管道打压试验规范是怎样的

转身的青春

浏览36次 2024-03-14 17:37

不知道给管道做打压试验的规范是什么,希望有人可以说说
满意回答

当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

花朵朵

采纳率 8%

其他回答(1)
  • 傻了吧唧
    1.金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。2、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

相关问题

    • 管道打压试验规范是怎样的?

    • A:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
    • 管道打压试验规范是什么?

    • A:1.金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02   MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05   MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03   MPa,同时检查各连接处不得渗漏。2、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
    • 给水管打压试验规范

    • A:中华*共和国行业标准《埋地聚乙*给水管道工程技术规程》,涉及产品为广东国通新型建材有限公司所生产的PE给水管,其他厂家生产管材不涉及在内。一、管道系统的水压试验的一般规则1、 水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、 管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、 管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。4、 对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。5、 加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。二、打压试验1、 试验器材名称规格数量名称规格数量打压机/1台球阀6分2个高压管10MPa4米压力表1.6MPa1个法兰板根据管材口径2片硅胶板5mm1m2高强度螺栓M16(M18)16套2、试验步骤(1)管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m;(2)在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。(3)在进水口端,应安装上压力表。(4)通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔;(5)直至管道内充满水,关闭排气孔。(6)逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。(7)检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。(8)泄压至最大试验压力的50%;(9)如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏;(10)再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。
    • 管道打压试验怎么做

    • A: 其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。   当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。   测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍   保持这个压力值一*间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
    • 给水管道系统试水打压试验记录

    • A:打压试水可以测出水管漏水与否。打压试水是家装水路改造验收的一种方法,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:1、通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则*不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。2、另附一份权威*《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
    • 管道施工安装规范是怎样的?

    • A:管道施工安装工艺规范 穿墙打孔:应根据管道改造的设计要求,在墙面标出穿墙孔洞的中心位置,用十字线标记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心线应与穿墙管道中心线吻合,洞孔应打平直. 管口套丝:这是保证安装质量的关键.要使用套丝板在管口内壁打上螺纹丝扣,套丝时要求用力均匀,不能出现斜纹和乱丝,管口应试呈锥形丝口. 连   接:安装前要对管子进行清理,时期内壁清洁无杂物.安装时,要找准各路水管接头的位置和方向,以确保安装后各用水设备的连接正确.冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管路的上方.进行水路管线改造时,应关闭室内供水总阀门,不得带水作业.改造后应试水检查,看接口是否密闭,有无堵塞.管线安装完毕,应清理管路,涂刷防腐涂料后,涂刷银粉漆等.
    • 三楼暖气管道打压试验压力是多少?

    • A:首先应该以每一组分、集水器为单位,用水压泵将地暖系统内充满水.同时把系统管道内的气体排净,切记一定要找专业的地暖公司做地暖打压工作2)缓慢升压至0.6mpa或系统工作压力的1.5倍3)在升压过程中随时观察和检验地暖管路.地暖管与分.集水器连接点.分集水器及其连接件等处有无渗漏4)稳压一小时后再检查有无渗漏点5)确定无渗漏后,将压力再升至0.6mpa,观察15分钟,压力降0.03mpa为合格.
    • 装修水管打压试验

    • A:一、新房装修改水后必须要打压测试的。二、闭水试验方法:堵住地漏和门口,向地面放5厘米深的水,观察24小时,到楼下邻居家检查。如果有问题需重新做防水,等地面完全干透后,再铺设瓷砖并进行整体装修。将卫生间的蹲便改坐便时,同样要处理好坐便器下水口位置的防水。需要注意的是,如果没有重新做防水,且不能确定原防水层是否完好的话,闭水试验一定要慎做。因为做贸然闭水试验的话,很可能出现措不及防的漏水,对下面的的住户造成损失。三、打压测试:水路改造完成后,一定要做打压测试,目的是检测水路在有超出常规水压负荷下是否会发生渗漏。很多施工队在完工时会有意无意地忽略这一步骤,作为业主一定要坚持要求做打压测试。打压测试的方法是:首先将所有出水口封闭使之形成一个回路,再将打压机接入一个出水口,缓慢加压至0.6MPa-1.0MPa,并保持20-30分钟,期间压力表读数下降不超过0.05MPa方为合格。同时检查各出水口和连接件有无漏水。
    • ppr管打压试验时间

    • A:水管家定陌传输水管道毕竟水电隐蔽工程现代装修水管都采用埋墙式施工水管渗漏爆裂带难弥补所安装完定要进行测压家装水管打压试验步骤1、直至管道内充满水关闭排气孔2、逐步增加管道压力(观察压力表)增至试验压力并稳压30min期间压力降注水补压高于试验压力3、检查管道接口、配件等处渗漏现象渗漏应止试压查明原并解决渗漏再按步骤5进行组织试压4、泄压至试验压力50%;5、压力稳定50%工作压力甚至压力升现象表明渗漏;6、再持续进行外观检查90in仍渗漏则试压合格7、管道度根据实际情况采取于500m;8、管道两端(已焊PE兰盘)配装密闭兰板间使用硅胶板作密封用螺栓紧固并配置球阀端进水口端水口(做排气孔)9、进水口端应安装压力表总说般卖水管商家都免费帮业主进行水压测试觉解些知识没坏处水压实验静水压力管道工作压力且试验压力应低于0.80MPa;管道工作压力于0.8MPa则水压试验压力选择0.8MPa气压试验代替水压试验
    • 家装水管打压试验

    • A:重要选择质量管俗说:管管用、排水管道用做压力测试必须做灌水试验各水口堵住单进水口灌满水段看看水降少降太需要检查哪漏水般都管件与管材连接处特别弹性封圈(伸缩节)般做12-24没问题使用二、室内承压水管般家用都PPR管装修完毕能马使用必须做压力测试做压力所水口堵住(先剩水口增压等水流再关闭面空气排完)工具则需要用增压泵压力表等注意增压程至少要10钟冷水管低于设计工作压力1.5倍低于0.8MPa,热水管低于设计工作压力2.0倍低于1.5MPa恒压观察压力降0.02MPa若降允许三补压机若压力降明显则需要停止测试需要检查哪漏水检查完再试压直止般管件与管材连接处漏水几率使用前要做管道消毒处理自安装我建议找规点装修公司吧问题都找相关负责
    • 水路打压试验的几点注意

    • A:我觉得最好做的,没必要省那些小钱吧,而且做了也是对自己以后的生活的负责任啊对吧,比如一些比较细小的地方可以考虑下的;如何做打压试验?1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。4)升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认三、打压时要注意的几点注意1、试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表2、打压时主要堵头处有无渗水现象3、打压时由于水表阀泄漏,可能出现掉压现象4、水路一般打到8个压
    • 自来水打压试验视频

    • A:打至0,连接打压器打压,然后关闭进水阀门先把管道内注满水,24小时水压表下降幅度小于0.9mpa后上紧回水阀
    • 暖气打压试验到底怎么做?

    • A:打压试验的时候,使用的测试压力比是正常供暖压力的1-1.5倍甚至更高,这个测试在交工之前会做,一般用户没有每年进行打压测试的,必经过高的压力是会对系统造成损伤的。
    • 请教各位新房打压试验怎么验收

    • A:1、水管打压实验的静水压力为管道工作压力,试验压力不能低于0.80MPa;若是管道工作压力小于0.8MPa,那么水压试验压力应选择0.8MPa。不能用气压试验代替水压试验。 2、管道充水以后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏要进行排除。 3、管道水压试验长度不能超过1000m。对于中间设有附件的管段来说,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。 4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。 5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(较大允许误差不超过较大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2024 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...