二二更健康
你好, 接地线规格:按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上*铜软线制成。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止*机现象的出现。在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上*铜软线制成。 -
spriet
1、接地线规格,接地线分类: 低压接地线(变电用接地线、380V接地线、500v接地线、6KV接地线、手握式接地线) 高压接地线(10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线,平口螺旋式接地线,线路型接地线,*用接地线,喉头式接地线,双簧式接地线) 接触网接地线、接触轨接地、线路用接地线。 2、接地线规格,接地线组成: 【由绝缘*作棒】(*作杆的材质选用质量最好的玻璃钢环氧树脂杆制作,接电线夹有平口螺旋钩,双簧式挂钩,喉头式挂钩等。一般室内高低压的每组有3根也有4根的,室外高压的一般为三根。没个电压等级所选*作杆的长度也不同,根据*标准规定如下: 380v接地线、500v接地线,6kv接地线,*作棒长度50CM 10KV接地线 *作棒长度 长度1米 35KV接地线 绝缘*作棒 长度1.5米 110KV接地线绝缘*作棒 长度2米 220KV接地线绝缘*作棒 长度2.5米 500KV接地线绝缘*作棒 长度8米 3、喉头式线路接地线 接地线产品规格:JDX-WL-10KV接地线 接地线产品类型:喉头式线路接地线接地线使用范围:*线路式 接地棒接电夹型式:螺旋压紧式 接地棒接地夹规格:最小直径Ф7mm,最大直径Ф26mm 接地棒*作杆规格:1mm*3根,外径Ф30mm,*作杆长度和外径可根据用户需求定制。 接地软铜线规格:线径:25mm,3*1m+12m合相式。长度和线径可根据用户需求定制。 接地线适用电压等级:10KV 接地线试验电压等级:100KV
相关问题
-
高压接地线规格有哪些
- A:合肥玖栎装饰帮您解答;型号多了:0.75、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185
-
接地线的标准,接地线的规格?
- A:按照规范来说,插座里面的一组电线火线、零线、接地线都应该是一样(规格)粗细的。不过,在普通的插座里面,使用低一个规格的接地线也是可以的,但只限于你自己的家里,如果是公装的话,被发现了就难以通过了。
-
户外高压接地线价格哪位清楚?
- A:价格:1元/组 (1)10KV高压接地线 绝缘杆有些长度:700 mm 握手有些长度:300 mm 金属接头有些长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm (2)35KV高压接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 均匀直径(mm):0.2mm 核算截面:(mm2):25.43 金属接头有些长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm (3)110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 均匀直径(mm):0.2mm 核算截面:(mm2):35.67 绝缘杆有些长度:1360 mm 握手有些长度:700 mm 金属接头有些长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm 总长(不包括线夹):2200 mm 10kV配网架空线路停电维修作业前,有必要在线路两端装设接地线后才干作业。接地线的主要效果一是为了避免作业地址俄然来电,接地线应装设在停电设备和线路上能够来电的部位或发作感应电压的当地;二是消除停电设备或线路上的静电感应电压和泄放停电设备上的电荷,保证作业人员的安全。 接地线装设过程由五项单项技能构成。 一是有必要能攀登杆塔,才干完结接地线装设作业。登杆前,应仔细核对停电线路名称、杆号,看是不是与作业票及派工单上相符,并对杆根、杆身、拉线进行检查,契合相应规则的需求,对安全带、登杆东西进行检查和冲击实验,必要时应在作业区范围建立标示牌或护栏。 二是能正确运用接地电阻丈量仪器。应全部了解仪器的构造、性能及运用办法,丈量的接地电阻值有必要在30Ω以下,才干保证作业人员生命安全。 三是在装设接地线前,有必要对线路进行验电。验电环节中又有必要做到的三过程:初检二实三复检,经过验电能够断定停电设备是不是无电压,以保证装设接地线人员的安全和避免带电装设接地线或带电合接地隔离开关等恶*故的发作。 四是正确运用绝缘手套、绝缘鞋和全身式安全带等安全防护用品。在作业现场正确对绝缘手套做漏气实验,检查办法是:手套内部进入空气后,将手套朝手指方向弯曲,并保持密闭,当卷到必定程度时,内部空气因体积紧缩压力增大,手指胀大,细心观察有无漏气,漏气的绝缘手套不得运用。 五是组织工器具,缺少了就无法完结接地线装设作业。包括登高东西(登高板、安全带、作业绳等)、绝缘东西(验电笔、验电发作器、绝缘手套、绝缘鞋等)、丈量仪表(接地电阻仪、电位极引线、电位极引线、接地桩等)、个人东西(小锤、活动扳手等)、接地线(绝缘棒、接地线、接地棒)。
-
接地线标准是什么
- A:从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地,在电路中起安全保护作用。在漏电的情况下,用电者和地线形成了一个并联电路。有了地线,由于地线的电阻比较小,电流会迅速流入大地,使用电者避免触电。致人伤残。在实际中通常是一根黄绿相间的导线。地线在家庭用电中是十分重要的,但有些地区的供电网中没有地线,可以用如下方法补救。在屋外找一个地方,拿一条50-70mm宽,1-2米长的角铁打入地下,然后把地线连接到该角铁上,连接时最好用螺栓固定,连接电线尽可能粗一点,6-10平方毫米,要再减低接地电阻可以在角铁周围再灌注一点盐水。
-
高压电接地线是什么东西?
- A:通俗来说就是把电导入地面,避免电流在地面与人形成回路,导致触电,大电压一般都有火线零线和接地线作为保证,外形是三角插头
-
电器接地线螺丝标准哪位清楚?
- A:按照规范来说,插座里面的一组电线火线、零线、接地线都应该是一样(规格)粗细的。不过,在普通的插座里面,使用低一个规格的接地线也是可以的,但只限于你自己的家里,如果是公装的话,被发现了就难以通过了。
-
接地线的标准是什么?
- A:具体规定: 1、主接地极应在主、副水仓中各埋设1块,主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于 0.75m2,厚度不得小于5mm。 2、在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成一分区接地网,其接地电阻值不得超过 2Ω。 3、下列地点应装设局部接地极: 1)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 2)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 4)无低压配电点的采煤工作面运输巷,回风巷,集中运输巷(胶带运输巷),以及由变电所单独供 电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。 5)连接高压动力电缆的金属连接装置。 4、安设标准: 1)局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处,设备在水沟中的局部接地极应用面积0.6 m2,厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处。 2)设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于35mm,长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板,也可用直径不小于22mm,长度为1m的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板, 垂直埋深不得小于0.75m。 5、对接地线的要求: 1)连接主接地极的接地母线应采用截面不小于50mm2的铜线,或截面不小于100 mm2的镀锌铁 线,或厚度不小于4mm,截面不小于100 mm2的扁钢。 2)电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于25 mm2的铜线,或截面不 小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁钢。 3)接地母线主接地极的连接要用焊接,无条件时,可用直径不小于10毫米镀锌螺栓加防松装置拧 紧连接。6. 对移动变电站高压或低压装设(检漏).综保检漏保护装置,都必须装设辅助接地极。 1)每台设备均必须用*的连接导线与接地网直接连接禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接 地部分串联。 2) 供检漏保护装置作检验用的辅助接地线,应用总断面不小于10平方毫米的橡套电缆. 3)检漏保护装置的辅助接地极应单独设置. 4) 检漏保护装置的辅助接地极与局部接地极的直线距离不小于5米. 5)所有必须接地的设备和局部接地装置都要和总接的网连接. 7.橡套电缆的接地芯线除用作监测接地回路外,不得兼做它用。 8.按照井下供电要求,设置局部接地极、辅助接地极,接地线统一使用钢绞线,接地棒采用两根1.2 寸镀锌钢管。
-
等高螺丝标准规格是多大
- A:一般的螺栓表示方法一样: 螺栓头型,槽型,螺纹规格+螺栓长度,必要的时候可以标注一下螺纹长度。 螺丝是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理,循序渐进地紧固器物机件的工具。螺丝是紧固件的通用说法,日常口头语。螺丝为日常生活中不可或缺的工业必需品:如照相机、眼镜、钟表、*等使用的极小的螺丝;电视、电气制品、乐器、家具等的一般螺丝;至于工程、建筑、桥梁则使用大型螺丝、螺帽;交通器具、飞机、电车、*等则为大小螺丝并用。螺丝在工业上负有重要任务,只要地球上存在着工业,则螺丝的功能永远重要。螺丝是千百年来人们生产生活中的共同发明,按照应用领域来看,它是人类的第一大发明。
-
什么是接地线
- A:接地线是由于使用环境潮湿或者绝缘性能不好,为了避免出现的事故,在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。接地线是为了保护电器防止电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路。给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止*机现象的出现。接地线必须是 25mm 2 以上*铜软线制成。
-
高压油管规格是多少?
- A:上海天阳钢管有限公司 专业生产高精度精密无缝钢管,为很多高压油管厂做配套,常用规格6*2.0 产品按照德国DIN2391标准生产。
-
黄绿接地线规格有哪些
- A:卫生器具与排水管连接时排水支管的用电小常识管径坡度应符合表3要求。表3 器具与排水管连接时排水支管的用电小常识管径坡度要求项次卫生器具名称排水管管径mm 管道最小坡度1大便器1000.0122洗脸洗手盆32-500.0203浴盆( 淋浴器)500.0207、卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯扁等缺陷。8 、卫生器具固定应牢固。装修装璜用电选用小常识:照明用线选用1 平方至1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于 4平方毫米,建议选用4 平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选项用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。一些常见问题: 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米; 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR 双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方; 4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5% 左右; 5.BVR比BV的用电小常识好处:(1)水电拉线施工更方便;(2) 在板弯时不易把线折断;(3)铜线柔软性更好。 6.国标GB4706.1-1992/1998 规定的用电小常识电线负载电流值(部分)(1)1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A(2)1.5 平方铜芯线允许长期负载电流:8A---15A(3)2.5 平方铜芯线允许长期负载电流:16A---25A(4)4 平方铜芯线允许长期负载电流: 25A---32A(5)6方铜芯线允许长期负载电流:32A---40A家庭电路
-
高压钢管材料标准谁晓得
- A:合肥玖栎装饰帮您解答;材料牌号: 10、20、09MnV、16Mn 共 4 种标
-
高压软管标准是什么
- A:主要是电流问题 高压 电压高电流小 低压电压低电流大 而电线没接紧的话,主要会引起接头发热,最后有可能烧断.引起事故 至于接头,不管是高压还是低压,都是要求要接紧的 LZ看到的高压不需要接紧,应该不对的 至于电线大小,是以电流大小来选择的 大电流肯定是大面积的电线 高压和低压选择电线是不一样的 高压一般说的是万V以上的 比如,变压器,进线是1WV,低压是400V 那么,高压10A的电流,低压就是250A电流 所以,高压10平方,低压肯定不会是10平方的
-
标准篮球场的规格是多大?
- A:标准尺寸:长28米×宽15米。篮球比赛场地是一个长方形的坚实平面,篮球场地长28米,宽15米,无障碍物。篮球场地有土质、水泥、沥青和木质等。现在的篮球比赛场塑胶地面的使用较多。土质、水泥和沥青场地比较经济,大学、基层单位使用较多,但要注意地面平整,以防出现伤害事故。
-
请问10千伏高压室接地线价格是多少?
- A:(*作杆的材质选用质量最好的玻璃钢环氧树脂杆制作,接电线夹有平口螺旋钩,双簧式挂钩,喉头式挂钩等。一般室内高低压的每组有3根也有4根的,室外高压的一般为三根。没个电压等级所选*作杆的长度也不同,根据*标准规定如下: 380v接地线、500v接地线,6kv接地线,*作棒长度50CM 10KV接地线 *作棒长度 长度1米 35KV接地线 绝缘*作棒 长度1.5米 110KV接地线绝缘*作棒 长度2米 220KV接地线绝缘*作棒 长度2.5米 500KV接地线绝缘*作棒 长度8米 接地软铜线】(短路线是多股特细腻的软铜绞线*一股,外敷一层透明的绝缘pvc套管,然后再压上线鼻子(特别注意:铜线有纯铜和铜包钢的,或者是不满方的,不满方的不能测电阻,铜包钢的价格比纯铜要便宜好多,检测也过不了关,容易出重大事故,客户选购前一定要慎重)