世界未亡绝
暖通空调工程技术交底,是施工单位的工程师根据图纸、规范的要求和自己的理解。将暖通空调单项工程基本情况以及关键工序的施工技术、施工难点、施工关键点以*和技术交底会议的形式传授给施工人员,以便施工人员在安装实施过程中做好各项关键点的控制,一般包括: 1、结合施工图纸,介绍工程概况。 2、暖通设备、管道的安装技术和技术要求以及注意事项; 3、关键工序的技术要领,施工关键点; 4、质量要求,质量控制; 5、《规范》《规程》的规定; 6、交工验收的标准; 每一步都要交代清楚明白,是现场工人的施工依据之一,是要存入工程档案的技术文件。 希望我的回答可帮到您。 -
暖水瓶的温暖
暖通施工主要是做采暖、通风、空气调节这三个方面。 暖通在学科分类中的全称为供热供燃气通风及空调工程,包括:采暖、通风、空气调节这三个方面,从功能上说是建筑的一个组成部分。也是未来家庭必不可缺的一部分。 采暖(Heating)——又称供暖,按需要给建筑物供给负荷,保证室内温度按人们要求持续高于外界环境。通常用散热器等。 通风:(Ventilating),向房间送入,或由房间排出空气的过程。利用室外空气(称新鲜空气或新风)来置换建筑物内的空气(称室内空气),通常分自然通风和机械通风。 空气调节:(Air Conditioning)——简称空调用来对房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度进行调节,并提供足够量的新鲜空气的建筑环境控制系统。 希望以上*能帮到你,望采纳。 -
谈情不如逗狗
相关问题
-
酒店暖通空调设计要怎么做?
- A:设计内容: (一)气象*的收集。 (二)热湿负荷计算 计算设计建筑物在最不利条件下的空调热、湿负荷。 (三)确定最佳空调方案 (四)送风量与气流组织计算 1、根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差,确定冬、夏季送风状态和送风量 2、根据设计建筑物的工作环境要求,计算确定最小新风量 3、根据空调方式及计算的送、回风量,确定送、回风口形式,布置送、回风口,进行气流组织设计。 (五)空调水、风系统设计 1、布置空调风管道,进行风道系统的水力计算,确定管径、阻力等 2、布置空调水管道,进行水管路系统的水力计算,确定管径、阻力等 (六)主要空调设备的设计选型 1、根据空调系统的空气处理方案,并结合i—d图,进行空调设备选型设计计算 2、确定空气处理设备的容量及送风量,确定空气处理设备的结构形式及其热工参数 2、根据风道系统的水力计算,确定风机的流量、风压力及型号。 (七)通风及防、排烟系统设计 1、确定通风方案,计算系统所需通风量,预选风机 2、布置通风系统管道和设备,计算管路阻力,确定管径,选定风机型号 3、确定防、排烟系统设置的部位,选择防、排烟方式,进行防、排烟设计。 (八)冷、热源机房设计 1、根据空气处理设备的容量,确定冷、热源的容量和型号 2、根据管路系统的水力计算,确定水泵的流量、扬程及型号 (九)空调设备及管道的保冷、消声和隔震设计
-
建筑暖通空调技术有哪些?
- A:[1]《供暖通风设计手册》,陆耀庆主编。北京:中国建筑工业出版社,1996年。 [2]《高层民用建筑空调设计》,潘云钢主编。中国建筑工业出版社出版,1999年。 [3]《中央空调》,何青,何耀东主编。中国建筑工业出版社,1995年 [4]《高层建筑空调设计》,柴慧娟编著。中国建筑工业出版社,1995年。 [5]《空调与制冷技术手册》,由陈沛霖、岳孝方主编,同济*出版社出版。 [6]《空气调节设计手册》*工业部第十设计研究院主编。中国工业出版社,1996年。 [7]《高层建筑空调与节能》钱以明编著。同济*出版社,1990年 [8]《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编。中国建筑工业出版社,1993年。
-
暖通空调前景好吗?
- A:暖通确实是小专业,特别是在民用设计院里面,基本是可以忽略不计的。在民用设计院,若南方,产值低的要*,干的事情却不少,确实很苦*(但南方设计费收的一般高一些)。北方有采暖,暖通比例相对高些,不过北方的设计院收费相对南方较低。 在南方总的来说收入高低还是看你干的项目类型,若基本都是小区的话,确实捞不到钱,有大型公建的话,情况就好很多,但南方未必每年都那么稳定,北方相对收入稳定,但未必超过南方。 暖通比例相对较高的地方就是工业*院,由于大部分是洁净室,洁净恒温空调,暖通相当于工艺专业,比例较高。 至于前景,我觉得还是可以的。暖通作为耗能大户,在节能中占有大分量,况且现代人们对生活环境的品质要求越来越高,这样就会对暖通提出更多的要求。只是很多设计院的领导都是土建出身,基本对暖通处于不懂的状态,使暖通的处境很尴尬(经常被无视掉,使我们感受不到自身价值,苦*呀)。相信随着时代的发展,暖通会越来越受重视的。 说点实际的,目前暖通虽然是小专业,但是却很紧缺,暖通注册*也相当值钱,可以自己努力考个*嘛,就目前几年内,有*也会带来不菲的收入哦~.~ 暖通设计也是不一时半会就能完全上手的,需要自己多学多问,有好的师傅带,这样你才能慢慢成长为暖通高手哦(有些人的图纸画的是不堪入目呀,不过情有可愿哈) 做暖通若不搞设计,大部分去搞施工了,就相当于负责机电安装之类的。也有去甲方的(房地产公司喽),跑销售(能力强也不错了),搞科研的也不少嘛,绿色节能乱七八糟的,呵呵,还是挺广泛的
-
暖通空调设计规范是什么?
- A:2.1.1 符合下列条件之一时 , 应设置空气调节 : 一、对于高级民用建筑 , 当采用采暖通风达不到舒适性温湿 度标准时 ; 二、对于生产厂房及辅助建筑物 , 当采用暖通风达不到工艺 对室内温湿度要求时 . 注 : 本条的 \“ 高级民用建筑 \“, 系指对室内温湿度、空气清洁程 度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑 物,如*级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、 自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 2.1.2 在满足工艺要求的条件下 , 应尽量减少空气调 节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或 局部区域 空气调节能满足 要求时,不应采用全室性空气调 节。 层高大于是 10M 的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空 气 调节。 2.1.3 室内保持正压的空气 调节房间,其正压温度 值不应大于 50Pa ( 5mmH 2 O )。
-
暖通空调设计规范是什么
- A:[1]《供暖通风设计手册》,陆耀庆主编。北京:中国建筑工业出版社,1996年。 [2]《高层民用建筑空调设计》,潘云钢主编。中国建筑工业出版社出版,1999年。 [3]《中央空调》,何青,何耀东主编。中国建筑工业出版社,1995年 [4]《高层建筑空调设计》,柴慧娟编著。中国建筑工业出版社,1995年。 [5]《空调与制冷技术手册》,由陈沛霖、岳孝方主编,同济*出版社出版。 [6]《空气调节设计手册》*工业部第十设计研究院主编。中国工业出版社,1996年。 [7]《高层建筑空调与节能》钱以明编著。同济*出版社,1990年 [8]《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编。中国建筑工业出版社,1993年。 [9]《百货商场空调设计》黄绪镜编著。中国建筑工业出版社,1995年。 [10]《采暖通风*标准图集》,中华*共和国*标准,1996年。 [11]《空气调节》,赵荣义,钱以明等编。中国建筑工业出版社,1996年。 [12]《工业通风》孙一坚编。中国建筑出版社,1994年。 [13]《暖通空调制图与设计施工规范应用手册》,何耀东主编。中国建工,1999年。 [14]《民用建筑暖通空调设计技术措施》建设部建筑设计院编。中国建工, 1994年。 [15]《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002),中华*共和国建设部。2002年。 [16] 《高层民用建筑防火规范》(GB 50045-95)(2005年版) [17] 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) [18] 《简明通风设计手册》孙一坚编。中国建工出版社,1997年。
-
暖通空调节能措施有哪些
- A:合肥玖栎装饰帮您解答;空调节能主要依靠自控,现在最主要的是DDC自控。暖通空调系统的细节设计极其关键,常常能直接决定其运行效率乃至成败。
-
暖通空调设计规范有哪些
- A:为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-87 2001版)附录表和《暖通空调气象*集》采用。冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定:温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s; 新风换气次数1.0次/h ;
-
暖通空调基础知识有哪些
- A:水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型 中央空调蒸发器都*清理和*洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热 交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。 单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流 行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产 生噪声的问题。 二. 户式的工作原理 1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温 (或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机 组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空 气处理的目的。 2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机 组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的 制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂, 室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室 内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空 气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室 内空气的质量。 3.变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内 机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外 的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷 剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进 行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。 机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负 荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。 2、组合式空调机组原理 组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空 气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能 的箱体组合式机组。比如二次回风系统中组装式空调机组的处理过程:新风通过 过滤器过滤滤去尘埃和杂物,经一次加热后进入*室进行湿热处理,降温除湿 后接着与二次回风进行混合。混合后的空气经二次加热器加热到规定的送风状态 点,由送风机经消声器降噪,最后送入室内。由室内排出的空气经回风管道内设 置的消声器降噪,由回风机将一部分空气排除出系统,其余部分作为回风加以利 用。一次回风量和二次回风量由各自的回风阀开度来控制。实际工程中组合式空 调机组的组成由各自的工艺的处理要求而定。 组合式空调机组就是拼装式空调。有的自带制冷系统,有的自己不带制冷系统(有 表冷器),完成所要求的空气处理过程,必须组合过滤、冷却、除湿,加湿等工 作段。 3、地源热泵中央空调机组工作原理 地源热泵技术是利用地球表层的土壤(岩石)和水体(地下水、海洋、 河流和湖泊等)吸收太阳能和地热能而形成的低位热能*,并采用热泵原 理,通过少量的电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 在中央空调系统中热泵机组可以实现一机三用的功能,即冬季以冷 凝器放出热量来供热采暖,夏季以蒸发器吸收热量来制冷,四季可以通过 冷凝器端的热量*生活热水,并且夏季以制冷为目的时*热水可以认 为是免费的。 地源热泵中央空调机组,是一项高效节能型、环保型并能实现可持 续发展的新技术,它既不会污染地下水,又不会影响地面沉降。 任何一种设备都有其工作温度范围,人也是如此,环境温度超过人 类的生存范围,人也无法生存。空调与制冷系统也是如此。空调系统的温 度工作范围,在夏季制冷时,冷凝器(室外机)的冷凝温度是42℃;冬季 制热时,蒸发器(室内机)的蒸发温度是-5℃。超过这个这个温度范围, 夏季时制冷效率降低,冬季时,制热效率降低。这就是为什么空调为什么 不适合北方冬季制热的原理。 众所周知夏季环境空气温度高于当地的地下水、地表水、土壤的温 度,冬季环境温度低于当地的地下水、地表水、土壤的温度。土壤相当一 个冷热源的蓄能器,地下越深,恒温效果越好。在地下十米以下,无论冬 季或夏季,地下温度都能保持在13℃左右不变。 因此,夏季地源热泵空调系统制冷时用地下水将冷凝器冷却;冬季 地源热泵空调系统制热时用地下水将蒸发器升温,这样,不仅提高了空调 系统的工作效率,同时也提高了空调的制冷/热的效果,更主要的是也节 省了能源。据我们的经验,设计安装良好的地源热泵,平均可以节省用户 30%~40%的冬季采暖或夏季制冷空调运行费用。 土壤源热泵空调也叫地源热泵空调,就是在地下埋设管道作为换热 器,管道与热泵机组连接形成闭式环路,管道中有液体流动通过循环将热 泵机组的凝结热通过管道散入地下(供冷工况),或从大地吸取热量供给 热泵机组向建筑物供热(供热工况)。 土壤源热泵换热器有多种形式,如水平埋管、竖直埋管等。这两种 埋管型式各有自身的特点和应用环境。在中国采用竖直埋管更显示出其优 越性:节约用地面积,换热性能好,可安装在建筑物基础、道路、绿地、 广场、*场等下面而不影响上部的使用功能,甚至可在建筑物桩基中设置 埋管,见缝插针充分利用可利用的土地面积。 一套地源热泵空调系统既可供暖,又可制冷,还可以*生活热水, 一机三用。对于同时有供热和供冷需求的建筑物,地源热泵有着明显的优 点。 4、中央空调设计基础知识 水系统分类 开式循环的优点: 冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节 能力,且冷水温度的波动可以小一些。 开式循环的缺点是: 1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。 2.末端设备(*池、表冷器)与冷冻站高差较大时,水泵则须克服 高差造成的静水压力,增加耗电量。 3.如果*池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和 回水泵。
-
暖通空调通风两者有什么区别?
- A:暖通空调通风两者有什么区别: 通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 (1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。 (2)空调系统主要功能是通过空气处理,实现送排风、制冷、加热、加湿、除湿、空气净化等项目,提高空气品质,满足室内对温度、湿度、气流速度及清洁度的要求。空调冷源采用各类冷水机组;热源采用热泵型冷热水机组、地热、电加热器、锅炉加热等;送排风采用风机;空调水采用水泵和水管系统控制;并有中央空调系统和中央空调末端设备区分,末端设备由风机盘管及其他部件等组成。 (3)通风空调工程施工主要内容: 1)风管、风管部件、消声器、除尘器等制作与安装。 2)风管及部件、制冷管道防腐保温。 3)空气处理机(室)、风机盘管和诱导器、通风机、制冷管道、冷水机组或冷热水机组等安装。 暖通工程包括空调、采暖及通风等系统 , 安装较为复杂。一般是桩基工程结束后就开始暖通安装工程的预埋及预留工作,但绝大部分工作量都是在建筑工程的后期进行的。要做好暖通安装工程的施工,必须认真翻阅图纸,联系工程实际做好施工计划,并依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。
-
暖通施工主材辅材有哪些?
- A:材可以从定额中查出来,定额给出了区分。 如是清包工的话,就不包括材料款,不管是主材还是辅材。 如是按面积包的话,根据合同签订的不同,A可能包括主材和辅材,也可能只包括辅材 主材,电缆 电线 配电箱 盒 配电管 线槽,辅材:除主材意外的任何小件都是辅材。工程款不含辅材。
-
暖通空调制冷指的是什么?
- A:由于暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,缩写HVAC(Heating,Ventilating and Air Conditioning),取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。空调器上有一个重要的指标,就是“制冷量“,它就是空调器的“大小“,就像电视机讲的屏幕尺寸大小一样,空调器也是有着大小的区别,除了外观可能有的大小不同以外,实际上唯一重要的“大小“指标,就是指这个“制冷量“。 制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快。以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调比较合适。
-
太原暖通空调哪里性价比高?
- A:中央空调采购时除需要考虑设备的报价外,还应当考虑系统的运行费用。为 了衡量空调在制冷或制热方面的热力经济性
-
暖通空调专业排名哪位了解?
- A:全国有建筑和结构专业的*都有采暖通风专业。相对来说,清华*、同济*、天津*、和西安建筑科技*的师资和名气以及外国外的认可程度、国内就业率要远远高于其他学校的同专业。 希望我的回答能帮助到你。
-
暖通空调节能运行措施都有哪些?
- A:暖通空调节能运行措施 1.注意细心调节窒温:制冷时室温定高1度 ,制热时室温定低2 度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。 2.定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。 3.尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。 4.勿挡住室外机的出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。 5.选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。 6.控制好开机和使用中的状态设定哦,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。 7.连接管不宜过长,室外机置于易散热处,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷/热效果
-
合肥暖通空调公司有哪些比较好?
- A:合肥暖通空调公司有以下几个产品质量做的比较好的 格力中央空调 周瑜大道与汤池路交叉口北50米 格力中央空调 西藏路与武汉路交汇处 美的中央空调(长安路) 玉兰大道以东10米处