伤不起啊
-
TOP娱乐乐队安装方法: 第一次安装(水电进场时联系安装): ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装(第一次安装结束24小时之后) ①吊装中央空调室外机; ②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。 第三次安装(第二次安装结束后或次日)安装风口,最后设备运行测试。
-
黄马加油
相关问题
-
东芝中央空调安装步骤哪位了解?
- A:室外机施工要求 一. 室外机基础 1. 室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作,如果室外机基础设在屋顶时应协调装潢方作好防水工作。 2. 基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。 二. 室外机安装位置选择 1. 安装位置应足以承受外机的重量和振动,噪音不能影响客户及邻居的正常休息。 2. 机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好。 3. 机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。 三. 室外机安装 1. 机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。 2. 机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。 3. 外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。 室内机施工要求 一. 室内机位置选择 1. 出风口尽量不要装在灯槽里,以免造成制热效果不良。 2. 风管机送回风管1.5米范围内无障碍物,防止气流短路,送、回风必需在同一房间。 3. 室内、外机安装位置需得到业主(甲方)签字确认,以免出现问题时各方推诿扯皮。 二. 室内机安装 1. 吊架必需安装平稳、牢固,当吊杆长度≥6米时,应采用角钢作吊杆。 2. 吊杆与托盘相连应采用双螺母紧固,下面加弹簧减振垫圈。 三. 空调风口 1. 风口安装需考虑与装修配合,尽量保证风口在装饰面中心或对称。 2. 风口固定螺丝必须固定在风口侧面上。 3. 回风口带检修,送风口长度需和回风口一致,方便检修的同时,以保证视觉美观。 四. 室内机安装后检查 1. 检查室内机接水盘内是否有异物或脏堵,如有,予以清理。 2. 检查无误后,室内机送、回风口须用纸板堵住,并用塑料膜包裹机器,防止灰尘进入机器内。 空调冷媒管路施工要求 一. 施工前的准备工作 1. 施工前应检查各管段的管径、管长是否超出规定值,具体参照相关产品的《技术手册》。 2. 冷媒铜管内部应保持清洁,在施工前可用氮气*洗,两端应封口,防止灰尘或异物进入管内。 3. 冷媒铜管在施工前应确认无变形、压痕、折扁、损伤等情况,否则不得使用。 二. 冷媒管支吊架安装 1. 冷媒管气、液管并排敷设,冷媒管安装时支吊架的间距应保证在1.2m-1.5m之间,以确保牢固。 三. 穿墙孔制作 1. 穿墙打洞需和业主(物业)确认,以免因空调打洞带来不必要的麻烦。 2. 外墙钻孔角度应保持对外向下倾斜,管道与洞口缝隙需用发泡剂堵*,避免雨水进入室内。 四. 分歧管安装 1. 分歧管只许水平安装或垂直安装,水平安装两分歧管支管必须在同一水平面上,不能在同一竖直面上。 2. 铜管弯头距分歧管的距离应在0.5米以上,两分歧管间距应在1米以上。 五. 冷媒管路安装 1. 冷媒管路的安装应做到横平、竖直,管内径清洁无杂物。 2. 铜管的切割应使用割*,不允许使用钢锯,切割时,铜管向下倾斜,防止铜屑等进入管内。 3. 冷媒管焊接应采用承插钎焊连接,承插的扩口方向应迎介质流向,其插接深度为:Ф6.4~Ф19.1为15mm;Ф22.2~Ф31.8为20mm;Ф38.1~Ф44.5为25mm。 4. 喇叭口连接时,内外表面喷涂冷冻油,保持密封和避免管道发生扭曲。 5. 冷媒管焊接时焊条一般使用磷铜焊条或低银焊条,不能使用助焊剂。 6. 冷媒管与*膨胀阀焊接时,应对阀体采取降温保护措施,防止焊接时高温造成阀体损坏。 7. 室外*露冷媒管道要安装PVC盖管,以利于美观及保护室外管道。 冷凝水管施工要求 一. 冷凝水管安装 1. 冷凝水管应尽量保持1/100坡度,以保证排水顺畅。 2. 冷凝水管支吊架间距应0.8-1m之间设置一个支撑。 3. 冷凝水管汇总管排放时,要有回水弯,防止异味进入室内。 4. 冷凝水管水平干管每隔6--10m加设1个排气孔,上出口加一弯头,防止异物落入。 5. 冷凝水管安装完毕后,做2次满水试验和1次排水试验,满水试验管道应无渗漏,排水试验室内机接水盘应无积水现象。 管道保温施工要求。 一.冷凝水管保温 1. 先进行无接头处保温,接头处待充水试验后进行保温。 2. 橡塑保温时接缝涂胶应均匀,密封胶带密封严密,纵横接缝应错开。 二冷媒管路保温 1. 冷媒管保温先进行无接头处,接头处待气密性试验后再进行保温。 2. 橡塑保温接头使用专用胶水粘接。保温涂胶水时要涂刷均匀,等待胶水干后,不粘手再进行粘贴,接头处不能有裂缝,接缝处用橡塑胶带密封。 3. 保温材料表面要平整清洁,不能有损坏现象,最后用包扎带包扎,以利于美观也可以用做保护层。 多联机系统调试要求 一. 冷媒管路*污 1. 冷媒管*污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。 2. 冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行*污,*污时所有阀门(除安全阀外)处于开启状态以保证*污效果。排污口选择在系统最低处。 3. 系统检查可用白布放置在排污口300~500mm处观察5分钟,无污物则认为合格。 4. 冷媒管焊接过程中如管内铜氧化膜产生的过多,宜采用四*化碳清洗。 二. 气密性试验 1. 气密性试验使用氮气,加入氮气时,从高低压两侧同时进行,加压分三阶段进行,先加至0.5Mpa,检查有无泄漏,如果没有大的泄漏点,五分钟后在加至1.5Mpa,检查有无漏点,无泄漏,将压力升至4.1Mpa。 2. 用肥皂水对焊口和喇叭口逐个检查,如有泄漏,会有气泡冒出。 3. 检查完毕,记录当时的温度和压力,放置24小时,压力无下降为准(环境温度会影响系统内的压力,一般环境温度每变化10C,系统压力会有0.01Mpa的变化)。 4. 气密试验合格后,如系统暂不调试,应将管道压力控制在0.5Mpa左右。 三. 真空泵选择 1. 多联机系统由于管路较长,为提高排空速度,须选用≥50L/M的真空泵。 2. 真空泵应能使系统真空度达到-755mmHg以下。 3. 为防止润滑油逆流进入冷媒系统中,须采用带有*单向阀的真空泵。 四. 真空干燥 1. 抽真空应从高低压两侧同时进行,从任何一侧都无法达到满意的真空度。 2. 将双头压力表接在气管和液管截止阀的维修口上,运行2小时以上,真空度应能达到-755mmHg以下,如达不到,则系统有泄漏点或有水分。 3. 向系统加入少许冷媒气体,使系统压力达到0Kg/cm2以上,继续抽空2小时,使系统的真空度达到—755mmHg以下。 五. 真空保持试验 关闭表阀使系统在-755mmHg真空下保持1小时,以真空表指针不上升为合格,如真空度上升则有泄漏点或水分。 六. 冷媒添加 1. 添加冷媒必须使用磅秤或*秤,称重定量加氟,严禁按I、U(电流、电压)或经验 估计值加注。 2. 添加冷媒应根据液管直径和长度经计算后确定,冷媒应以液态方式充注。 3. 加注完毕后,对阀门部位进行检漏,防止冷媒泄漏,并将添加量填写到冷媒充注表格里。(是否添加冷冻油) 七. 系统调试 1. 开机运转,设定风速为高速,运转半小时以上,记录运转电流、高压压力、低压压力、排气管温度、吸入管温度、频率等参数。 2. 制冷运行时,内机送回风温差100C以上;制热运行时,送回风温差140C以上为正常。
-
哪位朋友熟悉变频中央空调安装步骤?
- A:1.内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。 a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 2.冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 a:所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。 b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。 c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内*灰,保持铜管内清洁。 3.充氮保压: 这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。 需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。 氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。 4.冷凝水管的安装: 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。 5。安装外机: 做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装*垫,保证外机运转正常抽真空: 外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。 规范:冷媒管需要连接上外机后进行*作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。 6.充注冷媒: 上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。 7.风口测量安装: 回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。) 以上是湖南世友实业中央空调小编对中央空调的安装流程是怎样的这个问题作出的一个简单的*整理,不过只是一个大概的步骤描述,实际安装还有很多细节需要注意。中央空调三分产品七分安装,做好安装工作非常重要。
-
家用中央空调安装要求哪位清楚?
- A:举个我们经常施工的例子,就拿室内机最超薄的大金的室内机来说吧,厚度是200mm,但是还要走冷凝水,冷凝水需要坡度,当然有的室内机有冷凝水提升泵就不需要坡度,如果需要坡度,至少要有50mm的余地,也就是说中央空调室内机的安装需要250mm的净空,那么加上吊顶,那么大概就是280mm,那么你的房屋装空调吊顶之后就是2.37米,个人觉得这个高度不理想,当然你应该知道,户式的中央空调跟一般的商用中央空调不一样,不需要全部吊顶,只需要局部吊顶,因此如果要用户式的中央空调,一定要好好设计,特别是跟装修公司的沟通.如果是我的话,我会首选家用空调.GOOD LUCK!
-
三星中央空调安装步骤哪位朋友清楚?
- A:1、勘测安装地点 2、确定主机安装位置、各风口安装位置 3、确定管线路径、电源线走向 4、确定施工方案 5、施工 6、调试 7、交付
-
家用中央空调安装价格表哪位有
- A:第一次安装,中央空调室内机吊装,并包裹,避免灰尘杂质进入,并安装冷媒管,冷凝水管,信号线;第二次安装在第一次安装结束后24小时后进行,中央空调室外机吊装,冷媒充填,测试系统和风口尺寸和位置;第三次安装风口,最后运行测试。 安装情况 收费标准 自己提供材料,单机安装 价格一般都在1200元左右 包工包料 大概是400-600元之间 网络报价,仅供参考
-
中央空调拆机步骤哪位清楚?
- A:1、空调拆卸外机应先收氟。 制冷模式开机,运行2-3分钟后用专用内六角板手先关闭(顺时针)高压阀(细管阀),30秒后感觉内机的出风口直到没有冷气出来,再关闭低压阀,(粗管阀)收氟完毕,停机断电。 2、拆室内机 制冷剂后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。 如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。 3、拆室外机 拆室外机最好由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。
-
请问成都大金家用中央空调安装方法哪位知道?
- A:安装方法:①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。第二次安装(第一次安装结束24小时之后)①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。第三次安装(第二次安装结束后或次日)安装风口,最后设备运行测试。
-
家用中央空调如何安装
- A:随着现代家庭装修理念的发展,居室健康、家居集成已经成为现代家庭装修两大主流;然而,在家庭生活中扮演着不可替代角色的空调产品,却因为外观笨重、管线*露、占用空间等问题严重制约着居室装修的整体效果。为此,中央空调的专业品牌---三菱重工旗下的KX6迷你系列产品,将让您了解K标家用中央空调在现代家庭装修上的理念。 家用中央空调(户式中央空调)是一个小型化的*空调系统,在制冷方式和基本构造上类似大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口将冷暧气送到不同区域,实现对多房间调节温度的目的。与传统的家用空调相比,家用中央空调可轻而易举地引入新风,大大改善室内空气质量,免除“空调病”的烦恼。 三菱重工认为,家用中央空调的配备与家庭装修环境密不可分。例如,中央空调接上风管可以向卫生间送风,居室内空气分布更为合理,温度均匀,波动少,舒适感好。利用室内吊顶装璜能使室内机方便地安置在天花板内,并融入整个装璜效果中,大大改善了因采用多台分体分间空调器所造成室外机太多而影响建筑物的外观及造成不安全的隐患,并可免除传统分体机的制冷剂连接管*露并悬挂在室内半空中的不雅状态。 由于采用了隐藏式的安装方式,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 真正适合安装家用中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积80平米以上;因此面积较大的复式楼房、大型公寓和别墅用户,应该认真考虑选择家用中央空调产品。家用中央空调能够为这些用户提升更高的生活品质,同时也是高品味生活方式的体现。
-
怎么安装家用中央空调
- A:只能找装修队,建议自己不要乱搞,以免出错,安装中央空调必须配合装修同步进行,因为安装中央空调时要对墙体进行开槽钻孔,同时还要使中央空调得安装和装修风格协调一致,才能达到比较理想的效果。装修好了,就安装分体机。如果你不介意安装之后很不雅观,其实原则上也是可以的,只是没有起到中央空调应该起到的效果,所以还是不建议装!
-
家用中央空调安装位置
- A:不直*座位;尽量避开儿童易触及的地方、震动的地点;尽量避开易产生噪声;朝向最好往客厅中央客厅空调安装位置满足下面几点就行了,以免发生危险;尽量避开自然环境恶劣的地方
-
中央空调拆除步骤哪位朋友了解?
- A:如何拆卸空调-回收制冷剂 不论何时,拆卸空调前都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。首先要启动空凋器,设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,然后用内六角关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,则立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。)也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同时观察室内、外机是否还有其他故障,避免移机后带来麻烦。 如何拆卸空调 首先要把制冷剂回收到室外机中 如何拆卸空调 首先要把制冷剂回收到室外机中 如何拆卸空调-拆室内机 制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。 如何拆卸空调-拆室外机 拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。然后慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好后,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。 如何拆卸空调,看似简单,实则需要注意很多细节,因为拆卸空调涉及到制冷剂的回收,这是个技术活,最好不要自己动手,否则漏液了需要维修费用会更贵,而且不少用户拆卸了之后还要安装,所以建议请专业的空调维修公司进行这项工作。
-
中央空调安装安装步骤有人了解吗?
- A:第一次安装(水电进场时联系安装):①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。第二次安装(第一次安装结束24小时之后)①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。第三次安装(第二次安装结束后或次日)安装风口,最后设备运行测试。
-
中央空调风口清洗步骤哪位朋友熟悉?
- A:拆下回风格栅,清洗过滤网,用抹布擦拭进出风口格栅,然后恢复原样,暗藏空调使用2年以上后需要检查下空调机器里面的蒸发器翅片是否脏,然后根据情况清洗。
-
谁知道小型中央空调安装步骤?
- A:1. 施工队进场第一步就是吊装内机。2. 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接。3. 焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。4. 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。5. 做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装*垫,保证外机运转正常。
-
请问格力中央空调安装步骤有哪些
- A:格力中央空调安装步骤; 1,折开包装。2,把内机挂板定好,3,确定墙孔位置并开孔,4,将外机三角架固定好,5,连接好内机管线并用扎带缠实,6,将管道从墻孔穿出室外并挂好内机,7,将外机放到三角架上并用螺丝固定好,8,连接好管线并排放内机以及管道的空气,9,打开外机高低压阀门,10,插电试机,安装完成。