哪位知道漏电开关怎么安装

嘻嘻的水声

浏览52次 2025-01-20 22:05

哪位知道漏电开关怎么安装
全部回答(3)
  • 攀岩的山
    应该是漏电保护开关吧。 要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。 必须严格区分零线和接地保护线PE,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保护器,并且两者不可混用。如图2所示,当零线N和保护线PE混接后,如图2中接点A,根据基尔霍夫的节点定律我们知道,I1=I2+I3,在流经漏电保护器内部零序电流互感器的电流就为IL≠IN,零序电流互感器就有跳闸信号输出。这和零线与其它回路零线合用有共同之处。此为本文开始提到的我单位住宅区供电改造中不少用户不能正常送电的主要原因。 接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。 对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,如图3所示,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起更为严重触电事故。
  • 少年先疯队长
    漏电开关安装方法: (1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。 (2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。 (3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。 (4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。 (5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。。
  • 秘密协会
    1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。 2、上面俩孔按左零右火接入,下面右侧俩孔是左零右火输出。下面左侧俩孔不用管它,它为了适用模块设计,空开右面配漏电附件就是漏电空开,配上欠压附件就是欠压空开,空开下面的两孔在出厂时已和右面的附件接好线了。 3、如果自己不会接,建议找一个懂电的师傅给帮忙装一下。 希望对你有帮助

相关问题

    • 哪位知道漏电开关怎么用

    • A:漏电开关用法:首先,认识漏电保护开关的*作部位。如图示,左下角为开关,控制断电与通电;右下角为复位(恢复)键;右上角为检查按钮。,把开关向上拉上,复位键没有突出,此时为通电状态,此时,对漏电保护装置进行测试,按一下检查按钮,如果,开关自动向下跳动,并且复位键自动弹起,此时处于断电状态,就说明漏电保护装置能正常使用,如果,按一下检查按钮,开关没有向下跳动,并且复位键没有自动弹起,此时处于通电状态,就说明漏电保护装置出现问题,不能起到保护作用,需要更换新的漏电装置了。检查完成后,如果漏电保护装置属于正常,此时处于断电状态;我们可以先按下刚才弹起的复位健,再拉起左下角的开关,电器又可以正常通电了。
    • 漏电开关多少安

    • A:1、总线不能装漏电保护器(防备晚上跳闸一片漆黑),装一个60A的空气开关就行了; 2、每一层装一个40A的带漏电保护的空气开关或装一个40A的漏电保护器就可以了,没有必要两样都装。 3、零线和火线一定要用一种规格的线(截面积要一样大),地线的截面积可以和火线零线一样大,也可以小点,如果一样大,颜色不能一样,才好辨认。 4、漏电保护器只有漏电跳闸保护功能,没有过载和短路跳闸保护功能;空气开关有过载和短路跳闸保护功能,没有漏电跳闸保护功能;漏电保护空气开关具有过载和短路跳闸保护功能,也有漏电跳闸保护功能。 5、空气开关可以买单极(控制火线),也可以买双极(控制火线零线),最好是用双极;漏电保护器火线零线都要进(地线不能进),肯定是双极。 6、在接漏电保护器时,照明灯最好不要进漏电保护器,照明灯不会漏电,如果进漏电保护器,晚上跳闸后屋内黑,不好恢复和查找故障。 希望可以帮到你!
    • 哪位大神知道如何检测漏电开关

    • A:检测漏电开关的方法:在合闸状态下,按一下漏电检测按钮,断路器断开,按复位按钮,可正常合闸,漏电断路器就基本正常。漏电保护器在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月检查一次,即*作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意*作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜,次数也不能太多,以免烧毁内部元件。
    • 漏电开关要多少安

    • A:你好,总漏电开关的选择一般按照负载额定电流的1.5倍左右选择。支路空气开关和漏电开关,对于照明负载和插座回穿丹扁柑壮纺憋尸铂建路,一般选择16A的空气开关或者漏电保护器。如果是柜机空调一般都是选择20A的开关。
    • 哪位大神知道如何选择漏电保护开关

    • A:你好,漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在20毫安,动作时间整定在0.2秒之内。建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器,额定工作电流大小要根据用电设备总电流选用。
    • 漏电开关中的32安

    • A:漏电关d32表示跳闸电流32A漏电电流统都≤30mAd表示工业级c表示民用级
    • 谁知道小的漏电开关是多少安?

    • A:答;我用过的单相的漏电开关额定电流最小的16A。家里用一般都是63A。 动作电流一般都是300mA。动作时间小于1秒。         希望你满意。
    • 哪位清楚漏电保护开关怎么安装

    • A:1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。 3,多分支漏电之和可以造成越级误动。 4,中性线重复接地可能造成串流误动。
    • 请问家庭更换漏电保护开关方法哪位知道?

    • A:如果没有绝缘手套,其它也可以如塑料袋等,套在手上,地上放一块木板,人踩着木板,把开关关了,先撤下面的线。然后再撤上面的线,注意上面两线不能相碰。接线先接下面,后接上面。上边先卡在铁板上,下边用力按进去,就卡在配电箱的铁条上了,先接出线,后接电源,接电源时此开关置于关闭状态,按说明接线,带电作业时要小心哦,最好先关掉来路电源。 希望能帮到你。
    • 谁熟悉漏电开关多少安合适

    • A:漏电开关至少得16A,一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度型的漏电保护器。漏电动作电流值在50 mA及以上的低灵敏度型漏电保护器不能作为家用漏电保护。但如选择更低的漏电电流值可能会误动作,也影响正常使用。
    • 谁知道怎么选择漏电开关

    • A:漏电开关应按照使用目的和根据作业条件选用:    1、一般家庭用选用高灵敏度、快速型漏电保护器,其余选用中灵敏度、快速型漏电保护器;    2、单相线路选用单极二线或二极漏电保护器,三相线三制选用三极漏电保护器,三相四线制选用三极四线或四极漏电保护器。
    • 漏电开关接线方法哪位了解?

    • A:您好,你好,漏电开关上进下出。 电源接漏电   保护器的电源侧(上端), 漏电保护器负荷侧接负载。 如果支路有开关,全部并联在 漏电保护器的负载侧(下端)。 其支路开关,分别接负载(用电器)。 注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈。
    • 请问漏电开关安数越大越好吗?

    • A:你好,其实这种说法不完全正确,虽然是不容易跳闸,但同时也不完全起到漏电保护的作用了,如果你装了电流大的家庭里一般的漏电它就不会跳闸了,你也不知道线路有路有问题,那装漏电开关就没意义了,算下你家用电器总功率多少买个适合的。      漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。 希望有用!
    • 谁比较了解漏电开关要多少安

    • A:你好,你如果是用三相四线电源,4平方的铜线,可买30A的漏电开关(4P),如果是单相电,你买一个30A的单相漏电开关就可以了。火线如果用1.5平方,零线和地线就是1.5平方。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...