装修问答
总裁投诉电话随时拨打 累计服务业主1000万 高新技术企业 装修公司,自营家装

短信快捷登录

请输入密码

自动登陆
忘记密码
立即登录

您还可以使用合作账号登录网站:

还没有一起网帐号?10秒钟,快速注册

用户登录
登录-二维码

微信扫码 快速登录

?使用帮助

返回登录

验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
立即登录

微信账号登陆

二维码

微信扫一扫绑定/登录

开始计算
该装修风格预算为:216856
人工费:222851
材料费:45215
设计费:122
质检费:1231
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851
材料费:45215
设计费:04999元
质检费:02690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
3. 您家小区名称
提交
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
主营业务
120W人
正在访问
800W人
累计服务

落地式双排钢管脚手架搭设高度多少合适

白色的保时捷

浏览46次 2025-01-30 06:06

落地式双排钢管脚手架搭设高度多少合适?
全部回答(3)
  • 转身信者
    对于落地式双排脚手架来说,规范5.3.7、5.3.8规定立杆采用*落地的脚手架搭设高度一般不超过50m,当架体高度超过50m时可采用*立杆或分段卸荷等方式来进行技术保证,并且必须另行进行设计。
  • 珂姐你真帅
    对于落地式双排脚手架来说,规范5.3.7、5.3.8规定立杆采用*落地的脚手架搭设高度一般不超过50m。双排落地钢管脚手架我搭设25米,立杆稳定*过不了。
  • 省么都没有
    你好, 对于落地式双排脚手架来说,规范5.3.7、5.3.8规定立杆采用*落地的脚手架搭设高度一般不超过50m,当架体高度超过50m时可采用*立杆或分段卸荷等方式来进行技术保证,并且必须另行进行设计,所以说,在合理的卸荷方式下,落地扣件式钢管脚手架可以搭设的更高,甚至于大于80m;但事实上,如果搭设高度超过50m,其一次性投入过大,已经很不划算了,多采用分段悬挑搭设的方式了。 希望对你有帮助。

相关问题

    • 落地式双排脚手架搭设高度大是多少?

    • A:1、一般25-30米就需要搭设双立杆,垫层是10cm混凝土,外架总高度45米。   2、双立杆副杆高度18米,立杆间距1.5米,安全验算合格,使用中也没有出现问题。   3、另外一个关键就是和主体结构的拉结点要多,按两步三跨不能剩。
    • 落地式双排钢管脚手架搭设小宽度

    • A:脚手架(scaffold)指施工现场为工人*作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或*材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。
    • 双排落地式脚手架搭设高度大概是多少?

    • A:  脚手架是*作架又是保护架,立杆横距根据*作需要,高层建筑用的最多的约0.7~0.9m,立杆纵距也应根据使用是脚手板型式。   脚手架:脚手架(scaffold)   指施工现场为工人*作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或*材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。 希望可以帮到你~!
    • 双排脚手架搭设高度是多少?

    • A:脚手架钢管类型   Ф48×3   立杆纵距或跨距la(m)   1.5   立杆步距h(m)   1.9   立杆横距lb(m)   0.7   按以上参数计算,双排落地钢管脚手架我搭设25米,立杆稳定*过不了。
    • 双排落地钢管脚手架如何搭设?

    • A:落地式双排钢管脚手架搭设方案      (荆州地区)            搭设施工说明:      根据工程特点:落地式钢管双排脚手架采用Φ48钢管,大小横杆扣件,立杆,钢丝绳斜拉加固等组成。      一、落地钢管脚手架搭设工艺流程:      地基检查验收→地基弹线,立杆*→摆放扫地杆→竖立杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接拉杆→加设剪*撑→铺设脚手板,绑扎防护,挂水平安全网及立目网封闭。
    • 谁知道双排落地式钢管脚手架怎么计算高度?

    • A:落地式双排钢管脚手架计算   : 计算参数:       1.脚手架参数      双排脚手架搭设高度为   35   米,立杆采用单立管;      搭设尺寸为:立杆的纵距为   1.5米,立杆的横距为0.9米,大小横杆的步距为1.8   米;      内排架距离墙长度为0.35米;      大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为   2   根;   采用的钢管类型为   Φ48.3×3.6;         横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为   0.80;      连墙件采用两步三跨,竖向间距   3.6   米,水平间距4.5   米,采用扣件连接;   连墙件连接方式为双扣件;       2.活荷载参数      施工均布活荷载标准值:2.000   kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;   同时施工层数:2   层;       3.风荷载参数      本工程地处*江省尚志市,基本风压为0.65   kN/m2;      风荷载高度变化系数μz   为1.00,风荷载体型系数μs   为0.65;   脚手架计算中考虑风荷载作用       4.静荷载参数      每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248;      脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;   安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:7;      脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板;   每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038;       5.地基参数      地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):160.00;    立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。
    • 双排脚手架搭设预算

    • A:一、砌筑脚手架1、不论何种砌体,凡砌体高度超过1.2m以上者,均可计算相应项目的脚手架工程量。2、计算脚手架工程量时,门窗洞口及穿过建筑物的车马道空洞面积,均不扣除。3、外墙脚手架按外墙外围长度(应计入凹阳台两侧墙的长度,不计入凸阳台两端外挑长度),乘室外地坪至砌体中心线顶面或女儿墙顶面高度,有山墙的,加山墙面积,再乘以1.05系数计算其工程量。4、*砖柱,突出层面的烟囱脚手架按其外围周长加3.6m后乘以高度计算。5、如遇下列情况者,按单排外脚手架计算:(1)外墙檐高在16m以内,并无施工组织设计规*;(2)*砖柱与突出屋面的烟囱;(3)砖砌围墙。6、如遇下列情况者,按双排外脚手架计算。(1)外墙檐高超过16m者;(2)框架结构间砌外墙;(3)外墙面带有复杂艺术形式者(艺术形式部分的面积占外墙总面积30%以上),或外墙勒脚以上抹灰面积(包括门窗洞口面积在内)占外墙总面积25%以上,或门窗洞口面积占外墙总面积40%以上者;(4)空斗墙(不分内外墙);(5)片石墙(含挡土墙、片石围墙)、大孔混凝土砌块墙,墙高超过1.2m者;(6)多层(含两层)地下室的外墙;(7)施工组织设计有明确规定者。7、同一栋建筑物内:有不同高度时,应分别不同高度计算外脚手架;不同高度间的分隔墙,按相应高度的建筑物计算外脚手架;如从楼面或天面搭起的,应从楼面或天面起计算。8、凡厚度在两砖(490mm)以上的砖墙,均按双面搭设脚手架计算,如无施工组织设计规*:高度在3.6m以内的外墙,一面按单排外脚手架计算,另一面按里脚手架计算;高度在3.6m以上的外墙,外面按双排外脚手架计算,内面按里脚手架计算;内墙按双面计算相应高度的里脚手架。9、在旧有的建筑物上加层:加二层以内时,其外墙脚手架按第一条第3款规定乘以0.5系数计算;加层在二层以上时,按上述办法计算,不乘以系数;10、内墙按内墙净长乘以实砌高度计算里脚手架工程量。遇下列情况者,也按相应高度计算里脚手架工程量:(1)砖砌基础深度超过3m时(室外地坪以下),或四周无土砌筑基础,高度超过1.2m时;(2)单层地下室外墙(高度从地下室室内地坪标高算起);(3)外挑宽度超过1.8m的外走廊及挑阳台正面墙(除按规定计算了外墙脚手架外,还可以再计算一道里脚手架)。
    • 请问搭设双排脚手架间距多少合适?

    • A:一、   计算参数:                        双排脚手架,搭设高度30.0米,20.0米以下采用*立杆,20.0米以上采用*立杆。                        立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米。                        钢管类型为   48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。                        施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。                        脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算。                        栏杆采用冲压钢板,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。                        脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加两根小横杆。                        基本风压0.55kN/m2,高度变化系数1.8000,体型系数0.9550。                        地基承载力标准值120kN/m2,基础底面扩展面积0.200m2,地基承载力调整系数1.00。                        小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!                        小横杆的最大挠度小于1050.0/150与10mm,满足要求!                        大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!                        大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!
    • 双排落地脚手架搭设高度一般不超过多少米?

    • A:根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,扣件式钢管脚手架允许搭设的最大高度为50米,架体搭设高度超过50m,应编制专项施工方案未并按规定组织专家论证,经批准后方可实施。 而架体搭设高度超过24m,只需进行设计计算并按规定审核,不必专家论证。
    • 单排脚手架搭设高度多少合适?

    • A:要求,敞开式单排脚手架搭设允许高度为24m 脚手架(scaffold)   指施工现场为工人*作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下作业或外围安全网围护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或*材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。 使用要求: 1、搭设高层脚手架,所采用的各种材料均必须符合质量要求。 2、高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足荷载要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。 3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。 4、必须高度重视各种构造措施:剪*撑、拉结点等均应按要求设置。 5、水平封闭:应从第一步起,每隔一步或二步,满铺脚手板或脚手笆,脚手板沿长向铺设,接头应重叠搁置在小横杆上,严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。 6、垂直封闭:从第二步至第五步,每步均需在外排立杆里侧设置1.00m高的防护样栏杆和挡脚板或设立网,防护杆(网)与立杆扣牢;第五步以上除设防护拦杆外,应全部设安全笆或安全立网;在沿街或居民密集区,则应从第二步起,外侧全部设安全笆或安全立网。 7、脚手架搭设应高于建筑物顶端或*作面1.5m以上,并加设围护。 8、搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。
    • 移动脚手架搭设高度多少合适

    • A:根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4   m,立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。
    • 双排外脚手架搭设间距

    • A:就是说一般是取300计算.4条也有伸出500mm的一说,规定是计算取300mmJGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的5.2.3项里面没有具体规定一定要取300的要求,但是在6
    • 请问悬挑脚手架搭设高度多少合适?

    • A:按照施工成本管理最好搭高些划算,低于10M就不是最佳,按照扣件式钢管脚手架安全规范规定悬挑脚手架的搭设高度不得超过20M。所以20.10M就是最佳搭设高度。
    • 钢管脚手架搭设规范是什么?

    • A:1、钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。 2、根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m,其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许搭设高度为24m。 3、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。 4、脚手架主节点(即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点)处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。 5、作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;狭长型脚手板,如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。宽型的竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。 6、根立杆底部应设置底座或垫板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于lm。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 7、脚手架底层步距不应大于2m。立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长除顶层顶步外,其余各层接头必须采用对接扣件连接。如采用对接方式,则对接扣件应交错布置;当采用搭接方式,则搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于l00mm。 8、连墙件的布置宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm,应从底层第一步纵向水平杆处开始设置;一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,这种脚手架连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 9、双排脚手架应设剪*撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪*撑。每道剪*撑跨越立杆的根数当剪*撑斜杆与地面的倾角为45°时不应超过7根;当剪*撑斜杆与地面的倾角为50°时不应超过6根;当剪*撑斜杆与地面的倾角为60°时不应超过5根。每道剪*撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪*撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪*撑之间的净距不应大于15m;高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪*撑;横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合有关规定;一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...