花随风飞你好,一、地暖主管的安装 1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差; 、主管必须要做保温; 3、主管安装要横平竖直; 4、主管要用管卡固定牢固; 5、主管安装完毕后要做打压试验。 二、地暖分水器的安装 1、分水器安装要保持水平; 2、分水器安装完毕后要擦拭干净; 3、要注意供回水的连接; 4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。 三、地暖辅材的铺设 1、保温板的铺设 1)整板放在四周,切割板放在中间 2)平整度,高差不允许超过正负5MM 3)缝隙不大于5MM 2、地暖反射膜的铺设 1)反射膜铺设一定平整,不得有褶皱 2)遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象 3)反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分) 4)反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴 3、地暖钢丝网铺设 1)钢丝网(100*100mm)用扎带固定 2)钢丝网四周连接处需用扎带固定,每片钢丝网扎代数数量不得少于12个。 3)不得出现钢丝网翘起现象 4、墙体隔热层要用胶粘贴牢固不得脱落 四、地暖管材铺设 1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 五、回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
-
可好西西一、地暖施工应具备的前提条件 1、 设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。 2、 经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。 3、 具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、 施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。 5、 按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。 1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡 钉穿越外,不得有其他坏损。 2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。 3、 加热管的配套和敷设: 按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供 货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。 4、 热媒集配装置(分水器)的安装: 可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm, 集水器距地面不宜小于500mm。 5、 加热管与集配装置连接: 可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。 6、 加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。 7、 配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
相关问题
-
地暖管安装施工方法哪位朋友熟悉?具体流程是什么?
- A: 1、工艺流程 安装准备——预制*——干管安装——立管安装——支管安装——管道试验——管道冲洗——管腔内消毒 2、施工准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好施工准备工作。参照有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否交叉、管道排列所用空间是否合理,有问题应及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录
-
哪位朋友熟燃气pe管施工方案?
- A: 承钢4#高炉易地改造工程中冶京唐管铁公司3一、工程概况: 工程概况:本工程为3#、4#高炉易地改造工程。工程地点:承钢厂区南山上。工程主要内容为焦槽上料系统钢结构压型金属板的安装。主要包括:2#转运站压型金属板的安装,转运站长9m、宽8m、高13m,封闭形式为全封闭;碎焦转运站压型金属板的安装,转运站长6m、宽5m、高28m,封闭从23m平台开始到28m全封闭;碎焦筛分楼压型金属板的安装,碎焦筛分楼长9m、宽8m、高28m,封闭从5m平台开始到28m全封闭;J1转运站压型金属板的安装,转运站长20m、宽7.5m、高48m,封闭从37m平台开始到48m全封闭;1#焦炭胶带机通廊压型金属板的安装,通廊高3.5m、宽4.1m、长45m,封闭形式为全封闭;2#焦炭胶带机通廊(焦槽到J1转运站)压型金属板的安装,通廊高3.5m、宽4.1m、长约20m,封闭形式为全封闭;1#、2#碎焦胶带机通廊压型金属板的安装,通廊高3.5m、宽3.3m、长约65m,封闭形式为全封闭;J101、J201通廊压型金属板的安装,通廊高3m、宽3.9m、长17.5m,封闭形式为全封闭;J102、J202通廊(焦槽向东到第2个支架位置)压型金属板的安装,通廊高3m、宽3.7m、长约60m,封闭形式为全封闭;3#碎焦丁胶带机通廊压型金属板的安装,通廊高3m、宽3.4m、长5m,封闭形式为全封闭;焦槽雨棚压型金属板的安装,焦槽雨棚长284m、宽28m、高8m,封闭形式为全封闭。工程的重点在于4#高炉要投产必须通过焦槽上料系统将焦炭送到4#高炉主皮带通廊。为了防止焦炭被雨淋湿,在上焦炭之前焦槽上料系统钢结构的压型金属板必须安装完毕。工程的难点是焦槽雨棚钢结构、J102通廊、J202通廊的高度较高,并承钢4#高炉易地改造工程中冶京唐管铁公司4且存在交叉作业,不便于压型金属板的安装。二、施工方案:(1)、施工准备:1、施工所采用的主材、消耗材料要严格检查,并向监理单位报验,彩涂板应有材料质量证明书,若与图纸要求有出入时需经设计院同意并有正式设计变更方可使用。2、对于进场的材料,有关人员要认真检尺,以便合理排料,降低消耗。3、封闭转运站时需要部分角钢、跳板、钢爬梯等技措用料。4、认真核实建筑图与结构图,以免尺寸不符,不便于下料。(2)、压型金属板的制作:1、采用YX35-125型压*,将定尺1m宽彩涂板直接制作成宽度为0.76m的YX35-125型压型金属板,其中钢板的长度根据图纸进行排料。2、采光带的波形易采用YX35-125型,采光带在排料过程中加100mm的搭接长度。3、在制作过程中,除焦槽雨棚屋面板采用δ=0.8mm厚的彩钢板,其余都采用δ=0.6mm的彩钢板进行封闭。4、在封闭过程中,焦槽雨棚屋面及转运站的压型金属板颜色外板面为海蓝色,内板面为海灰色;焦槽墙面及通廊的压型金属颜色外板面为月白色,内板面为海灰色。5、压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶
-
哪位朋友懂地暖管维护方法?
- A:地暖管维护方法:定期对地暖管道清洗维护;经常清洗过滤器滤网;分、集水器阀要经常活动一下,防止锈*;初供暖时要注意控制水温要逐渐升高;*露的地暖管要注意进行遮阳避光处理。
-
请问哪位朋友懂地暖管维护方法?
- A:地暖管维护方法:定期对地暖管道清洗维护;经常清洗过滤器滤网;分、集水器阀要经常活动一下,防止锈*;初供暖时要注意控制水温要逐渐升高;*露的地暖管要注意进行遮阳避光处理。
-
地暖管安装工艺哪位朋友熟悉?
- A:你好,一、地暖主管的安装 1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差; 、主管必须要做保温; 3、主管安装要横平竖直; 4、主管要用管卡固定牢固; 5、主管安装完毕后要做打压试验。地暖反射膜安装方法哪位朋友清楚?
- A:地暖反射膜有两种使用方法,一种是粘贴使用,即把反射膜用胶贴到保温材料上,然后铺设使用。一种是不粘贴直接铺设使用,结合缝用镀铝胶带封合。前一种施工方法要经过专人粘贴然后再进行铺设,费工又费料,填入混凝土后,其效果合直接铺设效果一样。所以这种方法已经很少使用。需要提及的是,用粘贴方法施工,粘贴时最好用白乳胶、不要用聚乙*醇很容易腐蚀铝膜出现脱铝现象。
-
地暖管安装工艺哪位朋友熟悉?要怎么选择?
- A:地暖安装怎么选择管材: 一、*供暖场合 *供暖安装地暖对选择管材的要求并不是很严格,PE-RT、PB、PEX这三类都可以使用。 二、集中供暖场合 目前集中供暖安地暖也是非常普遍的,尤其是一些新开的楼盘,小区安装改造者不在少数。由于集中供暖场合入户水温较高,在地暖安装时选择管材目前有两种方案推荐,一种是选用PE-RT聚乙*的管,但设计安装时一定要添加一套混水装置,其作用主要是将高温入户水调节至地暖系统所需要的温度(保护管材不受高温热水的侵害,延长地热管使用寿命)。另外一种安装方案可以直接选用PB聚丁*管,这种管材本身就是耐高温的属性,适合集中供暖安地暖场合使用。 三、超薄地暖 超薄地暖主要用于净高较矮、或二次性装修做地暖的场合,安装超薄地暖占用层高大约为3.5-4.5公分左右,由于超薄地暖的结构层和特殊施工工艺性差异,这里小编建议采用pe-rt聚乙*管。聚乙*地暖管用于超薄地暖系统中柔韧性以及弯曲性能都比较不错,只要选好品牌就可以保证地暖效果和正常地暖施工。
-
哪位朋友熟彩钢板雨棚施工方案?
- A:工程主要内容为焦槽上料系统钢结构压型金属板的安装。 工程的难点是焦槽雨棚钢结构、J102通廊、J202通廊的高度较高,并 承钢4#高炉易地改造工程 中冶京 唐管铁公司 4 且存在交叉作业,不便于压型金属板的安装。
-
哪位朋友懂地暖漏水检测方法?
- A:地暖的毛坯房,一定在装修之前进行打压试验,这个是由物业免费来做的,打压合格后方可进行装修,如果出现问题,物业是给修复的。
-
地暖分水器安装方法哪位朋友掌握有?
- A:1.分水器安装在墙壁和专用箱内,一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; 4.过滤器安装在分水器的前面; 5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。
-
地暖片安装方法哪位熟悉?
- A:1. 一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。三分 地板 七分安装 ” 业余 装修 队铺出的效果显而易见。 2. 铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3. 地面必需干燥(可通过实验现象判断)水泥地面的含水率应最好低于 1.5% 室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在装置前后以 60 度左右为佳。 4. 施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5. 铺设强化地板前,应铺设 EPE 复合膜( EPE 复合膜上必需标有地暖辐射专用字样)隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。 6. 不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7. 地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题。 8. 地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9. 铺装地面与装置踢脚板要分两次施工。铺设完地板后 48 小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10. 装置完 24 小时后地板才能加温。
-
博世地暖安装方法哪位懂?
- A:博世地暖安装方法,1在地面上铺设的绝热材料,边角保温。2在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。3在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。4根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm作一次绑扎,电缆不能交叉重叠。5之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30mm左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料。安装架空木地板时,先做好支撑架。再铺设绝缘材料、反射铝箔、金属网、热电缆,最后铺上木地板即可。
-
电地暖安装流程哪位朋友熟悉?
- A:电地暖安装流程 1、铺设绝热层聚*乙*保温板。聚*乙*保温板应铺设在平整干净的结构面上。铺设时应切割整齐,无缝隙,保温板之间应用胶带粘接平顺。当面积大于30平方米,或边长超过6米时,原则需安装膨胀缝,沿外墙周边应安装边角保温,材料聚*乙*保温板。 2、铺设钢丝网。将钢丝网铺设在聚脂真空镀铝膜上,接头处应用绑扎带捆扎牢固钢丝网之间应搭接并绑扎固定。(如用卡钉固定电缆或用固定带固定发热电缆,钢丝网应铺设在卵(豆)石混凝土填充层中) 3、铺设发热电缆。发热电缆必须按设计图纸要求间距铺设在钢丝网上,误差≤±10mm最小弯曲半径为5倍电缆直径,发热电缆铺设应美观、平直。不许摔打发热电缆。 固定方式:用绑扎带或塑料卡钉将发热电缆固定在钢丝网上。 注意事项:发热线部分,必须铺设在地面绝热层上部,不允许相互搭接,发热电缆不允许凹进*板中,冷热线接头处有明确标石(见产品说明)。 4、发热电缆测试:发热电缆铺设完毕后,按图纸检查是否符合设计要求并用万用表和摇表(500M)检测每根电缆的标称电阻、绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象。在浇注卵(豆)石混凝土前必须通电检测发热电缆发 热效果。 5、浇注卵(豆)石混凝土填充层。卵石混凝土强度等级≥C15,卵石粒直径5-12mm,填充层厚度宜≥35mm且均匀,当有特殊要求厚度<35mm时,应在混凝土填充层内加设一层钢丝网或在混凝土中添加防龟裂剂以增加填充层强度;卵石混凝土进入铺设区域时必须设垫板运送,推车等工具不能直接压发热电缆;混凝土浇注后应用木制工具轻轻夯实,不许大力粗夯;填充层完工后48小时内不许上人踩踏,填充层施工完毕后的地面严禁剔凿、重载。 6、电缆再次测试:填充层施工完毕后,再用万用表和摇表(500M)检测每根电缆,以检查发热电缆在填充层施工过程中有无损坏。 7、温控器安装。应在工程交付使用前安装,以免破坏;安装时以温控器安装使用说明书为准;安装后应通电检测;检测完后用胶带缠裹以免损坏。
-
哪位朋友懂空调管安装方法?
- A:空调本身安装时会附上一条短的保温排水管 基本上现在的师父会把连接铜管与排水管一起包覆住, 引到室外机旁做排水 空调的出水两侧都有, 需要注意, 装出水管口的那一侧, 高度要略低一些, 便利排水 仅供参考
-
地暖安装施工工艺哪位了解?
- A:一、地面保温系统施工准备: 1.1 做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已完工,并做过基础找平,场地内无其他工种在施工。 1.2 施工室内温度应该符合所用管材要求合理使用温度,因为环境温度和管材的弯曲半径有密切关系。 1.3 清扫地面和墙体,使用水平尺校对地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米。墙面或地面凸出部分用铁铲铲除,用混凝土填充地面坑槽。 1.4 卫生间和别墅底层应该做好防水层或者铺设防潮膜。 二、地暖专用边界保温条施工 2.1 铺设边界保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用的过程中脱落。 2.2 边界保温条应该粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。 2.3 边界保温条具有8毫米的厚度,边界保温条要具有一定的伸缩性能,保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用,最大限度的压缩量为5毫米。切割的挤塑板不允许替代边界保温条。 2.4 边界保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于3公分。 三、 地暖专用环保挤塑板铺设 3.1 挤塑板在铺设之前要保证原始地面层的平整度。 3.2 挤塑板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地采暖技术规程里要求指标。常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可,对于潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度。 3.3 尽量选择规格整齐的挤塑板,减少更多的拼缝。 3.4 挤塑板与边界保温条之间的连接缝隙要使用铝箔胶带进行粘连一起,防止更多的热量透过墙体边缝隙散失掉。两张挤塑板之间也应采用铝箔胶带粘连,保证其系统整体的密封性。 3.5 挤塑板铺设期间需避开电线管或者其他管道会造成较大的缝隙,应采用聚氨酯发泡处理。 3.6 挤塑板的铺设应采用整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则。 3.7 挤塑板铺设的缝隙应不大于5毫米,挤塑板铺设要注意板材表面的平整度,高低差应低于5毫米。 四、 地暖专用反射层铺设 4.1 由于反射膜的使用环境,在选择反射膜的时候应选择耐碱性强的产品。 4.2 反射膜的铺设要平整,尽量减少褶皱。 4.3 反射膜铺设应遮盖严密,不得有保温板和地面漏铺现象。 4.4 反射膜铺设应注意方格整齐,方便计算地暖管或发热电缆的间距。 4.5 反射膜连接处也要使用铝箔胶带粘连,避免搭接过多造成材料浪费。 五、 地暖专用卡丁施工 5.1 不可使用回收料*出来的卡钉,对人体有害。 5.2 卡钉的材质需要满足高强度和良好蠕变性能的基本要求。借助卡钉*施工的卡钉强度要求更高,可承受机械安装。 5.3 直线距离卡钉可以每隔40-50CM卡一次,转弯处确保弯曲半径要求应该使用5个卡丁固定。 5.4 卡钉安装时注意要笔直卡入保温层,切忌倾斜卡钉以免固定效果不佳。 六、地面管道施工 6.1 根据设计图纸进行布管,确定管间距和管道走向,直管安装间距误差小于或等于1cm。 6.2 管道铺设施工过程中尽量穿平底鞋。 6.3 一个回路不应该出现接头,铺设每个回路长度也都有限制。16x2.0mm管道一个回路最大的铺设长度应小于90m;20x2.0mm管道一个回路最大铺设长度应小于120m。 6.4 施工中禁止过度扭曲管道,管道弯曲处半径控制在不应小于6倍管外径。 6.5 铺设完成后严禁踩踏或其他损伤管道行为,地面回填层施工中杜绝粗*野蛮施工。 七、伸缩缝施工 7.1 当地面施工面积大于30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,每个过门处设置伸缩缝,复杂房型可以划区分割计算。 7.2 伸缩缝高度是从挤塑板上边缘到回填层的上边缘,伸缩缝设置处的地暖管需要加套保温管。 7.3 地面如果铺设的是大理石或瓷砖,伸缩缝最好设置在瓷砖拼缝的下面。 八、 地暖专用生料带施工 8.1 螺纹连接处应使用生料带以达到优质的密封效果。 8.2 生料带缠绕圈数不宜过多,防止对连接件造成损坏。 8.3 地采暖专用生料带其密度和厚度高于市售生料带,生料带施工时要顺时针缠绕,丝口的缠绕厚度一般由厚到薄。 九、地暖专用弯管器和保温管施工 9.1 地暖分水器距离地面有一定高度,管道由分集水器进入地面部分一般要使用保护弯管器,起到固定和保护地面盘管不被破坏。 9.2 切不可不用或使用金属弯管器,造成更大程度的损伤管道,推荐使用强度较高的塑料弯管器。 9.3 分水器处*露在外的供回水管道需使用保温套管。 9.4 分水器处地面下地暖管道密集,为防止局部温度过高应使用保温套管。一般加套在供水管道上,回水是否加套需根据该路管道长度而定。保温套管的使用长度至两管之间间距大于10公分处。 9.5 每路管道都应该配弯管器,保温套管与之隔开使用。 十、混凝土回填层施工 10.1 混凝土回填层的厚度一般在3-5CM左右,最低不应小于3CM。 10.2 回填层的混凝土配比应严格执行《普通混凝土用砂、石质量和检测方法标准》的比例标准。 10.3 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工 10.4 混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。 希望可以帮助到你。