栏杆防雷接地规范谁了解?
- A: *避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图3.2.1),应符合下列表达式的要求,但不得小于3m: 1、地上部分:当hx
-
油库防雷接地问题谁清楚?
- A:地网闭合没?没闭合就用镀锌扁钢闭合,会有一定效果。 周围有水源没,低洼处土壤含水怎么样,引到含水丰富的地方搞个泄流坑。 如果全是岩石,就根据地理选择低洼处做射线状接地线,用土壤或者降阻剂包裹后表面用水泥封盖。 建筑物的自然接地体也可以连接,甚至可以连接到消防水管,本身距离过近也是要求连接的,而连接后对降低接地电阻也有一定作用。
-
防雷接地阻值是多少
- A:合肥玖栎装饰帮您解答;接地的阻值一般 4Ω 。一类建筑物一般不大于10Ω 。二类建筑物不大于1Ω。
-
防雷接地问题有谁清楚?
- A:1.水平接地极局部埋深不应小于1m; 2.水平接地极局部应包以绝缘物; 3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。(希望对您有帮助)
-
谁清楚防雷接地改造怎么做?
- A:损坏原因 :电源系统只有总配电房一级防雷箱,油机配电室无二级过压保护措施,机房地网不完善,机房接地阻值差别大,高电压泄放形成地位反击。 改造措施: a、在油机电力室电源进线端安装40KA防雷器 b 室内总接地引入连接处加铜铁转换。 c将空调外机接地。 d 新增室外地网与原有地网及移动铁塔地网连接
-
防雷接地配件有哪些种类谁清楚?
- A:您好,按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。
-
变电站防雷接地技术谁清楚?
- A:变电站接地,一般采用等间距和不等间距网格接地,在土壤电阻率比较高的地方还采用垂直接地极或者深井增加等式接地面积。 至于采用什么样的接地材料主要从地理情况来看,比如常用扁钢,但有的地方腐蚀严重就用铜,还有的地方失水情况严重用模块或者离子接地极等等等,它们最大的区别主要在价格上,当然作用也各有不同。 说到防腐,牺牲阳极保护阴极是个办法,不过这种方案主要是输送管道上使用,变电站采用得还是少,这东西也要根据环境来使用,镁阳极适用于淡水和土壤电阻率较高的土壤中,锌阳极大多用于土壤电阻率较低的土壤和海水中,铝阳极主要应用在海水、海泥以及原油储罐污水介质中。 强制电流保*也主要用在管道或者铁路上,将被保护金属与外加电流负极相连,由外部电源提供保护电流,以降低腐蚀速率的方法。外部电源通过埋地的辅助阳极将保护电流引入地下,通过土壤提供给被保护金属,被保护金属在大地电池中仍为阴极,其表面只发生还原反应,不会再发生金属离子的氧化反应,使腐蚀受到抑制,所以也是一种阴极保护方法。 希望我的回答能帮助你
-
窗户防雷接地多少高度适合
- A:你好,这个都是按照*标准的:防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。 高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。 希望对你有帮助。
-
请问防雷接地阻值是多少?
- A:安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
-
防雷接地工程价格是多少
- A:做防雷接地价格一般在1000元左右,一般来说是建筑防雷接地需要做接地,保护接地,这两个接地网要连在一起,在工程的设计阶段不知道*系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和*系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板,以上价格来源于网络,仅供参考,希望我的回答可以帮助你
-
防雷接地焊接长度是多少?
- A:防雷接地焊接长度是: 1.MIG二氧化碳焊.效率比氩弧焊要高.但焊接质量比不上氩弧焊.厚度一般在0.8MM以上比较好焊. 2.比较广泛.焊接质量比较高.单面焊接.双面成型.但要配备自动化焊接工装.
-
谁晓得屋面防雷接地怎么做?谁清楚?
- A:首先,防雷接地完全可以使用建筑基础里的钢筋作为接地体,不过应该要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并使用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,并且就算这样做了人工接地,效果要比使用建筑物本身基础做接地体差很多。
-
防雷接地接地极方法是什么?
- A:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。谁晓得防雷接地摇表使用方法?
- A:通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下: 1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点; 2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远 ; 3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线 ; (1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′; (2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′; (3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒; 4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。 5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调*倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻*倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。 6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。 希望我的回答可以帮到你。
-
防雷接地装置价格是多少
- A:一、防雷接地的一般组成 (1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等; (2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成; (3)接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。 二、避雷网安装定额问题(1)沿混凝土块敷设 其价格:人体静电接地报*装置650.00元 导除静电接地装置340.00元 小电流接地选线装置2222.00元 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。