防火涂料施工规范是什么样的

吞噬灵魂

浏览94次 2025-01-15 01:45

防火涂料施工规范是什么样的?
全部回答(3)
  • 半支烟飘香
    第3.1.1     条     钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,     应按*现行有关规定执行。      第3.1.2     条     当钢结构安装就位,     与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。      第3.1.3     条     施工前     ,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《     钢结构工程施工与验收规范》     中有关规定。      第3.1.4     条     钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。
  • 女王殿下
    1、基层表面处理                A、               若钢结构表面无涂刷防锈漆的,则应对其进行防锈、清除油污,其表面防锈等级不低于St2级。                B、               钢结构表面除锈达到要求后,一般应在4-6小时内涂刷首遍防锈漆,并按防腐标准涂刷防锈漆。                C、               若钢结构表面已涂刷防锈漆的,则应对其表面做清除油污、浮灰,达到清洁即可。                D、               若钢结构表面涂刷防锈漆非常规或根据工程特殊要求需进行界面处理的,可涂刷界面剂一道,使其防火涂料与钢结构表面防锈漆完全相溶以增强粘结强度。本工程已涂刷的防锈漆与所选用的防火涂料不起化学反应,无需进行界面处理。                2、防火涂料涂刷                A、               防锈涂料涂刷施工准备工作:                (1)               开桶:对涂料的名称、型号和颜色进行检查,是否与设计规定或选用要求相符,检查*日期是否超过储存期,凡不符合的应另行处理。开桶后发现有结皮现象,应将漆皮全部取出,而不能将漆皮混入漆中,以免影响质量。                (2)               搅拌:由于涂料中各成分比重的不同,有时会出现沉淀现象,所以在使用前,必须用搅拌机将桶内的涂料和沉淀物全部搅拌均匀后才可使用。                (3)               稀释:涂料在出厂时,已将粘度调整到适宜于施工要求的粘度范围,开桶经搅拌即可使用,但由于贮存条件、施工方法、作业环境、气温高低等不同情况的影响,在使用时有时需要用稀释剂来调整粘度,此时可采用专用稀释剂进行稀释,加入量不宜超过30%。                B、               防火涂料涂刷施工的环境条件:                (1)               工作场地:涂刷工作应尽可能在室内进行,并应保持环境的清洁、干燥,以防止已涂刷好的任何表面被灰尘、水滴、焊接下溅或其它赃物粘附在上面而影响质量。                (2)               环境温度:施工进行时的环境温度一般控制在5-38℃之间(指涂料施工到涂层干燥固化前的整个过程期间)。                (3)               相对湿度:涂刷施工应控制相对湿度在90%以下,也可以控制钢构件表面温度高于*温度。当钢构件表面有结露时不宜作业。                (4)               其它方面:涂刷后4小时内严防雨淋,当使用无气喷涂时,风力超过5级时不宜喷涂。另外,对钢构件需在安装现场进行焊接的部位,应按标准留出规定的长度不涂刷防火涂料。
  • 我是个床霸
    你好 一、涂料施工要求 1、基层应平滑、结实、干燥和清洁,无尘土、油渍、水渍等污物。 2、涂覆施工前须将涂料搅拌均匀。涂料过稠时,可加少量水稀释;采用刷涂、喷涂和辊涂的涂覆方法均可。 3、至少分两遍进行涂覆,上一遍涂层表干后方可进行下一遍涂覆。 4、涂层要求完整、无漏涂、表面平整均匀、色泽一致,涂层厚度不得低于0.3mm,以免影响防火效果。 二、施工注意事项 1、在施工前,应该先检查涂料施工工具,判断基材是否可燃以及可燃性基材的含水率不应超过12%。 2、涂料施工环境应保持空气流通,但须避免灰尘,一面渗入影响施工质量。

相关问题

    • 木基层防火涂料施工规范

    • A:家装一般都省了!这是装修工程的施工规范,会有监理把关相关建筑强制规范明确规定木结构及基层木制部分必须要做防火处理,背景墙的木基层当然也必须要
    • 防火漆施工规范有哪些?

    • A:在于当防火漆的饰面层*露于*上时,涂膜中的发泡性成分即受热分解,形成隔热性的海绵状发泡层, 从而阻止*的传播。涂料中的防火助剂主要是发泡成分,包括碳源、发泡剂和有机氮化合物等, 它们可以配合使用。在非膨胀型防火漆的组成中必需含有阻燃(防火剂),如含磷、含卤素的有机物(如十溴联*醚)、
    • 防火涂料如何施工

    • A:防火涂料施工方法: 第一种施工方法是刮涂法: 经常使用如玻璃钢刮*、牛角刮*、塑料刮*、硬胶皮片等金属或者非金属手工刮涂工具,将物体表面各种厚浆型防火涂料或者缝隙等多余的部分刮涂掉。 第二种施工方法是辊涂法: 辊涂法一般适用于墙壁施工上,在辊子上面糊上涂料,然后在墙壁表面来回滚动,将涂料粘在墙壁上。我们说的辊子是一个直径不大的空心圆柱,表面粘有用*纤维制成的长绒毛,圆柱两端装有2个垫圈,中心带孔,弯曲的手柄即由这个孔中通过。现在技术得到改进,有用空压机输送涂料的辊涂装置出现。 第三种施工方法是刷涂法: 刷涂法不光适用于墙壁施工,对其他任何形状的物件表面都可以作业,绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法也很方面的将涂料施工到物体表面的细孔,细缝之中,因而可加强对物体表面的附着力。但是其生产效率低、劳动强度大,有时涂层表面留有刷痕,影响涂层的装饰性。 第四种施工方法是喷涂法: 用喷*将涂料雾化后喷洒到物体表面,喷涂后的涂层质量均匀,生产效率非常高。但是在施工过程中会有部分涂料被浪费掉,同时由于雾状溶剂的大量蒸发,不利于*作健康。空气喷涂的关键设备是喷*。喷*依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式三种,又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高,需要空气压力大,喷嘴应选大口径的;涂料黏度低,需要压力小,喷嘴可以选*的。
    • 长春防火涂料施工步骤是怎样的?

    • A:1、   施工方法:可采用喷涂、刷涂、辊涂2、   施工前应充分搅拌均匀,待涂基材表面先行除锈处理,刷防锈漆一遍。3、   每次施工涂刷之湿腊厚度以0.2-0.3mm为宜,间隔8-12小时涂刷一次。4、   雨天或钢结构件表面结露(霜)不宜施工,涂后24小时内避免雨淋。5、   施工现场和涂膜未实干前禁止明火
    • 防火a级涂料是怎么施工的?

    • A:防火涂料没有等级之分。你所说的等级可能是建筑的耐火(防火)等级,一般有:一级耐火(防火)、二级耐火(防火)、三级耐火(防火)、四级耐火(防火)。一、二级防火居多。 一、室内钢结构防火涂料根据图层厚度可分为:1.室内薄型钢结构防火涂料、2.室内超薄型钢结构防   火涂料、3.室内厚型钢结构防火涂料。 二、室外钢结构防火涂料根据图层厚度可分为:1.室外薄型钢结构防火涂料、2.室外超薄型钢结构防   火涂料、3.室外厚型钢结构防火涂料。 三、防火涂料除钢结构防火涂料外还有饰面型防火涂料、混凝土防火涂料、隧道防火涂料。 希望我的回答对您有所帮助!
    • 防火涂料涂刷规范谁能介绍下?

    • A:第一,当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为B1级装修材料使用;当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时,宜仅在胶合板外表面涂覆防火涂料;当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时,胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨应涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理达到B1级。   第二,涂覆一级饰面型防火涂料后,木质装修材料能达到B1级;必须是在可能的向火面一侧涂覆;可采用阻燃浸渍处理的方法对木质装修进行处理达到B1级。
    • 饰面型防火涂料施工流程是怎样的?

    • A:1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。         2、施工前将钢结构表面的清除干净,可根据需要搭建牢固可靠的可移动的平台,在验收合格后进行第一遍涂料的喷涂。本工程钢柱选用厚涂型防火涂料涂装采用重力式(斗式)喷*涂装法,首遍喷涂厚度约3mm;第二遍开始每遍喷涂厚度约5-8mm;上层涂装干燥并经自检合格后方能进行下一道施工。         3、施工时,厚涂型防火涂料在现场加水并经充分搅拌均匀后使用,现场调配时应根据具体情况确定加水量,涂料应在现场现配现用,既配既用,配好的涂料需在6小时内施工完毕。每遍喷涂后应根据施工现场环境温度及干湿情况在4-12小时内洒水保养一遍以提高涂层粘结强度。         4、经洒水保养的涂层基本干透后并洒水湿润涂层表面后即可进行下一遍喷涂,如此反复,直至喷涂到设计厚度,正常施工条件下,每隔48-60小时可喷涂一遍。         5、完工后组织清场和退场工作,完成场地交接。
    • 防火涂料施工方案?

    • A:一、施工工艺流程   1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。   2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料,待均匀后方可施工使用。   3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。   4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。
    • 防火涂料厚度规范是怎样的呢?有哪些规定的?

    • A:1、防火涂料根据图层厚度可分为:一:室内薄型钢结构防火涂料、二:.室内超薄型钢结构防火涂料、三:室内厚型钢结构防火涂料。2、防火涂料根据图层厚度可分为:一:室外薄型钢结构防火涂料、二:室外超薄型钢结构防火涂料、三:室外厚型钢结构防火涂料。3、防火涂料除钢结构防火涂料外还有:饰面型防火涂料、混凝土防火涂料、隧道防火涂料。
    • 有清楚防火涂料厚度规范的吗?

    • A:薄型钢结构防火涂料的厚度在《钢结构应用技术规范(CECS24:90)》中并没有详细的规定,里边的厚度是指某一厚度必须(至少)达到多常时间的耐火极限。工程中防火涂料的厚度一般根据厂家的检测报告确定。 我们是的薄型钢结构防火涂料: 2.5小时的耐火极限,厚度是4.9mm 2.0小时的耐火极限,厚度是3.5mm 1.5小时的耐火极限,厚度是1.75mm 1.0小时的耐火极限,厚度是1.17mm
    • 钢结构防火涂料施工工艺是怎样的?

    • A:钢结构防火涂料施工工艺如下: 一)、   施工流程及工艺    1、基层表面处理    A、   若钢结构表面无涂刷防锈漆的,则应对其进行防锈、清除油污,其表面防锈等级不低于St2级。    B、   钢结构表面除锈达到要求后,一般应在4-6小时内涂刷首遍防锈漆,并按防腐标准涂刷防锈漆。    C、   若钢结构表面已涂刷防锈漆的,则应对其表面做清除油污、浮灰,达到清洁即可。    D、   若钢结构表面涂刷防锈漆非常规或根据工程特殊要求需进行界面处理的,可涂刷界面剂一道,使其防火涂料与钢结构表面防锈漆完全相溶以增强粘结强度。本工程已涂刷的防锈漆与所选用的防火涂料不起化学反应,无需进行界面处理。    2、防火涂料涂刷    A、   防锈涂料涂刷施工准备工作:    (1)   开桶:对涂料的名称、型号和颜色进行检查,是否与设计规定或选用要求相符,检查*日期是否超过储存期,凡不符合的应另行处理。开桶后发现有结皮现象,应将漆皮全部取出,而不能将漆皮混入漆中,以免影响质量。    (2)   搅拌:由于涂料中各成分比重的不同,有时会出现沉淀现象,所以在使用前,必须用搅拌机将桶内的涂料和沉淀物全部搅拌均匀后才可使用。       (3)   稀释:涂料在出厂时,已将粘度调整到适宜于施工要求的粘度范围,开桶经搅拌即可使用,但由于贮存条件、施工方法、作业环境、气温高低等不同情况的影响,在使用时有时需要用稀释剂来调整粘度,此时可采用专用稀释剂进行稀释,加入量不宜超过30%。    B、   防火涂料涂刷施工的环境条件:    (1)   工作场地:涂刷工作应尽可能在室内进行,并应保持环境的清洁、干燥,以防止已涂刷好的任何表面被灰尘、水滴、焊接下溅或其它赃物粘附在上面而影响质量。    (2)   环境温度:施工进行时的环境温度一般控制在5-38℃之间(指涂料施工到涂层干燥固化前的整个过程期间)。    (3)   相对湿度:涂刷施工应控制相对湿度在90%以下,也可以控制钢构件表面温度高于*温度。当钢构件表面有结露时不宜作业。    (4)   其它方面:涂刷后4小时内严防雨淋,当使用无气喷涂时,风力超过5级时不宜喷涂。另外,对钢构件需在安装现场进行焊接的部位,应按标准留出规定的长度不涂刷防火涂料。    C、   防火涂料的涂刷施工    薄型钢结构防火涂料(水性)采用喷涂,超薄型钢结构防火涂料(油性)采用刷涂。涂刷过程中的顺序应自上而下,从左到右,先里后外,先难后易,纵横交错的进行。      依据设计和消防部门提出的防火等级标准及防火涂料检验报告,确定涂层厚度和涂刷道数,即钢柱2.5h=3.4mm,8-9道;钢梁2h=2.17mm,7-8道;檩条及支撑1.5h=1.68mm,6-7道。    (1)超薄型钢结构防火涂料涂刷    (1.1)   涂刷前检查基材是否已刷防锈漆,如有漏刷及脱落,要通知有关人员补刷后方可进行施工。    (1.2)   工作前将涂料搅拌均匀,方可滚刷或涂刷,每遍厚度≤0.3㎜,不得有流挂现象。    (1.3)   用喷*进行作业前,将空压机压力调为≥0.4Mpa,*口距作业面20—30㎝,每遍厚度≥0.3㎜,当天风力大于4级时应停止喷涂,改用其它方法施工,以免造成浪费现象。    (1.4)   待上遍涂层表干后,进行下一遍施工,直到符合要求的厚度为止。    (1.5)   施工环境温度0—35℃,相对湿度90%以下,当风速大于5级、雨天或构件表面有结露时不宜施工。    (1.6)   在对构件进行喷涂过程中,应对其它构件采取保护措施,以免造成污染。    (1.7)   该涂料不属于易燃易爆品,且无污染成份,可按一般物品运输。    (1.8)   储存时要放在通风、干燥的环境中,温度35℃以下均可。    (2)薄型钢结构防火涂料涂刷    (2.1   )作业前检查构件有无漏刷防锈漆,并去除浮土及焊渣等。    (2.2)采用喷涂法进行施工,喷*距构件≤30㎝,空压机压力﹥0.54Mpa,每遍厚度≤2㎜为宜。    (2.3)涂料使用时先搅拌均匀,若觉太稠可略加自来水,加入量﹤5%/每桶,不    得过多,否则失去粘性,影响附着力。    (2.4)   施工环境不得有雨及结露,风力小于4级,温度5—35℃为宜。    (2.5)   喷涂时应对周边进行遮挡,以免造成污染。    (2.6)   再次喷涂时,应对上一遍进行检查,表干后再喷下一遍。    (2.7)   储存温度5—40℃为宜,不可在阳光下*晒,可按一般物品运输。    (3)   前后道涂刷间隔时间控制在8-10小时,即前道涂刷的涂层实干后,方可进行后道涂刷。    (4)   该防火涂料的涂刷厚度为:2.5小时(水性):3.4mm;2.0小时(油性):2.17mm;1.5小时(油性):1.68mm。    D、   防火涂料的涂刷修补:    (1)钢构件在包装、贮存、运输、安装工地施焊和矫正时,难免会造成部分漆膜碰坏和损伤,对此必须进行修补。另外还有一部分需在现场安装完成后才能进行补涂。    (2)为保证修补漆膜的平整度,应在缺陷四周的漆膜10-20cm距离内进行修补,使漆膜有一定斜度。    (3)   修补时按原涂层涂刷工艺要求和程序进行修补。    (二)、   质量控制:      钢结构防火涂料施工的质量好坏,直接影响涂层效果和使用寿命。涂料是半成品,必须通过施工涂刷到钢构件表面,成膜后才能起到防火保护作用,所以除了对涂刷的准备工作,施工环境条件、施工方法、修复补涂等全过程的加强质量控制外,还需对以下方面进行质量控制:    (1)   必须有经过专业培训取得上岗证的人员进行施工。    (2)   工程应按使用量控制涂刷质量。    (3)   对涂刷的构件表面的检查结果和涂刷中每一道工序完成后的检查结果都需作工作汇总。汇总内容为工作环境温度、表面清洁度、各层涂刷遍数、涂料种类、配料、干膜厚度等。    (4)   检查涂刷表面质量应均匀细致;无明显色差;无流挂、失光、起皱、*、气孔、返锈、裂纹、脱落、赃物粘附、漏涂等;附着力好。
    • 防火涂料施工报价谁了解?

    • A:防火涂料施工报价在于工程量的大小,一般每平米30块钱左右,材料很便宜,找到如下报价 6.00            室内、室外钢结构防火涂料   薄型、超薄型防火涂料   厂家*   廊坊鑫创化工有限公司
    • 防火防潮涂料要如何施工?

    • A:您好K-18是由专门的机器设备进行喷涂施工,因此具有一整套的标准化*作规范和程序,*作技术简单,只需对工人略加培训即可。通过在国内市场的成熟经验,通常一台设备只需2~3名工人,视现场施工条件,平均一天可完成300~500平方米的喷涂作业。综合来讲,K-18比其它同类材料耗费更少的工时,间接地节省了您的费用。
    • 钢结构防火涂料怎么施工?

    • A:钢材是一种不会燃烧的建筑材料,未加保护的钢结构在火灾情况下,只需15分钟,自身温度就会上升到540度以上,致使构件本身扭曲变形,导致建筑物坍塌毁坏,变形后的钢结构也无法修复使用。因此,对钢结构必须采取防火保护措施,涂装防火涂料或阻燃剂。919世贸倒塔也是同样道理。 钢结构作为现代建筑的主要形式,在常温下具有质量轻、强度高,抗震性能好,施工周期短,建筑工业化程度高,空间利用率大等优点,为企业节省投资而被投资者大量应

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...