有谁知道电气管线敷设方式

珍珍满抱

浏览102次 2025-01-19 21:36

有谁知道电气管线敷设方式?
全部回答(3)
  • 琴声的小猫
    下面是一些敷设方式及表示 TC   穿电线管敷设 SC   穿焊接钢管敷设 KBG   穿套接扣压式薄壁钢导管敷设 PC   穿硬塑料管敷设 CT   用电缆桥架敷设 MR   用金属线槽敷设 WC   暗敷在墙内 FC   暗敷在地面或地板内 CC   暗敷在屋面或吊顶内 BC   暗敷在梁内 CLC   暗敷在柱内 WE   沿墙明敷 CE   沿天棚面或顶板面明敷 BE   沿屋架或跨屋架明敷 希望对你有帮助
  • 那个好听听
    .直埋敷设    直埋敷设具有投资省的显著优点,是被广为采用的一种敷设方式。    敷设电缆前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。    ①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应   小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖   100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各501Tlm,也可用砖块替代水泥盖板。回填至沟深的一半时   ,建议铺一层带有*示标志的彩条布。待回填完成后,应在电缆转弯处、中间接头处、与其他管线交*处等特殊位置放置明显的方   位标志和标桩,以增强防止外力破坏能力。    ②电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保护。保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的   1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍,两端管口应做成喇叭形,管内壁应光滑*刺,钢管外面应涂防腐漆。电缆引入及引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时,出人口和管口应封闭。    ③交流四芯电缆穿入钢管或硬质塑料管时,每根电缆穿一根管子。单芯电缆不允许单独穿在钢管内(采取措施者除外),固定电缆的   夹具不应有铁件构成的闭合磁路。    ④地下并列敷设的电缆,中间接头的位置需互相错开,防止接头事故时,损伤其他接头。对于电缆与其他管线、建筑等平行和交*   时,应按规格的规定执行,不得随意更改。    ⑤农村低压电力电缆,一般采用聚*乙*绝缘电缆或交联聚乙*绝缘电缆。在有可能遭受损伤的场所,应采用有外护层的铠装电缆   ;在有可能发生位移的土壤中(沼泽地、流沙、回填土等)敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆。    B.排管敷设方式    作为城市目前采用最多的一种敷设方式,,电缆通道狭窄,城市建设频繁,为更好的利用各种地形,保护电缆安全运行,这是一种   最合理的方式。其不足之处,一是使电缆散热条件下降,降低了载流量;二是建设成本较高。    ①如果电缆出线较多,直埋敷设有困难,且又不易修沟时,可采用排管敷设方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,埋深应在地下0.5m以下。当与其他管线、建筑等平行和交*时,应按规格的规定执行。每个排管之间应由20mm间隙,以保证散热。    ②敷设电缆时,排管的管口应打磨圆滑,管内的赃物必须清除干净,防止划伤电缆。为了便于检查和维修,每隔150-200m或转弯处需设置工作井。电缆的接头均应设在井内。    ③选做穿管用的管材科采用塑料、石棉或水泥管等。比较常用的是采用塑料管。但在选用塑料管材时,应对材料的难稀性、抗冲击   性、承压能力做出选择,不宜采用热阻系数较大的管材,目前很多厂商生产的波纹PVC惯性能很好,适于选用。    C.穿管所用管材一般采用水泥导管或PVC导管。水泥导管一般用于中低压电缆管道,我局新建110KV电缆管道大多采用PVC管。PVC管道管壁光滑,安   装简便,电缆敷设时摩擦力较小,对外护套损伤较轻。   砖砌或预制沟体敷设方式也是一种普遍采用的电缆敷设方式。优点是可以同时容纳许多类型、许多数量电缆,用电缆支架加以区分   隔离;对于高压电缆,敞开式沟体中电缆敷设更安全直观。缺点是沟体占地较宽,不太适合城市地下管线布置。    D.隧道或地下管廊敷设方式对于城市某些地段,地下管线集中,难以布局,这时就必须建设较大空间的地下走廊。根据不同管线,考虑安全合理因素加以安排。在隧道中敷设电缆必须考虑的问题就是防火和防潮。   直埋敷设方式   这种敷设方式投资最少,但由于安全性较差,很容易遭受外力破坏,所以现在不作为电缆永久性敷设方式,只作临时过渡考虑。    E.水下敷设方式要求电缆本身具有很高的机械强度(有加强铠装),外护套防水性佳(如PE护套),以及在电缆敷设前应选择水流速度较低,外界干扰较少的路径环境;电缆敷设后应采取严密保护措施,如设立标示牌等,保证安全运行。电缆敷设是介于*和运行之间关键环节,电缆敷设质量的好与坏对今后电缆安全可*运行起着至关重要的影响。应引起施工人员的高度重视,电缆敷设前后要做好以下工作:    ①做好敷设前的准备工作,首先查看电缆敷设路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、保护管等)及敷设深度、宽度是否符合规程要求。备好工器具,排除各种障碍,为敷设创造条件。    ②电缆必须作为特殊材料吊云,严禁瓜、碰、挤、磨,按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向,认真做好外观检查。敷设前应对电缆进行耐压鉴定,合格后方可敷设。由于电力电缆能与周围环境相协调,且运行环境相对稳定,受外界影响小,故被越来越广泛使用。如何做好10kv电力电缆施工?笔者结合实践经验谈几点看法。    一、10kV电缆的选型    常用的电力电缆有油浸、聚*乙*绝缘和交联聚乙*电缆等。目前多采用交联聚乙*电缆。据使用场合不同,结合具体施工情况,电缆型号又有多种选择。如采用直埋敷设时,应考虑使用铠装电缆;电缆桥架内、架空敷设、穿管敷设及电缆竖井内敷设时,应考虑使用无铠装电缆;变电站内及有特殊防火要求的场所敷设电缆时,宜考虑使用阻燃电缆等   以上仅供参考。
  • 一丝光芒
    沿钢索敷设 沿柱敷设 在能进入的吊顶敷设 暗敷设在顶板内 希望我的回答对你有帮助。

相关问题

    • 电气管线敷设方式有了解的吗?

    • A:下面是一些敷设方式及表示    TC     穿电线管敷设    SC     穿焊接钢管敷设    KBG     穿套接扣压式薄壁钢导管敷设    PC     穿硬塑料管敷设    CT     用电缆桥架敷设    MR     用金属线槽敷设       WC     暗敷在墙内    FC     暗敷在地面或地板内    CC     暗敷在屋面或吊顶内    BC     暗敷在梁内    CLC     暗敷在柱内    WE     沿墙明敷    CE     沿天棚面或顶板面明敷    BE     沿屋架或跨屋架明敷 希望能帮助到你
    • 谁有弱电管线敷设要求?

    • A:1、建筑*内地下通信管道的路由,宜选在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。通信管道的路由和位置宜与高压电力管、热力管、燃气管安排在不同路侧,并宜选择在建筑物多或通信业务需求量大的道路一侧。 2、地下通信管道应有一定的坡度,以利渗入管内的地下水流向人(手)孔。管道坡度宜为3‰一4‰,当室外道路已有坡度时,可利用其地势获得坡度。 3、地下通信配线管孔利用率应符合下列规定: 当一个管孔中只穿放一条主干电缆时,主于电缆外径不应大于管孔有效内径的80%; 当一个钢管或混凝土管孔中穿放外径较细的多条配线电缆时,其多条电缆组合的外径不应大于管孔有效内径的40%; 当一个塑料管孔中穿放外径较细的多条配线电缆时,其多条电缆组合的外径不应大于管孔有效内径的70%;
    • 电气管acc敷设方式有几种?

    • A:据我所知有2种。 1、埋地敷设:其优点是利用地下的空间,使地面以上空间较为简洁,并不需支承措施;其缺点是管道腐蚀性较强,检查和维修困难,在车行道处有时需特别处理以承受大的载荷,低点排液不便及易凝油品凝固的管内时处理困难,带隔热层的管道很难保持其良好的隔热功能等,故只有在架空敷设不可能时,才可以采用。     2、管沟敷设:可充分利用地下空间,并提供了较方便的检查维修条件;还可敷设隔热层的高温、易凝介质或腐蚀性介质的管道;其缺点是费用高,占地面积大,需设排水点,易积聚或串入油气,增加不安全因素,污物清理困难等
    • 电气管线计算方法

    • A:引入开关一般3根线(相线、中性线、保护线),设置N个控制开关,则由有关引出N+2跟线,各个控制回路,N和PE线可共用。
    • 请问电气配管敷设方式有哪些?

    • A:①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁;②、引出地面两米高,地下     250mm     深;③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时;⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。          选择管径时,内径要比外径大     50     %。
    • 电气管线安装方法是什么

    • A:电气工程中管线及灯具安装方式的表达方法      SR:   沿钢线槽敷设;BE:   沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:   沿墙面敷设;CE:   沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:   暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:   暗敷设在墙内;CC:   暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:   暗敷设在地面内;SCE:吊顶内敷设,要穿金属管   一,导线穿管表示      SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索;CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管   二,导线敷设方式的表示      DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设;CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷
    • 电气管道敷设方式有了解的吗?

    • A:1)埋地敷设:其优点是利用地下的空间,使地面以上空间较为简洁,并不需支承措施;其缺点是管道腐蚀性较强,检查和维修困难,在车行道处有时需特别处理以承受大的载荷,低点排液不便及易凝油品凝固的管内时处理困难,带隔热层的管道很难保持其良好的隔热功能等,故只有在架空敷设不可能时,才可以采用。   2)管沟敷设:可充分利用地下空间,并提供了较方便的检查维修条件;还可敷设隔热层的高温、易凝介质或腐蚀性介质的管道;其缺点是费用高,占地面积大,需设排水点,易积聚或串入油气,增加不安全因素,污物清理困难等
    • 电线管敷设规范有谁知道?

    • A:  线管、线槽敷设施工规范   预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:   1、敷设线槽的两端宜用标志表示出编号、线材类型和长度等内容。   2、预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。   3、直线布管每30m处应设置过线盒装置。   4、暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。   5、暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。   6、暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。   7、敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。   8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。   9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。   10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应   ≤   15   米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过   2   次时,应加装过线盒.所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径,不得采用*明令禁止的三通四通等。   11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的   6~10   倍。   12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。   13、缆线不得布放在电梯或供水、供汽、供暖管道竖井中,亦不应布放在强电竖井中。   直埋光纤管道时应在光纤经过的地方做*告标志,以防以后的施工破坏。
    • 咨询一下大家建筑电气敷设方式有几种?

    • A:我知道有这几种: TC   穿电线管敷设 SC   穿焊接钢管敷设 KBG   穿套接扣压式薄壁钢导管敷设 PC   穿硬塑料管敷设 CT   用电缆桥架敷设 MR   用金属线槽敷设
    • 光缆敷设费用求问有谁知道是多少

    • A:敷设方式分以下三种:架空光缆架空光缆是架挂在电杆上使用的光缆。这种敷设方式可以利用原有的架空明线杆路,节省建设费用、缩短建设周期。架空光缆挂设在电杆上,要求能适应各种自然环境。架空光缆易受台风、冰凌、洪水等自然灾害的威胁,也容易受到外力影响和本身机械强度减弱等影响,因此架空光缆的故障率高于直埋和管道式的光纤光缆。一般用于长途二级或二级以下的线路,适用于专用网光缆线路或某些局部特殊地段。架空光缆的敷设方法有两种:1.吊线式:先用吊线紧固在电杆上,然后用挂钩将光缆悬挂在吊线上,光缆的负荷由吊线承载。2.自承式:用一种自承式结构的光缆,光缆呈“8”字型,上部为自承线,光缆的负荷由自承线承载。直埋光缆这种光缆外部有钢带或钢丝的铠装,直接埋设在地下,要求有抵抗外界机械损伤的性能和防止土壤腐蚀的性能。要根据不同的使用环境和条件选用不同的护层结构,例如在有虫鼠害的地区,要选用有防虫鼠咬啮的护层的光缆。根据土质和环境的不同,光缆埋入地下的深度一般在0.8m至1.2m之间。在敷设时,还必须注意保持光纤应变要在允许的限度内。管道光缆管道敷设一般是在城市地区,管道敷设的环境比较好,因此对光缆护层没有特殊要求,无需铠装。管道敷设前必须选下敷设段的长度和接续点的位置。敷设时可以采用机械旁引或人工牵引。一次牵引的牵引力不要超过光缆的允许张力。制作管道的材料可根据地理选用混凝土、石棉水泥、钢管、塑料管等。
    • 电管敷设方式谁知道?

    • A:穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚*乙*管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚*乙*塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F
    • 光缆敷设费用谁知道是多少

    • A:水下光缆GYTA33-8B1,海底光纤水下敷设,价格7.45;不同公司有不同的价格, 架空光缆是架挂在电杆上使用的光缆。这种敷设方式可以利用原有的架空明线杆路,节省建设费用、缩短建设周期。架空光缆挂设在电杆上,要求能适应各种自然环境。架空光缆易受台风、冰凌、洪水等自然灾害的威胁,也容易受到外力影响和本身机械强度减弱等影响,因此架空光缆的故障率高于直埋和管道式的光纤光缆。一般用于长途二级或二级以下的线路,适用于专用网光缆线路或某些局部特殊地段。以上价格来源于网络,仅供参考,具体以实际为准
    • 沿钢线槽敷设方式谁知道

    • A:线管的代号及敷设方式 一、   线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和*符号》00DX001   73页规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚*乙*管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚*乙*塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管 一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚*乙*管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚*乙*塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC
    • 管线机维修方法哪位知道?

    • A:管线机维修方法: 1、关闭进水端(一般与净水器配套使用),即关闭进水球阀 2、拔出进水管,关闭电源,关闭加热(制冷)开关拔出电源线 3、取储水容器,置于排水口下方(无热胆,无水箱省略此步骤),打开排水口,将热胆与水箱中水排出,关闭排水口 4、取伸缩桶打开放水进去,倒入一包热胆专用清洗剂,将清洗设备的出水口接到机器进水口,接通清洗设备电源,观察清洗设备中的压力表读数,当压力表读数为0.1MPa时关闭清洗设备的电源 5、打开机器的电源开关,打开冷热出水口都有水流出时打开加热开关,让清洗溶液加热直至停止加热 6、关闭加热开关、电源开关,旋开机器背部或底部的排水接头,取下排水塞,将机器内部的水排放干净(注意烫伤),将清洗设备臭氧出口连接到水箱排水口利用臭氧*菌消毒(5分钟),将排水塞、排水接头按原样接好,接通水源、打开电源开关,重复几次排水*作,等待半小时之后,机器即可正常使用。 7、拆开机器后盖板,对整个水路及电路进行排查,查看是否有管路或线路老化(如扎丝 断裂等现象),如有安全隐患则告知用户停止使用,使用万用表检测是否有漏电现象或漏电隐患,如一切正常,则检查完成,如出现漏电现象,则告知用户停止使用,售后会再次上门对管路线路进行维护,避免对用户造成经济损失 8、清洗及检测完成后将机器复原,重新接入进水管,打开进水球阀,按住热水出水键至热水出水方可开启加热(无热胆则按住冷水出水键至出水后方可加热) 9、打开清洗消毒设备的蒸汽开关,待有蒸汽出来后对机器面板喷蒸汽,使用干净抹布擦拭,去除机器表面的顽垢 10、接取冷水热水,观察无异色,饮用无异味清洗完成 11、清理现场,将工具整理,将用户机器现场清理干净,(主要将地板水渍擦干)