风公子123幕墙防雷接地的做法 (1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。使之成为可靠的电气连通。 (2)从六层、九层、十二层直至三十一层,每隔三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根-40×4镀锌扁钢,并与防雷引下线引出钢筋Ф12焊接,焊接长度必须符合要求,不得出现裂纹和焊瘤咬边和表面气孔等现象,焊接处刷两道防锈漆(所有焊接要求相同),从而形成一道均压带。 (3)为了使玻璃幕墙竖向铝合金主立柱保持良好的接地导通,用-40×4镀锌扁钢一端与均压带焊接,焊接长度应不小于扁钢宽度的2倍且要三面焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向铝合金主立柱进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学反应腐蚀,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
-
aneybaba
-
生活不相信眼泪做法:(1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。使之成为可靠的电气连通。 (2)从六层、九层、十二层直至三十一层,每隔三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根-40×4镀锌钢,并与防雷引下线引出钢筋Ф12焊接,焊接长度必须符合要求,不得出现裂纹和焊瘤咬边和表面气孔等象,焊接处刷两道防锈漆(所有焊接要求相同),从而形成一道均压带。 (3)为了使玻璃幕墙竖向铝合金主立柱保持良好的接地导通,用-40×4镀锌扁钢一端与均压带焊接,焊长度应不小于扁钢宽度的2倍且要三面焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向铝合金主立柱进行压接,防止镀锌扁钢与铝合金的电化学反应腐蚀,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫 (4)所有竖向铝合金主立柱之间连接采用40×4铝合金制成的可伸缩的欧姆弯“Ω”进行压接,连接处下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。对穿螺栓压接要避开竖向立柱自身连接的芯管。
相关问题
-
安防防雷接地谁知道该咋做?
- A:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。 三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。希望我的回答可以帮助到你。
-
防雷接地体制作该怎么弄
- A:【接地体】又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体*。分为人工接地体与自然接体。 接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。 【接地体制作】接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。 而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。人工接地体包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地体、接地模块、“高导模块”等。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需要区分开。
-
建筑幕墙防雷接地具体是什么样的
- A: 幕墙防雷接地的做法 (1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。 (4)所有竖向铝合金主立柱之间连接采用40×4铝合金制成的可伸缩的欧姆弯“Ω”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。对穿螺栓压接要避开竖向立柱自身连接用的芯管。 (5)设置均压带的楼层所有竖向主立柱与横向梁的连接处,通过40×4铝合金角码两端各用M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。 (6)玻璃幕墙顶部女儿墙的铝质盖板是起到引雷作用的接闪器。用Ф12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与结构防雷引下线焊接。
-
石材幕墙防雷设计该怎么弄?
- A:石材所挂在的龙骨钢构框架需要做好防雷接地并做好连接处的跨接, 框架下部与建筑基础预留接地连接好,顶部与建筑物避雷针或避雷带做好连接。 石材幕墙防雷装置是在幕墙结构中应自上而下地安装防雷装置,并应与主体结构的防雷装置可靠连接;安装时导线应在材料表面的保护膜除掉部位进行连接; 幕墙的防雷装置设计及安装应经建筑设计单位认可。希望有所帮助。
-
防雷接地工程怎么施工?
- A:在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导*地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全. 避雷针 唐代《炙毂子》一书在记载了这样一件事:汉朝时柏梁殿遭到火灾,一位巫师建议,将一块鱼尾形状的铜瓦放在层顶上,就可以主防止雷电所引起的天火。屋顶上所设置的鱼尾开头的瓦饰,实际上兼作避雷之用,可认为是现代避雷针的雏形。而早在以前,中国已经有了避雷针,一般以龙头为装饰,龙嘴里有避雷针头。 法国旅行家卡勃里欧别·戴马甘兰1688年所著的《中国新事》一书中记有:中国屋脊两头,都有一个仰起的龙头,龙口吐出曲折的金属舌头,伸向天空,舌根连结一根细的铁丝,直通地下。这种奇妙的装置,在发生雷电的时刻就大显神通,若雷电击中了屋宇,电流就会从龙舌沿线睛行至地底,避免雷电击毁建筑物。这说明,中国古代建筑上的如雷装置,在大批量和结构上已和现代避雷针基本相似。 现代避雷针是美国科学家富兰克林发明的。富兰克林认为闪电是一种放电现象。为了证明这一点,他在1752年7月的一个雷雨天,冒着被雷击的危险,将一个系着长长金属导线的风筝放飞进雷雨云中,在金属线末端拴了一串铜钥匙。当雷电发生时,富兰克林手接近钥匙,钥匙上迸出一串电火花。手上还有麻木感。幸亏这次传下来的闪电比较弱,富兰克林没有受伤。在成功地进行了捕捉雷电的风筝实验之后,富兰克林在研究闪电与人工摩擦产生的电的一致性时,他就从两者的类比中作出过这样的推测:既然人工产生的电能被尖端吸收,那么闪电也能被尖端吸收。他由此设计了风筝实验,而风筝实验的成功反过来又证实了他的推测。他由此设想,若能在高物上安置一种尖端装置,就有可能把雷电引入地下。富兰克林把这种避雷装置:把一根数米长的细铁棒固定在高大建筑物的顶端,在铁棒与建筑物之间用绝缘体隔开。然后用一根导线与铁棒底端连接。再将导线引入地下。富兰克林把这种避协装置称为避雷针。经过试用,果然能起避雷的作用。避雷针的发明是早期电学研究中的第一个有重大应用价值的技术成果。 而避雷针在最初发明与推广应用时,*曾把它视为不祥之物,说是装上了富兰克林的这种东西,不但不能避雷,反而会引起上帝的震怒而遭到雷击,但是,在费城等地,拒绝安置避雷针的一些高大教堂在大雷雨中相继遭受雷击。而比教堂更高的建筑物由于已装上避雷针,在大雷雨中却安然无恙。 由于避雷针已在费城等地初显神威,它立即传到北美各地,随后又传入欧洲。 避雷针传入法国后,法国皇家科学院院长诺雷等人开始反对使用避雷针,后来又认为圆头避雷针比富兰克林的尖头避雷针好。但法国人仍然选用富兰克林的尖头避雷针。据说当时的法国人把富兰克林看作是苏格拉底的化身。富兰克林成了人们*的偶像。他的肖像被人们珍藏在枕头下面,而仿照避雷针式样的尖顶帽成了1778年巴黎最摩登的帽子。 避雷针传入*后,*人也曾广泛采用了富兰克林的尖头避雷针。但美国*战争爆发后,富兰克林的尖头避雷针在*人眼中似乎成了将要诞生的美国的象征。据说*当时的国王乔治二世出于反对美国*的盛怒,曾下令把*全部后家建筑物上的避雷针的尖头统统换成圆头,以示与作为美国象征的尖头避雷针势不两立,这真是避雷针应用史上一件有趣的事情。 它的工作原理是: 在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导*地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全. 避雷针为什么要装在楼顶? 带电的云,首先是从上往下运行,在高处安避雷针,就将首先将云中的电放掉,以后到房子接触云的时候,就基本没有防雷接地原理 接地系统 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置*地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是*的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。 防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究。 电力、*设备的接地,是保障设备安全、*作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为,凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地;凡是电力需要到达的地方,就是接地工程需要作到的地方。由此可以我们知道,接地工程的广泛性和重要性。 一方面,随着时代的进步,强功能高价值设备的广泛使用,要求提供更加可靠的接地保护;另一方面,微*技术的推广,使得现代设备要求更低的接地电阻,还往往需要抗干扰。实践要求有更加系统的接地理论来对工程实际进行指导。根据近年来的设计施工经验认为: a)接地连接方式和接地参数并重; b)以减小或消除同系统中不*质的接地(如防雷地、工作地、外壳接地、静电地、信号地等)之间的电位差为目的,选用适当的布线方式; c)根据地网所在地的接地电阻、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计; 接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。过去有些规范要求*设备单独接地,目的是防止电网中杂散电流或暂态电流干扰设备的正常工作。90年代以前,部队的通信*装备以*管器件为主,采用模拟通信方式,模拟通信对干扰特别敏感,为了抗干扰,所以都采取电源与通信接地分开的办法。现在,防雷工程领域不提倡单独接地。在IEC标准和ITU相关标准中都不提倡单独接地,美国标准IEEEStd1100-1992更尖锐地指出:不建议采用任何一种所谓分开的、*的、计算机的、*的或其它这类不正确的大地接地体作为设备接地导体的一个连接点。接地是防雷系统中最基础的环节。接地不好,所有防雷措施的防雷效果都不能发挥出来。防雷接地是地面通信台站安装验收规范中最基本的安全要求。 防雷接地 为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套,避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。防雷接地装置包括避雷针、带、线、网,接地引下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。为防止反击,以往的防雷规范对防雷接地与其他接地之间提出一整套限制措施,即规定两类接地体和接地线之间的最短距离。在有些情况下,间距无法拉开到规定值时,则要采用严密的绝缘措施。 接地的种类 供电系统用变压器的中性点直接接地;以及电器设备在正常工作情况下,不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,都称为接地,前者为工作接地,后者为保护接地。配电变压器低压侧的中性点直接接地,则此中性点叫做零点,由中性点引出的线叫做零线。用电设备的金属外壳直接接到零线上,称接零。在接零系统中,如果发生接地故障即形成单相短路,使保护装置迅速动作,断开故障设备,从而使人体避免触电的危险。
-
请问防雷接地排怎么安装?
- A:对无防雷设施的建筑物 对于使用无防雷设施的商品房作基站机房时,应新建一套确保原建筑物和基站共同安全的防雷设施,并且天线高度建议不超过5米。 通常应按专设雷电流引下线的方式设置防雷设施。即在原建筑物的屋顶四周设避雷带,并设专用雷电流引下线,其根数不应少于两根,间距不应大于18m,避雷带与专用雷电流引下线焊接连通。同时在不同方向上设置两个地网,若商品房地基有地梁时,则地网应与地梁内的钢筋焊接连通;若商品房地基无地梁或地网无法与商品房地梁内的钢筋相连,同时新设的两地网连接的距离在30m以内时,应将两地网在地下焊接连通;而当两地网连接的距离超过30m时,两地网无须连接。专用雷电流引下线应以最短的途径与地网相连,且离地面高度2m以下部分应采用绝缘套管防护。 设于商品房屋顶的避雷针专用引下线和天线支撑体应在不同方向与避雷带多处焊接连通。同时,避雷针专用引下线和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)不能与除避雷带外的其他金属构件(包括建筑物内的钢筋)作电气连接。馈线接地排的接地可从避雷带就近引接,基站机房的接地引入线应就近从专用雷电流引下线接近地面处引接。 对设有专用雷电流引下线的建筑物 对商品房本身有完善的防雷设施并设置专用雷电流引下线的,其避雷针专设引下线、天线支撑体与避雷带的连接、馈线接地排和机房内接地汇集线的接地引接方式同于本条以上部分。 对设有笼式避雷网的建筑物 对采用笼式避雷网的商品房,应将避雷针专设引下线和天线支撑体在避雷带或楼顶的避雷网预留接地端不同方向多次连接,同时应避免将避雷针专设引下线和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)与建筑物非外围柱子中的钢筋有电气连接。
-
防雷接地线怎么施工?
- A:你好, (1)建筑防雷接地概述 民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。 工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。 每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。 近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。希望我的回答对你有所帮助
-
防雷接地接地极方法是什么?
- A:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望能帮到你
-
防雷接地隐蔽资料怎么做?
- A:首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。 所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧! 注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。 2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。 希望我的回答对你有所帮助!
-
住宅防雷接地应该怎么做?
- A:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。具体步骤如下: 一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。 四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧
-
池子的防雷接地怎么做
- A:目前一般钢筋混凝土结构的建筑物,防雷接地网分为基础接地网和均压环接地网,一般来讲基础接地网是利用土建钢筋主筋(2根)通过焊接Φ10圆钢跨接钢筋保证主筋不间断并形成闭环,下与乘台基础桩筋焊接连接,30米以上建筑物每层做均压环,其做法与基础接地网同,并与纵向柱主钢筋焊接贯通,在没有设置专用避雷针时采用镀锌圆钢在屋面女儿墙贯通一道闭环,并与混凝土内预留接地引下线贯通形成整个建筑体系的防雷接地系统,至于引下线的数量根据图纸要求和建筑物防雷等级定,一般要求接地电阻值不大于1Ω的为二级以上建筑物,普通民用工程为4~10Ω,一点施工经验,不足之处请指正
-
弱电防雷接地设施怎么做?
- A:防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧! 注意: 1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。 2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。
-
施工电梯防雷接地怎么做
- A:你好, 一、防雷接地材料的应用 按设计标高(一般接地体埋设深度距地不小于0.8m),在建筑物四周墙距1m处挖深沟,将50×50×5镀锌角钢或铜排,长为2.5m横埋入沟底,然后与40×4镀锌扁铁焊牢通过放热焊接工艺(三面焊),焊完后清掉*皮,刷沥青油防腐,将接地线引出至需要位置上,埋上土夯实,并用摇表接地电阻值,不大于10Ω值为合格,并填于测试记录表。 二、防雷接地干线制作 1.具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处,必须采用φ10~φ12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两 面焊牢,并及时清除*皮通过放热焊接,火泥熔接,热熔焊接。 2.裙楼顶女儿墙应焊接防雷网,自裙楼层开始向上每隔三层必须在周梁上焊接均压环,即分别焊通(跨接焊)周梁上两根主筋并分别连接焊通柱子上引下线两根主筋上。 3.管道井预埋接地线(φ12园钢)每隔三层引焊到均压环上。 4.电梯井底层必须留有引接接地预埋件钢板块(100×50×10) 5.建筑物为防止侧雷雷击,每层金属窗上必须预留引接防雷接地主筋接长线。 希望我的回答对您有所帮助!