热水管也要试压?
- A:扳手、水管接头、橡胶软管、堵头、试压记录表、压力表、照明灯具增压泵,三通
-
热水管需要做试压吗
- A:测压方法其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍保持这个压力值一*间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。结果判断在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。管道检验和验收:1:在压力测试中,必须使用测量精度为0.1巴德压力表,尽可能将压力表安装在整个管道系统的最低点。2:管道经注满水后再排除管道内空气,而后关闭水表总阀,试验就可以开始了。3:测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因为:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。 注:严禁使用电动泵增压。
-
牙科装修负压管要试压吗,试几个压
- A:负压管道的平均风速应该是sqrt(2h/p)其中h是平均动压,题目中可以设为700Pa;p是空气密度,20c下空气密度可以查表或者算都很好算的。这个速度是平均风速,因为负压管内管壁速度肯定比中心速度慢很多的。不过算风量的话肯定要用平均风速的。
-
请问装修中水管试压时间要多久,试压的压力要多少呢?
- A:试压0.8-1mPa。30分钟不渗水。水压下降不超过0.5mPa为合格。
-
有谁知热水管需要做试压吗
- A:要,这是必须的流程,管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压,热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。
-
水管试压多少
- A:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
-
冷水管和热水管
- A:冷水管帖有兰色标记 热水管帖有红色标记
-
热水管为何出冷水
- A:或许是管道某个地方堵了吧!你把接口处打开看看,再把卸下来的管通水看看是不是可以。希望您早日解决这个问题,祝您好运
-
ppr冷水管 热水管
- A:1、有红线的是热水管,绿线的是冷水管。2、冷水管最高耐温不能超过90摄氏度,否则长期在热水状态下工作会很快老化开裂,且热水管价格高于冷水管。PP-R管作为一种新型的管材,具有以下性能特点:1、节能PP-R管的生产能耗仅为钢管的20%,并且其导热系数低[0.2W/(m.K)],也仅为钢管的1/200,应用于热水系统大大减少热量损失。2、耐腐蚀、不结垢、卫生、无毒使用PP-R管可免去使用镀锌钢管所造成的内壁结垢、生锈而引起的水质“二次污染”。由于PP-R组份单纯,基本成份为碳和氢,符合食品卫生规定,无毒,更适合于饮用水输送。3、耐热、耐压、使用寿命长PP-R管的长期使用温度达95℃,短期使用温度可达120℃。在使用温度为70℃,工作压力为1.2MPa条件下,长期连续使用,寿命可达50年以上。4、轻质高强、流体阻力小PP-R管密度仅为金属管的1/8,耐压力试验强度高达5MPa,且韧性好、耐冲击。由于内壁光滑、不生锈、不结垢,流体阻力小。PP-R管的主要技术指标如下:密度0.9g/cm3弹性模量(20℃)800MPa热膨胀系数1.8×10-4/K导热系数0.2W/(m.K)纵向收缩率2%冲击试验破损率≤10%液压试验短期1h,环应力16MPa无渗漏长期95℃,1000h,环应力3.5MPa无渗漏表1为几种材质管材性能比较。
-
暖气片试压试几个气压
- A:暖气(指水暖---暖气片面要期灌水)试压检验暖气片否漏水般暖气片试验压力工作压力1.5倍;工作压力0.8Mpa暖气片例:两种:种暖气片面灌满水加压至1.2Mpa,稳压2-5钟期间仔细观察暖气片表面否气泡产则需要检修重新试压直至完第二种暖气片四孔(其三孔堵另孔插气管)放入特制水池加压至1.2Mpa,稳压2-5钟期间仔细观察暖气片表面否气泡产则需要检修重新试压直至完
-
25PPR热水管试压2.5MPa可以吗
- A:S5系列的,压力1.25Mpa,管道从直径20到直径110; S4系列的,压力1.6Mpa,管道从直径20到直径110; S3.2系列的,压力2.0Mpa,管道从直径20到直径110; S2.5系列的,压力2.5Mpa,管道从直径20到直径110; PP-R管的壁厚由管材的使用等级和管系列决定的,而使用等级和管系列是由供水温度和使用年限、系统工作压力来选择的。
-
水管试压损伤水管
- A:必须先探伤试压~~~~~
-
ppr管试压时间
- A:1)强度试验(试验时间1h):压力表应安装得管道系统的最低点,加压泵宜设得压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分重新加压到试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,要求压差不得大于0.06MPa.2)严密性试验(试验时间2h):试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2h后的压力。此压力比强度试验结果结束时的压力下降不应超过0.02MPa。伟星好多区域都有星管家服务,有免费试压服务的。。
-
水管试压如何测试
- A:这部分内容需要第三方具有资质的检测单位来做、管道试压是由施工单位来做,试压又分强度试验(主要是看管道及附件是否能承受高压)与密闭性试验(主要是看管道连接是否有渗漏),取屋顶的试验消火栓试射,看消火栓充实水柱的有效距离,并由施工单位填写管道压力试验记录、另外一种不叫试压,就是把消火栓压力打上去以后,施工单位在做试压时往往一次性就把两种试验都做了,叫消火栓试射,试验时只要监理旁边、检查合格就算验收通过。21
-
ppr管试压要求
- A:试验压力为设计压力的1根据《给水管道工程施工及验收规范》.8MPA,且不小于0.5倍
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 三室两厅两卫创意家居开放式厨房大户型橱柜创意生活用品143m²三室两厅两厅简欧风格厨房吊灯装修效果图简欧风格吧台椅图片
- 餐边柜墙面装饰隔断三室两厅两卫大户型餐厅橱柜开放式厨房140m²现代简约风格厨房吊顶装修图片现代简约风格餐台图片效果图大全
- 三室两厅两卫橱柜复古风格三室两厅开放式厨房吊顶装修图片复古风格三室两厅吧台椅图片效果图欣赏
- 吊灯创意家居四居电视背景墙大户型客厅电视柜138m²四室两厅现代风格开放式厨房吧台装修图片现代风格电视墙图片效果图欣赏
- 整体厨房吧台隔断开放式厨房酒柜厨房客厅背景墙橱柜大户型餐桌餐椅130平米跃层美式乡村餐厅吊顶装修图片美式乡村餐桌椅图片效果图
- 四居开放式厨房橱柜吊顶窗帘大户型餐桌餐椅190m²四室两厅两卫新古典风格餐厅吊顶装修图片新古典风格吊灯图片效果图大全
热门问题
最新问题
相关资讯
最新资讯