伊人笑等鸳鸯醉地暖工程安装质量验收的工作执行阶段,一般应当分为内部验收和现场监理验收两个部分完成。 验收质量的工作内容分为:主控项目和一般项目。 地暖主控项目包括: 1、地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 2、盘管隐蔽前的水压试验。 3、加热盘管的弯曲状况。 一般项目包括: 1、分集水器。 2、加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于+10mm。 3、防潮层、防水层、绝热层及伸缩缝应符合设计要求。 4、填充层强度标号应符合设计要求。 内部验收阶段,在地暖作业班组分批完成室内分、集水器以下部分(保温层、反射层、盘管层、边墙保温层、膨胀缝、伸缩缝、护套软管、防水胶套、防龟裂铁丝网等)工作后开始。地暖公司内部质检人员应对所完成的工作面进行严格、细致、认真的检查、验收。重点检查主控项目的全部内容和一般项目的1、2、3项。发现问题及时整改。待内部验收合格后,方可报请监理(建设单位)项目专业技术人员验收。遇有设计变更的项目必须在图纸会审阶段完成提前签证。
-
深流可好
-
一念一尘缘施工验收标准 根据中华*共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)中关于低温热水辐射供暖部分的相关规定,特制定地暖施工验收标准如下: 1、总 则 1.1 为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全适用和保证施工质量,制定本标准。 1.2本标准适用于新建的工业与民用建筑物以及居民的室内装修改造。 2、材 料 2.1 低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。 2.2 加热管必须采用地热专用管。 2.3分集水器必须采用地热管专用分集水器。 2.4绝热*板表观密度为 20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。 2.5铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。 3、施 工 3.1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 3.2绝热层*板的铺设应平整,*板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。 3.3加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150 mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 3.4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“*折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 3.5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 4、质量验收 4.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 4.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 4.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。 4.4加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。 4.5填充层内加热管严禁有接头。 4.6水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。 4.7在试验压力下稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。 4.8水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。 4.9水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收。
相关问题
-
四居室地暖验收标准
- A:您香河富力新城H18区(整块核位置紧邻商业街、洋房、别墅水系环绕)层高28-30层70-82平两居室92平米三居室102、107南北通透三居室,明厨明卫三居室134平米四居室两梯四户绿化率35%-40%(物业费1.8元/平米、暖自采暖2018旬入住毛坯交房)详情咨询售楼处望采纳谢谢
-
商铺装修验收标准谁能介绍下?
- A: 物业管理收费各地区都有不同的*指导价,不同地区收费标准不同。同一地区一都按不同等级来划分收费标准。 以广州市为例: (一)办公楼(写字楼) 一级:按优质优价的原则确定; 二级:每平方米15元; 三级:每平方米10元; 四级:每平方米6元; 五级:每平方米4元; (二)商场(商铺) 一级:按优质优价的原则确定; 二级:每平方米18元; 三级:每平方米11元; 四级:每平方米5元; 五级:每平方米2.50元。 上述收费标准为综合服务收费的最高标准,物业管理公司须按广东省物价局规定提供相应的服务,凡服务内容或服务质量达不到规定要求的,应相对减低收费标准。 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
-
地暖施工验收表哪位可以给我一份
- A:地暖验收注意事项 (一)低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。 (二)地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。 (三)地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。 (四)地暖水压实验步骤: 1 、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水 试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa. 2 、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后, 进行水密性检查。 3 、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。 4 、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。 (五)地暖气压实验步骤: 1 、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试 压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa. 2 、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。 3 、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。 (六)地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。 (七)地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。
-
地暖验收标准是怎样的?
- A:地暖验收每个省或直辖市都有自己的标准表格,专业的*员都有这些表格,去百度文库也可试试搜搜你们当地的地暖验收表格
-
地暖施工国家标准
- A:DN16管子的间距就是200地暖盘管的间距是100~250mm不等。而南方的建筑保温都没做(只有少数做了外墙保温),那么他每平方米需要的热能一般都在120瓦(根据各地的设计院的标准来定),而且又都是单户采暖,DN20就是250。一般来说。北方,不知你是在南方还是北方,北方建筑大都是做好保温层的,每平方的热能在60~80瓦。还有个就是管子的大小,地暖盘管的间距就在100~150mm,我说一下,他们地暖盘管的间距一般都在200~250,而已大都是集中供暖,同样的,你自己按标准套就好了,建筑保温效果较好。根据你的情况自己套用就OK了,南方DN16是100,DN20的是150。这个是根据地区和管子大小来定的
-
幼儿园装修验收标准谁能介绍下
- A:你好,没有时间规定,但按照*《室内空气质量标准》相关规定,托儿所、幼儿园及中小学进行校舍改建及装修之后,应当进行室内空气质量的检测,在检测标准均达标并出具检测合格报告之后,方有资格在建筑内进行教学活动。 因此你们还是得请环保部门检测完之后才能开园。
-
住宅消防验收标准谁能给我说说?
- A:你好。可以验收以下几个方面: 1、有无按规范设置消火栓系统。 2、有无按规范设置喷淋系统。 3.消火栓下是否设置灭火器。 4.是否有足够哦的逃生通道。 5.是否设置了符合要求的防火门。 6.是否设置了消防水池、消防泵组。
-
地暖安装施工合同谁能给我一份?
- A:地暖安装施工合同 甲方_________ 乙方_________ 甲方决定将______________工程的地方辐射供暖工程的设计与安装委托给乙方,为明确甲乙双方的权利责任与义务,依据(中华*共和国合同法)经甲乙双方协商,制定以下条款,甲乙双方共同遵守。 一, 工程范围与内容 1, 地面辐射供暖工程的材料供应及施工。 2, 安装分水器,支管安装从分水器至支管阀门接口(包括分水器应连带的支管供回水阀门及过滤器)铺设地板地暖的保温层,安装地板供暖的加热及保护管道,按规程设置膨胀分割缝,一次水压试验及供暖调试等(不包含混凝土工程和主管道) 二, 工程量及单位造价:按施工工程的实际建筑面积结算不含地下室约_____平方米,每平方米______元。 三, 设计,施工技术要求及主要材料要求: 1, 地暖按中华*共和国建设部公告JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》执行 2, 地暖保温层厚度,容重作法按*建筑标准设计执行 3, 供暖支管道采用__________规格的_____管材,压力等级为____。并具备应有的检测报告等文件 4, 聚*板保温层按要求铺设,容重大于等于_____公斤/立方米,厚度为___厘米 5, 分水器采用____________材质的_______分水器 付款方式:协议签订后,由乙方负责工程设计,由甲方先付给乙方工程材料款,为总造价的50% 进入工地施工再付乙方全部工程款的30%,试压结束后结清剩余全部款项即总造价的20%。 四, 甲乙双方的权利和义务 (一) 甲方的权利与义务 1, 提供工程所需的材料存放的库房,场地及水源等必要施工条件。 2, 制定专业技术人员协调施工进度,处理施工中发生的应由甲方处理的问题 3, 按约定支付工程款 (二) 乙方的权利及义务 1, 建立施工质量体系 2, 按照设计规范及甲方要求设计施工,要求供暖分户控制,室内供暖温度符合*规定的标准 3, 在工程验收交付前,承担工程成品及原材料的保管责任,发生工程成品的损毁或丢失,以及因意外造成工程成品喝原料毁坏 丢失的,由乙方自行负担。 4, 工程保质期为2个采暖季,因工程设计,施工原因或因工程使用的原材料质量不合格造成的工程维修及返工由乙方负担 五, 违约责任:按合同法执行。 六, 乙方的单位造价内不含主题施工单位的配合费等费用 七, 此协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后有效 甲方签字 乙方签字 日期 日期 希望我的回答对您有所帮助!
-
地暖安装施工有什么标准?
- A:1.地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 2.分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 3.用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 4.在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚*保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 5.在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。
-
谁能介绍下,机房装修验收标准是什么?
- A:计算机主机房建设的第一项是平面布局。平面布局的设计应考虑三方面的因素:①机房布局需考虑工艺需求、功能间的分配,按计算机设备和机柜数量规划布置机房面积与设备间距;②机房的功能必需考虑各个系统的设置;③机房布局要符合有关*标准和规范,并满足电气、通风、消防及装修艺术、环境标准工程的要求。
-
别墅交房标准谁能给我介绍下?
- A:在按照*规范要求进行验收以外,还要增加对每一户质量负责的8项验收内容。住宅工程质量分户验收合格后,必须按户出具由建设、施工、监理单位负责人签字(签章)确认的《住宅工程质量分户验收表》,并加盖建设、施工、监理单位工程质量验收专用章,该表在住宅工程交付使用时,应作为房屋质量保*的附件一并移交业主。住宅工程质量分户验收不合格的,建设单位不得组织整个工程竣工验收。 八项内容:建筑结构外观及尺寸偏差,门窗安装质量,地面、墙面和顶棚面层质量,防水工程质量,采暖系统安装质量,给水、排水系统安装质量,室内电气工程安装质量,以及其他法律、法规、强制性标准要求分户检查的内容。
-
地暖施工验收规范有谁清楚?
- A: 地暖验收注意事项 (一)低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。地采暖施工工艺谁能介绍下?
- A:一、施工准备 1.材料要求 (1)管材 与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 1)在*标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。 (2)管件的质量要求。 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP-R管直接接触的连接件表面应镀镍。 2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。 3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。 4)管件的螺纹应符合*标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T7307-1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 (3)绝热板材的质量要求。 1)绝热板材宜采用聚*乙*泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求: ①密度不应小于20kg/m。 ②导热系数不应大于0.05W/(m.K)。 ③压缩应力不应小于l00kPa。 ④吸水率不应大于4%。 ⑤氧指数不应小于32。 注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。 2)为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。 ①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。 ②敷有玻璃布基铝箔面层。 ③铺设低碳钢丝网。 2.作业条件 (1)设计图纸及其他技术文件齐全。 (2)有经批准的施工组织设计或施工方案。 (3)安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图,图纸会审时着重对以下几点进行确定、落实以下内容。 1)各种管道穿内墙、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸。 2)主要材料的选型、新型材料的施工工艺。 3)精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有*。 4)地板辐射采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。 二、*作工艺 施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚*保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹按地暖设计要求间距将加热管(PEX-A管),用塑料管卡将管子固定在*板上,固定点的间距,弯头处间距不大于300mm,直线段间距不大于600mm,大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。 ⑺检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。 ⑻地暖辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40㎡时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。 ⑼加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,细石混凝土接近初凝时,应在表面进行二次拍实、压抹,以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14天以上,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。 (10)地暖分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。 (11)抹水泥砂浆找平,做地面。 (12)立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。 (13)供热支管后的分配器竣工验收后,应对整个供水环路水温及水力平衡进行调试。采暖向地板供水时,应选用预热方式,供热水温不得骤然升高,初始供水温度应为20℃~25℃,保持3天,然后以最高设计温度保持4天,并以≤50℃水温正常运行。 三、安全生产和成品保护措施 1、对交联聚乙*管(PEX-A)、管件、分(集)水器、水表等半成品进行严格的进货检验,不合格品禁止流人施工现场,以免误用。 2、交联聚乙*管(PEX-A)在运输、搬动过程中,不能有划伤、压伤、折断等损伤,轻装、轻卸,不能拖拉运送,在敷设前应认真检查,发现不合格者绝对不能使用,并对不合格产品作标记。另行堆放。 3、不得接触明火。 4、在加热管开始敷设至隐蔽之前,杜绝交叉施工,防止践踏,落物砸伤、利器划伤,在施工现场要标注提示牌,严禁闲杂人员误入。 5、若主体完丁直接交付给业主或交给装修施工单位进行下道工序时,给用户或装修队伍发出地面装修施工须知,进一步完善成品保护。 四、检验和验收 1、检验 1)中间验收 地辐射供暖系统,应根据工程施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道敷设和热媒分、集水器装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,由施工单位会同监理单位进行。 2)水压试验 浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求: ①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。 ②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。 ③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。 3)水压试验步骤 ①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 ②充满水后,进行水密性检查。 ③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。 ④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。 ⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05MPa无渗漏为合格。 2、竣工验收 1)竣工验收时,应具备下列文件 ①施工图、竣工图和设计变更文件。 ②主要材料、零部件和构件的检验合格证和出厂合格证。 ③中间验收记录。 ④试压和冲洗记录。 ⑤工程质量检验评定记录。 2)竣工验收标准 ①竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。 ②填充层表面不应有明显裂缝。 ③管道和构件无渗漏。 ④阀门开启灵活、关闭严密。 五、质量标准 1、一般规定 (1)适用于以不超过60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。 (2)每一集配装置的分支路不宜多于8个;住宅每户至少应设置一套集配装置。同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近,并不宜超过120m。 (3)加热管间距不宜大于300mm。应根据设计要求分别按旋转型、往复型或直列型布管施工。 2、主控项目 (1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 检验方法:隐蔽前现场查看。 (2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:稳压lh内压力降不大于O.05MPa且不渗、不漏。 (3)加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定。 1)塑料管:不应小于管道外径的8倍。 2)复合管:不应小于管道外径5倍。 检验方法:尺量检查。 (4)加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于l00mm的柔性套管。 检验方法:隐蔽前现场查看。 (5)填充前墙、柱的交接处,应填充厚度≥l0mm的软质绝热保温材料。 检验方法:隐蔽前现场查看。 2、一般项目 (1)水表、过滤器、排气阀及截止阀或球阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸检验产品合格证。 (2)分、集水器装置的安装及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。 检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查,现场观察。 (3)加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器装置的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。 检验方法:观察检查。 (4)加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求,间距偏差不大于±l0mm。 检验方法:拉线和尺量检查。 (5)同一通路的加热管应保持水平,管顶平整度控制在±5mm内。 检验方法:尺量和观察检查。 (6)填充层强度标号应符合设计要求。 检验方法:作试块抗压试验。 (7)混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa的余压。 检验方法:现场抽查,并检查工序施工记录。 (8)加热管与分、集水器装置牢固连接后,或在填充层养护期后,应对加热管每一通路逐一进行冲洗, 检验方法:观察和检查管路冲洗记录。 (9)加热管始末端的适当距离内或其他管道密度较大处,当管间距≤l00mm时,应采取保温措施。 检验方法:观察和检查管路。 (10)混凝土填充层的养护周期,应不小于48h。 检验方法:现场抽查,并检查工序交接记录 六、成品保护 1、回填混凝土时,不允