琴声的小猫
-
那个好听听.直埋敷设 直埋敷设具有投资省的显著优点,是被广为采用的一种敷设方式。 敷设电缆前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。 ①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应 小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖 100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各501Tlm,也可用砖块替代水泥盖板。回填至沟深的一半时 ,建议铺一层带有*示标志的彩条布。待回填完成后,应在电缆转弯处、中间接头处、与其他管线交*处等特殊位置放置明显的方 位标志和标桩,以增强防止外力破坏能力。 ②电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保护。保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的 1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍,两端管口应做成喇叭形,管内壁应光滑*刺,钢管外面应涂防腐漆。电缆引入及引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时,出人口和管口应封闭。 ③交流四芯电缆穿入钢管或硬质塑料管时,每根电缆穿一根管子。单芯电缆不允许单独穿在钢管内(采取措施者除外),固定电缆的 夹具不应有铁件构成的闭合磁路。 ④地下并列敷设的电缆,中间接头的位置需互相错开,防止接头事故时,损伤其他接头。对于电缆与其他管线、建筑等平行和交* 时,应按规格的规定执行,不得随意更改。 ⑤农村低压电力电缆,一般采用聚*乙*绝缘电缆或交联聚乙*绝缘电缆。在有可能遭受损伤的场所,应采用有外护层的铠装电缆 ;在有可能发生位移的土壤中(沼泽地、流沙、回填土等)敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆。 B.排管敷设方式 作为城市目前采用最多的一种敷设方式,,电缆通道狭窄,城市建设频繁,为更好的利用各种地形,保护电缆安全运行,这是一种 最合理的方式。其不足之处,一是使电缆散热条件下降,降低了载流量;二是建设成本较高。 ①如果电缆出线较多,直埋敷设有困难,且又不易修沟时,可采用排管敷设方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,埋深应在地下0.5m以下。当与其他管线、建筑等平行和交*时,应按规格的规定执行。每个排管之间应由20mm间隙,以保证散热。 ②敷设电缆时,排管的管口应打磨圆滑,管内的赃物必须清除干净,防止划伤电缆。为了便于检查和维修,每隔150-200m或转弯处需设置工作井。电缆的接头均应设在井内。 ③选做穿管用的管材科采用塑料、石棉或水泥管等。比较常用的是采用塑料管。但在选用塑料管材时,应对材料的难稀性、抗冲击 性、承压能力做出选择,不宜采用热阻系数较大的管材,目前很多厂商生产的波纹PVC惯性能很好,适于选用。 C.穿管所用管材一般采用水泥导管或PVC导管。水泥导管一般用于中低压电缆管道,我局新建110KV电缆管道大多采用PVC管。PVC管道管壁光滑,安 装简便,电缆敷设时摩擦力较小,对外护套损伤较轻。 砖砌或预制沟体敷设方式也是一种普遍采用的电缆敷设方式。优点是可以同时容纳许多类型、许多数量电缆,用电缆支架加以区分 隔离;对于高压电缆,敞开式沟体中电缆敷设更安全直观。缺点是沟体占地较宽,不太适合城市地下管线布置。 D.隧道或地下管廊敷设方式对于城市某些地段,地下管线集中,难以布局,这时就必须建设较大空间的地下走廊。根据不同管线,考虑安全合理因素加以安排。在隧道中敷设电缆必须考虑的问题就是防火和防潮。 直埋敷设方式 这种敷设方式投资最少,但由于安全性较差,很容易遭受外力破坏,所以现在不作为电缆永久性敷设方式,只作临时过渡考虑。 E.水下敷设方式要求电缆本身具有很高的机械强度(有加强铠装),外护套防水性佳(如PE护套),以及在电缆敷设前应选择水流速度较低,外界干扰较少的路径环境;电缆敷设后应采取严密保护措施,如设立标示牌等,保证安全运行。电缆敷设是介于*和运行之间关键环节,电缆敷设质量的好与坏对今后电缆安全可*运行起着至关重要的影响。应引起施工人员的高度重视,电缆敷设前后要做好以下工作: ①做好敷设前的准备工作,首先查看电缆敷设路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、保护管等)及敷设深度、宽度是否符合规程要求。备好工器具,排除各种障碍,为敷设创造条件。 ②电缆必须作为特殊材料吊云,严禁瓜、碰、挤、磨,按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向,认真做好外观检查。敷设前应对电缆进行耐压鉴定,合格后方可敷设。由于电力电缆能与周围环境相协调,且运行环境相对稳定,受外界影响小,故被越来越广泛使用。如何做好10kv电力电缆施工?笔者结合实践经验谈几点看法。 一、10kV电缆的选型 常用的电力电缆有油浸、聚*乙*绝缘和交联聚乙*电缆等。目前多采用交联聚乙*电缆。据使用场合不同,结合具体施工情况,电缆型号又有多种选择。如采用直埋敷设时,应考虑使用铠装电缆;电缆桥架内、架空敷设、穿管敷设及电缆竖井内敷设时,应考虑使用无铠装电缆;变电站内及有特殊防火要求的场所敷设电缆时,宜考虑使用阻燃电缆等 以上仅供参考。
-
一丝光芒
相关问题
-
电气管线敷设方式有了解的吗?
- A:下面是一些敷设方式及表示 TC 穿电线管敷设 SC 穿焊接钢管敷设 KBG 穿套接扣压式薄壁钢导管敷设 PC 穿硬塑料管敷设 CT 用电缆桥架敷设 MR 用金属线槽敷设 WC 暗敷在墙内 FC 暗敷在地面或地板内 CC 暗敷在屋面或吊顶内 BC 暗敷在梁内 CLC 暗敷在柱内 WE 沿墙明敷 CE 沿天棚面或顶板面明敷 BE 沿屋架或跨屋架明敷 希望能帮助到你
-
谁有弱电管线敷设要求?
- A:1、建筑*内地下通信管道的路由,宜选在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。通信管道的路由和位置宜与高压电力管、热力管、燃气管安排在不同路侧,并宜选择在建筑物多或通信业务需求量大的道路一侧。 2、地下通信管道应有一定的坡度,以利渗入管内的地下水流向人(手)孔。管道坡度宜为3‰一4‰,当室外道路已有坡度时,可利用其地势获得坡度。 3、地下通信配线管孔利用率应符合下列规定: 当一个管孔中只穿放一条主干电缆时,主于电缆外径不应大于管孔有效内径的80%; 当一个钢管或混凝土管孔中穿放外径较细的多条配线电缆时,其多条电缆组合的外径不应大于管孔有效内径的40%; 当一个塑料管孔中穿放外径较细的多条配线电缆时,其多条电缆组合的外径不应大于管孔有效内径的70%;
-
电气管acc敷设方式有几种?
- A:据我所知有2种。 1、埋地敷设:其优点是利用地下的空间,使地面以上空间较为简洁,并不需支承措施;其缺点是管道腐蚀性较强,检查和维修困难,在车行道处有时需特别处理以承受大的载荷,低点排液不便及易凝油品凝固的管内时处理困难,带隔热层的管道很难保持其良好的隔热功能等,故只有在架空敷设不可能时,才可以采用。 2、管沟敷设:可充分利用地下空间,并提供了较方便的检查维修条件;还可敷设隔热层的高温、易凝介质或腐蚀性介质的管道;其缺点是费用高,占地面积大,需设排水点,易积聚或串入油气,增加不安全因素,污物清理困难等
-
电气管线计算方法
- A:引入开关一般3根线(相线、中性线、保护线),设置N个控制开关,则由有关引出N+2跟线,各个控制回路,N和PE线可共用。
-
请问电气配管敷设方式有哪些?
- A:①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁;②、引出地面两米高,地下 250mm 深;③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时;⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 选择管径时,内径要比外径大 50 %。
-
电气管线安装方法是什么
- A:电气工程中管线及灯具安装方式的表达方法 SR: 沿钢线槽敷设;BE: 沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE: 沿墙面敷设;CE: 沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC: 暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC: 暗敷设在墙内;CC: 暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC: 暗敷设在地面内;SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索;CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设;CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷
-
电气管道敷设方式有了解的吗?
- A:1)埋地敷设:其优点是利用地下的空间,使地面以上空间较为简洁,并不需支承措施;其缺点是管道腐蚀性较强,检查和维修困难,在车行道处有时需特别处理以承受大的载荷,低点排液不便及易凝油品凝固的管内时处理困难,带隔热层的管道很难保持其良好的隔热功能等,故只有在架空敷设不可能时,才可以采用。 2)管沟敷设:可充分利用地下空间,并提供了较方便的检查维修条件;还可敷设隔热层的高温、易凝介质或腐蚀性介质的管道;其缺点是费用高,占地面积大,需设排水点,易积聚或串入油气,增加不安全因素,污物清理困难等
-
电线管敷设规范有谁知道?
- A: 线管、线槽敷设施工规范 预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定: 1、敷设线槽的两端宜用标志表示出编号、线材类型和长度等内容。 2、预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。 3、直线布管每30m处应设置过线盒装置。 4、暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。 5、暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。 6、暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。 7、敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。 8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。 10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒.所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径,不得采用*明令禁止的三通四通等。 11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。 12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 13、缆线不得布放在电梯或供水、供汽、供暖管道竖井中,亦不应布放在强电竖井中。 直埋光纤管道时应在光纤经过的地方做*告标志,以防以后的施工破坏。
-
咨询一下大家建筑电气敷设方式有几种?
- A:我知道有这几种: TC 穿电线管敷设 SC 穿焊接钢管敷设 KBG 穿套接扣压式薄壁钢导管敷设 PC 穿硬塑料管敷设 CT 用电缆桥架敷设 MR 用金属线槽敷设
-
光缆敷设费用求问有谁知道是多少
- A:敷设方式分以下三种:架空光缆架空光缆是架挂在电杆上使用的光缆。这种敷设方式可以利用原有的架空明线杆路,节省建设费用、缩短建设周期。架空光缆挂设在电杆上,要求能适应各种自然环境。架空光缆易受台风、冰凌、洪水等自然灾害的威胁,也容易受到外力影响和本身机械强度减弱等影响,因此架空光缆的故障率高于直埋和管道式的光纤光缆。一般用于长途二级或二级以下的线路,适用于专用网光缆线路或某些局部特殊地段。架空光缆的敷设方法有两种:1.吊线式:先用吊线紧固在电杆上,然后用挂钩将光缆悬挂在吊线上,光缆的负荷由吊线承载。2.自承式:用一种自承式结构的光缆,光缆呈“8”字型,上部为自承线,光缆的负荷由自承线承载。直埋光缆这种光缆外部有钢带或钢丝的铠装,直接埋设在地下,要求有抵抗外界机械损伤的性能和防止土壤腐蚀的性能。要根据不同的使用环境和条件选用不同的护层结构,例如在有虫鼠害的地区,要选用有防虫鼠咬啮的护层的光缆。根据土质和环境的不同,光缆埋入地下的深度一般在0.8m至1.2m之间。在敷设时,还必须注意保持光纤应变要在允许的限度内。管道光缆管道敷设一般是在城市地区,管道敷设的环境比较好,因此对光缆护层没有特殊要求,无需铠装。管道敷设前必须选下敷设段的长度和接续点的位置。敷设时可以采用机械旁引或人工牵引。一次牵引的牵引力不要超过光缆的允许张力。制作管道的材料可根据地理选用混凝土、石棉水泥、钢管、塑料管等。
-
sce敷设方式谁知道?
- A:SCE:吊顶内敷设,要穿金属管,价格来源于网络,仅供参考,一切以实物为准
-
电管敷设方式谁知道?
- A:穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚*乙*管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚*乙*塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F
-
光缆敷设费用谁知道是多少
- A:水下光缆GYTA33-8B1,海底光纤水下敷设,价格7.45;不同公司有不同的价格, 架空光缆是架挂在电杆上使用的光缆。这种敷设方式可以利用原有的架空明线杆路,节省建设费用、缩短建设周期。架空光缆挂设在电杆上,要求能适应各种自然环境。架空光缆易受台风、冰凌、洪水等自然灾害的威胁,也容易受到外力影响和本身机械强度减弱等影响,因此架空光缆的故障率高于直埋和管道式的光纤光缆。一般用于长途二级或二级以下的线路,适用于专用网光缆线路或某些局部特殊地段。以上价格来源于网络,仅供参考,具体以实际为准
-
沿钢线槽敷设方式谁知道
- A:线管的代号及敷设方式 一、 线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和*符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚*乙*管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚*乙*塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管 一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚*乙*管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚*乙*塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC
-
管线机维修方法哪位知道?
- A:管线机维修方法: 1、关闭进水端(一般与净水器配套使用),即关闭进水球阀 2、拔出进水管,关闭电源,关闭加热(制冷)开关拔出电源线 3、取储水容器,置于排水口下方(无热胆,无水箱省略此步骤),打开排水口,将热胆与水箱中水排出,关闭排水口 4、取伸缩桶打开放水进去,倒入一包热胆专用清洗剂,将清洗设备的出水口接到机器进水口,接通清洗设备电源,观察清洗设备中的压力表读数,当压力表读数为0.1MPa时关闭清洗设备的电源 5、打开机器的电源开关,打开冷热出水口都有水流出时打开加热开关,让清洗溶液加热直至停止加热 6、关闭加热开关、电源开关,旋开机器背部或底部的排水接头,取下排水塞,将机器内部的水排放干净(注意烫伤),将清洗设备臭氧出口连接到水箱排水口利用臭氧*菌消毒(5分钟),将排水塞、排水接头按原样接好,接通水源、打开电源开关,重复几次排水*作,等待半小时之后,机器即可正常使用。 7、拆开机器后盖板,对整个水路及电路进行排查,查看是否有管路或线路老化(如扎丝 断裂等现象),如有安全隐患则告知用户停止使用,使用万用表检测是否有漏电现象或漏电隐患,如一切正常,则检查完成,如出现漏电现象,则告知用户停止使用,售后会再次上门对管路线路进行维护,避免对用户造成经济损失 8、清洗及检测完成后将机器复原,重新接入进水管,打开进水球阀,按住热水出水键至热水出水方可开启加热(无热胆则按住冷水出水键至出水后方可加热) 9、打开清洗消毒设备的蒸汽开关,待有蒸汽出来后对机器面板喷蒸汽,使用干净抹布擦拭,去除机器表面的顽垢 10、接取冷水热水,观察无异色,饮用无异味清洗完成 11、清理现场,将工具整理,将用户机器现场清理干净,(主要将地板水渍擦干)