变电所防雷接地措施有哪些

迷上夜色

浏览94次 2025-01-15 22:27

变电所防雷接地措施有哪些?
全部回答(2)
  • TOP娱乐乐队
    1.   避雷针,保护建筑物和*配电设备,防雷电。 2.   避雷带,主要建筑物屋顶都有设置,通过建筑物钢筋下引至大地,防雷电。3.   避雷器,一般安装于开关侧,母线上,防感应过电压。 4.   所有装置都通过接地网来实现过电压的保护。 不光是变电站,一般的电力设备都是这么来保护的。
  • 叶叶惊鸿鸟
    首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。          其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。 希望可以帮助到您。

相关问题

    • 防雷接地安全措施有哪些谁知道?

    • A:首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。          其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
    • 请大家说一说防雷接地措施有哪些?

    • A:1、架避雷线2、提高线路本身的绝缘水平。3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线4、加强对绝缘薄弱点的保护。5、采用自动重合闸装置。6、绝缘子铁脚接地。7、防直击雷。装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷。8、进线防雷保护。在进线1-2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备。9、配电装置防雷保护。为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器。10、高压电动机的防雷保护。采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁*阀 型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装。11、存放*物或易燃物的建筑装设*避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。12、对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压。13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器。架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连。14、应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内。15、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。16、减少使用电话和手提电话。17、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体。18、切勿处理开口容器盛载的易燃物品。
    • 哪朋友懂防雷接地制作方法?

    • A:防雷接地制作方法: 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。 所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧! 注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。                  2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。                  3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。
    • 防雷措施有哪些种类

    • A:1、架设避雷线2、提高线路本身的绝缘水平。    • 油库防雷有什么措施?

    • A:是严重的事故,也应引起我们的高度重视。其防雷体系有:     (1) 石油库设计规范第4.1.12条规定:储存甲、乙油品和轻柴油的规定顶油罐必须安装阻火器和呼吸阀。当油罐顶部存在油气和空气混合物时(油罐处于大小呼吸状态下),雷击油罐顶部位,就有可能引燃油气引起*火灾事故。     (2) 石油库设计规范第11.2.1条:钢油罐必须做防雷接地,其接地点不应少于两处,接地沿油罐周长的间距,不宜大于30米。当罐顶装有避雷针或利用罐体做接闪器时,接地电阻不宜大于5Ω。这是因为雷击于罐顶或油罐顶部发生雷电感应时,可将雷电迅速泄入大地,给雷电导入大地以通路,否则雷电沿输油管线消散的电位太高(V雷=R×I雷),易对周围建筑物产生反击,或进入油泵房引起二次雷击事故。因此规定接地电阻不宜大于5 Ω。     (3) 与油罐相连接的进出油管线的防雷接地措施,执行《建筑物防雷设计规范》第3.2.2 条第二、三款,第3.2.3条第二款的有关规定,输油管线间距离小于100mm时,应每隔不大于30m互相连接一次,且其工频接地电阻不大于5Ω。其目的是防止雷电波沿输油管线进入泵房或阀室等有油气存在的场所,产生二次雷电火花引爆油气,产生*火灾事故。     (4) 石油库设计规范第11.2.2条规定:“当油罐顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针(线),避雷针(线)的保护范围应包括整个油罐”。这主要是防止特大雷电将油罐击穿产生*火灾事故。     (5) 石油库设计规范第11.2.7条:“地上钢油罐上的温度、液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。铠装电缆的埋地长度不应小于50米”。主要目的是防止雷电波进入控制室仪表配电盘,避免产生二次雷击事故。     (6) 石油库设计规范第11.2.2条规定:“覆土油罐的罐体及罐室的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属构件,应作电气连接并接地,接地电阻应不大于5Ω”。其主要目的是防止罐体间存在电位差,造成雷电反击。     (7) 平时特别是雷雨季节的雷雨天气,量油孔、人孔等孔洞应关严密,防止外面雷电火花引爆罐内油气而产生*火灾事故。美国API推荐实行的2003第四版“对静电、雷击或杂散电流引燃的防护”有这样一段:“维护良好的金属固定顶储罐与卧式储罐,由于所有部件是相连的,对引燃或直击雷都处于良好的保护状态。曾经发生过由于雷击油罐引燃*,是由于罐顶开口未关闭引起的。例如计量孔,或是排气孔没有装呼吸阀或阻火器之类的防止回火设施”。以上各项措施就构成了我国固定顶储罐或卧式储罐的防雷体系。
    • 防雷接地类型有哪些?

    • A:按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望我的回答能帮助到您!
    • 防雷接地材料有哪些

    • A:埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体 宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100   mm2,其厚度不应小于4mm;角钢 厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5   mm。 在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。 接地线应与水平接地体的截面相同。
    • 防雷接地规范有哪些?

    • A:供电系统的防雷与接地 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有 金属护套或绝缘护套电缆钢管埋地引入移动通信基站, 电力电缆金属 护套或钢管两端应就近可靠接地。 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷*日大于20天、 大地电阻率大于 100Ω·m 的*露地区的架空高压电力线路,宜在其 上方架设避雷线,其长度不宜小于 500m 。电力线应避雷线的 25° 角保护范围内, 避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全, 宜在避雷线终端杆的前一杆上, 增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时, 可在架 空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增 设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形
    • 室外防雷有什么措施?

    • A:1、架设避雷线 2、提高线路本身的绝缘水平。 3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线 4、加强对绝缘薄弱点的保护。    • 电厂防雷方法措施有哪些?

    • 防雷接地施工要求有哪些?

    • A:防雷接地施工要求:      在工程的设计阶段不知道*系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和*系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板。
    • 请问防雷接地材质有哪些?

    • A:你好,主要涉及到的材料有:热镀锌圆钢、热镀锌扁钢、热镀锌角钢或者钢管,以及其他接地材料比如:离子接地单元、铜镀钢接地棒、物理降阻剂等。
    • 防雷接地焊接要求有哪些?

    • A:1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。 2、要求双面焊接。    3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。    4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。    5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。    6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。    7、各引上线必须与均压环焊接。    8、30米以上门窗、阳台小于1米留一根Φ12接地线,大于1米留二根Φ12接地线。    9、焊接后及时清除焊渣。
    • 防雷接地装置有哪些

    • A:接地极每层都有,有金属构件的部位都要有接地,基础部分只不过是接地极放电用的。屋顶上的防雷装置也要连到接地极上。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津