漏电保护器怎么接
- A:漏电开关, 有接线标识 L是火线 N是零线 上口是进线 下口是接负荷的。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
-
漏电保护器地线怎么接
- A:漏电保护器接线方法以及注意事项: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器: (1)单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 (2)三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 (3)三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、专家向中国电器交易网介绍根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流: (1)选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 (2)选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 (3)漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 3.很多接触电器的人都会自己在家安装一些电器产品,那么中国电器交易网就要提醒这些人怎样漏电保护器接线方式是错误的: (1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。 (2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。 (3)装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。 (4)单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。 (5)被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。 希望对你有所帮助
-
63安漏电保护器
- A:63安的漏电保护器的规定动作电流是0.03A。这个参数是确保人发生触电事故后,*不会产生病理和生理反应。漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类:①按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:30~1000mA; 低灵敏度:1000mA以上。 ②按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间;反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。畅礌扳啡殖独帮扫爆激当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。
-
电焊机怎么接漏电保护器
- A:电焊机的220V可以选用两极的漏电保护器, 但是单相380(俗称:三相缺一为单相380)不适应使用漏电保护装置,因为没有相应的漏电保护开关. 拿三极的和三相四极的选其中两相接入的话,漏电保护器会跳的
-
三线漏电保护器怎么接
- A:三相漏电保护器应用于三相三线配电系统,负载无中性线;四相漏电保护器应用于三相四线配电系统,负载有中性线。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护器是基于零序电流保护原理工作的。其核心部件是零序电流互感器。它的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的电流的矢量代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生包括人员触电在内的接地故障时,各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切断或切换供电网络,达到接地故障保护的目的。三相漏电保护器维持各相电流的矢量和等于零的条件是三相矢量电流相等,当任意一相发生接地故障时,脱扣装置动作。对于三相四线(星形连接)的负载,由于中性线存在电流的条件是三相矢量电流不等(脱口条件),所以不用或不检测中性线不影响三相漏电保护器的保护效果。三相四线漏电保护器,相线和中性线同时进入零序电流互感器。当任意一相及中性线发生接地故障时,脱扣装置动作。当三相电流的矢量和不等于零时,由于通过中性线的电流矢量也不等于零,作用相线和中线作用于零序电流互感器的电流矢量也等于零,脱扣装置不动作。即三相四线漏电保护器并不要求三相电流的矢量为零。所以,三相四线漏电保护器,适用于有中性线的三相四线配电。
-
家用漏电保护器多少安
- A:用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。 要求漏电开关额定电流要大于负载电流。 一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。 漏电开关应该选择32A的。 漏电动作电流选择30MA的。 希望有所帮助,仅供参考。
-
60安漏电保护器图片
家用漏电保护器漏电安数多少好?
- A:一、断路器定义: 断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。 断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大; 二、断路器的分类: 家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,所以需要正确选择断路器。 三、断路器的选择: 一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等 1、首先计算各分支电流的值 (1)纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用I=P/U可得, 例如:20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A (2)感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,计算是要考虑消耗功率,及功率因数等,可 根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍估算。 例如:20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A (3)总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格。 四、为确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。 希望能帮到你。
-
求解答如何接漏电保护器
- A: 漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 漏电保护器接线错误方式: 1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。 2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。 3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。 4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。 5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。
-
了解下漏电保护器如何接
- A:你好: 漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。漏电保护器尺寸要怎么选择?
- A:负载多少才知道开关的额定电流值,漏电电流一般家庭使用不要超过30毫安的,这样对人身安全最重要。按用电负荷,一般家用40A就足够了,这东西大点爱小点好。在这个年代电器在不断地增加,最好选60一1OOA,。
-
400安漏电保护器怎么修哪位清楚?
- A:电热水器漏电保护器可以解决这个问题? ------漏电保护一般不容易修复,晶体管内部的主要是小电路板 ------电热水器的漏电保护器在市场上,如果坏了,可以配置一台机器“漏电断路器”的32A外面,25元
-
漏电保护器输出不接也跳闸
- A:4P漏保接零线跳闸不接零线不跳闸:因为电流都是从电源经过火线再到零线再回到电源,对开关来说一正一负正好抵消,感应不出电流,所以不跳闸。但是接上零线,而零线接地, 电流就从火线传到大地去了,经过开关的电流只有火线的没有零线的,开关就能判断出有漏电,就会跳闸。不过有一种情况就是3相电流每相的电流正好相等,因为3相电流有120度的相位差,如果他们相等的话流过开关的总电流正好也是0,开关不动作。当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路,起到保持作用。
-
漏电保护器 漏电
- A:漏电保护器有过载、漏电、短路的功能,其中漏电就包括漏电压、漏电流,因此是有电压漏电保护功能的。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
-
20安漏电保护器价格是多少
- A:¥33.00 CHNT/正泰 NBE7LE 1P+N 20A漏电保护短路器 单极20安电路保护开关 ¥45.00 鸿雁 漏电保护断路器 漏电开关/触电保护器 HYB1L 1P20A安 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准