从组合结构分;现在市场上的避雷器有几下几种: 1)间隙类————开放式间隙、密闭式间隙 2)放电管类———开放式放电管密封式放电管 3)压敏电阻类——单片、多片 4)抑制二极管类 5)压敏电阻/气体放电管组合类----简单组合、复杂组合 6)碳化硅类 按照其保护性质有可以分为:开路式避雷器、短路式避雷器或开关型、限压型; 按照工作状态(安装形式)又可分为:并联避雷器和串联式避雷器。
TOP娱乐乐队
采纳率 1%
其他回答(0)
相关问题
-
防雷避雷产品品牌哪个好?
- A:防雷避雷产品品牌一般雷盾,地凯等都可以,防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、*、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;· 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;· 用于低压( 220/380VAC)工业电网和民用电网;·信号防雷器用于线路侵入的过电压保护;避雷针用于直击雷防护; 在电力系统中, 主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输 入或输出端。
-
哪朋友懂防雷接地制作方法?
- A:防雷接地制作方法: 首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。 所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧! 注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。 2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。 3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。
-
防雷设施有哪些
- A:综合防雷措施: 现代防雷保护包括外部防雷保护(建筑物或设施的直击雷防护)和内部防雷保护(雷电电磁脉冲的防护)两部份,外部防雷系统主要是为了保护建筑物免受直接雷击引起火灾事故及人身安全事故,而内部防雷系统则是防止雷电波侵入、雷击感应过电压以及系统*作过电压侵入设备造成的毁坏,这是外部防雷系统无法保证的。 防雷是一个很复杂的问题,不可能依靠一、二种先进的防雷设备和防雷措施就能完全消除雷击过电压和感应过电压的影响,必须针对雷害入侵途径,对各类可能产生雷击的因素进行排除,采用综合*——接闪、均压、屏蔽、接地、分流(保护),才能将雷害减少到最低限度。 1、接闪 接闪装置就是我们常说的避雷针、避雷带、避雷线或避雷网,接闪就是让在一定程度范围内出现的闪电放电不能任意地选择放电通道,而只能按照人们事先设计的防雷系统的规定通道,将雷电能量泄放到大地中去。 2、均压接闪装置在接闪雷电时,引下线立即产生高电位,会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。为了减少这种闪络危险,最简单的办法是采用均压环,将处于地电位的导体等电位连接起来,一直到接地装置。室内的金属设施、电气装置和*设备,如果其与防雷系统的导体,特别是接闪装置的距离达不到规定的安全要求时,则应该用较粗的导线把它们与防雷系统进行等电位连接。这样在闪电电流通过时,室内的所有设施立即形成一个“等电位岛”,保证导电部件之间不产生有害的电位差,不发生旁侧闪络放电。完善的等电位连接还可以防止闪电电流入地造成的地电位升高所产生的反击。 为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接,电源线、信号线、金属管道等都要通过过压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处同样要依此进行局部等电位连接,并最后与等电位连接母排相连。 3、屏蔽 屏蔽就是利用金属网、箔、壳或管子等导体把需要保护的对象包围起来,使雷电电磁脉冲波入侵的通道全部截断。所有的屏蔽套、壳等均需要接地。 屏蔽是防止雷电电磁脉冲辐射对*设备影响的最有效方法。 4、接地 接地就是让已经内入防雷系统的闪电电流顺利地流入大地,而不能让雷电能量集中在防雷系统的某处对被保护物体产生破坏作用,良好的接地才能有效地泄放雷电能量,降低引下线上的电压,避免发生反击。 过去有些规范要求*设备单独接地,目的是防止电网中杂散电流或暂态电流干扰设备的正常工作。90年代以前,部队的通信*装备以*管器件为主,采用模拟通信方式,模拟通信对干扰特别敏感,为了抗干扰,所以都采取电源与通信接地分开的办法。现在,防雷工程领域不提倡单独接地。在iec标准和itu相关标准中都不提倡单独接地,美国标准ieeestd1100-1992更尖锐地指出:不建议采用任何一种所谓分开的、*的、计算机的、*的或其它这类不正确的大地接地体作为设备接地导体的一个连接点。防雷接地是防雷系统中最基础的环节,也是防雷安装验收规范中最基本的安全要求。接地不好,所有防雷措施的防雷效果都不能发挥出来。 5、分流(保护) 这是现代防雷技术迅猛发展的重点,是保护各种*设备或电气系统的关键措施。 所谓分流就是在一切从室外来的导体(包括电力电源线、*线、**线或天馈线等信号线)与防雷接地装置或接地线之间并联一种适当的避雷器spd,当直击雷或雷击效应在线路上产生的过电压波沿这些导线进入室内或设备时,避雷器的电阻突然降到低值,近于短路状态,雷电电流就由此处分流入地了。雷电流在分流之后,仍会有少部份沿导线进入设备,这对于一些不耐高压的微*设备来说是很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前,应进行多级分流(即不少于三级防雷保护)。 现在避雷器的研究与发展,也超出了分流的范围。有些避雷器可直接串联在信号线或天线的馈线上,它们能让有用信号顺畅通过,而对雷电过压波进行阻隔。 采用分流这一防雷措施时,应特别注意避雷器性能参数的选择,因为附加设施的安装或多或少地会影响系统的性能。比如信号避雷器的接入应不影响系统的传输速率;天馈避雷器在通带内的损耗要尽量小;若使用在定向设备上,不能导致*误差。 6、躲避 在建筑物基建选址时,就应该躲开多雷区或易遭雷击的地点,以免日后增大防雷工程的开支和费用。 当雷电发生时,关闭设备,拔掉电源插头。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
-
请问防雷专用插座真的有防雷效果吗?
- A:防雷插座有用的。 雷击后可使导体瞬间感应极大的电压和电流,对建筑物内的用电设备造成伤害。而避雷针只能防直击雷,且只能对建筑物形成保护。它在防直击雷的时候,还会泄放大量感应雷,感应雷会在瞬间沿着天线、馈线、信号线和电源线等侵入电器内部,给电器带来巨大的伤害,而具有防雷功能的插座,能够防止电涌对电器造成伤害。 防雷插座原理: 防雷插座有没有用其实从防雷插座的工作原理上也能看出来的,防雷插座的工作原理是使用避*或是压敏电阻这样的瞬变电压吸收器安装在输入线之间,形成一个无限大的阻抗,当瞬间电压发生的时候,这个抗阻器便迅速降低,将瞬变能量进行转移,从而达到保护内部用电设备的功效。所以防雷插座能够有效的吸收来自于电源系统的电涌脉冲,从而电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。防雷插座有用的。 雷击后可使导体瞬间感应极大的电压和电流,对建筑物内的用电设备造成伤害。而避雷针只能防直击雷,且只能对建筑物形成保护。它在防直击雷的时候,还会泄放大量感应雷,感应雷会在瞬间沿着天线、馈线、信号线和电源线等侵入电器内部,给电器带来巨大的伤害,而具有防雷功能的插座,能够防止电涌对电器造成伤害。 防雷插座原理: 防雷插座有没有用其实从防雷插座的工作原理上也能看出来的,防雷插座的工作原理是使用避*或是压敏电阻这样的瞬变电压吸收器安装在输入线之间,形成一个无限大的阻抗,当瞬间电压发生的时候,这个抗阻器便迅速降低,将瞬变能量进行转移,从而达到保护内部用电设备的功效。所以防雷插座能够有效的吸收来自于电源系统的电涌脉冲,从而电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。 希望我的回答对你有所帮助
-
公牛防雷插排防雷吗?
- A:不能,一般的插座没有防雷效应,包括公牛牌插座。一般生产厂家和销售商宣传插座防雷只是一个噱头,最多就是在插座内安装一个过压泄放元件,(如压敏电阻)这只能在瞬时过压时泄放微电流,作用非常有限。一旦电流过大,元件损坏开路,就起不到任何保护作用。
-
机架式防雷插座和防雷插座有啥区别?
- A:机架式防雷插座也称为pdu防雷插座用于机房等大型供电设备之上,一般安装在机柜上,且功耗,通流容量、、、等其他的都会比普通的防雷插座要好很多。所以价格差距也就很大。具体情况的可以去咨询雷科星防雷厂家。他们是专业做防雷的,而且他们的防雷插座也是业内公认最好的。望采纳
-
防雷插座排插是真的有防雷效果吗?
- A:有,防雷插板 一般作为电源末级防雷保护,主要针对终端用电设备的浪涌防护,最常见的防雷插板 技术参数为 标称放电电流In:5KA、最大放电电流Imax:10KA、额定工作电压Un:AC220V、额定工作电流Ie:10A;一般为国标三位插孔,根据使用场合不同还有16A的防雷插板。
-
突破防雷插座模块的防雷目的有哪些?
- A:你好,有一家专门做防雷的地凯防雷插座也不错哦,防阻燃材料制作,过流过载保护,还有儿童安全门保护,孩子不会随意玩弄!希望我的回答对你有帮助。
-
电力防雷标准有哪些?
- A:电力防雷标准有:1、钢油罐必须做防雷接地,其接地点不少于2处。接地点沿油罐周长的间距不宜大于30米。 2、钢油罐上的温度,液位检测线必须采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或钢管应与罐体作可靠连接,电缆埋地长度不应小于50米。 3、进出油罐管线与罐体之间做等电位联结。
-
防雷接地类型有哪些?
- A:按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望我的回答能帮助到您!
-
防雷措施有哪些种类
- A:1、架设避雷线2、提高线路本身的绝缘水平。3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线4、加强对绝缘薄弱点的保护。5、采用自动重合闸装置。6、绝缘子铁脚接地。7、防直击雷。装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷。8、进线防雷保护。在进线1-2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备。9、配电装置防雷保护。为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器。10、高压电动机的防雷保护。采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁*阀 型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装。11、存放*物或易燃物的建筑装设*避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。12、对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压。13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器。架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连。
-
防雷接地材料有哪些
- A:埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体 宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢 厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。 在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。 接地线应与水平接地体的截面相同。
-
防雷接地规范有哪些?
- A:供电系统的防雷与接地 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有 金属护套或绝缘护套电缆钢管埋地引入移动通信基站, 电力电缆金属 护套或钢管两端应就近可靠接地。 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷*日大于20天、 大地电阻率大于 100Ω·m 的*露地区的架空高压电力线路,宜在其 上方架设避雷线,其长度不宜小于 500m 。电力线应避雷线的 25° 角保护范围内, 避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全, 宜在避雷线终端杆的前一杆上, 增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时, 可在架 空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增 设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形
-
电梯防雷方法有哪些?
- A:1、共用接地装置的接地电阻应按 50 Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值,一般要求冲击接地电阻不大于 10Ω。楼房地基面积,深度较大,接地电阻一般都满足要求。根据防雷要求建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物...
-
油库防雷有什么措施?
- A:是严重的事故,也应引起我们的高度重视。其防雷体系有: (1) 石油库设计规范第4.1.12条规定:储存甲、乙油品和轻柴油的规定顶油罐必须安装阻火器和呼吸阀。当油罐顶部存在油气和空气混合物时(油罐处于大小呼吸状态下),雷击油罐顶部位,就有可能引燃油气引起*火灾事故。 (2) 石油库设计规范第11.2.1条:钢油罐必须做防雷接地,其接地点不应少于两处,接地沿油罐周长的间距,不宜大于30米。当罐顶装有避雷针或利用罐体做接闪器时,接地电阻不宜大于5Ω。这是因为雷击于罐顶或油罐顶部发生雷电感应时,可将雷电迅速泄入大地,给雷电导入大地以通路,否则雷电沿输油管线消散的电位太高(V雷=R×I雷),易对周围建筑物产生反击,或进入油泵房引起二次雷击事故。因此规定接地电阻不宜大于5 Ω。 (3) 与油罐相连接的进出油管线的防雷接地措施,执行《建筑物防雷设计规范》第3.2.2 条第二、三款,第3.2.3条第二款的有关规定,输油管线间距离小于100mm时,应每隔不大于30m互相连接一次,且其工频接地电阻不大于5Ω。其目的是防止雷电波沿输油管线进入泵房或阀室等有油气存在的场所,产生二次雷电火花引爆油气,产生*火灾事故。 (4) 石油库设计规范第11.2.2条规定:“当油罐顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针(线),避雷针(线)的保护范围应包括整个油罐”。这主要是防止特大雷电将油罐击穿产生*火灾事故。 (5) 石油库设计规范第11.2.7条:“地上钢油罐上的温度、液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。铠装电缆的埋地长度不应小于50米”。主要目的是防止雷电波进入控制室仪表配电盘,避免产生二次雷击事故。 (6) 石油库设计规范第11.2.2条规定:“覆土油罐的罐体及罐室的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属构件,应作电气连接并接地,接地电阻应不大于5Ω”。其主要目的是防止罐体间存在电位差,造成雷电反击。 (7) 平时特别是雷雨季节的雷雨天气,量油孔、人孔等孔洞应关严密,防止外面雷电火花引爆罐内油气而产生*火灾事故。美国API推荐实行的2003第四版“对静电、雷击或杂散电流引燃的防护”有这样一段:“维护良好的金属固定顶储罐与卧式储罐,由于所有部件是相连的,对引燃或直击雷都处于良好的保护状态。曾经发生过由于雷击油罐引燃*,是由于罐顶开口未关闭引起的。例如计量孔,或是排气孔没有装呼吸阀或阻火器之类的防止回火设施”。以上各项措施就构成了我国固定顶储罐或卧式储罐的防雷体系。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 三居室现代风格_一个优秀的设计师一定要有自己擅长的一种设计风格,但也要不断的学习其它众多的艺术设计风格。因为许多因素装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格每天下午,和家人一起出来透透气,准备一些水果饮料,玩些有趣的游戏。效果图
- 休闲家居美式乡村风格家具舒适在没有太阳的日子里,端上一杯饮料,缅怀一下曾经我们没心没肺的日子。效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格精致的骨架,闪着金属特有的光泽,坐上去就能感受到它的清凉。效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……装修效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……效果图欣赏