暖气管道试压标准是什么
省么都没有
浏览34次 2025-01-17 11:46
听说安装暖气管道以后要做一次试压,请问暖气管道试压标准是什么,有没有国家标准呢,标准值是多少?
满意回答
有的,室内采暖系统强度试验合格标准: 对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min,观察各接口丝扣、阀门压盖等处无渗漏,压降不超过0.05MPa,即为合格。 以上是对暖气打压的相关*中规定的,于所在楼层无关,你做为参考吧。ppr管道测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。
贪恋你美
采纳率 7%
相关问题
-
水管试压标准是怎样的
- A:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.
-
暖气片试压试几个气压
- A:暖气(指水暖---暖气片面要期灌水)试压检验暖气片否漏水般暖气片试验压力工作压力1.5倍;工作压力0.8Mpa暖气片例:两种:种暖气片面灌满水加压至1.2Mpa,稳压2-5钟期间仔细观察暖气片表面否气泡产则需要检修重新试压直至完第二种暖气片四孔(其三孔堵另孔插气管)放入特制水池加压至1.2Mpa,稳压2-5钟期间仔细观察暖气片表面否气泡产则需要检修重新试压直至完
-
暖气试压前做什么
- A:等待通水试压,关闭放气放水阀门打开进户阀门及分支阀门,不能离人,发现漏水及时通知供暖人员
-
小区暖气试压卫生间没装暖气片能试压吗
- A:可以试压,试压的是管道。暖气片在安装好管道后,就会有压力表开始打压测试,直到最后装修好才撤的,目的是检测安装中是否有对管道造成损伤,查看管道是否破损影响后期的使用如果没答应最好把水先注进系统,检查有没有滴水。
-
室内消防管道试压步骤哪位知道?
- A:1、消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压强度试验。 水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于.1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。 做水压试验时应考虑试验时的环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。 2、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 消火栓系统在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压为24h,应无泄漏。 系统工作压力设定 3、消火栓系统在系统水压和严密性试验结束后,进行稳压设施的压力设定,稳压设施的稳压值应保证最不利点消火栓的静压力值满足设计要求。当设计无要求时最不利点消火栓的静压力应不小于O.2MPa。 静压测量 当系统工作压力设定后,下一步是对室内消火栓系统内的消火栓栓口静水压力和消火栓栓口的出水压力进行测量。静水压力不应大于O.80MPa,出水压力不应大于0.50MPao当测量结果大于以上数值时应采用分区供水或增设减压装置(如减压阀等),使静水压力和出水压力满足要求。 4、自动*灭火系统的水压强度试验 自动*灭火系统在进行水压强度试验前应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确,盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除。 水压强度试验压力同消火栓系统相同,具体做法如下: 当系统设计压力等于或小于1.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.OMPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。做水压试验时应考虑试验时的环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。 5、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不 应大于0.05MPa。
-
ppr管道试压有什么规定吗?
- A:联邦集成吊顶厨卫集成吊顶的施工一直都是一件比较麻烦的事情,因为厨卫空间的空气温度比较大,而且厨房还有油烟与异味。而对于年轻一族的工作者们来说,更没有多少时间对其进行清理,联邦集成吊顶在此提醒:因此厨卫集成吊顶在装修施工中就应当使用适当的材料,合理的施工方法,减少今后生活中可能出现的麻烦。 在现代市场集成吊顶的施工中,防水涂料,PVC板材和铝塑板是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料。防水涂料在施工中,有施工方便造价比较低,色彩多样的特点,但在长期的使用过程中会出现局部的褪色,使用性能也较不稳定; PVC板材在现在的家居装饰中使用也较多,施工方便快捷,色彩也很丰富,最主要的特点是防水性能好,易清洗,长期使用也不用更换,但缺乏个性化,变化较少,与室内环境有时有不太协调的感觉,而且档次也显得特别的低。 在集成吊顶中,目前使用比较广泛的便是铝塑板材等类材料,它是用轻质铝板一次冲压成型外层再用特种工艺喷涂塑料面层,色彩艳丽丰富,长期使用也不褪色、防水性能极佳,而且施工简洁不变形,但其市场价格也是相当的高,比较适合用于高级别墅的装饰。 山东集成吊顶提醒:厨卫集成吊顶施工来说,选择适当的材料只是第一步,施工过程中更为主要的还有排风排湿系统的设置,使室内的潮湿空气得到及时的排放,一方面是能保护好吊顶材料及其结构,也能有效保护厨房及卫生间内日益增加的电器设备,更为您的清洁工作提供了更多的方便。
-
暖气试压水是热的吗
- A:用凉水热水哪坏维修且试压没必要浪费*费
-
暖气试压地热压力表
- A:管材与分水器连接处看看有没有轻微漏水的地方。所以一直补不上压。或者排气处。都顺主管走了。补了压以后还在排气,一直气体没有放干净、考虑也可能是压力表坏了。四、供回水主管阀门封闭不严,你的地暖管漏了。所以保不住压那这个原因有很多,可能是锅炉或者集成供暖压力不够:如果是调试运行的话、最不希望出现的问题,你是打不住压的!如果你刚做完地暖打不住压的话。一。三,你可以去一一检查一下!二。也不排除压力表坏掉的可能
-
地暖管道试压的方法是啥?
- A: 1,在市政供暖前,断开与公共管道连接(关闭左边两个阀门),再缓慢打开右边蓝色排水阀,观察压力表,当下降快到0时关闭排水。再用扳手打开上排管道左边阀门右下部的过滤器排污口,排除污物或检查是否有污物,清理后关闭排污口。 2,逆时针分别拧松右边红蓝上方排气阀顶端的小螺帽,使排气通畅些,然后打开左端上下两个阀门,使地暖系统与公共管道接通,观察压力表是否压力已经恢复,恢复表明已经接通公共管路。 3,最后再同时缓缓打开右端红蓝排水阀,开度不要大有小流水即可,目的是让水流到末端排出管道里的空气。如果排气阀螺帽处不漏水,可以不关闭,如果有漏水就顺时针拧紧,在市政供暖时再放松一次,让循环水流再排出一些气体。 4,集水器上的三个灰色旋钮是水流调节阀,逆时针旋转调大水流,反之调小,水流大供热强温度高,反之供热弱温度低。需要注意的是,经过热水流过,阀门的阀杆处会结水垢,所以来年可能调节不了阀门,如果遇到这种情况,可以逆时针旋转灰色旋钮下端直径比较大的部分(连接螺母),将旋钮拆下,再用螺丝*的把子适当用力沿着阀杆轴向敲一敲阀杆,使其松动恢复到可以调节的状态,再装上旋钮。
-
给水管道试压标准有什么?
- A:主干道有DN250、DN200、DN150、DN100四种规格,支管全部采用镀锌钢管,弯头、三通多达3O个之多。
-
化工管道100%探伤是否可以不试压
- A:不可以,这是不同的检测措施。
-
了解下家装水管试压标准是多少?
- A:家装水管试压标准室内给水管道的水压试验室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。5倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
-
暖气没开关怎样改位置怎样试压
- A:暖气打压建设部和*质量监督局在规范8.6.1。中是这样规定的:使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2mpa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4mpa。(也就是说在你家暖气工作压力上再加2个压力作打压试验,试验压力不得低于4个压。) 使用塑料关的采暖系统应在试验压力下 1h内压力降不大于0.05mpa 然后压力降至工作压力的1.15倍,稳压 2h 压力降不大于0.03mpa,同时每个连接处不渗,不漏。
-
地暖管材pert暖气管试压标准
- A:*标准20X2.0(S5PE-RT地暖管,是由PE-RT(Polyethylene of raised temperature resistance),即耐高温性聚乙*为原料,研制而成的一种采暖专用管道,是一种可以用于热水的非交联的聚乙*管,也有人突出了其非交联的特性,叫它“耐高温非交联聚乙*管”。级|)20X2.3(S4级)20X2.8(S3.2级)最低标准20X2.0(S5级)管壁厚度为:20MM此管原料即PE-RT,是一种采用特殊的分子设计和*工艺生产的一种中密度聚乙*,它采用乙*和辛*共聚的方法,通过控制侧链的数量和分布得到独特的分子结构,来提高PE管的耐热性。由于辛*短支链的存在使PE的大分子不能结晶在一个片状晶体中,而是贯穿在几个晶体中,形成了晶体之间的联结,它保留了PE管的良好的柔韧性,高热传导性和惰性,同时使之耐压性更好。
-
铸铁暖气片用空气试压行吗
- A:铸铁暖气片安装方法: 1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整,放置时采用相应的防震、防碰措施,不能以任何方式拖拉暖气片,暖气片应存放在干燥、防雨的安全地方。 2、现场清理干净,供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并按设计要求管道冲洗试压完毕。 3、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求,连接暖气片的支管螺纹应完整,如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%,并至少年宫扣以上的完整螺纹。 4、安装暖气片处的内墙已处理完毕。 5、钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行,但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3MPa并不小于1.3MPa.试压2至3分钟不渗漏为合格。 6、暖气片安装步骤:先安进水阀和回水阀,固定挂件用水平尺测量暖气片的位置,将暖气片平稳放置,将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起,使用水平尺测量暖气片是否平直,管路安装是否符合要求。使用管钳加固拧紧连接件。