尚泰空气开关损坏怎么维修: 空气开关损坏无法维修,只能更换。 空气开关不能正常合闸: 1、检查空气开关是否损坏。 2、检查空气 开关接线是否正确。不正确并重新接线。 3、检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。 如果一送电就跳闸,说明是线路接地短路了。
-
时光在唱歌短路: 是明线就一段一段查,暗线就不好查了,如果中间还有开关可以一个一个关掉,在一个一个开,开到那个跳就查那一段线,如果要知道空气开关有没有坏,可以把开关出线取下,在把开关推上,还能推上,并且用万用表量一下通一下,有电,就是好的。
-
开始试着放弃(一)触头系统 1.触头压力不足。因长期使用,触头弹簧变形、氧化,张力消失或减退,因触头过热,使触头弹簧退火,都是触头压力不足的原因,对此要检查触头初压力和终压力是否符保要求。其方法可在动触头和支持板之间放入一张纸条,纸条在触头弹簧压力下被压紧,在动触头上装一弹簧秤,右*弹簧秤,左手轻轻拉纸条,当纸条刚可以抽出时,弹簧称上读数即为初压力。 将开关合上,使触头闭合,纸条夹在动静触头之间,按测初压力的方法;当纸条刚可抽出时,弹簧称上读数就是终压力。 触头压力也可以用下式估算: 初压力=0.5*触头终压力,(公斤) 终压力=2.25*触头额定电流(安)/100(公斤) 根据触头初、终压力的数值,可以重新*弹簧,也可以自行绕制。自行绕制时,选择合适的琴钢丝,按同样的直径和匝数进行绕制,但往往由于绕制工艺问题,所得的弹簧力大小的差别,需要将弹簧的直径和匝数进行调节。调节的办法是:钢丝越粗,弹力越大;;弹簧外径越大,弹力越小;匝数越多,弹力越小。绕制时用一根圆铁棒在老虎钳上,再在圆铁棒上齐密缠绕,所用铁棒直径要比弹簧内径小一些,因绕好后弹簧直径会增大,绕好后的弹簧应热处理,否则无弹性。 绕制弹簧:在台钳上用两块硬木板将钢丝夹紧,圆铁棒变成一个摇手柄,在一端开一个槽,将钢丝头钳入槽内,摇手柄将钢丝卷在铁棒上,匝与匝之间的节距,用厚度与节距相等的铁皮钳入匝与匝之间,用来控制节距。铁棒直径选用经验:直径0.9毫米以下钢丝应比弹簧直径小2毫米,0.9~1.63毫米的钢丝比弹簧直径小3毫米,1.63~2.6毫米的钢丝,圆铁棒直径应比弹簧直径小4毫米。 2.触头表面氧化。金属的氧化层是一种不良导体。触头温度越高,氧化越严重,接触电阻越大,发热就更厉害,造成触头损坏。所以一般将触头设计成在闭合时有一滚动和滑动过程,便能自动消除氧化膜。对氧化严重的触头,最好将触头拆下放入硫*中用刷子将氧化层刷去,然后放入碱水里中和,再用自来水冲干净。在应急的情况下,可用砂纸将氧化膜砂掉。触头上的油垢用四*化或汽油清洗。 3.触头容量不够大。电流超过了额定值,引起触头发热。触头磨损过多,压力减小,也引起触头过热。必须引起触头过热。必须更换触头。 4.触头烧坏。一种是因开关分断时,电弧在触头之间燃烧,使触头熔化。另一种是开关闭合时烧毛,因在闭合时动触头具有一定动能,当它与静触头相碰时,要发生跳动,而这时正是电动机起动之际,通过触头的电流很大,使触头在跳动的过程中形成电弧,将触头烧毛。跳动的原因是初压力太小,或断开很大的故障电流,这都是烧毛的原因。顺便指出,触头轻微的烧毛是一种正常现象。 烧毛的触头表面会出现凸出的小点,造成触头接触不良,应细心把触头表面锉平,并要保持触头表面的形状和原来一样,切勿锉的太多,否则就不能使用。 5.触头熔焊。严重的电弧会使触头熔化,熔化的金属在触头闭合后,使动静触头焊在一起,分断电路时,触头无法分开,这是严重的故障。其原因一方面是触头弹簧损坏,初压力太小;另方面可能是开关太小。当电动机在频繁起动时也可能造成熔焊的现象,在这种情况下,应选用性能更好的开关。 6.触头磨损。主要由于电弧的高温使金属气化蒸发,触头厚度变得越来越薄,这种磨损是正常现象,所以触头使用日久应当更换。但不正常的磨损则是一种故障,必须排除。 故障性磨损的原因,一方面是触头弹簧的损坏,初压力不足;另方面是电源电压太低,电磁吸力不足,触头闭合后发生跳动;另一方面是电源电压高于吸引线圈的额定电压,开关闭合时触头动能加剧。磨损也增加。 磨损的触头,如果“超程”减少了一半,就需要更换新的。触头是易磨损零件,应有备品,无备件亦可制作,用紫铜(但不能退火),应按同样材料和形状去仿制,不能随意改动,如果新制触头重量与原来的重量增加许多,会加剧闭合时的触头跳动。 7.触头状态的调整。修复后的触头一般应进行调整,调整的原则:预接触头应在主触头前接通;灭弧触头应在主触头后断开;动静触头应当对齐;非正常情况的接触,即宽度在5毫米之内的小面积接触,应调整成面接触,即不小于全部接触面积的2/3,且宽度应大于5毫米。检查触头接触情况的方法:在触头接接触面上垫一层复写纸和一张白纸,由于接触压力使复写纸在白纸上印有痕迹,以此判断接触情况。 8.消除触头的跳动。触头跳动是开关最常见的毛病,也是最难排除的故障。经过长期的实践,得出下面的经验: 将经常跳动的开关触头拆下,按原样用弹性弱的材料(如紫铜等),比原触头重量增加10~15%(最好在试验中得出合适值),重新制作。但触桥应平直,不准有拱形。 (二) 弧系统; 开关分断,触头间产生电弧,在正常情况下,电弧很快进入灭弧装置中,迅速熄灭,从电弧开始燃烧到熄灭,只有0.01~0.02秒,如果灭弧系统发生故障,灭弧时间就延长了,甚至不熄灭。用下述现象判断灭弧时间。正常情况电弧喷出灭弧罩的范围很小,常听到一声清脆有力的声音;如果电弧*范围很大,听到一种软弱无力的卟卟声,并且伴随触目惊心头严重烧毛,灭弧罩烧焦,这是灭弧时间延长了,其后果会把开关烧坏,甚至引起*事故。其原因的如下几个方面: 1.灭弧罩受潮。如果灭弧罩是用石棉水泥制成,它会在空气中吸潮,另方面在使用时被雨水淋潮,故它的绝缘性能就降低;还会因潮气在电弧的高温作用下,弧罩内水分气化,罩内上部压力增加,电弧不能进入灭弧罩,所以电弧不能熄灭。对此应当立即烘干排除之。 2.磁*线圈匝间短路。在磁*灭弧装置中,静触头附近都装有磁*线圈,这种线圈是靠空气绝缘,在使用中如不小心,受到冲击或碰撞造成匝间短路,有效匝数减小,磁场减弱,磁*能力不足,电弧不能迅速进入灭弧罩,灭弧时间延长。这种故障只要用螺丝*将短路匝拨正消除即可。 3.灭弧罩碳化。在长期使用中,弧罩的电弧高温作用下,表面被焦化,形成一种碳质导电层,这对灭弧很不利,应及时消除。如果是石棉水泥灭弧罩可用细锉把烧焦的部分锉掉,或用小*刮掉,但必须保证表面光洁度,因为毛糙的表面,会增大电弧运动的阻力,不利于灭弧。修好的灭弧罩,应*刷干净,不能留有金属微粒或其它导电杂质。 4.弧罩打破。没有弧罩的开关绝对不能使用,否则会造成相间飞弧,引起短路,应迅速*。应急使用时,可用手工雕刻一个石棉水泥罩,但尺寸外型应和原来一样,无石棉水泥板用大理石也行。 5.弧角脱落。有些开关在动静触头上装有弧角,弧角的作用是引导电弧*进灭弧罩,加速电弧熄灭。如弧角脱落,会使灭弧时间增长,必须将弧角装上。如已遗失可用紫铜作一个与原样相同的弧角来代替。 6.灭弧栅片脱落。灭弧罩上装有很多栅片,用来加强近极效应,促进电弧熄灭。如果栅片损坏或遗失,应当补上。从处面看,栅片是铜片做的,而实质上是铁片镀了一层铜,故栅片应当用铁片来制作。因为铜片是不能把电弧吸进灭弧室的,这样电弧不能熄灭,换栅片时应当注意。
相关问题
-
怎么让空气开关损坏
- A:虚接引起发热温度高引起跳闸处理案:左边双极空需要更换关啥品牌换泰、德力西、民都行烧黑红色电线换掉25厘米够
-
测空气开关是否损坏
- A:用钳形表进行测量,方法如下:1、首先你得估计一下被测电路电流的大小来选择钳形表的量程,避免损坏钳形表。2、在估算的基础上,你首先选择钳形表的最大档位进行测量,读出一个数值。3、然后再选择和你的读数最接近的档位,这样有利于读数的准确性,以减小误差。注意:因为测量时是带电作业,所以一定得注意安全,以免造成短路和触电事故。
-
哪位知道空气开关级数怎么选择?损坏了要怎么维修?
- A:空气开关级数选择按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。
-
家用空气开关动力空气开关怎么安装?
- A:空气开关的接线方法: 如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。 该如何对这些空气开关进行接线,形成一个安全的线路呢? 接线方法如下: 从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。 一、接室内线 1、在下方标有字母N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。 2、在下方A1接照明线(电灯)的火线。 3、在下方A2接插座线的火线分路。 4、在下方A3接空调线的火线分路。 二、接进户线(外面进来的电线) 1、在上方N接零线(蓝色) 2、在上方L 接火线(红色) 注意:地线不用进入开关。 希望我的回答对你有所帮助
-
墙壁开关木暗盒损坏
- A:原坏掉暗盒边打圈玻璃胶新面板粘行问题用*割修理
-
空气开关怎么连接
- A:DZ47单片的直接火线进,火线出。 DZ47双片的火线进,零线进,火线出,零线出。 DPN单片火线进,零线进,火线出,零线出 上端接进线,也就是电源,下端接出线,也就是负载,注意相火线和零线的顺序,一般空气开关上都有N标识,接零线。上下端要一致。把螺丝并紧,否则会有隐患
-
怎么选用空气开关
- A: (1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。 (2)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交;
-
空气开关怎么拆卸
- A:你好,关掉总闸,松开接线螺丝,取出电线,松开固定螺丝就可取下(卡槽轼往旁边滑出或拨下下边的卡槽取出),安装步骤象反
-
空气开关怎么取下
- A:空气开关一般都是穿心螺杆安装在电盘的后面 你需要从电盘后面拆卸
-
空气开关怎么接线
- A:电工基础般面向电气设备单相电源左手零右手火三相电源左手A相右手C相B相间配电箱总断路器40A端接电源进线端别插座、照明断路器端连接插座、照明断路器端线接插座照明
-
谁知道怎么判断轻触开关损坏与否?
- A:轻触开关 主要要看及部分,轻触开关的弹片 有分铜 铝 弹片的好坏觉定他的寿命,还有就是看防松香进入及密封性能,在有就是基座材质!
-
空气开关空气开关怎样选型号?
- A:家庭使用的空气开关基本上是以DZ开头的,一般有C25、C32、*0、C60、C80、C100、C120几个型号,其中C代表脱口电流,也就是说,电流电压达到那个量之后,空气开关可以自行的解决。通常情况下空气开关的而定电压是大于或者是等于线路额定电压的,而空气开关额定电流与过电流脱扣器额定电流优势大于或者等于线路计算负荷电流的。
-
空气开关怎么看
- A: 选用空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如220V电压时,某电器功率为5000W,计算电流为23A左右,则23A×1.2倍=27.6A,选择标准系列30A空开即可。 空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In)。脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现过载或短路后,空气开关发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流。额定电流是指空气开关能长期通过的电流,只要电路中的实际电流不超过这一电流值,就允许设备长期工作。 在实际应用中,为了保护供电线路,所用空气天关的脱扣电流必须小于供电线路允许通过的最大电流,同时其额定电流要等于或稍大于配电线路最大的正常工作电流。
-
家用空气开关怎么安装?
- A:买一个同型号的研究一下,现在一般家用空开都是导轨式安装,开关下部有一个拉片,插上螺*向下扳一下就能从导轨上取下,当然先要把连线拆除。如果是带电拆,要请有经验的电工来做。
-
怎么购买空气开关?
- A:漏电保护器一定要的,除非是老房子,到处有漏电,那就接好地线,不用漏电保护器了。 一般来说,漏电是总开关漏电保护器的事情,过载的事情就该交给断路器和总开关负载的问题。 所以先说过载和负载,因为你家电器多,所以我的方案是你总开关用C60(有些标称是C63)的2P漏电保护器,空调等大功率开关线路你可以选用C20或者32的断路器也就是1P空气开关,可以带漏电也可以不带漏电,看你强电箱子大小。建议带漏电。这样设置,如果线路负载太大一般先跳断路器,然后跳总开关,如果总负载过大,当然也会 先跳总开关。 讲完负载,再讲漏电 关于你40A的经常跳闸而32A的不跳,说明不是负载的问题,一般考虑2个方面:一是你家有漏电现象,二是漏电保护开关质量不好,太过敏感。 所以建议买正规品牌,一般来说选正泰价格便宜,质量还行,有钱就买松下、西门子、施耐德的,这些质量都比较可靠,一般不会随便就跳线。