如何选择塑壳断路器

守不住我的心

浏览80次 2025-01-21 12:03

如何选择塑壳断路器
全部回答(3)
  • 迷上夜色
    你好,选择塑壳断路器: 1、断路器壳架电流等级   断路器壳架电流等级是指相同外形尺寸的断路器外壳中能装的最大脱扣器的额定电流其中额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。同一系列断路器中有多种壳架电流等级,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如:DZ20系列中有100、225、400、630、800、   1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流。 2、额定绝缘电压   额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。   有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压。            额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、   380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。 3、额定极限短路分断能力   额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。   额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。   按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。为了满足不同用户需要,现在国内许多断路器生产厂家,对于同一壳架等级额定电流的短路分断能力分为不同级别,例如常熟开关厂CM1—100分为C基本型(25~35kA)、L标准型(35~50kA)、M较高分断型(50~75kA)、H高分断型(85~100kA)。            用户在选用时,要符合断路器的极限短路分断能力,线路预期短路电流就能满足要求,不必人为地加上保险系数,以免造成浪费。额定运行短路分断能力的值可为额定极限短路分断能力的25%、50%、75%、100%,大多数断路器是50%~75%,极个别的有100%   (Ics=Icu),如法国施耐德的产品。 4、飞弧距离   断路器在分断大的短路电流时,其动、静触头分开时产生电弧,有一部分电弧或电离气体从断路器电源端喷弧口喷出,电弧本身就是一种巨大的电流,很容易导致*露的导电体之间和*露带电体与“地”(成套设备的金属外壳是接地的)的相间短路和接地短路事故。
  • 繁花清秋
    那要看你怎么用了,如果四路是有可能同时使用的,那就要32A×4=128A,因为没有128A等级的开关,而且还要加上启动容量(三台在运行再启动第4台时启动电流要求最大),就要用160A的断路器。如果一般都只是使用两个回路,那就节省点用80A或者90A的(其实也是节省不多,几十块钱左右吧?)。要说选用原则,那当然是总开关要大于下一级各回路的总电流在留有裕量了,也就是160A了
  • 眉眼笑
    开关通常分   隔离开关   断路器   接触器   等   所谓塑壳开关就是塑料外壳式断路器,是体积小价格便宜使用广泛的,具有过电流脱扣功能,不做频繁*作分断能力较大的断路器。辅助触头主要是用于指示断路器的主触头的状态(合或分)   报*触头主要是用于指示断路器故障脱扣(如过载或短路)。

相关问题

    • 正泰塑壳断路器参数型号如何

    • A:正泰TG-400B/3300   (DZ948G) NM8-250S/3(M) NM1-63/3300/4300 CM1-400 NM6-1600S/3300 NM1-100S/4300   100A    NM1-63S/3300 断路器的常用基本相关符号 断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm--断路器壳架等级电流   A   ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In--断路器的额定电流   A   ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1--断路器的长延时整定电流   A   ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2--断路器的短延时整定电流   A   ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在*可调式脱扣器中为   2~12Irl   左右可调。 Ir3--断路器的瞬时整定电流   A   ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在*可调式中,为   4~16Irl   左右可调。   Ir4--断路器的单相接地整定电流   A   ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl   左右可调。 Ire--断路器的漏电动作电流   A   ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。   Ir0--断路器预报*动作电流   A   ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报*装置发出报*指示信号,它的数值为   0.5~lIr1   左右可调。 Ir2--短延时脱扣器的脱扣时间整定值   s   ,可调时间为0.05~0.45s。
    • tcl漏电塑壳断路器

    • A:推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,但能使热元件产生一定热量。工作原理脱扣方式有热动、严重过载及欠电压等进行保护,促使双金属片受热向上弯曲,又名空气断路器,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值 TIM1是TCL的低压塑壳断路器空气开关,它集控制和多种保护功能于一身,电磁脱扣器产生足够大的吸力,切断电源,将主触头分断。当线路发生一般性过载时。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路,将衔铁吸合并撞击杠杆,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,同时也可以用于不频繁地启动电动机,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器。当线路发生短路或严重过载电流时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,切断电源、电磁和复式脱扣3种
    • 什么是塑壳断路器?

    • A:框架断路器和塑壳断路器都是深受欢迎的断路器产品。但是,一些人在选择断路器的时候却不知选哪一种更为合适。那么,框架断路器和塑壳断路器有何区别呢?下面就是关于两者区别的介绍。    1。框架断路器的所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,*式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。手动及电动*作均有,随着微*技术的发展,目前部分智能型断路器具有区域选择连锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性。   塑壳断路器是接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和*作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有电磁式和*式两种,一般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式,*式塑壳断路器有长延时、短延时、瞬时和接地故障四种保护功能。部分*式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动*作,也有部分带电动机*作。 2。塑壳断路器采用塑料化结构,特点是将断路器外壳、框架采用塑料压制而成,将触头、灭弧系统都放在绝缘小室中,防止相间短路,确保电弧向上喷出,保证触头系统可靠分断。而框架断路器采用模块化结构,分为框架、触头灭弧系统、手动*作机构、电动*作机构、智能型控制器以及抽屉座等部分。每个部分都成为一个完整*的部件,组装时只需1-2个螺钉即可将其固定,拆装十分方便有利于检修维护。 3。在额定电流上,塑壳断路器一般为630A(一些新产品可达到1600A)以下,而框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A。另外在分段能力上,框架断路器要比塑壳断路器高。   在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或需要功能较多的回路应该采用框架断路器,630A以下的回路,一般使用塑壳断路器。 4。塑壳断路器产品种类繁多,其特点是结构紧凑,*作容易,功能比较简单,一般配置过流脱扣器和瞬时脱扣器,框架断路器则功能完善,特别是近年来单片机技术的应用,框架断路器向着高性能、易维护、网络化的方向发展。
    • tcl罗格朗塑壳断路器价格如何

    • A:100左右。塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动*作,大容量可选择电动分合。由于*式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。   塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和*作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和*式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,*式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分*式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动*作,也有部分带电动机*作机构。
    • 塑壳断路器价位是多少?

    • A:上德集团三相三线白盖   塑壳断路器DZ10-100/3300   160A空   参考价52 施耐德塑壳断路器   空气开关三相三线   空开   EZD   参考价281.4 德力西塑壳断路器CDM3   CDM1   参考价61.3 CD2   电动*作机构   施耐德CM1NSX   CVS电*   配塑壳断路器100   225型   参考价270 以上价格来源于网上,仅供参考,具体价格以购买为准
    • 交流塑壳断路器怎么保养?

    • A:塑壳断路器维护应按维护规程进行。设备维护规程是对设备日常维护方面的要求和规定,坚持执行设备维护规程,可以延长设备使用寿命,保证安全、舒适的工作环境。其主要内容应包括:   (1)日常检查维护及定期检查的部位、方法和标准;            (2)塑壳断路器要达到整齐、清洁、坚固、润滑、防腐、安全等的作业内容、作业方法、使用的工器具及材料、达到的标准及注意事项;   (3)   检查和评定*作工人维护设备程度的内容和方法等。   塑壳断路器使用维护要求   (1)   必须严格按说明书规定安装塑壳断路器;   (2)   对环境有特殊要求的塑壳断路器(恒温、恒湿、防震、防尘)企业应采取相应措施,确保设备精度性能:   (3)   塑壳断路器在日常维护保养中,不许拆卸零部件,发现异常立即停车,不允许带病运转;   (4)   严格执行设备说明书规定的切削规范,只允许按直接用途进行零件精*。*余量应尽可能小,*铸件时,毛坯面应预先喷砂或涂漆;   (5)   非工作时间应加护罩,长时间停歇,应定期进行擦拭,润滑、空运转;   (6)   附件和专用工具应有专用柜架搁置,保持清洁,防止研伤,不外借。
    • 怎么区分塑壳断路器空开?

    • A:合肥玖栎装饰帮您解答;空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通,分断和承载额定工作电流和短路,过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载
    • 塑壳断路器用在哪里

    • A:塑壳开关等额定电流有大小多种,10A以上的用于工业较多,在工业供电回路中,如果回路的重要性略高,不易采用熔断器作回路保护,或者熔断器的保护特性不能满足回路要求的时候,就可以采用塑壳开关.这是很厂用的断路电器,当回路容量大于200KW后,建议不用塑壳开关,而用空气框架开关
    • 塑壳断路器型号包括哪些?

    • A:①—产品字母代号,用下列字母表示:                              S—少油断路器;                                 D—多油断路器;                                 K—空气断路器;                                 L—六氟化硫断路器;                                 Z—真空断路器;                                 Q—产气断路器;                                 C—磁*断路器。               ②—装置地点代号:                                 N—户内;                                 W—*。               ③—设计系列顺序号:                                 以数字1、2、3……表示。               ④—额定电压,KV。               ⑤—其它补充工作特性标志:                                 G—改进型;                                 F—分相*作。               ⑥—额定电流,A。               ⑦—额定开断电流,KA。               ⑧—特殊环境代号。低压断路器:               DW10系列框架式自动开关;               DWX15、DWX15C系列*式限流断路器;               DW17(ME)系列*式断路器;               DZ10系列塑料外壳式自动开关;               DZ15系列塑料外壳式断路器;               DZX10系列塑料外壳式限流断路器;               DZ20系列塑料外壳式断路器;               DZ25系列塑料外壳式断路器;高压断路器:               DW系列高压*安装多油断路器;               SW系列高压*安装少油断路器;               SN系列高压户内安装少油断路器;               ZW系列高压*安装真空断路器;               ZN系列高压户内安装真空断路器;               LW系列高压*安装SF6断路器;               LN系列高压户内安装SF6断路器
    • 塑壳断路器型号是什么?

    • A:如果是4表示4P开关;   第二个3表示热磁式脱扣器,如果是2   就表示是*脱扣器,1表示无脱扣器;   第三个0表示无附件,1表示分励脱扣器A*00V,2表示AC230V,3表示DC220V,4表示DC110V,5表   示DC24V。
    • nsx100n塑壳断路器该如何使用?

    • A:nsx100n塑壳断路器该如何使用; 1、自动储能时:合闸后,机构自动储能,可以连续分闸、合闸*作,实现自动重合闸必须自动储能。 2、手动储能:每次分合后必须进行手动*作才能再次进行合闸*作,可以使手动开关电动储能也可以是手动机械储能。手动式比较麻烦,有些自动保护功能不能实现,基本不用。
    • 国产塑壳断路器什么牌子好?

    • A:国内品牌较知名的主要有:常熟开关厂(*富士合资)、上海*电气(国内老品牌)、上海第三开关厂(国内老品牌)、浙江乐清开关厂(做ABB等贴牌)等,其他品牌如:正泰、德力西等也做低压断路器