电开关 品牌:CHINT/正泰 | 型号:DZ47LE,2P/60A | 产品系列:DZ47LE | 极数:2P | 壳架电流:60 33.35 望采纳
-
家里用的施耐德漏电保护器选型应该怎么选?
- A:你好一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。 如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中: Ijs-------计算电流; Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够; P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去); cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。 得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A----------对应线路为BV-2.5; 20、25A------对应线路为BV-4; 32A----------对应线路为BV-6; 40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。 三、品牌: 最好的,选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE 一般的,同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。
-
施耐德三相漏电断路器好不好用?
- A:施耐德三相漏电断路器挺好用的,它主要用于变压器中性点接地的低压配电系统 。其特点是当人身触电时,由零序电流 互感器检测出一个漏电电流 ,使继电器动作,电源开关断开。
-
两相漏电断路器怎么接三相的?
- A:所有进线都必须接到漏电开关的进线端,所有的出线都必须接到漏电开关出线端。特别指出:如果有零线,进线零线也必须接到漏电开关零线进线端,出线零线也要接,否则会造成假漏电而跳开关!
-
施耐德漏电保护断路器价格表谁手上有?
- A:施耐德漏电保护断路器价格在80元左右,施耐德漏电保护断路器具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。