空调缺氟利昂现象有哪些

仙女设计师

浏览64次 2025-01-08 18:30

空调缺氟利昂现象有哪些?
全部回答(2)
  • 海棠花的美
    1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。 2.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。 3.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 4.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。 5.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。 6.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPA。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。 7.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
  • 面对家园
    1)开机运行10min后,蒸发器部分结露或结霜,说明制冷系统存在缺制冷剂故障。 2)开机一段时间后,气管阀门无凉感,且干燥,说明制冷系统存在缺制冷剂现象,蒸发器内的制冷剂沸腾终结点提前,制冷剂过热度增大,其温度大于室外空气的*温度,从而出现发干现象。 3)液管阀门结霜,说明制冷系统缺制冷剂导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 4)室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力,冷凝温度均降低。 5)室外机气,液阀门有油污现象,有油污出现一般可判断为制冷系统存在泄漏现象。 6)排水软管排水断断续续或根本不排水,说明系统缺制冷剂,引起蒸发器结露面积减小,凝结水量降低。 7)空调器的工作电流小于额定电流值,可能是系统缺制冷剂。因为制冷剂不足而使压缩机工作负荷减小,引起工作电流下降。 8)室外机充制冷剂口气偏低(一般为低于0.45MPa),通常可推断为缺制冷剂,导致蒸发压力下降。

相关问题

    • 空调缺氟利昂的表现

    • A:1. 制冷剂适量视液镜看制冷剂透明、混浊、气泡、平稳流增加或降低发机转速现少量气泡制冷剂适量论发机转速高低制冷剂都呈透明状态管道连接部位油迹手摸高压侧(压缩机口→冷凝器→储液干燥器→膨胀阀进口处)应较热温度50°~70℃间高低压侧间明显温差;表明系统内制冷剂适量2. 制冷剂泄漏(1)视液镜看每隔1~2秒气泡现;管道连接部位油迹;高低压侧明显温差表明系统内制冷剂少量泄漏需补充(2)视液镜看连续断混浊状气泡流或气泡仅雾状油沫流或雾气泡仅雾状油沫流管道连接部位油严重污染:高低压侧温度基本相同温差表明系统内制冷剂严重泄漏系统几乎制冷剂或制冷剂已全部漏完需补漏3. 制冷剂量风扇满负荷运转(窗全部打)或空载运行视液镜始终看见气泡管道连接部位油迹高低压侧明显温差异表明系统内制冷剂量应低压侧放于制冷剂
    • 空调 不热 氟利昂

    • A:空调缺氟表现室外机管道没水室外机热加氟室外机阀门旁边加液嘴 拧螺帽 买装制冷剂钢瓶(要买桶装制冷剂点贵) 再买节加液管带顶针公制 英制螺纹变换接加液嘴加液加液需要边加边观察 等两根管都水停止加液
    • 新飞冰箱180升缺氟利昂该怎么加?

    • A:新飞冰箱180升加氟利昂办法我推荐两个给您: 1.用热毛巾把空调室内机的面板打开,再把右面的过滤网罩拿下,你会看到一排排的铝片,白色的,在铝片的右中上方有一个像小蝌蚪一样的黑的东西,它是被东西固定在铝片上的,可以很轻松的拔下来的,它是一头连着线的,线的一头千万不要拔下来的,而热毛巾就是要抱在上面的,当然此时空调一定要立马打开,空调的模式一定要打在制冷的模式,温度打低一点,你就打个18度就好了,此时的话题转到空调外机上面,都是和内机同步*作,外机在左下侧有两个铜阀门,上面有闷盖的,六角形状,要用扳手拧开的,注意千万不要拧错了,连接铜管的一端的铜螺帽此时不要动!!!空调的外机如果启动了话用和你家空调配套的内六角扳手先把外机左下侧的小一点的阀门关*,过一分钟在把大阀门也关掉,接着就是把空调关掉,拔掉空调的电源插头,接着你就可以把连在空调上的铜管电线都拆下来了。这种方法是冬天的收弗方法。                                         2.如果在夏天的话,就不要用热毛巾了,直接把空调打开,打制冷的模式,也不用打开空调内机的面板,但是外机的*作都是一样的。注意安全。
    • 冰箱缺氟的现象是怎样的?

    • A:一)、制冷系统的正常工作状态            正常情况下,冰箱通电后,冷凝器温度略高于环境温度15℃,手感较热;干燥过滤器手感微热;打开门能听到蒸发器内制冷剂液化的气流声;约30分钟后,冷冻室蒸发器均匀结霜,同时,低压回气管有冰手的感觉 二)、判断制冷系统故障部位的基本思路            压缩机工作一段时问后,如果制冷系统堵塞,则制冷剂聚积存冷凝器的下部;如果是泄露故障,则无制冷剂气体;如果故障为压缩机不做功,管路中则有大量气态制冷剂。 三)、制冷系统故障处理方法            l、制冷剂全部泄露,查找泄*:在压缩机的工艺管上焊接一根装有真空压力表的三通截止阀的灌气管,然后充入0.6—0.8MPA的高压氮气(R134系统采用高纯氮气)。观察压力表读数,如压力下降不明显,则需保压24小时观察。证明制冷系统泄露后,还应对高低压两部分分别检漏,以确定最后泄露部分。(甚至分段,分部件打压)                  2、脏堵或油堵:在完全堵塞的情况下,当压缩机开始运转时,于摸高压排器管无温升;打开冷冻室箱门,从蒸发器中也听不到制冷剂气化的气流声。用清洗剂或高压氮气清洗制冷系统管路,或更换毛细管后更换新干燥过滤器,低压端类似于抽空状态。            3、冰堵:电冰箱冰堵是由于制冷系统内水分超标所引起的,表现为结霜,化霜交替出现。用干躁氮气反复*或充入R12做为吸湿干躁气体使用,方法是抽真空、注入、运行、再抽、再注入、再运行。            4、冷藏室结冰,但开停正常。            A、使用不当,温控旋钮档位太高或打开了低温补偿启动开关。            B、温控器温度控制失灵或不准。            C、蒸发器贴在内胆壁上。            D、排水管堵,排水管与内胆连结部漏水,导致蒸发管与内胆间的发泡层结冰,失去隔热性能。            5、蒸发器不结霜:   A、毛细管至蒸发器之间堵塞;B、系统管道焊接处泄漏;C、蒸发器内存油过多;D、压缩机效率降低。            6、蒸发器边结霜边化霜:干燥过滤器不良。            7、蒸发器结厚霜:   A、开门频繁,空气中水份进入;B、箱内存放汤、粥类食物过多;C、门封不严。            8、蒸发器结厚霜:   A、压缩机工作异常;B、制冷剂充入过量;C、冷凝效率低。
    • 如何检测空调氟利昂

    • A:可以用肥皂水进行检测当空调制冷性能下降,而过滤网和冷凝水都正常的话,就需要怀疑是氟利昂产生泄漏了。如果是制冷状态,检查高压管是否有结霜的现象。泄漏严重的话结霜会蔓延到外机冷凝器的撒热片上。如果空调没有经过搬动,泄漏一般产生在连接口或者焊点上,可以用肥皂水进行检测。泄露制冷剂的几种可能:1.铜管与室外机的连接处,没有处理好,螺丝上的不紧。2. 铜管本身有裂口。3. 室内机或室外机的管道不密封。只有第一个漏点,可以用抹肥皂水的方法检查是否漏气,而且要在有压力的时候检测,没压力了,就不能查到漏点了。2和3都很难检查。
    • 柜式空调充氟利昂有哪些步骤?

    • A:空调加氟步骤: 1、定量加氟:要在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或者是真空泵,之后放氟抽真空,完成以上程序之后可以慢慢的加氟,加完氟之后关闭氟瓶阀门。 2、测电流:将空调设置成为制冷或者是制热的高速封状态下进行运转,在低压截止阀工艺口处,一边加氟一边观察电流表的变化等到空调铭牌标定的额定工作电流之后关闭氟瓶阀门。 3、测试压力:同样让空调处在制冷或者是制热的高速运转状态下,在低压截止阀工艺口一边加氟一边观察真空压力表的压力状况,当压力在0.49MPa的压力时关闭氟瓶阀门,之后根据周围环境微调氟利昂的量和压力,做到准确的加氟。
    • 空调缺氟有危险妈妈

    • A:即实际制热量不够,清洗一次空调室内机的滤网,用的是35机(1.空调制热正常,即*出的热量不够,室温当然上不去,即额定制热量不够,影响了空调的制热效果。解决:空调疑似缺氟,同时使用暖风机或者取暖器:使用空调时:采用布帘子。4.空调制热正常、喷绘人像隔断缩小房间面积2,同时打开辅助电加热.空调没有故障,由于室外气温在0度以下,请售后服务人员检查加氟,制热量相当少:每隔半个月。室外气温越低,少了一部分制热量,空调的制热效果越差。解决。5。3,比如该用50机(2匹)的,但是空调制热的适用面积小于使用空调的房间面积。定速空调在制热时,缺氟,但是空调室内机滤网超过半个月没有清除灰尘。灰尘阻塞滤网,造成循环风量减少.定速空调本身制热正常.空调制热不正常。解决你好一般原因有五1。解决.5匹),但是没有打开辅助电加热
    • 空调加氟利昂怎么加?

    • A:1、定量加氟:要在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或者是真空泵,之后放氟抽真空,完成以上程序之后可以慢慢的加氟,加完氟之后关闭氟瓶阀门。2、测电流:将空调设置成为制冷或者是制热的高速封状态下进行运转,在低压截止阀工艺口处,一边加氟一边观察电流表的变化等到空调铭牌标定的额定工作电流之后关闭氟瓶阀门。3、测试压力:同样让空调处在制冷或者是制热的高速运转状态下,在低压截止阀工艺口一边加氟一边观察真空压力表的压力状况,当压力在0.49MPa的压力时关闭氟瓶阀门,之后根据周围环境微调氟利昂的量和压力,做到准确的加氟。
    • 求助空调怎么冲氟利昂

    • A:加氟的步骤:      让空调运行,在制冷的状态下加氟。      制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。      加氟口在粗管上面,也就是低压。      将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。      整个*作都是在空调的运行状态中进行的。
    • 怎么给空调加氟利昂

    • A:加氟的步骤:    1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。    制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。    加氟口在粗管上面,也就是低压。    将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。    整个*作都是在空调的运行状态中进行的。
    • 怎样给空调加氟利昂

    • A:大多采用在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管进行加氟;或通过从压缩机上的高压工艺管来进行加氟。但在实际*作中,这两种加氟方法都有一定的缺点,前一种加氟速度太慢,且不安全、压缩机易产生液击;后一种需要氟瓶的压力足够大,否则很难加入氟。笔者经多年的维修实践,采取利用窗式空调过滤器上的工艺管来进行加氟,加氟快速、顺利、安全和准确。    一、对于制冷管路上有油迹,即管路有泄漏点的窗式空调,具体*作步骤如下:    1.割去过滤器工艺管的一小段,把一单向阀(制冷器材店有售,约2元)插入余下的工艺管中约l0mm处焊好;或把一根长度约为200mm、直径为4mm的紫铜管,一端插入余下的工艺管中焊好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。    2.将制冷管路上的泄漏点补焊后,同时开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环边抽走,以加快抽真空。   3.连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,并用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,立即关闭氟瓶的阀门,以免加氟过多。   从过滤器上的工艺管中液态加氟,只要管路系统的真空度合格,加氟速度相当快。一般情况下,三分钟的加氟量就能达到空调的额定加注量。   二、对于已使用多年,制冷效果偏差的窗式空调,但管路上未见泄漏点的,具体*作步骤如下:    1.用压力表测出并记下氟瓶内的氟在当前环境温度下的饱和压力值,备查。    2.连接刺阀、三通维修阀和氟瓶,并将连接管中的空气排出。 3.在空调停机状态下,先将刺阀套入过滤器工艺管中,旋转手柄穿透工艺管外壁,再旋开氟瓶、三通维修阀和刺阀,将氟瓶倒立加入少量氟(控制氟量同上),然后关闭三通维修阀。    4.先开机运转10分钟,再观察三通维修阀上压力表的压力值(高压压力),若符合附表所示值,即在当前环境温度下,氟瓶内的氟的饱和压力(表压力值)与开机运转时压力表的压力值(高压压力)呈对应关系,则表示加氟准确。例如:环境温度为   3℃,氟瓶内的氟的饱和压力为   1.19MPa,对应的高压压力为   1.67MPa,则说明加氟准确。
    • 如何给空调加氟利昂

    • A:一;打开维修阀, 二;用二通阀连接好氟利昂和氟利昂罐,注意要排空气。 三;起动空调,打开氟里昂罐开关和氟里昂罐,即可加入,注意加到0.4-0.5pa即可   。 希望可以帮助到你哟。
    • 空调却氟利昂的表现

    • A:1.空调缺氟空调工作候力足制冷效降说制冷要缺氟少定2.假液管阀门结霜说明缺氟严峻;气管阀门结霜说明略微缺氟或环境温渡低;两阀门都结霜说明系统二节流现象3.室外机充氟口检测压力低于0.45MPa原制冷剂足导致蒸发压力降4.室外机气液阀门油污原制冷剂与冷冻油定互溶性制冷剂漏点溢油污附着漏点附近5.排水软管排水少或根本排水原蒸发器制冷面积减结露面积减凝聚水量降低6.室外机排风热原制冷剂足导致冷凝压力及温度降低7.打室内机面板取滤网发现蒸发器仅少部门结霜制冷剂足、制冷面积相应减结8.液管阀门结霜原缺氟导致液管内压力降沸点降低使阀门温度低于冰点9.气管阀门发干用手触摸显著凉原缺氟导致蒸发器内制冷剂沸点降低使该阀制冷剂热度增阀门温度升高广州格力空调维修公司提醒各位空调用户空调没雪种或雪种够现几种情况并每台空调维修候都要加雪种
    • 空调没有氟利昂会怎么样

    • A:制冷效果差,外机小管结霜 判断中央空调缺氟步骤一:试 空调正常开启一段时间后*到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。   判断中央空调缺氟步骤二:测 用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。   判断中央空调缺氟步骤三:看 在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,则是中央空调缺氟的表现,如局部结霜或结冰也不正常。   判断中央空调缺氟步骤四:摸 如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水),再摸室外机的热风是不是热呼呼的,也可能是中央空调缺氟的表现。 判断中央空调缺氟步骤五:察 使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。 中央空调缺氟的表现还有很多,但根据以上五个步骤,基本判断中央空调是否缺氟,完成中央空调加氟*作,可有效提高中央空调制冷制热效果。
    • 空调如何收氟利昂有谁晓得

    • A:1:把遥控器设为制冷模式后打开空调。   2:检查室内机是否正常运转。   3:室外压缩机是否正常启动。   拆空调收氟   在制冷状态下收氟:   1、把高压阀先关紧后..   2、等压机再工作数分钟1-2分钟后.再把低压管子阀门关紧就OK了.   3、然后就关机拆管和电线.   4、拆下机器   机移好之后把氟放出来   1、连接好两根铜管,小的那根是高压管,接头先拧紧   2、大的那根是低压管,连接上拧紧后退松一点,因为要排空气出来的   3、接下来打开一点高压管上的阀门,听到有气体从高压管没有拧紧的接口处排出来   4、用手摸到排出来的气体发凉后,感觉里面的管里的空气全部排出时,(大概5秒钟)拧紧低压管上的那个接头螺帽,直到无气体泄漏为止。   5、检查接口有无泄漏   6、把高压管和低压管上的阀门全部打开   7、开机运行。   (注意:空气一定要排干净,否则会出现故障。)

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...