划清界限封闭母线槽有按电流分有:400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A、7200A等等。高强绝缘封闭母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分开设置,母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽;按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽。
-
编辑我们的爱(1). 密集型母线槽系列 其规格按电流等级分:250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A;按极数分:4P 5P;类型:直通母线、L型水平弯通、L型垂直弯通、Z型水平弯通、Z型垂直弯通、T型水平三通、T型垂直三通、带插接口母线、始端母线。 (2). 封闭式母线槽系列 封闭母线槽有按电流分有:400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A、7200A等等。规格从60A-6000A都有,甚至有8000A的,根据设计需求。目前,还有高压特高压母线可以选择。 (3). 插接式母线槽系列 按照IEC的标准,视电流等级不同,常用封闭式插接母线槽规格可以划分为:800A、1000A、1250A、1300A、1350、1600A、2000A、2500A、3200A、4000A、5000A、6000A、6300A。
-
穿过耳朵400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A、7200A等等。 封闭母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭母线槽。在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分开设置,母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。 高强度封闭母线槽(CFW)。其工艺*不受板材限制,外壳做成瓦沟形式,使母线机械强度增加,母线水平段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式,坑沟位置有意将母线分隔固定,母线之间有18mm的间距,线间通风良好,使母线槽的防潮和散热功能有明显的提高,比较适应南方气候;由于线间有一定的空隙,使导线的温升下降,这样就提高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比密集绝缘插接母线槽大。
相关问题
-
高强封闭母线槽谁家有卖
- A:高强度封闭母线槽其工艺*不受板材限制,外壳做成瓦沟形式,使母线机械强度增加,母线水平段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式,坑沟位置有意将母线分隔固定,母线之间有18mm的间距,线间通风良好,使母线槽的防潮和散热功能有明显的提高,比较适应南方气候;由于线间有一定的空隙,使导线的温升下降,这样就提高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比密集绝缘插接母线槽大。我推荐你选择江苏华腾电器有限公司,这家公司生产的CFW3型高强封闭母线槽既能承受较强的电动力,又具有较好的散热性能,大大提高了其载荷能力,并且还解决了大跨度安装无法支撑吊装的困惑。
-
密集型绝缘母线槽与封闭式母线槽有什么区别?
- A:插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。 式母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。封闭式母线槽规格有哪些?
- A:电流等级:250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A 极数:4P 5P 类型:直通母线、L型水平弯通、L型垂直弯通、Z型水平弯通、Z型垂直弯通、T型水平三通、T型垂直三通、带插接口母线、始端母线
-
封闭式母线槽型号有哪些?
- A: 封闭母线分两种,一种封闭母线载流量大,但不耐高温,只能在200°C温度下工作,一般安装在输送市电的线路上,此种母线也叫密集性封闭母线;另一种封闭母线能耐高温,一般在环境温度700~1000℃的条件下,可维持1.5个小时的输电运行,其载流量最大可达到5000A,此种封闭母线叫耐火封闭母线。耐火封闭母线与密集性封闭母线的差别在于壳体部分,耐火封闭母线的壳体上涂有一层耐火涂料,而密集性封闭母线表面喷塑、平整、防腐层附着力强。因此,在消防线路和应急电源线路设计采用母线时,均采用耐火封闭母线。耐火封闭母线在安装时需要比较大的空间,拐弯不方便,但其安装时的附件比较少。同时,耐火封闭母线能防止小动物的破坏,安装后便于以后的运行维护。如,载流量为450~630A的母线价格为1000元/m,加上安装的其他费用,大约为1100元/m。耐火封闭母线安装时,要注意利用摇表测验封闭母线的绝缘电阻值并做好测试记录和保存记录,绝缘电阻应大于或等于20MΩ。因为耐火封闭母线为2.5m一截。施工时,每安装一截封闭母线就要摇测一次电阻值。在铜母排联接时,要注意涂导电膏,螺栓连接要拧紧,防止封闭母线的铜母排之间有细缝。但如果螺栓拧得过紧(笔者的经验是超过34牛),则会将耐火封闭母线联接处的绝缘瓷块压碎,造成绝缘下降。而如果螺栓联接有松动,螺栓的扭力小于27牛时则在母线联接处有细缝,导致接触不良,母排电阻增大。当扭力在29~33牛之间时,母排联接处既无细缝,又保证母排之间的绝缘瓷块完好无损。当整条耐火封闭母线安装完毕后,要进行通条摇测绝缘电阻,如果绝缘电阻小于20MΩ,则是在某一处或几处螺栓联接过紧,母线之间的绝缘瓷块破碎造成绝缘电阻降低,此时只能用分段法查找问题所在。在安装封闭母线长度超过80m时,还应安装母线伸缩节,母线伸缩节是有轴向变化量的母线干线单元,安装在适当的位置,用来吸收由于热胀冷缩等产生的轴向变化量。
-
封闭式母线槽型号规格有哪些?
- A:你好,规格看怎么分,以电压来分有高压母线槽,低压母线槽。 安线制分,有三相四线,三相五线。 安电流分,630A, 800A,1000A,1250A,1500A,1750A,2000A,,等等,这就太多了。 安防护分,有防火,防水,等等。 希望对你有用
-
密集绝缘母线槽怎么选用?
- A:母线槽的选型通常从以下几方面加以综合考虑:消防要求,绝缘材料要阻燃、耐热性能要好,在高温下不释放有毒气体,结构上防止烟囱效应,应优先选择密集绝缘母线槽,如选用空气绝缘型,则需在线槽壳体内每单元设置阻火隔断;对特别重要场所,为保证应急电源火情下维持工作,应选用耐火型槽。 至于安装场所,首先考虑槽外壳防护等级,其次是建筑结构对线槽外形、安装支架形式和跨距的影响:室内专用工作场所,如大容量变电所内为提高其散热效果,可采用IP30等级的母线槽;室内的普通工作,如楼层电气竖井及配电间内,为保证安全性,应选用不低于IP40等级的母线槽;室内潮湿场所或有防溅水要求的,为保证其在遭到溅水时仍能正常工作,应选用不低于IP54等级的母线槽;室外或有特殊要求的,如防*,防海浪和防腐蚀场所可分别树脂绝缘母线槽;大跨距场所,应选用外壳加强型母线槽;额定电流,应从技术性能、散热效果、价格等方面加以综合考虑,目前市场较多选用散热性能上佳和能耗低的铝合金外壳低阻抗密集绝缘母线槽。 根据工作电流(ib)选择正确的母线槽额定电流(in)的大小
-
封闭式母线槽尺寸规格谁知道有哪些?
- A:你好,很高兴为你解答,规格看怎么分,以电压来分有高压母线槽,低压母线槽。 安线制分,有三相四线,三相五线。 安电流分,630A, 800A,1000A,1250A,1500A,1750A,2000A,,等等,这就太多了。 安防护分,有防火,防水,等等。 希望对你有用,希望我的回答能帮助你。
-
密集绝缘型母线槽价格多少
- A:密集型绝缘型母线槽适用于交流三相四线、三相五线制,频率50~60Hz,额定电压至690V,额定工作电流250~5000A的供配电系统,作为工矿、企事业和高层建筑中供配电设备的辅助设备,特别适用于车间、老企业的改造。参考价格1000元每米
-
全封闭母线槽规格是多少?
- A:电流等级:250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A 极数:4P 5P 类型:直通母线、L型水平弯通、L型垂直弯通、Z型水平弯通、Z型垂直弯通、T型水平三通、T型垂直三通、带插接口母线、始端母线
-
高手说说密集封闭母线槽有啥区别?
- A:插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。 封闭式母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。施耐德封闭式母线槽怎么安装?
- A:母线槽安装步骤(所有安装步骤应在母线槽不带电时进行) ●根据母线槽最终设计走向,确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改; ●进行母线槽安装现场的支架制作及安装; ●进行安装前的绝缘检测; ●吊装母线槽及段间连接; ●对前期安装进行矫正、调整、检查; ●将母线槽与配电设备(开关柜、变压器等)连接; ●安装插接箱等装置; ● 对母线槽系统进行电气检测。 3、母线槽安装规则 ●母线槽的装卸和储存 母线槽不得用*钢丝绳起吊和绑扎,母线槽不得任意堆放和在地面上拖拉.外壳上不得进行其他作业,应采用多点吊装及叉车平稳铲放且不得伤及母线槽。母线槽应堆放于干燥、清洁、无腐蚀气体污染的仓库内。母线槽上下摞放之间应夹放软包装隔垫,并妥善保管。 希望我的回答能够帮到您。
-
低压封闭插接母线槽如何施工的?
- A:低压封闭式插接母线施工工法 1、 前言 封闭式插接母线:将铜排按照三相五线制(黄、绿、红、蓝、双色)排列整齐,做好相间绝缘,固定在一个封闭式的金属线槽内,并且能够出现分支部分来实现配电功能的建筑材料。低压封闭式插接母线在局部位置的使用,在一定程 度上降低了传统的电缆、桥架、预分支电缆人、材、机的投入,也使安装完成后的成型效果有了大大的提高。 2、工法特点 2.1 封闭式插接母线具有输送容量大,过载能力强,线路扩展灵活,外型美观,结构紧凑和安装维修方便等优点。 2.2 封闭式母线槽具有抗腐蚀性、散热性好,并可作为100%接地导线使用。 2.3 较电缆桥架施工周期短,降低人工费。 3、适用范围 适用于额定工作电压660v、额定工作电流250-2500A、频率50HZ的三相四线制或三相五线制供配电线路,适用于高层、多层、工业厂房等大电流输出,并需要进行电流分配的区域。 4、工艺原理 通过对封闭式插接母线各原件直线段、弯头、始端箱、插接箱的连接,来实现大电流集中配电功能。5.2 施工方法及*作要点 5.2.1 封闭式母线安装前,应保证电气竖井、变配电室、母线经过的场所装饰工程结束,以保证封闭式母线不被污染。楼板及墙体的预留洞、预埋件应按设计要求的位置预埋预留。 5.2.2 封闭式母线通道安装基本顺序: 选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→清洁母线接头及线槽内部→相间加入母线接头板和绝缘垫→单头螺栓穿入绝缘套管→螺栓穿入母排予置孔→两端紧固→加半装上下盖板→将母线固定在支架上。 5.2.3 封闭式母线在安装前除母线槽及供货商配套供应的零部件外,安装单位还应准备以下安装材料:水平安装Ø12吊杆、横担(50*50*50角钢);垂直安装支撑槽钢(100*40*5.3)及固定支架的膨胀螺栓M12、M16等。不同电流等级的母线槽相对应的水平及垂直安装支架的间距应严格按有关规定执行。 5.2.4 封闭式母线各功能单元的连接部件及活动接头上的铜排表面必须清理干净,外壳内和绝缘子安装前也应擦试干净不得有遗留物。外壳的相间短路板位置正确连接良好,相间支撑板应安装牢固,分段绝缘的外壳应做好绝缘措施,外壳各连接部位的扭矩螺栓应采用力矩板手紧固,各接触面应封闭良好,母线的紧固件必须用热镀锌制品。 5.2.5 母线与外壳应同心,其误差不得超过5mm,母线段与母线段连接时两相邻段母线及母线外壳应对齐,连接后不得使母线及母线外壳承受到机械应力。在封闭式母线整体安装前必须做绝缘试验,用2500V兆欧表测量相间、相壳之间、各个功能单元的绝缘电阻,其绝缘电阻不得小于20MΩ。 安装人员要认真对照封闭式母线系统图, 检查所有母线的规格、 型号避免盲目安装,造成返工影响施工安装质量。 5.2.6 母线槽的安装,始、中、终端及通道壳体间应可靠地与用电设备接地网连接。连接于涂绝缘材料的通道外壳体,应在两通道之间的接地螺栓上用扁铜带或黄绿相间电缆联接,以确保整个通道连通成为一个接地系统。 5.2.7 封闭式母线安装时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;水平安装时距地面安装高度不小于2.2m,吊杆应有调节水平的技术措施。垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。母线的拐弯处以及与插接箱的连接处应加支架。 支架成排安装时支架成排安装时应排列整齐间距均匀。当母线的终端盒、始端盒悬空时应采用支架固定,墙体、顶板上的支架必须用两条膨胀螺栓固定,膨胀螺栓应加平光垫片和弹簧垫片。母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板上采用槽钢支撑固定,当封闭式母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,采用适应建筑物结构移动的措施,防止母线连接处水平移动造成断裂,影响母线的正常供配电。 5.2.8 封闭母线槽安装技术要求较高,对建筑结构上的预埋件质量、支撑结构的强度、安装精度要求也较高。为了保证安装质量,最好在施工现场用经纬仪在各个预埋件上找出统一高度,做好标记,可以有效减小水平安装误差。组合式铝合金封闭母线槽水平安装时,插接箱与封闭母线槽是结合为一体的,其安装位置较高,不便于日后的*作和维护。所以,插接箱内最好不装开关,仅装连接导体和电缆,将电源引入附近安装的壁挂式动力箱内。 5.2.9 施工要点 5.2.9.1 封闭母线槽在运输和安装时应注意不得碰撞和扭曲,轻抬轻放并严禁敲打、撞击,以防表层破裂、变形。 5.2.9.2 母线装置安装前应提出竖向母线槽的安装位置、方式、层间高度、插接箱的高度,以便供货方合理配备每段线槽的长度。在设计选型时应根据系统的短路电流值及样本上的参数对所选定型号进行动稳定和热稳定校验。 5.2.9.3 根据现行的*安全部门的电气防爆规范,封闭母线槽不适用于甲级或乙级防火、防爆场所。主要原因是封闭母线槽的各连接部位的连接方式还不能满足防爆要求。 5.2.9.4 封闭母线槽基本属于免维护线路,但如果处于潮湿或带有腐蚀性气体的场合,则每隔一二年需要进行一次全面的防腐涂装及维护。投入运行的母线通道,三个月内应紧固母线接头螺栓,检查母线接头接触情况。 5.2.9.5 安装工程结束后,送电前应用2500V摇表测试通道母排相间绝缘、接地绝缘电阻(不低于1分钟),低压型母线槽不低于20MΩ。 5.2.9.6 投运的母线槽每年至少做一次下列项目的检查: 1) 紧固各固定螺栓,尤其是母线接头,观察接头是否有过流造成的烧灼现象,并作处理; 2) 测试绝缘程度,检查绝缘材料是是否老化; 3) 母线槽与接地网的连接; 4) 清除内外部吸附的灰尘、凝水;
-
高强度绝缘板价钱怎么样?
- A:高强度绝缘板价钱在15元左右,它电绝缘性能稳定,平整度好,表面光滑,无凹坑,厚度公差标准,适合应用于高性能*绝缘要求的产品,如FPC补强板,PCB钻孔垫板,玻纤介子,电位器碳膜印刷玻璃纤维板,精密游星齿*(晶片研磨)等。
-
封闭母线槽3150a的规格有多少种
- A:封闭母线槽有按电流分有:400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A、7200A等等。 空气式插接母线槽(BMC)。由于母线之间接头用铜片软接过渡,在南方天气潮湿,接头之间容易产生氧化,形成接头与母线接触不良,使触头容易发热,故在南方极少使用。并且接头之间体积过大,水平母线段尺寸不一致,外形不够美观。 密集绝缘插接母线槽(CMC)。其防潮、散热效果较差。在防潮方面,母线在施工时,容易受潮及渗水,造成相间绝缘电阻下降。母线的散热主要靠外壳,由于线与线之间紧凑排列安装,L2、L3相热能散发缓慢,形成母线槽温升偏高。密集绝缘插接母线槽受外壳板材限制,只能生产不大于3m的水平段。由于母线相间气隙小,母线通过大电流时,产生强大的电动力,使磁振荡频率形成叠加状态,造成过大的噪声。插接式母线槽属树干式系统,具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等优点,在高层建筑中得到广泛应用。
-
高强板牌号有哪些?
- A:高强板牌号主要应用于煤矿机械、工程机械、港口机械,在矿用液压支架、起重机、水泥输送泵、港口吊桥等机械设备*中,高强板牌号有SAPH310,SAPH370,SAPH400,APH440,SPC590DU,SPFC540,SPFC390,SPFH540,SPFH590 ,SPC980DU,SPF*40,ZStE340,S315MC,ZQS500L,SPC270、440,SPCEN,SM490A,St52-3,ZStE420,J S*40W,ZStE380,B610 L,HC500LA,B250P1,Q345B等等。