开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(5)
-
对我可好1建筑物设避雷带保护以防直击雷,避雷带与引下线焊接长度不少于120mm。2利用建筑物钢筋混凝土柱内二根主筋(每根≥Φ16mm)作引下线其接点应焊接形成可靠电气通路部分引下线在首层室外距地坪0.3m处预埋一块60×60×10mm的镀锌钢板与引下线焊接(钢板露出柱面)以便测试及外引接地线用。3利用基础主筋作接地网,按图施工 4三、四、五层及每向上三层均利用结构圈梁水平钢筋焊接成均压环,所有引下线、建筑物内的金属构件和金属物体等均与均压环连接。为防侧击雷建筑物45米高度起,每向上三层,在结构圈梁内敷设一条25×4扁钢,焊接成环形水平避雷带,所有引下线均与避雷带焊接连通,并将金属栏杆、金属门窗等较大金属物体与避雷装置连接。5变配电室内接地线采用镀锌扁钢25×4沿墙明敷,中心距地0.3m,过门处做法参照国标“86D563-P21”,电气设备的安装支座(角钢、槽钢等)与就近接地扁钢焊接,按图施工。答负责,尽可能准确、详细和有效。
-
青蛙过河一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。 二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。 三、排放*危险气体、蒸气或粉尘的管道应符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。 四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。 五、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于 10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进人建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用
-
数字狂人的
-
牛王一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。 二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。 三、排放*危险气体、蒸气或粉尘的管道应符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。 四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。 五、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于 10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进人建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。 六、防直击雷的环形接地体尚宜按以下方法敷设。 1. 当土壤电阻率ρ小于或等于500Ω。m时,对环形接地体所包围的面积的等效圆半径 √(A/∏)大于或等于5m的情况,环形接地体不需补加接地体;对等效圆半径√(A/∏)小于5m的情况,每一引下线处应补加水平接地体或垂直接地体。 当补加水平接地体时,其长度应按下式确定。 lr=5-√(A/∏)(3.2.4 - 1) 式中 lr — 补加水平接地体的长度(m); A — 环形接地体所包围的面积(m2)。 当补加垂直接地体时,其长度应按下式确定。 (3.2.4 - 2) 式中lv—补加垂直接地体的长度(m)。 2. 当土壤电阻率ρ为500Ω·m至3000Ω·m时,对环形接地体所包围的面积的等效圆 注: 按本款方法敷设接地体时,可不计及冲击接地电阻值。 七、当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施: 1. 从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连; 2. 30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 八、在电源引人的总配电箱处宜装设过电压保护器。 第3.2.5条当树木高于建筑物且不在接闪器保护范围之内时,树木与建筑物之间的净距不应小于5rn。 第三节 第二类防雷建筑物的防雷措施 第3.3.1条 第二类防雷建筑物防直击雷的揩施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。 第3.3.2条 突出屋面的放散管、风管、烟囱等物体;应按下列方式保护: 一、排放*危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道应符合本规范第3.2.1条二款的要求。 二、排放无*危险气体、蒸气或粉尘的放散管、烟囱,1区、11区和2区*危险环境的自然通风管,装有阻火器的排放*危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管,本规范第3.2.1条三款所规定的管、阀及煤气放散管等,其防雷保护应符合下列要求: 1.金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连; 2.在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。 第3.3.3条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。 第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连I当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m: Se2≥0.3KcRI (3.3.4) 式中 Se2 — 地中距离(rn); KC — 分流系数,单根引下线应为1,两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线应为0. 66接闪器成闭合环或网状的多根引下线应为0.44 。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定: 一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器。
-
傲气的勇敢按照《建筑物防雷设计规范》GB50057—94附录二中对具体、明确部位的规定,在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设金属接闪器的方式。三类防雷建筑应在整个屋面组成小于1T或等于20mx20m或24mxl6m的闭合网格。 虽然《建筑物防雷设置安装》(99[)501一1)中有明确实例,但由于标准图集中避雷带安装方式存在缺陷.在参考雷电灾害严重地区实践经验的基础上.建议采取以下技术措施,提高接闪灵敏度: ①首先强调安装在女儿墙顶外侧的重要性.距外沿距离小于或等于15cm,楼顶有天沟 时避雷带应敷设在天沟外侧女儿墙上。支持卡高度15—20cm,间距以80—100cm为宜,拐弯处为30cm。 ②在建筑物阳角拐弯处的避雷带上安装短避雷针。 ③把阳角拐弯处的避雷带向两个方向平直顺延,超出墙体外侧5—10cm形成闭合圆形连通状。 ④复式楼露台或女儿墙上有栏杆时,栏杆可靠接地后代替避雷带。 ⑤楼体外侧的顶层阳台雨蓬应有防雷措施,最好在边沿明敷避雷带;低层建筑时可利用 结构内钢筋暗敷接闪器。 ⑥让避雷带真正发挥其防雷接闪功能,有效地避免类似雷击事故的发生。
相关问题
-
屋面避雷带安装规范是什么?
- A:避雷网(带)应按规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周连敷设一圈避雷带。 设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。 支架有个图例了,也是钢筋卡子,高度不得小于10公分
-
屋顶避雷带安装人工价格多少
- A:5m的避雷针,一个也就800元,主要找人安装这一块
-
房屋避雷带是怎样做的
- A:房屋避雷带是怎样做的?根据施工图纸从基础做起,安施工说明做,还要根据*或地区有关规范来施工!暗敷避雷带是根据一栋楼房的最少四根或之八根或更多的主梁柱进行对接到封顶用4×4的渡锌扁铁进行焊接引出屋面至最进的女儿墙上进行明避雷带焊接,这是平面屋顶的做法。 暗敷避雷带是有起脊屋面上在没上瓦之前用4×4渡锌扁铁沿着起脊屋面将引上点引到屋面上的天沟或女儿墙上。这是暗敷避雷的做法。
-
屋顶避雷带做法是怎样的?
- A:根据施工图纸从基础做起,安施工说明做,还要根据*或地区有关规范来施工!暗敷避雷带是根据一栋楼房的最少四根或之八根或更多的主梁柱进行对接到封顶用4×4的渡锌扁铁进行焊接引出屋面至最进的女儿墙上进行明避雷带焊接,这是平面屋顶的做法。 暗敷避雷带是有起脊屋面上在没上瓦之前用4×4渡锌扁铁沿着起脊屋面将引上点引到屋面上的天沟或女儿墙上。这是暗敷避雷的做法。
-
避雷带和避雷网的区别谁知道有哪些?
- A:避雷网与避雷带的区别: (一)避雷网 避雷网实际上相当于纵横交错的避雷带叠加在一起,在建筑物上设置避雷网,可以实施对建筑物的全面防雷保护。避雷网的设置有明装和暗装两种形式。明装防雷网是在建筑物的屋顶上或层顶屋面上以较疏的可见金属网格作为接闪器,沿其四周或沿外墙做引下线接地。由于明装避雷网不甚美观,在施工方面也会带来困难,同时还会增加额外的工程投资,因此现在已较少使用。 利用建筑物中的钢骨架(包括各层楼板和地基中的钢筋),只要保持可靠的电气连接,就是一个大的金属笼,同时与大地有良好的电气连接,这样整个建筑物就成为一个可靠的等电位的接地体,构成一个大的立体法拉第笼。放在建筑物内的各种金属设备、电气设备和上、下水管等,只要与钢筋架可靠连接,就能较好地防止直接雷击。由于利用现成的钢筋作避雷装置,既节约了投资,又保持了建筑物的完美造型。当然,笼式避雷网的防护雷电损害作用的效果与笼体的大小及其网格尺寸有关,笼体越小且其网格尺寸越小,则其防雷效果就越好。网格尺寸的大小取决于被保护建筑物的重要性,应按建筑物防雷设计规范来确定。 (二)避雷带 避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,如屋脊、屋槽(有坡面屋顶)、屋顶边缘及女儿墙或平屋面上。避雷带应保持与大地良好的电气连接,当雷云的下行先导向建筑物上的这些易受雷击部位发展时,避雷带率先接闪,承受直接雷击,将强大的雷电流引入大地,从而使建筑物得到保护。这是一种对建筑物上的易受雷击部位进行重点保护的措施,目前已广泛应用于普通民用建筑物和古建筑物的防雷保护。用于构成避雷带的圆钢直径应不小于8mm,扁钢的截面应不小于48mm2,且厚度不小于4mm。为了能尽量对那些不易受到雷击的部位也提供一定的保护,避雷带一般要高出屋面0.2m,两条平行的避雷带之间的距离应不大于1Om。在采用避雷带对建筑物进行防雷保护时,如果遇到屋顶上有烟囱或其他突出物时,还需要另设避雷针或避雷带加以保护。
-
避雷带支持卡多少钱?
- A:¥1.50 - 1.65 瓦式避雷卡 避雷带支架 避雷卡子 防雷卡子 脊瓦避雷卡子支持卡 颜色分类: 小号 中号 定做各种规格 加粗加长杆 表面处理: 镀蓝白锌 主要生产产品:各种中标 国标15-200U型卡 各种避雷卡 燃气及热力管道管卡和支架 膨胀管卡 吊卡 角钢支架 暖气片固定卡和拖钩 马鞍卡T型卡 直角卡 抱箍卡 等各种管夹及冲压、焊接件 。 产品名称:脊梁式瓦卡
-
请问如何安装避雷针的
- A: 避雷针安装工程施工方案 一、施工准备1、 劳动组织2、 工机具3、 材料二、*作程序1、 工序流程图2、 *作要领(1)准备工作①核实避雷针高度及分段钢筋架之间的对应安装位置。②平整场地,把枕木均匀地摆到避雷针组装地点。避雷针每段钢筋架下设两个支点,并大致找平。③核实预埋螺栓与避雷针底座螺孔尺寸,允许误差为±2mm。检查预埋螺栓露出基础面高度是否符合规定。(2)避雷针组装①把避雷针各段钢筋架顺序摆到枕木上,使三根主筋相互对准。②调整三根主筋使之分别在三条直线上。此项工作要反复进行,直到调直为止。③在避雷针钢筋架每条主筋之间的连接处对称放置2根连接圆钢(加强筋),连接圆钢规格应与下段钢筋架主筋一致,具体选用见表4。④焊接避雷针钢筋架之间的连接圆钢。除去焊渣,刷涂防锈漆和调和漆各两道。(3)组立及调整①在避雷针根部用铁线绑扎1~2根枕木,作为配重,以减小避雷针起吊时的倾斜度。②在避雷针绑扎吊绳的钢结构部位绑扎2~3根杉木杆。③在避雷针的适当位置栓绑吊绳和晃绳,尔后进行起吊、就位。④避雷针就位后应及时拧紧底座螺栓,然后摘掉吊钩,拆除吊绳、晃绳、杉木杆和枕木。⑤用线坠分别对避雷针三个棱边进行垂直度检查。如不垂直可在避雷针底座与基础面之间加入垫铁进行调整。⑥紧固避雷针底座连接螺栓并施加防松措施。(4)基础抹帽1)检查接地线及投光灯电缆保护管是否按施工图要求敷设并焊接可靠。2)清理避雷针基础面及底座上的杂物,并用水冲洗干净。3)用150#混凝土抹帽,顶部呈球面状,球面最高点至基础面高度为200mm,以能覆盖基础螺栓为宜,并要求光滑、易散水。4)覆盖草袋,浇水进行养护。5)填写安装技术记录。三、标 准1.避雷针的规格、型号、高度、安装位置应符合设计要求。2.避雷针连接处焊接的连接圆钢规格应符合要求。焊缝应平整,不应有裂缝、夹渣、气孔等缺陷,焊接加强筋应符合钢筋搭接规定;采用法兰螺栓进行连接的避雷针,法兰螺栓连接处应焊接跨接接地线。3.避雷针各部金属表面防腐层应完整。4.避雷针应安装牢固,整体垂直,倾斜度不应大于整体高度的3‰。四、注意事项1.起吊时要进行试吊,确认可靠后再继续起吊。2.起吊过程中严禁工作人员在避雷针及起重臂下站立或停留
-
安装避雷塔的必要性
- A:反而会引雷入建筑物。只能减低建筑物遭直击雷危害的风险、接地电阻超过*标准。如果避雷针(带)不合格或引下线锈断,主要是防直击雷,保护不了建筑物内的家用电器和室内配电设施,即综合防雷,防雷设施要定期检查及时维修。此外,才能确保安全,所以防雷装置要经过专业验收和定期检测。所以、电话线、网络线等引入的雷电过电压毫无办法,发现问题及时进行整改, 只是外部防雷建筑物采用避雷针防雷,是没有坏处的,避雷针不仅难保建筑物,对室内供电线路,建筑物必须采用全方位防雷技术。所以当然有必要安装避雷针。防雷必备神器【汇骐防雷商城】避雷针质量好
-
请问如何安装避雷针的,避雷针贵不贵的啊?
- A:避雷针的价格由于用于的地方不同,价格也会有所差异,一般小家庭用的便宜一点的差不多几十块钱,但是普通避雷针大概要几百元,如果是工厂等大型场所,避雷针就差不多1000多块钱。当然避雷针的价格也要根据当地不同的五金价格也有所不同。那么安装避雷针需要多少钱呢?一般安装避雷针的价格是在1500-3000元之间不等,这同时也要看避雷针的牌子以及安装的高度。
-
女儿墙避雷带做法是什么?
- A:有女儿墙的平顶房屋,其宽度小于24m时,只须沿女儿墙上部敷设避雷带;宽度大于24m时,须在房面上两条避雷带之间加装明装连接条,连接条的间距不大于20m时,只在屋檐上装避雷带;宽度大于20m时,需在屋面上加装明装连接条,连接条间距不大于20m。
-
避雷器支架怎么安装?
- A:(1)道先固定避雷器底座,然后由下而上逐组安装避雷器各单元(节)。 (2)避雷器在出厂前已经过装配试验并合格,现场安装应严格按*厂编号组装,不能互换,以免使特性改变。 (3)带串、并联电阴的阀式避雷器,安装时应进行选配,使同相组合单元间的非线性系数互相接近,其差值应不大于0.04。 (4)避雷器接触表面应擦拭干净,除去氧化膜及油漆,并涂一层电力复合脂。 (5)避雷器应垂直安装,垂度偏差不大于2%,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正。三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的同一侧,均压环应安装水平,最后用腻子将缝隙抹平并涂以油漆。 (6)拉紧绝缘子串,使之紧固,同相各串的拉力应均衡,以免避雷器受到额外的拉力。 (7)放电计数器应密封良好,动作可靠,三相安装位置一致,便于观察。接地可靠,计数器指示恢复零位。 (8)氧化锌避雷器的排气通道应通畅,安装时应避免其排出气体,引起相间短路或对地闪络,并不得喷及其他设备。
-
避雷针支架怎么安装?
- A:适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处 。避雷带在屋面混凝土支座上的安装:避雷带(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装:沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm 。当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx 100mmx 100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。首先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0. 25-0. 5m。直线段支架水平间距为1-1. 5m,垂直间距为1. 5-2m,且支架间距应平均分布。 避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固*,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定 。避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装:使用混凝土支座或支架固定。现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;支架固*,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。支座和支架,水平间距为1-1. 5m,转弯处为0. 25m-0. 5m。引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。 避雷带通过伸缩沉降缝的做法:应将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm,可以将避雷带向下部弯曲。安装好的避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差值不宜大于3%。全长不宜超过10mm。
-
房屋避雷针怎么安装?
- A:房屋避雷针安装方法 1.杆避雷针*和安装 避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。 针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢针等做成,长度应取1 ~ 2m。埋没深度不小于2m。避雷针接地体不能与其它接地体混用,必须*接地。 2.金属杆避雷针的*和安装 用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1 ~ 2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。 在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。
-
升降避雷针怎么安装?
- A:避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物等避免雷击的装置。在高大建筑物顶端安装一根金属棒,用金属线与埋在地下的一块金属板连接起来,利用金属棒的尖端放电,使云层所带的电和地上的电逐渐中和,从而不会引发事故。避雷针规格必须符合GB标准,每一个级别的防雷需要的避雷针规格都不一样。接地体与建筑物距离在1.5m以上,在接地体(地网)周围和回坑泥土中加入一定比例的食盐、铁屑、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,以使地网周围的土壤电阻率降低,提高接地体周围土壤的导电性,使地网接地电阻符合要求。 接闪器系统(防雷带): 一般采用Φ10-18的热镀锌圆钢,或是水管,沿墙一周布设。如果大楼的面积过大,则需要在楼面布设避网,与避雷带一起,形成整体的接闪系统。避雷带大样图如下所示: 避雷带布置示意图
-
矛头避雷针怎么安装?
- A:用金属绑在木杆上在房子边上竖起来使用铁丝接地即可高度要超过房子上盖最高点1米左右其金属最好是球状外形这样更能提高其防雷效果。