空调故障与维修的流程是什么样的

训俭示康

浏览71次 2025-01-20 21:57

空调故障与维修的流程是什么样的?
全部回答(3)
  • 熊熊历险记
    先是,检查是检查安全回路,也就是一些开关,比如高压,低压保护开关是否被短接了等等。   E0   EEPROM参数错误   E1   室内外机通信故障   E2   过零检测出错   E3   风机速度失控   E4   温度保险丝断保护   E5   室外温度传感器故障   E6   室内温度传感器故障。然后拆机,就可以维修了。希望可以采纳。
  • 桀骜如初
    维修流程:1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。2.机器开一段时间显示E1,检查高压开关,和线路。可以短接高压开关或OVC短接,排除某处的故障。希望有所帮助。
  • 傲气水深
    如:1、电线连接松脱或断路,排除:检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修; 2、主控开关接触不良,排除:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理;等等。

相关问题

    • 空调故障,怎么维修

    • A:1检修工具,设备: 压力表,万用表,兆欧表,扳手,套筒扳手,真空泵,氮气瓶,连接管, 钢瓶,焊接工具,组合工具,常用板手,胀管器,吸潮剂,割*,专用方榫扳手. 制冷系统故障判断及分析: 制冷系统在正常工况压力下运行,应能够自动停机,自动运行.一但出现故障就不能正常制冷了.故障主要有以下几方面: 1):制冷剂泄漏 2):堵塞   冰堵   脏堵   09G802 3):压缩机故障 4):压缩机不运转    我们通过:   看,   听,   摸,对故障有基本了解. 看:通过对制冷系统各个连接的部位,零部件有无油迹,温度的变化,压力表是否有压力值进行判断. 听:当压缩机运转后,听运动部件是否有异常声音?. 摸:   当压缩机运转后,听运动部件是否有异常声音?摸压缩机温度,电磁阀,节流装置,过滤器,冷凝器,蒸发器,这些零部件有无异常?. 故障现象及分析: A.制冷剂泄漏: 压力表指针指标有无压力值?制冷系统连接处有无油迹? 检查的方法是: 开机,观察十几分钟,高压表指针不上升,低压表呈现为真空壮态,冷凝器不热,蒸发器不结霜,节流阀在温度上无变化,证明制冷剂泄漏. 排除方法:    氮气检漏法: 全封闭系统: 对于有吸、排气截止阀制冷系统可以在吸、排气截止阀的旁通孔连接压力表,压力表通过导管与氮气瓶的减压表连结,并向制冷系统充入0.4-0.8Mpa的压力,关闭氮气瓶和截止阀.然后用肥皂水或洗涤灵对制冷系统的各个连接处涂抹,查出漏点.进行修复. 对于没有截止阀的制冷系统: 压缩机的工艺管焊接出一段短管,短管与三通压力表连结,   压力表通过导管与氮气瓶连结,打开三通阀和氮气瓶然后向制冷系统充入0.4-0.8Mpa的氮气,然后用肥皂水或洗涤灵对制冷系统的各个连接处涂抹,查出漏点.进行修复. 气密性试验的三种方法分别是:    压力试验   真空试验   工质试验(冷媒。制冷剂) 为什么对制冷系统要作抽真空?因为制冷剂只有在一个绝对大气压下才能充分沸腾吸热.我们应该记住常用几种制冷剂的沸腾温度,如R12:-29.8℃,R22:-40.5℃等等. 新型制冷剂(环保型): 123:27.81℃   (R11)   134a:-26.5℃   (R12)   502:-45.44℃.(R22) 如果制冷系统不进行抽真空工作,会造成以下几方面的不利因素: 制冷效果差.降温速度慢,结霜,结露不均匀. 冷凝压力偏高,温度偏高,压力表指针抖动. 所以我们必须对制冷系统进行抽真空工作.真空度为-0.1Mpa   . B.堵塞   冰堵   脏堵 冰堵: 制冷系统中含有水份,并与制冷剂一起在系统中循环,当在一定的压力下和温度下,在节流阀的出口形成结冰,造成制冷系统的堵塞,制冷剂不能正常的循环.无法实现吸,排汽中热交换. 形成(周期性)的制冷这种现象称为冰堵. 在排除冰堵故障时不能向制冷系统充入甲醇. 正确的排除方法是:   氮气清洗法.    氮气清洗*作步骤如下: 1).在吸,排气截止阀旁通孔安装压力表,压力表通过连接管与氮气瓶连接. 2).全封闭制冷系统在工艺管焊接一短管并安装压力表通过导管与氮气瓶连接. 3).断开低压管路,打开电磁阀.向制冷系统充入0.3-0.4Mpa的氮气.从低压管路中流出.(污物,杂物,油,水份). 清洗完毕后,将制冷系统恢复原状. 干燥*作法: 1).回收制冷剂.可采用储存在冷凝器或制冷剂钢瓶中. 2).拆洗干燥过滤器并更换吸潮剂.   吸潮剂有三种:   硅胶   分子筛   *化钙 3).第二步做完后,恢复原状. 脏堵:制冷剂在制冷系统中不能正常循环.并且压缩机发出沉闷声. 脏堵发生的部位在过滤器的进口.而冰堵发生的部位在节流装置的出口. 特点:它们共同的特点是:发生堵塞之后的制冷系统为真空状态(-0.1Mpa).排气压力恒定在一个数值上. C.压缩机不运转: 1).温度控制器损坏.   测量:万用表欧姆档 2).启动器损坏.180W以下.重垂式   PTC   20--50Ω   电容启动(220V). 3).电容器损坏.表针上升是充电,表针下降是放电. 4).压缩机电机故障.220V   S=M+C   S:启动绕组   M(R):运行绕组   C:端公共 端   380V   A=B=C   AB=XX   BC=XX   AC=XX   相等 5).电路故障.    6).油压故障.低压和油压之间的压差值00.15mpa.   飞溅式   压力式 7).压缩机机械故障.    卡缸.抱轴(缺油).   阀板阀片   纸垫 电路是由:主电路,控制电路,保护电路组成. 制冷系统调试*作步骤如下: 1).制冷系统必须进行气密性试并符合压力要求. 高压段压力:0.5-2.0Mpa   低压段压力:0-1.5Mpa压力不下降即合格. 2).压力试验合格后,制冷系统进行抽真空工作.真空度-0.1Mpa. 3).测量电器的绝缘阻值是否符合安全要求.   绝缘阻值必须大于2MΩ或无穷大. 4).在储液器或排气截止阀充注制冷剂必须在停机状态下进行.(高压充注制冷剂). 5).如果是在低压截止阀充注制冷剂,必须放出连接管内的空气,当制 冷系统充注的制冷剂达到平衡压力时,关闭钢瓶阀.制冷剂钢瓶要竖立使用. 6).开机,查看设备外壳是否带电?查看高、低压压力表指针情况.如果制冷剂不足则继续充注. 7).当制冷剂达到饱和状态,查看冷凝器的冷凝压力,温度,是否符合要求. 8).当制冷剂达到饱和状态,查看蒸发器的蒸发压力,温度,是否符合要求. 9).热力膨胀阀,毛细管在节流前后压力,温度有无变化. 10).查看结霜情况,当达到制冷工况叁数时,并能自动停机,开机.拆下接管.恢复原状.以上为调试*作步骤. 冰堵排除方法:冰堵就是制冷剂中含有的水分超过标准值,当蒸发温度低于0℃在节流装置的出口形成结冰这种现象称为冰堵.我们知道在制冷系统中安装有干燥过滤器,过滤器中有吸潮剂,吸剂的作用是吸收制冷剂中的水分,但是当吸潮剂达到饱和之后吸潮剂失去作用不能够充分地发挥作用(因为水分是随制冷剂在制冷系统中循环当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水分在节流装置的出口形成结冰就形成冰堵. 发生冰堵后不能使用甲醇做为吸水剂进行稀释.因为甲醇对压缩机电机有破坏作用且能发生电机烧毁.机械部 件结碳润滑油参数发生变化易发生故障.所以我们不应该向制冷系统充注甲醇.必须要对制冷系统进行清洗工作. 脏堵排除方法: 回收制冷剂.将制冷剂储存在冷凝器内.将储液器截止阀关闭.然后开机查看吸气压力表当达到-0.1mpa后停机.关闭排汽截止阀. 如果条件许可的时候可采用将制冷剂回收至钢瓶中.具体方法是利用抽氟机把制冷剂抽至钢瓶中.制冷剂回收后再把过滤器解体进行清洗.
    • 空调扇故障如何维修?

    • A:空调维修压缩机长时间运行而不能自停 原因1:由于制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏导致, 排除:查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修 原因2、过滤器堵塞。 排除:可更换过滤器,制冷系统重新抽真空、加入制冷剂等,应由专业人员维修 压缩机不能运行 原因1:电源故障 排除:用万用表、电笔遂项检查排除故障。保险丝坏则更换保险丝,电线断则更换电线 原因2:电源电压太低 排除用万用表测量电压值,必要时配用电源稳压装置 原因3:电线连接松脱或断路 排除:检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修 风机不能运行 原因1:主控开关接触不良 排除:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理 原因2:风扇电机线圈损坏 排除:用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机 原因3:风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱 排除:将紧定螺钉紧固 原因4:风扇电容器断路或短路 排除:检查电容器,更换相同规格的电容器 压缩机起动与停止频繁 原因1:室温控制值设置不当 排除:适当增大室内控制温度与原室温之间的差值 原因2:环境温度过高 排除:改善工作环境,如设置遮栅,避免阳光直晒,将空调器安装在通风良好的环境等 原因3:冷凝器太脏 排除:清洗冷凝器,去除冷凝器外表面的尘埃 冷暖型空调器制冷制热调节失灵 原因1:电磁换向阀线圈故障 排除:用万用表测量电磁换向阀线圈,若属线圈断路或烧毁,应更换新的同规格电磁阀 原因2:电加热装置故障 排除:用万用表检查,更换相同规格的电加热丝或温度保护器 原因3:温度控制器失灵 排除:用万用表检查温控器,对触点作除锈污处理后如依然无效,则应更换相同规格温度控制器 空调器噪音和振动较大 原因1:固定螺钉松动或脱落 排除:检查螺钉松动的地方,并将其拧紧 原因2:压缩机管路相碰 排除:用手适当调整高、低压管的开头或者在易相碰的管子上套上橡皮管,以免相碰时发出异常噪声
    • 哪位朋友知道空调维修流程?我想知道空调是怎么维修的呢

    • A:中央空调检查维修流程一、空调系统检查巡视内容1.设备巡查(1)巡查运行中的空调设备要注意观察运行状态,听有没有异常声音;观察电压、电流是否在正常范围;检查水位是否在正常位置,有没有漏水、渗水、溢流或低、高压运行现象。(2)巡查设备是否在规*间内运行或停止。2.*主机(1)主机是否正常,冷凝器散热风扇动转是否正常,制冷剂压力是否正常;三相电压是否正常。(2)巡查盘管状态,运转时压缩机声音是否正常,运行中有无过热现象,检查阀门、y型过滤器、软接头止回阀损坏、不能开启等故障。4.风机等检查(1)室内控制器,观察模拟屏有无故障显示,有无故障指示。(2)天花机,检查运行时有否发出噪音,起动盘指示灯是否正常,风口的风量是否足够,尘网有无堵塞,盘管尘网是否干净,运行有无噪音。(3)制冷能力是否良好,去水冷凝盘去水是否顺畅。(4)工作人员每4小时巡查空调机组和室内设备一次,并填写《空调系统保养卡》。二、空调系统维修保养1.空调班负责大厦空调设备的维修,并按空调系统保养计划做好设备保养。2.主管工程师每年12月制订下年度的空调系统保养计划,并负责组织实施。3.当值人员巡查发现系统设备故障,应立即进行维修。5.根据系统设备的特点,重点做好除尘、润滑、更换老化部件、紧固螺丝等工作。6.工作过程中注意环保,对有害气体、雪种等的排放必须加以限制。7.注意用电、防火安全,如需烧焊,须做好防范措施,并严格遵守公司安窒作业规定。8.系统保养以不影响办公楼办公为原则。对突发性故障应在4小时内排除,逾期应向上级报告以便及时通知受影响的部门。
    • 美的饮水机故障与维修

    • A:用手指轻轻按一下就可以了:这有可能是:温控器(干烧保护开关)跳了;处理办法.很小是黑色(8毫米左右)得.你要用锣丝*把饮水机的后盖板打开:1,一般是下面得哪个.断开电源.3.2.饮水机加热罐上有2个温度控制开关,上面有一个小圆凸起的东西就是手动复位我是专业修理饮水机得
    • 格力空调维修e1故障的方法是啥?

    • A:格力E1为压缩机高压保护,先要确定开机即出现故障代码还是运转一段时间后出现故障代码,如为开机即出现故障代码,先打开内机,拔下OVC上的插键,用另外一根线将OVC与地线连接,如继续出现故障代码显示为内板不良;如不出现代码显示则查OVC至高压开关的连线是否接触良好!如接触良好则查高压开关本身是否导通(在正常压力内,该开关呈导通状态),如不导通则为高压开关损坏,需处理! 如为开机一段时间后出现高压保护,先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理,一定可以排除   一般都是后者
    • 物业维修流程是什么样的?

    • A:物业维修工作流程图 一、维修全过程 1、按规定/约*间带齐工具、材料用品到达现场,进门前,必须先摁门铃或敲门(每次轻敲不超过三下)。 2、待用户开门后,用规范语言说明来意。征得用户同意后,方可进门。 3、先向用户询问情况及要求,然后仔细检查需维修的部分,判断维修难易程度,估计工时及所需材料后,按公司统一规定的收费标准,向用户说明应收多少费用,待用户确认后方可进行维修。 4、维修过程中,如非必要,不得主动与用户交谈,不得随意到维修现场以外的房间参观。 5、维修完工并清洁现场后,礼貌地提请用户验收,待其确认后,再请其支付商定的费用,并请用户在派工单上签署意见和姓名。 6、维修中和离开时,均不得食用用户的饮料、食品、*等,不得收受用户的礼物、小费。 7、接过用户支付的维修费用、派工单后,必须向用户致辞谢。 8、离开用户房屋时,须使用规范语言与住户告别,返回维修班或按上述规定进行下一个维修项目。
    • 分体式空调故障怎么维修?

    • A:容易忽略的问题:分体机不*出现漏水(接水盘冷凝水外溢,时间短则几天,多则几个月才出现漏水)   故障原因:由于现在家庭的装修越来越豪华高级,往往安装空调都喜欢藏暗管,包括水管铜管,有些装修师傅在放置排水管的时候选用金属复合管(俗称:铝塑管)放置的管路较长,往往水管中间某部分位置存在高低不平,由于分体机冷凝水没有水压,在管路中间容易进入空气,从而使冷凝水无法通过水管排除!   排除方法:由于考虑装修因素,此时必需采用加小水管法:去市场买小于排水管的细小水管N米,(视具体情况)在室内机处对着排水管排水口将买的小水管一路引入大概数米即可!应该注意的是小水管留10几公分放在室内机内高于接水盘就行了,这水管相当于引入空气的小管,但水管不能太大,不能妨碍正常排水就可以了.此方法非常有效!
    • 空调故障及维修方法有哪些?

    • A:1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。   解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;   解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。   解决方法:提高挂墙板高度。 4、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;解决方法:重新调整排水管角度; 5、排水管过长,流水不畅;   解决方法:尽量缩短排水管长度; 6、排水管不平整、缠绕;解决方法:重新整理排水管; 7、排水管(软管)被挤压;   解决方法:整理排水管(软管)被挤压部位; 8、排水管破碎、裂纹;解决方法:更换排水管; 9、排水管出水口插入水中;解决方法:取出插入水中的排水管; 10、排水管接头松脱;解决方法:重新连接接头; 11、排水管有异物脏堵。解决方法:更换排水管或氟液*污。 12、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。   解决方法:a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配   b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。 13、空调器室内机制冷时导风板滴水;解决方法:可将导风板调至水平角 14、室内外空气湿度较大或室内外温差大;解决方法:设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。 15、室内机的冷凝水经风**出,造成出风口*。   解决方法:   a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。b、在内机壳粘贴绒布保温层。 16、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。   解决方法:   a、系统缺氟,加氟;   b、清洗风道系统;   c、风速不正常,将风速调整正常。 17、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,*露处产生冷凝水。   解决方法:用保温材料将连接管*露部分完全包扎。 18、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。   解决方法:   a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;   b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;   C、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。 19挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。解决方法:   a、更换接水盘;   b、重新粘接排水管接口。 20、嵌入式室内机漏水   ;解决方法:   安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平; 21、水位开关不良;解决方法:水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关; 22、排水泵电机坏;   解决方法:排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转),更换排水泵电机; 23、室内机低部排水塞没装好;解决方法:重新装好堵塞; 24、排水管垂直向上大于200MM。解决方法:排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多,整理管路使垂直距离小于200MM。
    • 电茶壶常见故障与维修

    • A:把水壶拆开,危及人身安全,然后把坏的元件拆掉更换同型号的就可以了,用万用表量量看哪里坏了。如果你懂电气知识,如果发热元件坏了。因为更换不好容易漏电,最好报废、温控器坏了可以更换一般开关
    • 青岛海信空调故障维修应该去哪里?

    • A:地址: 青岛卫国电器有限公司 维修地址:山东省青岛市崂山区沙子口西姜村 青岛澳开源商贸有限公司 维修地址:山东省青岛市崂山区青大一路89号 青岛胜诺欣工贸有限公司 维修地址:山东省青岛市崂山区海尔路19号
    • 常见的春兰空调故障维修方法谁清楚?

    • A:1、春兰空调机器外壳有漏电的感觉:空调器属于Ⅰ类家用电器,当空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电。 2、春兰空调制热一会后不*热风:可能是少氟,这个机子这种方病很普通,通知厂家来看看吧。 3、春兰空调外机风扇转压缩机一起就停:线路板设计如此,好点的机型就是压缩机先停机,风扇继续散热,内机风扇也继续散热或者*冷风,这样比较人性化。 4、春兰空调压缩机开机后停转:室外机冷凝器积尘太多通风不良,造成压机热负荷高,自动保护停机。可以清洗外机散热器翅片。或者是误设定了*功能。
    • 空调的回风口与维修口

    • A:壁挂式空调如果说的是分体空调的室内机,一般室内机都是明装的,没有暗装的。明装的室内机有回风格栅,格栅里有过滤网。过滤网根据使用条件,需要定期拿下来清洗。如果把明装机暗装(也就是放在吊顶内),吊顶必须考虑室内机的出风、回风和能够打开格栅取出过滤网。明装机暗装是个完全不可取的做法。暗装空调是为了吊顶好看,如果明装机暗装,需要在吊顶上开出风、回风和拆卸过滤网的口。天花估计就全是洞了。风管机准确的叫法是风机盘管。风机盘管也分明装和暗装两种。如果是暗装,同样需要在天花上要考虑送风和回风口,在回风口上要安装过滤网。同时,还有考虑风机盘管的检修口。
    • 热水器故障与维修方法有哪些?

    • A:1、电热水器不出水    原因和相对应解决方法如下:    自来水停水,检查水路;进水阀门未打开,检查水阀;进出水管堵塞,清理内胆水垢后可使用;水压太低,待压力高于0.1MPa时可正常使用;混水阀阀芯卡*,调节失效,需更换混水阀;安全阀卡*,扳开安全阀泄压手柄无水出证明已坏需更换;内胆无水或水未充满,充满水后即可;花洒档位处于关的位置,打开花洒头开关。2、电热水器出水温度低    原因分析及解决方法:    混水阀手柄转到低温,往高温方向调节即可;温控器设置的水温过低,将温控温度设定为最高75℃;温控器坏,旋转温控器轴无开关的响声,证明已坏需更换;温控器探温管与发热体距离太近,不到75℃就断开,需更换加热管未加热到设定温度,提前用水。解决方法:待加热指示熄灭或保温灯亮才使用。混水阀阀芯坏造成冷热水串通,需更换混水阀;温敏探头失效,检测水温不准确需更换;加热管坏,用万用表测量电阻为无穷大(正常为几十欧),证明已坏需更换;超温保护器断开,需检查内部零件合格后才能复位;出水管尾断,导致进去的冷水直接从出水管出来,更换热水器出水管管尾。3、电热水器指示灯不亮    原因分析及解决方法:    未接通电源,接好电源即可;处于保温状态,放水约5分钟左右指示灯转为加热状态即正常;指示灯坏,有正常的热水使用证明指示坏需更换超温保护器断开,复位杆已弹起,证明内部部件有问题,检查维修合格后才能将超温保护器复位热水器加热管坏,用万用表测量电阻为无穷大(正常为几十欧),证明已坏需更换;温控器断路,用万用表测量电阻为无穷大(正常为0欧)或旋转无开关响声,证明已坏需更换;控制器坏,有电源输入无输出到加热管,需更换控制器;内部接线端子烧坏,需更换连接线。4、电热水器水温超过热保护器     原因分析及解决方法:    水温超过热保护器设定范围;超温保护器质量问题。失效误动作,检查加热管及温控器无问题则更换超温保护器;热水器温控器坏,直接加热到超温保护器跳闸,需更换温控器;加热管方向安装相反,使水温过高,需重新安装原厂加热管并保证弯曲部位向下;安全阀无防倒流功能,内胆无水干烧造成超温保护器动作,需更换安全阀。加热管与探温管靠近,加热上升速度快触发超温保护器,将两管距离拨开到5-10mm。5、电热水器漏水    安全阀泄水原因分析及解决方法有:    自来水水压过高,水压超过0.6MPa需加装减压阀;安全阀失效和阀体泄压值太低,需更换安全阀;热水器温控器损坏,直接加热到高温使内胆压力超过设计压力(0.6MPa),需更换温控器;安全阀手柄已扳起,需放回原位;安全阀泄压密封处有杂质密封不严漏水,清洗安全阀。6、电热水器金属部分带电    原因分析及解决方法:    电热水器未接地线且电热管或电器件漏电,要严格加装地线;因其它用户电器漏电到地线上从外部反输入到热水器地线上,需停止使用进行维修;热水器安装螺丝钉打到墙体内部电线上,需加装绝缘管及绝缘接头即可;因输入电线老化造成火线与地线之间漏电,需重新更换电线。特别要注意的是:一旦发现热水器带电,禁止使用,维修合格才能使用。7、电热水器漏电插头不能复位    原因分析及解决方法:    热水器内部零件存在漏电,检查维修合格才能使用;漏电插头损坏,如断开插头输出端仍不能复位证明插头坏需更换;进出水管或挂架已经接地,在挂钩上套绝缘管和进出水管上接塑料接头即可。8、电热水器控制器故障    原因和解决方法:    漏电故障:电热管漏电,内部线路挤压、割伤、电气间隙不够、零件老化,需分别替换验证或用耐压机分别测试;干烧故障:内胆无水、安全阀无防倒流功能、电热管与探温管靠近、电路板损坏,需分别检查;超温故障:温控器损坏、换错电热管、电热管安装方向错误、温敏探头损坏,需分别检查予以更换;传感器故障:探头开路、短路,热敏电阻失效,更换探头即可。
    • 洗衣机的故障与维修方法谁能介绍下?

    • A:洗衣机常见故障·洗衣机不排水故障的维修    洗衣机不排水的故障的原因是多方面的,首先从排水管开始检查:1、确定已经放下排水管;2、检查排水管有没有变形、扭曲;3、确定排水管畅通,没有异物堵塞排水管。以上三点都是造成洗衣机不排水或排水慢的常见原因,如果出现这些故障可能轻松排除。清除以上排水管引起的排水故障后,若洗衣机依然出现不排水现象,则将洗衣.......    ·全自动洗衣机常见故障维修   故障三:程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波*不转。    分析与检修:该故障多发生在电机至波*之间的机械传动部位上。    具体原因和处理方法是:(1)电机皮带*、离合器带*和波*的紧固螺钉松动,滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可