累计服务

防静电地板施工价格是多少

青丝如雪

浏览70次 2025-01-11 23:08

防静电地板施工价格是多少
全部回答(3)
  • 金金要装修
    1.安装费:房间方正,切割不多,一般安装12元/平米以内(要看你本地专业做这个的多不多,外地的费用要高)。2.拆除费:主要看搬运条件,方便拆除的话费用5元/平米以内。以上费用倒是其次:1.老机房的地板使用一段时间后肯定变形,老地板贴合原来老位置的横梁。换到新机房,很难做到支架、横梁与原机房统一,会出现地板翘边、松动等不平整问题。2.新机房与老机房的户型和尺寸肯定有差别,原来的收边地板基本作废,还要考虑面积、配件增加的问题。折腾下来,我估计新机房地板不仅损耗不少,后遗症也多,过段时间还是要逐步更换。所以要综合比较:安装拆除费用+新增地板配件费用+后期维修成本,比较重新购买安装的费用。 以上价格来源于网络,仅供参考
  • 满五的爱
    .安装费:房间方正,切割不多,一般安装15元/平米以内(要看你本地专业做这个的多不多,外地的费用要高)。步骤为   : 1、首先清理地面。 2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。 3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。 4、平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。 5、第一块调水平后,按拉线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。 6、垂直两排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。 7、铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。 8、固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。 9、防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。 10、地板铺完后,须及时检查,调整好不平之车,最后墙边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。 11、若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带货寒带地区)时,则所有的收边外,都应预留约3mm空隙以适应热胀冷缩。 价格来源网络,仅供参考!
  • 对我可好
    防静电地板包工包料每平米40元,防静电自流平地板包工包料价格70元每平米; 防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。 防静电地板分防静电平涂地板和防静电自流平地板两种工艺。都能使用在*,微*,机房等地面涂装。两者施工工艺类似,只是面涂这块不同,一个是刮涂,一个是镘涂。 1、地面打磨清理干净; 2、涂刷防静电底漆一道,涂量要足,完全遮底;一般使用量是0.2kg/㎡ 3、铺设铜箔; 4、刮涂导电砂浆层,防静电中涂和石英砂混合刮涂一道;使用量是0.3kg/㎡ 5、腻子层,防静电中涂和滑石粉整体刮涂两遍;使用量是0.25kg/㎡ 6、平涂地坪刮涂两遍,也可以滚涂,使用量是0.3kg/㎡;自流平地坪刮涂一道,然后再镘涂一道;使用量是1.1kg/㎡。 价格来源于网络,仅供参考。

相关问题

    • 陶瓷防静电地板施工工艺是怎样的?

    • A:  陶瓷防静电地板施工工艺如下:   一、基层地面为水泥地面或水磨石地面时:   1.地面应清洁,应将地面上的油漆、粘合剂等残余物清理干净。   2.地面应平整,用2   米直尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。   3.地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。   4.面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75   号。   二、基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时:   1.应拆除原地板,并应彻底清楚地面上的残留粘合物。   2.施工现场应配备人工照明装置。   3.确定接地端子位置:面积在100m2   以内,接地端子应不小于1   个;面积每增加100m2,应增加   接地端子1~2   个。   4.施工前应彻底清扫基层地面,地面上不得留有浮渣、尘土等脏物。   三、施工工序   1.划定基准线,应视房间几何形状合理确定。   2.应按地网布置图铺设导线铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。   铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。   3.配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100   重量比配置,并搅拌均匀。   4.刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面、贴面板的反面同时涂一层导电胶。   涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。   5.铺贴贴面板:待图有导电胶的贴面板晾干至不沾手时,应立即开始铺贴。铺贴时应将贴面板的两直角边   对准基准线,铺贴应迅速快捷。板与板之间应留有1~2mm   缝隙,缝隙宽度应保持一致。用橡胶锤均匀敲   打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固。地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准   贴面   板用割*切割而成。   6.当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。   再继续铺贴面板。   7.整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽4±02.mm   为宜。   8.应用塑料焊*在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利*割平,但不得划伤贴   面板表面。   9.接地系统施工应包括涂导电胶层、导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。   10.铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护
    • 防静电地板工艺怎么施工?

    • A:防静电地板工艺如下: 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板; 6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形; 9、HPL装饰板需要切割或开口*时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止*后的地板装饰面开裂。
    • 防静电地板施工图集

    • A:防静电地板的日常维护保养珐尝粹妒诔德达泉惮沪工作 在平时注重对防静电地板的保养工作不但可以提高它的作用,而且还可以延长防静电地板的使用寿命
    • pvc防静电地板胶施工工艺是怎样的?

    • A:一、基层地面为水泥地面或水磨石地面时:         1.地面应清洁,应将地面上的油漆、粘合剂等残余物清理干净。         2.地面应平整,用2   米直尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。         3.地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。         4.面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75   号。       二、基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时:      1.应拆除原地板,并应彻底清楚地面上的残留粘合物。      2.施工现场应配备人工照明装置。      3.确定接地端子位置:面积在100m2   以内,接地端子应不小于1   个;面积每增加100m2,应增加            接地端子1~2      个。      4.施工前应彻底清扫基层地面,地面上不得留有浮渣、尘土等脏物。       三、施工工序      1.划定基准线,应视房间几何形状合理确定。      2.应按地网布置图铺设导线铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。            铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。      3.配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100   重量比配置,并搅拌均匀。      4.刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面、贴面板的反面同时涂一层导电胶。            涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。      5.铺贴贴面板:待图有导电胶的贴面板晾干至不沾手时,应立即开始铺贴。铺贴时应将贴面板的两直角边            对准基准线,铺贴应迅速快捷。板与板之间应留有1~2mm   缝隙,缝隙宽度应保持一致。用橡胶锤均匀敲            打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固。地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准            贴面      板用割*切割而成。      6.当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。            再继续铺贴面板。      7.整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽4±02.mm   为宜。      8.应用塑料焊*在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利*割平,但不得划伤贴            面板表面。      9.接地系统施工应包括涂导电胶层、导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。   10.铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护
    • 全钢防静电架空地板是怎么施工的?

    • A:1)工序交接  我公司施工人员、施工材料进入工地之前,应与施工单位做好工序交接工作,以确保地板工程的安装顺利进行。   2)清洁楼面  进入施工现场,将地面的*及灰尘等杂物清理干净,若地面出现凹凸物,必须填平或铲除。   3)材料与工具准备  防静电地板、支架、横梁等施工材料的准备及施工的机械工具的准备,应分类放置并保持洁净。   4)技术准备  针对本工程的特点,应对施工人员进行强化培训,并让他们了解本工程的技术要求,编制各种专项方案及进行技术交底。   5)弹线  在地面弹好600×600的地板铺设基准线,以便于地板的铺设。
    • 防静电地板价格

    • A:防静电地板也许在日常生活中不常见,主要应用于电脑机房、微波通信站机房,程控电话交换机房、电台控制机房、   电视发射台控制室、集成电路生产洁净车间、   *仪器*车间、*院手术室、麻醉室及其他管线敷设比较集中和防尘、防静电的场所,大规模、超人规模集成电路洁净车间,计算机、通信及*设备*业:用于交通指挥系统、   *设备生产车间地面、程控电话交换机房、移动通信机房广播电视发射中心、交通运输调度中心、控制静电放电对计算机通信,各类*设备及对静电敏感器件危害,防止计算机内存及*仪器内部的损坏。用于对静电敏感的*火,易燃易爆的场所和石油化工车间及*院手术室、麻醉室、氧吧间等。
    • pvc永久防静电地板怎么施工?

    • A:1、清理地面,寻找中心线: 首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。 2、铺设铜箔(或铝箔)网络: a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通; b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通; c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。 3、铺设地板: a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶; b、待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距; c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面 d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过 e、用焊*将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。 f、将焊条凸出部分用美术*切割掉,完成整个地面施工 g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。 h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。
    • 防静电地板施工有什么标准

    • A:你好,很荣幸回答你的问题,施工前对地面的要求:要求地面要平整、干燥,无明显凸起或者凹进,施工适用地面:可以是水磨石地面、瓷砖地面或者水泥地面等。
    • 什么是防静电地板?

    • A:防静电地板又叫抗静电地板,国外叫做antistatic floor,根据面层电阻值大小分为导静电型和静电耗散型。   复合防静电地板此地板是以刨花板水泥刨花板或者硫*钙为基材,市场差距很大,高档的复合地板是国内外高档机房的首选
    • 东莞防静电地板漆施工哪家价格比较便宜?

    • A:东莞防静电地板漆施工价格比较便宜的是 A:东莞市耐德环氧防静电地坪工程有限公司 地址:东莞市樟木头镇樟洋*樟深大道南198号 B:东莞耐桥环氧防静电地坪工程有限公司 地址:中国广东东莞市东莞市长安镇莲峰路18号 C:东莞市西可环氧防静电地坪工程有限公司 地址:沿新一街61 D:东莞市万田环氧防静电地坪工程有限公司 地址:广东省东莞市东莞市东城区桑园一村
    • pvc防静电地板工程该如何施工?

    • A:pvc防静电地板工程施工方法: 1、   认真检查地面的平整度以及基面的垂直度,如有地面缺陷,防静电施工人员要向负责人及时反映情况,不能抱着可以没事的做事态度。      2、拉好防静电地板的水平性以及网格线确保防静电地板的美观。      3、   将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;   4、   用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;      5、   用吸板器在组装好的桁梁上放置活动防静电地板;      6、   若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割防静电地板的方法进行拼补;   7、   在铺设防静电地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;      8、   在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防防静电地板变形;   9、防静电装饰板需要切割或开口*时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止*后的地板装饰面开裂。
    • 防静电地板施工工艺是什么?

    • A:你好,1)、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;   (2)、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度

免费获取靠谱装修设计