保驾护航
1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。 4、设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。 5、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 6、设备间的地面材料应铺设防静电地板. 7、机房内的尘埃要求低于0.5μm;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 8、机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 9、防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 10、计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 -
fbhgft
-
拈瓜微笑
机房地板承重标准:住房单位面积承受能力300斤以上,专门作为机房建设的承重能力更大。有些架空地板并不作为分散承重面积使用,而是为了方便布线、方便接地的目的。如果您的柜子不超过300斤,完全没有必要使用架子。希望我的回答能帮助你
相关问题
-
机房防静电地板标准谁能介绍下?
- A:1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。 11、设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。
-
谁能介绍下,机房装修验收标准是什么?
- A:计算机主机房建设的第一项是平面布局。平面布局的设计应考虑三方面的因素:①机房布局需考虑工艺需求、功能间的分配,按计算机设备和机柜数量规划布置机房面积与设备间距;②机房的功能必需考虑各个系统的设置;③机房布局要符合有关*标准和规范,并满足电气、通风、消防及装修艺术、环境标准工程的要求。
-
机房地板承重标准是什么?
- A:机房地板承重标准:住房单位面积承受能力300斤以上,专门作为机房建设的承重能力更大。有些架空地板并不作为分散承重面积使用,而是为了方便布线、方便接地的目的。如果您的柜子不超过300斤,完全没有必要使用架子(您想想,装修房子的时候。
-
机房地板铺设方法谁能介绍下?
- A:在各类计算机房的组建中,活动地板是个很重要的结构件之一,可使机房地板下组建成一个地下空间。在活动地板上可安装各类计算机等设备,而在地板下的空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。同时可作为精密空调的送风静压风库。通过地板上设置的送风口,利用静压复得法,把冷却空气送至计算机设备,保障计算机的安全运行。 活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充或更新而带来的建筑设施的改造。 活动地板高度 活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。为了获得最佳的通风效果,我们所建议的从机房地板到地面的高度为350mm, 这样就可以有充足的通风空间。 地板抗震动方面 地板的质量和地板的施工保证: 1. 地板平整度和尺寸精度高,以保证活动地板的整体抗震性。
-
请问机房静电地板承重标准是多少?
- A:没有具体的标准,在静电地板上新安装的可以承重的重量基本同于楼板的承重重量,但你不能动有重量的物体,只能摆放在那里.这是不现实的.实际情况是有重量的物体(100KG以上)一般都可能被移动,不是一成不变.几十KG的物体也不在乎放在何处.目前楼房的地板最低承重为200KG.如果你安装比较重的物体应该做直接到地板的承重支架并加以固定,如果楼板承重不够应该考虑加分散重量的拖架.
-
谁晓得单人标准被罩尺寸是多少?谁来介绍下
- A:一般单人被罩主要是被用于*公寓,而双人被罩尺寸使用的更加的广泛。下面就为你具体的介绍一下单人被罩尺寸和双人被罩尺寸的规格。单人被罩尺寸规格:单人床单:160*215CM、150*215CM。枕套:48*741CM单人被罩尺寸:180*2.30CM、1.60*2.15CM单人被罩尺寸一般主要是用于单人床或者1.5米床。比较适合儿童和*公寓。普通双人被罩尺寸规格床单:230*250CM或245*250CM或250*250CM(细微的尺寸差异主要取决于厂家所使用的布料幅宽是多少。比如,如果布料幅宽是235CM,那么床单如果是整幅的话,其中两个边最大是230CM(因为还要有*的作缝),双人被罩尺寸:200*230CM枕套:75*48CM(内径)(两只)这种规格的可以用于1.5米也可以用于1.8米的床。加大双人被罩尺寸规格:床单:240*270CM被罩尺寸:220*240CM枕套:74*48CM(内径)(两只)这种尺寸的床品因为床单比较大,所以一般只用于1.8*2米或更宽大的床。以上介绍了三种被罩标准尺寸,你可以参考看看的,觉得我回答不错就给我来个赞吧,谢谢。
-
机房防静电地板施工工艺谁能介绍下?
- A:答:主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、 盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开*、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金 钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、*锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、 小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 泰华电讯机房工程施工工艺 1 编号: 地面工程施工工艺 要求 活动地板的品种和规格在施工图中示明。 活动地板承载力不小于7.5Mpa,系统电阻应为105 ~1010 Ω。板块面 应 平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合 现行*标准。 滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符 合要符合要求。 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、 盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开*、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金 钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、*锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、 小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 作业条件 首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好,基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净, 必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆. 房间平面是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。 安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定 置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内*。相邻房间内也应全部完工。 架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出 面层标高控制水平线。 大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板,经甲方和监理鉴定合格方可组织按样板 要求施工。 泰华电讯机房工程施工工艺 2 四周的墙划出 面层标高控制水平线。 大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板,经甲方和监理鉴定合格方可组织按样板 要求施工。 *作工艺: 工艺流程 基层处理与清理→找中、套方、分格、*弹线→安装固定可调支架和引条→铺设活动地板面层→清洁 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现原花岗岩地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 找中、套方、分格、*弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设 泰华电讯机房工程施工工艺 2 四周的墙划出 面层标高控制水平线。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、*弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工*作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4. 安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 泰华电讯机房工程施工工艺 3 5. 铺设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。6.清洁:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。 质量标准 保证项目: 1.活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行*标准。 2. 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好。 基本项目: 1.表面清洁,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。 2.各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
-
地板清理打蜡的方法谁来介绍下?
- A:地板打蜡需要注意一下几点: 一、选择晴好天气打蜡 雨天湿度过高、打蜡会产生白浊现象。室温在5度以下时、地板腊会变硬。打蜡前、请勿使用含有化学*品的抹布擦拭地板、会导致地板腊附着不良。 二、清除地板表面的*、脏物。 使用吸尘器清除地板表面的*和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。地板腊清除剂会导致地板产生痕渍和鼓胀、绝对不可使用。 三、用拧干的抹布擦拭。 使用用力拧干的抹布进行擦拭。地板表面、特别是沟槽部分、要仔细擦拭、不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。 四、充分干燥 地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。 给地板打蜡的时候必须要注意以上几点,更多说明和详细介绍,你可以去“diban998”查查看。对你会有一定的帮助。希望回答可以帮助你
-
谁能介绍下地板甲醛含量标准?
- A:*规定的是E1级标准也是欧洲标准,甲醛含量小于1.5,大多数大品牌都是这个标准,个别品牌宣称自己达到E0级标准,但是*没有承认,还有的大品牌环保级别更高些如德尔的FCF级地板,甲醛含量在0.1
-
谁知道机房防静电地板承重标准是多少?
- A:机房防静电地板承重标准:*对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg.
-
机房地板送风和上送风的区别谁能介绍下?
- A:由于机房的环境条件对内部设备的运行稳定性、寿命、故障率影响很大,因此,保证机房具有良好的空调效果越来越重要.下送风方式是经过空调机组处理过的低温空气,从空调机底部送到活动地板内,利用活动地板形成的空间作为一个静压箱,然后通过设备底部、风口地板,进入机房和设备内,带走设备和机房的热量,通过机房上部空间回到空调机组内,进行冷却降温处理,再循环使用.
-
机房防静电地板设计标准高度是多少谁清楚?
- A:机房防静电地板设计标准高度: 在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。
-
谁来说一说机房墙面用什么材料
- A:机房墙板常用单面复合彩钢板,即面板为0.6mm厚涂层镀锌钢板内嵌12mm厚防火石膏板;
-
机房绝缘地板怎么安装?
- A:弱电防雷接地:铜带铺设方法有几种情况,1、如果全铺就是600*600网格,40平方就要140米,这样造价太高了,一般做工程都不会这样做。2、可以用铜带围机房一圈就是大概26米,中间用薄薄的铜箔代替做静电铜网,这样造价低了很多,也是按照规范来做,这是比较常用方法。3、也可以做成“日“ 田 目,这样就可以节省很多材料费用。铜带敷设在静电地板支架附近,铜带和支架、设备之间做好连接。
-
机房用什么地板好
- A:PVC防静电地板,HPL防静电地板,陶瓷防静电地板,这些都可以使用,可以根据使用场合自行选择