荒凉的午夜组合式空调机组各功能段的主要作用1. 回风段,回风段是用于接回风管的,在该段的顶部或侧部装有多叶风量调节阀。2. 新风段或新回风混合段,新风段用来接新风风管,新风进口有顶进风和侧进风两种形式 ,配有多叶风量调节阀。3. 初效过滤段,该段装有无纺布为滤料的平板式过滤器或袋式过滤器,用于滤除进风中所含的灰尘和固体漂浮物,保持换盘管清洁。4.蒸气加热段、热水加热段各电加热段三咱类型。加热段可以用作预热段和再热段、而电加热段多用于恒温恒湿型空调机组。5. 表冷段,表冷段内设有翅片管式换热器各凝结水盘,为防止被处理空气将表冷器表面的冷凝水带入送风管道,影响减湿冷却处量效果,表冷器这后装上特制的挡水板就成为冷却挡水段。6. 表冷加热段,该段内的表面式换热器冬夏兼用。7. *段,*段的箱体可用玻璃钢或钢板内衬玻璃钢制作,并与水槽成为整体。8. 加湿段,常用干式蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器各湿膜式加湿器。9. 回风机段,双风机系统有回风机段。10. 回风调节段,双风机系统有回风调节段。11. 送风机段,送风机段设有双进风离式风机,风机的出口有水平的和垂直向上的两种形式
-
benering
相关问题
-
立式组合式空调机组怎么选型
- A:型时必须注意到以下几点: 1、向*厂家提供组合式空调机组所需功能段的组合示意图。示意图上应注明所选机组型号、规格、段号、功能段长度、排列先后次序以及左右式方位等基本要求。 2、组合式空调机组的*作面规定为: (1)送、回风机有传动皮带的一侧; (2)袋式过滤器能装卸过滤袋的一侧; (3)自动卷绕式过滤器设有控制箱的一侧; (4)冷(热)媒进、出口的一侧,有排水管一侧; 当人面对机组*作时,气流向右*为右式,反之则为左式,选型订货时需说明所需机组的左、右式。 3、选用表冷器、加热器和消声器前,必须设置过滤器(段),以保护换热器和消声器表面清洁度,防止堵塞孔、缝,并应设置中间段。 4、*段、表冷段等,除已有排水管接至空调机组之外,还应考虑排水的水封装置。 5、选用*室(段)时,应说明几级几排。 6、选用表冷器、加热器(段)时,应注明型式和排数,使用的冷(热)媒性质、温度和压力等。机组用蒸汽供热时,空气温升不小于20℃;以热水加热时,空气温升不小于15℃。 7、选用干蒸汽加湿器需要说明加湿量、供汽压力和控制方法(手动、电动或*)。 8、选用风机段要说明风机的型号、规格、安装形式、出风口位置,风机段前应设置中间段,保证气流均匀。新风机组的空气焓降应不小于34kJ/kg. 9、注明各风口接口的位置、方向和尺寸,送、回风阀的型式、规格,采用的控制方式(手动、电动或*)。风机出口应有柔性短管,风机底座应有减振装置。 10、需要留出的观察孔以及仪表安装孔位置和个数,风机供电的引线位置走向。 11、机组的基础应高于室内地平面,基础四周应设有排水沟或地漏,以便排除冷凝水和放空设备底部存水。 机组应有凝结水处理设置,在运行中箱体外不应有渗漏水,箱体内不应有积水,排水应通畅。 箱体和检查门应具有良好的气密性,机组的漏风率应不大于5%。检查门锁紧性能要好,防止因内、外压差而自行开关。 盘管的迎面风、风速超过2.5m/s时,应加设挡水板。*段进、出风侧应有挡水板。 机组箱体应具有足够的刚度,在运行中不应产生变形。机组采用黑色金属材料制成的构件,其表面均应做防腐处理。 4、冷热量不足:国内厂家的表冷器设计选型依据多以小样试验结果的经验公式进行放大计算,这本身就存在一定误,且有某些企业自己没有试验条件而抄袭其它厂家的相关样本;这是目前造成国内许多厂家此类产品冷热量不足的主要原因。所以我们在对生产厂家进行实地考察时一定要亲自了解其产品测试手段。 除了以上几个主要问题外,在考察时还应注意下面几个“小“问题: 1、采用双风机的组合式空调箱送风机风压应大于回风机的风压,否则会发生新风吸不进来的现象。 2、空调箱面板材料应优先采用钢板(外表喷塑)如采用玻璃钢材料做面板应注意防火问题。 3、大风量机组内应设分风板以保证气流能够增均匀流经过滤器和表冷器。 4、对大风量机组宜考虑将某些功能段合并(如将表冷段与加热段合并)以减少机组长度。 5、大风量机组应考虑将风机电机设置于箱体外部以节约能耗的。
-
吊顶柜式空调机组和组合式空调机组区别有哪些?
- A:本质上没有区别。不过组合式空调机组可以做的风量更大,还可以加入中、高效过滤器;淋水室;加湿器;可以做二次回风系统。一般层高比较高大的敞开式大空间宜采用组合式空调器。 希望对你有帮助
-
组合式空调机组品牌都有哪些?
- A:品牌目前在国内游知名度的主要有:爱科,罗百特,韦氏 目前这三个品牌在国内有生产基地的是:爱科 罗百特目前分别在德国和泰国有工厂,泰国过来的机组价格基本上可以国内的爱科持平; 韦氏目前是只在德国生产,所以价格在三个品牌中也是最高的。组合空调箱使用过德国的一个品牌,外观很漂亮,做工精致,总部在上海,*车间在太仓,其中框架均为普通钢材,喷塑,控制元件(压差开关、电机、压差传感器)均为德国西门子的产品,燃烧器为德国进口的威索博特,使用效果很好。
-
青岛组合式空调机组哪家的好
- A:你好,这几家比较专业,在这给你推荐下 青岛泰瑞机电工程有限公司 维修地址:青岛市崂山区香山路12号滢海大厦A-1101 青岛海峰商贸有限公司 维修地址:山东省青岛市崂山区中韩镇科苑纬一路283号 青岛卫国电器有限公司 维修地址:山东省青岛市崂山区沙子口西姜村
-
吊顶柜式空调机组和组合式空调机组区别有哪些啊?
- A:吊顶式空调机组与新风机组的区别在于空调机组三个口(送风、回风、新风)或两个口(送风、回风),新风机组两个口(送风、新风),或者说,根据有没有回风来区别吊顶式空调机组和新风机组。空调机组就是通过R22等冷媒,通过压缩机作功,换热产生7-12度的冷水提供给末端空调箱使用的设备,有风冷/水冷两大种。
-
组合式空调机组保养要怎么做?
- A:组合式空调新风机组是由制冷压缩冷凝机组和空调器两部分组成。组合式空调机组与整体空调机组基本相同,区别是将制冷压缩冷凝机组由箱体内移出,安装在空调器附近。电加热器安装在送风管道内,一般分为三组或四组进行手动或自动调节。电气装置和自动调节元件安装在单独的控制箱内。 组合式空调机组的安装内容有:压缩冷凝机组、空气调节器、风管的电热器、配电箱及控制仪表的安装。各功能段的组装,应符合设计规定的顺序要求。 组合式空调机组安装要求 1.组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计了规定的顺序和要求。 2.机组应清理干净,箱体内应无杂物。 3.机组应放置在平整的基础上,基础应高于机房地平面。 4.机组下部的冷凝水排放管,应有水封,与外管路连接应正确。 5.组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,整体应平直,检查门开启应灵活,水路应畅通。
-
开利组合式空调机组选型有哪些
- A:开利组合式空调机组选型如下一些 1.大冷量制冷制热主机产品[1] 风冷冷水机组:变频螺杆式风冷冷水机组YVAA系列,螺杆式风冷冷水机组YGAS系列 风冷热泵机组: 螺杆式空气源热泵机组YEAS 系列,高效螺杆式风冷热泵机组YSPA系列,涡旋式风冷冷水(热泵)机组YLPA系列 水冷螺杆机组: 螺杆式水冷冷水机组YS系列,螺杆式水冷冷水机组YR系列,螺杆式水冷冷水机组YEWS,螺杆式水地源热泵机组 YEWS-HP,螺杆式水地源热泵机组YS-HP,变频螺杆式水冷冷水机组YVWA系列 水冷离心机组: 离心式(变频)水冷冷水机组YK系列,双压缩机串联水冷离心式机组CYK系列,离心式水地源热泵机组YK-HP系列,变频离心式水冷磁悬浮冷水机组YMC2系列 大型蒸汽热泵机组:约克Titan™多级离心式热泵机组 OM系列,约克单级离心式高温热泵机组YDST系列 2.空气侧产品[1] 组合式空气处理机组:净化空气处理机组YAM系列,组合式空气处理机组YSM系列,组合式空气处理机组YSA 系列 空气处理机组:空气处理机组YSM-B系列,单/双面板卧(立)式机组YSE系列,吊顶式空气处理机组YAH系列 风机盘管机组:风机盘管机组YGFC系列,大风量风机盘管机组YDFC系列 变风量末端装置:单风道变风量末端装置TSS/TSL/SDx系列,串联型/并联型风机助力式变风量末端装置TCS/TCL/TVS/TVL/FDC/FDV系列 3.中小冷量制冷制热主机产品[1] 约克家用分体式空调:包括约克分体式空调 CS系列,AC系列,GE系列,HD系列 约克家用中央空 调:包括多联式空调 YES-mini (3~6HP),多联式空调 YES-slim(8~12HP),定频一拖一风管式空调YGCC,定频多联风管式空调 YGCC (Multi),风冷式冷水(热泵)机组YCAG,风冷式冷水(热泵)热回收机组 YCAG-HR,水/地源热泵机组 YCWF 约克轻型商用中央空调:包括多联式空调 YES-C (8~48HP),多联式空调YES-super(8~54HP),模块型水冷式冷水机组 YCWE,模块型风冷式冷水(热泵)机组 YCAE,多联式空调 YES-slim(8~12HP) 约克轻型设备用空调:包括风管式分体空调 YBDB,水冷柜式空调 YBW 约克中型中央空调:包括水冷螺杆式冷水机组 YEWS,风冷涡旋式冷水(热泵)机组 YCAB,水冷螺杆式冷水(热泵)机组 YEWS-HP,风冷活塞式冷水机组 YAEP,风冷涡旋式冷水机组 YLAA,风冷涡旋式冷水(热泵)机组 YLPA
-
组合式除湿空调机组的特点谁了解?
- A:您好! 很高兴为您解答~ 组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合式机组。比如二次回风系统中组装式空调机组的处理过程:新风通过过滤器过滤滤去尘埃和杂物,经一次加热后进入*室进行湿热处理,降温除湿后接着与二次回风进行混合。混合后的空气经二次加热器加热到规定的送风状态点,由送风机经消声器降噪,最后送入室内。由室内排出的空气经回风管道内设置的消声器降噪,由回风机将一部分空气排除出系统,其余部分作为回风加以利用。一次回风量和二次回风量由各自的回风阀开度来控制。实际工程中组合式空调机组的组成由各自的工艺的处理要求而定。
-
西安组合式空调机组哪家做的好?
- A:1,西安雅加中央空调设备工程有限公司 2,西安欧美力中央空调销售安装公司 3,西安明大中央空调设备工程有限公司 4,西安纽威机电科技有限公司 这几家都是比较好实力的公司,他们的信誉都比较不错的,价格方面也是比较合理的,质量都是比较有保证的,而且口碑很好,可以参考一下。
-
组合式空调机组维护保养方法谁了解?
- A:1、风机盘管的维护保养 一般包括接水盘、空气过滤网、进风百叶、送风口、盘管翅片的清洁和温控开关电机日常维护; 2、冷却塔的维护保养 补水系统、水质处理、电机风机的日常维护保养及冷却塔的清洗; 3、送风及抽风排烟设备的维护保养 空气过滤网、进风百叶、送风口、风机房、风管、风机设备的清洁,电机及轴承的日常维护 4、水管系统的维护保养 管道防锈刷漆、各种阀门、压力表等的维护保养 5、电机水泵的维护保养 冷却冷冻热媒泵等与电机的联轴器、填料、轴承加油等,还要注意每季度的电机安检方面; 6、电控部分的维护保养 主要空调设备相关电气、自控部分的维护
-
组合式洁净空调机组应该怎么选型?
- A:确定中央空调型号 首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
-
组合式空调机组型号有哪些谁知道?
- A:箱体面板 外层是高强度的彩色钢板,内层是轻质隔热材料聚*乙*或聚*脂,通过自动复合机,用高强度粘合剂将两者粘合而成,具有重量轻、机械强度高、隔热、隔音、耐腐蚀、耐水蒸汽渗透及耐气候性等优良性能。 框架 采用优质铝合金框架或者优质型钢框架。 底座 为自带钢性底座,表面进行防腐处理。 风机 采用名牌双进风离心风机,该类风机具有优越的空*力特性,运行点准确、高效区域宽广、振动小、噪声低、寿命长等特点、风机轴承设计使用寿命为十万小时以上。
-
组合式空调机组安装工程是怎样的?
- A:组合式空调机组安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。 安装时,骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生。进出水管在机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。当机组选用加湿段时,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。与机组联接的风道和水管等的重量不得由机组承受。各保温壁板安装前,应检查风机叶*旋转方向是否正确。 机组全部安装完毕后,应进行试运转,不得在全开风阀的状况下启动,以免起动电流过大烧坏电机,运转8小时无异常现象为合格。
-
天加组合式空调机组要多少钱?
- A:报价:2.50万元/台,可以用在中央空调和净化空调,机组风压大,而风冷管道机只能是提供普通送风,不能单独用在净化系统内,并且它的风压小,不适用于大面积送风
-
恒温恒湿组合式空调机组有哪些型号
- A:水机分水冷和风冷两大系列: 水冷系列分:水冷离心式冷水机组; 水冷螺杆式冷水机组; 水冷模块式冷水机组; 水冷往复式冷水机组; 水冷涡旋式冷水机组; 水冷柜式机组; 及溴化锂吸收式制冷机组 风冷系列分:风冷螺杆机组; 风冷模块机组; 风冷往复机组; 风冷涡旋机组.