地线的作用:一、地线的作用是把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故。二、不接地,一旦设备发生漏电现象,人一旦碰到带电体,就有可能发生触电事故。接地线可以把泄露的电流分导到地面,避免触电。三、接地线主要是为了防止漏电伤人,对机器的本身到没有什么影响以上三点便是地线在家庭电路中的作用,而在实际运用中,没有接地线会影响电力系统的安全运行,所以地线的作用在每个家庭电路中是非常重要的。
奋斗ing
采纳率 1%
其他回答(0)
相关问题
-
导地线怎么选择?
- A:导、地线是输电线路中最重要的元件,依靠导线输送电力至用户,依靠它形成电力网络,平衡各地电力供应。依靠地线防雷保护,通讯。导线材料可用铜、钢、铝。铜材国内比较稀缺,多用在国防及电缆,很少用于输电线路。铝、电气性能仅次于铜,国产较丰,目前国内电线绝大部分都是铝制。钢在解放初期,由于经济条件及技术条件的原因,曾经用过一段时间,但因其电气性能较差,导电率很低,电能损耗大,而且易于锈蚀,运行费用很高,近代已经很少应用。铝线分为纯铝线(LG),钢芯铝线(LGJ)及加强钢芯铝线(LGJJ),及轻型钢芯铝线(LGJQ)。现*标准只有LGJ,要加强或减轻张力,钢芯截面多少而已。为了加强导线的强度已产生了铝合金(LHGJ)和铜包钢线(GLGJ),这些线多用在大跨越或架空地线上(称良导体地线)为适应短路时热稳定而设。 1. 各种金属抗拉强度 材料 抗拉强度N 抗拉强度kg 铝 159--200 16—20 铝合金 290—310 30—31 钢 1175--1570 120--160 2. 电线计算拉力 бm=бLA+бgA 式中б、LA……铝抗拉强度及截面积 σgA-分别为钢部分抗拉强度及截面积 例:LGJ-185/25 计算拉力=187.04x160+1200x24.25=59026 与手册上59420相差不大,因取σ值有个上下限导线的铝主要是起导电作用,当然也有机械作用。钢主要时期机械作用,带电的作用很小。 导线的计算抗拉强度还要考虑接续管及耐张线夹的握力,因此尚需要一个新线系数0.95 3.导线截面选择: 导线选择原则应考虑导电能力好及抗张能力强的材料之外。一般都按一下几方面考虑。 1).上级建设部门,喜用方面的要求 2).满足电晕要求.60kv及一下线路.电晕现象可能性很小一般不考虑。110kv线路及以上需考虑。 不验算电晕导线最小直径 电压kv 110 220 330 500 导线外径mm 9.6 21.6 33.6 2x21.6 3x17.6 2x36.24 3x26.82 4x21.6 型号 LGJ-50/8 LGJ-240/30 LGJ-630/45 LGJ-240/30 LGJ-185/10 LGJ-630/45 LGJ-400/20 LGJ-240/30 3).经济电流密度 a.先求出最大输送电流Im 式中P···输送容量千瓦 Im=P/√3ucosθ u···额定电压kv Cosθ···负荷因素一般取0.85-0.9 b. S=2m/J 式中S——导线截面mm2。 经济电流密度与*政策有关,也与用电小时有关 经济电流密度表 用电小时 3000以下 3000~5000 5000以上 铜 3.0 2.5 1.75 铝 1.65 1.15 0.9 例:某线路用电小时按5000小时,电压11KV,输送容量为5万千瓦 2m=50000/(√3×110×0.9)=291.6安 S=291.6/0.9=323.9mm2 则应选300mm2 截面。 若用电小时取3000-5000 S=291.6/1.15=253.6mm2 则应选240mm2 截面。 在这种情况下,就应作技术经济比较而决定导线截面。 4). 按电压降选择: 电压降公式 ΔUg0=PmL/U2 ×(R+X tgθ) 式中ΔUg0 ——电压降百分数 Pm——最大输送容量(兆瓦) L——线路长度(km) U——电压(KV) X——电抗(S/km) R——电阻(Ω/km) 一般工业重要负荷ΔUg0为5,农业不重要负荷可为10, X每公里取0.4. 注:目前一般不按电压降来控制导线截面,而是在变电站两端变压器上抽头解决电压降问题。 5、允许电流选择导线截面 钢芯铝绞导线的正常温度在40℃左右,必要时候可以温升到70~80℃,大跨越线路还可以升到90℃,按允许电流选截面,电能损失较大,因此一般不按允许电流而按经济电流密度。只有在短线路或大跨越线路上,才考虑允许电流选择导线截面。 例LGJ-240/40,70℃送655安,80摄氏度可送662安,为经济电流的2.73~2.76倍。 6、导线钢芯选择 导线钢芯是抗张强度的重要部分,它与输送容量关系不大,而与外界气象有关,如大风、结冰、温度变化等。以LGJ-240/30与LGJ-240/55为例,其张力比为75620/ 102100,相差35%,若在轻风和轻冰区采用LGJ-240/55,杆塔负荷、绝缘子金具负荷增加35%,将造成不必要的材料消耗和资金浪费。相反如果在重风区和重冰区采用240/30。杆塔负荷、金具绝缘子强度都下降35%,这样将给安全带来严重的隐患。 7、架空地线选择: 地线的作用主要是防雷,通讯,有时还可以起屏蔽作用。 跟据需要可以采用钢绞线(GJ),和良导体线地线(钢芯铝绞线、铝合金线、铝包钢线)和OPGW光纤电缆。 (a) 跟据新规程导地线截面配合表: 导线型号 LGJ-185/30以下 LGJ-185/45~LGJ-35 LGJ-400/50以上 钢绞线最小截面mm2 无冰区 35 50 80 有冰区 50 80 100 (b) 热稳定计算 I=√[(C/0.24a0 R0 T )× Ln × a0 (t2 -20)/a0(t1-20)] 式中I —— 短路电流稳定允许电流A C—— 截流部分热容量 cal/℃/cm a0 —— 电阻温度系数 1°/C t1 —— 环境温度℃ t2 —— 热稳定温度℃ T —— 稳*间 R0 —— 20℃时电阻 Ω/cm (c)、地线最大使用应力 规程规定在15℃,无风,无冰,已知地线支架及串长的情况下,地线应按下式计算: 式中 δ 与导线的水平距离(m) h 与导线的垂直距离(m) gB gD 分别地线和导线的比载N/mm2 σB σD 分别为地线和导线的应力N/mm2 Lx 可能出现的档距 注:以上计算方法比较麻烦,一般方法是根据导、地线曲线在可能出现档距lx 处,找出导、地线弧垂之差 ,再按杆塔导、地线水平及垂直距离,取其净空距离满足0.012 lx +1,若不能满足可以调导、地线的最大使用应力,一般首先调整地线,影响较小。 (d)、验算导线允许发热:因计算允许电流非常麻烦,而且很常见难于确定,故一般按实验升温来选择导线。 导线允许电流表 (安培) 导线型号 经济电流 70℃ 80℃ 增大倍数 LGJ-120/25 120 380 433 3.2~3.6 LGJ-150/25 150 445 487 3.0~3.25 LGJ-185/30 185 515 551 2.8~3.0 LGJ-240/30 240 610 662 2.8 LGJ-300/40 300 700 754 2.3~2.5 LGJ-400/35 400 800 882 2.0~2.2 LGJ-500/45 500 960 1016 1.9~2.0 从上表可以看出小截面增加倍数大于大截面。当需要按允许电流选择导线时可按上表选择,宜留有裕度,至少提高一级,如负荷电流为440安培,不宜选LGJ-150,宜选LGJ-185。
-
地线设备作用是什么?
- A:不要在一个电路里面将它们混合设在一起, 例如数字地和模拟地就不能共一 根地线,否则两种电路将产生非常强大的干扰,使电路陷入瘫痪! 4 、信号 信号地是各种物理量信号源零电位的公共基准地线。由于信号一般都较弱, 易受干扰,不合理得接地会使电路产生干扰,因此对信号地的要求较高。 5 、模拟地 模拟地是模拟电路零电位的公共基准地线。模拟电路中有小信号放大电路, 多级放大, 整流电路, 稳压电路等等, 不适当的接地会引起干扰, 影响电路的正 常工作。 模拟电路中的接地对整个电路来说有很大的意义, 它是整电路正常工作 的基础之一。所以模拟电路中合理的接地对整个电路的作用不可忽视。 6 、数字地 数字地是数字电路零电位的公共基准地线。由于数字电路工作在脉冲状态, 特别是脉冲的前后沿较陡或频率较高时, 会产生大量的电磁波干扰电路。 如果接 地不合理, 会使干扰加剧, 所以对数字地的接地点选择和接地线的敷设也要充分 考虑。 7 、电源地 电源地是电源零电位的公共基准地线。 由于电源往往同时供电给系统中的各 个单元, 而各个单元要求的供电性质和参数可能有很大差别, 因此既要保证电源 稳定可靠的工作, 又要保证其它单元稳定可靠的工作。 电源地一般是电源的负极。 8 、功率地功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地线。由 于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高,如果接地的地线电阻较大, 会产生显著的电压降而产生较大的干扰, 所以功率地线上的干扰较大。 因此功率 地必须与其它弱电地分别设置, 以保证整个系统稳定可靠的工作。 屏蔽与接地应当配合使用, 才能起到良好的屏蔽效果。 主要是为了考虑电磁 兼容,典型的两种屏蔽是静电屏蔽与交变电场屏蔽,下面分别介绍: 静电屏蔽: 当用完整的金属屏蔽体将带电导体包围起来, 在屏蔽体的内侧将 感应出与带电导体等量异种的电荷, 外侧出现与带电导体等量的同种电荷, 因此 外侧仍有电场存在。 如果将金属屏蔽体接地, 外侧的电荷将流入大地, 金属壳外 侧将不会存在电场,相当于壳内带电体的电场被屏蔽起来了。 接地设施分为两种, 一种是工作接地, 就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地, 比如三相 电变压器低压点中性线的接地; 一种是保护接地, 就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工 作的金属部件带电伤人而作的接地。接地线必须打入大地深处 1.2~1.5m 左右才 算合格接地。 三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫 “ 零线 “ 。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间 接的接到大地,跟大地电压也接近零。 地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路, 是防止触电事故的良 好方案。 一般情况下, 三相电路中火线使用红、 黄、 蓝三种颜色表示三根火线, 零线 使用黑色。 单相照明电路中, 一般黄色表示火线、 蓝色是零线、 黄绿相间的是地 线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。 电器都有零线和火线, 从而构成通路, 使电器有电流通过, 发挥作用, 开关 关闭的情况下,零线是不带电的。 地线无论开关是否关闭都不带电, 它主要的功能就是你提到的接地。 大
-
电线地线的作用分别是什么
- A:电线地线就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把*设备的金属外壳、电路基准点与大地相连。由于大地的电容非常大,一般认为大地的电势为零。开始的时候,接地技术主要应用在电力系统中,后来,接地技术延伸应用到弱电系统中。在弱电系统中的接地一般不是指真实意义上与地球相连的接地。对于电力*设备将接地线直接连在大地上或者接在一个作为参考电位的导体上,当有电流通过该参考电位时,接地点是电路中的共用参考点,这一点的电压为0V,电路中其他各点的电压高低都是以这一参考点为基准的,一般在电路图中所标出的各点电压*都是相对接地端的大小,这样可以大大方便修理中的电压测量。相同接地点之间的连线称为地线。把接地平面与大地连接,往往是出于以下考虑:提高设备电路系统工作的稳定性,静电泄放,为工作人员提供安全保障。接地的目的:安全考虑,即保护接地。为信号电压提供一个稳定的零电位参考点(信号地或系统地)屏蔽保护作用。
-
接地线是什么?有什么作用的?
- A:大部分电器的外壳都是由金属构成的,出现故障,导致漏电,这样接电线就把漏出来的电引导到地下,从而防止人触电!
-
插座接地线的作用
- A:暂无
-
临时接地线作用是什么?
- A:临时接地线是编制网状的铜线。临时接地线也叫工作接地线,就是检修,试验时为了人身设备的安全做的临时性的接地装置。作用:1.当高压线路或设备检修时,为防止突然送电,应将电源侧的三相架空线或母线用接地线临时接地。 2.防止相邻高压线路或设备对停电线路或设备产生感应电压对人体造成危害,或停电检修设备或线路可能产生感应电压对人体造成危害,应将停电检修线路或设备的有关部位用接地线临时接地。 3.在停电后的设备上作业时,应用接地线将设备上的剩余电荷用临时接地线放掉,也就是放电。
-
直流接地线作用是什么?
- A:直流电源作为电力系统的重要组成部分,为一些重要常规负荷、继电保护及自动装置、远动通讯装置提供不间断供电电源,并提供事故照明电源。直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。但是必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就有可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动作或拒绝动作,有可能造成直流电源短路,引起熔断器熔断,或快分电源开关断开,使设备失去*作电源,引发电力系统严重故障乃至事故。因此,不允许直流系统在一点接地情况下长时间运行,必须加强在线监测,迅速查找并排除接地故障,杜绝因直流系统接地而引起的电力系统故障。
-
电焊机地线作用是什么?
- A:、工矿企业主要用的焊机有:交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊逢机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机 激光焊机。 交流焊机和直流焊机应用领域的区别主要是交流焊机一般都用在钢结构*单位或一般通用机械或农业机械*单位。直流主要用在*压力容器锅炉,管道,或重要结构制。
-
家用接线中地线作用
- A:最好不要这样接。因为你如果这样接容易造成以下后果:1.一旦你将插座的进线倒反就会造成机箱外壳带市电(220V),带来更大的危险;2.一旦进线的零线断路,也会造成你的机箱外壳带市电。上面说的可以用自来水管做为接地体,也是不可取的。因为现在的自来水管道或下水管道的主管道大部分是用塑料制品,一旦你用它做为接地体,当电器漏电后,所以的分管道都会带电。容易造成触电事故。就算都是铸铁件,但接口不是接触牢靠,使它的接地电阻很大,起不到接地的作用。
-
为什么要接地线?接地线的作用有哪些?
- A:地线的作用:一、地线的作用是把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故。二、不接地,一旦设备发生漏电现象,人一旦碰到带电体,就有可能发生触电事故。接地线可以把泄露的电流分导到地面,避免触电。三、接地线主要是为了防止漏电伤人,对机器的本身到没有什么影响以上三点便是地线在家庭电路中的作用,而在实际运用中,没有接地线会影响电力系统的安全运行,所以地线的作用在每个家庭电路中是非常重要的。
-
家电接地线的作用是什么啊?
- A:地线: 从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地,在电路中起安全保护作用。在漏电的情况下,用电者和地线形成了一个并联电路。有了地线,由于地线的电阻比较小,电流会迅速流入大地,使用电者避免触电。在实际中通常是一根黄绿相间的导线。 地线在家庭用电中是十分重要的,但有些地区的供电网中没有地线,可以补救。在屋外找一个地方,拿一条50-70mm宽,1-2米长的角铁打入地下,然后把地线连接到该角铁上,连接时最好用螺栓固定,连接电线尽可能粗一点,6-10平方毫米,要再减低接地电阻可以在角铁周围再灌注一点盐水。地线插头 三个脚中较长的脚是接地的,可称做接地脚,另外两个较短的脚是把家用电器接入电路,可称它们为导电脚。在设计电源插头时,为考虑到使用者的安全,有意识地将接地脚设计得比导电脚长几个毫米。这是因为在插入三脚插头时,接地脚先接触插座内的接地线,这样可先形成接地保护,后接通电源;反之,在拔出三脚插头时,导电脚先与电源插座内的导电端分开,接地脚后断开。如果家用电器的金属外壳由于绝缘体损坏等原因而带电,这时接地脚就会形成接地短路电流,使家用电器的金属外壳接地而对地放电,从而使人不被触电,起到安全保护的作用。 地线的符号是GND(或者G)。对应火线符号是L,零线符号是N。
-
电焊接地线的作用是什么?
- A:电焊原理是在闭合导体中,电流在电阻大的地方放电产生高温熔化金属相互渗透而焊接的。所以焊机次级电线粗大,电流大电压低。实际上没有接地线之分,随便哪条接地都行,输出是交流电
-
地线是什么颜色的?
- A:地线是什么颜色的?电线的*标准GB/T 6995-2008中有规定:1、对于家用220V市电中的火线一般用红色或棕色,因为这两种颜色是热色。零线用兰色或绿色、黑色。接地线用黄绿相间的双色线。2、三相电火线用黄、绿、红三色分别表示交流电的A、B、C三相。
-
绝缘穿刺接地线夹的作用是什么?
- A:具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
-
三角插头哪个是地线?接地线有什么作用
- A:您好! 三个脚中较长的脚是接地的,可称做接地脚,另外两个较短的脚是把家用电器接入电路,可称它们为导电脚。在设计电源插头时,为考虑到使用者的安全,有意识地将接地脚设计得比导电脚长几个毫米。这是因为在插入三脚插头时,接地脚先接触插座内的接地线,这样可先形成接地保护,后接通电源;反之,在拔出三脚插头时,导电脚先与电源插座内的导电端分开,接地脚后断开。如果家用电器的金属外壳由于绝缘体损坏等原因而带电,这时接地脚就会形成接地短路电流,使家用电器的金属外壳接地而对地放电,从而使人不被触电,起到安全保护的作用。 希望对您有帮助,谢谢!
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格阳光慵懒的洒在草地上,我们靠在抱枕上随意聊着,慢慢地我们都睡着了。效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格每天下午,和家人一起出来透透气,准备一些水果饮料,玩些有趣的游戏。效果图
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图大全
- 新房组合柜电视组合柜电视柜茶几储物柜沙发韩式茶几客厅储物柜美观实用的客厅组合柜装修设计效果图大全
- 新房样板间双人床样板房床上用品背景墙地中海床上用品卧室背景墙温馨浪漫的卧室装修设计效果图大全
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图欣赏
热门问题
最新问题