防雷针和避雷针有什么区别

牛板筋吃货

浏览108次 2025-01-13 22:49

各自的价格一般是多少
全部回答(4)
  • 面对短发
    防雷系统主要有五种措施:接闪、泄流、等电位、屏蔽(隔离)、接地 避雷针是接闪设备 设置地网是防雷接地。 在屋顶上单独设一个针不成防雷系统,一定是设置了避雷针,并将避雷针有效连接到地网上才成为有效的防雷措施,才真正起到作用。
  • 伐木机
    避雷针,或称引雷针、可以称为避雷导线,也可以称富兰克林针。是一种用于牵制闪电的电击到地面的设备,它是一种能截引闪电,将闪电的电流导入地下装置,并能在一定的面积范围内保护地面建筑物或电力设备,使受电击物备免受雷电破坏的金属物装置。
  • 四十年沉沦
    避雷针也可以叫做接闪器,从名字上可以看出它的主要作用。高层建筑防雷的一般做法:屋顶敷设避雷带,明装或者暗装的都有,重要设备或者屋面上的金属构件上方暗装避雷针。超高层要考虑防雷侧击的问题,一般会沿建筑物外围敷设均压环(这个一般30米以下的建筑是不用考虑的)。 我觉得你家的楼屋顶肯定有钢筋网,把这个跟柱子的钢筋焊接起来就是一个天然的避雷带,当然,要保证钢筋接地网的接地效果。如果屋顶有天线,或者其他东西的话,可以再按照一个避雷针,接没有问题了。 屋顶避雷带一般做法:镀锌扁钢(一般40*4的,圆钢也可以,不小于12的两根)做成10*10米或者12*8米的网格,然后跟防雷引下线(如果柱子的钢筋跟接地极相连的话就可以)相连,一般都是焊接。    如果要做防雷的话,屋顶的卫星天线是必须的。接地网做好以后必须跟接地极与大地可靠连接才能真正起到防雷的作用。如果你们家的地基有足够的深度,且地基的钢筋与大地接触良好就可以用作接地极,若果效果不好可以多选几根连起来。从下倒上要选几组贯穿的钢筋(不小于12的可每组选两根)作为防雷引下线,所有的接地网都要与防雷引下线可靠连接,从而形成一个完整有效的防雷体系。 一般小型建筑结构钢筋的连接的,用作防雷连接不是不可以,只是效果不好,如果是干线出现断接影响就大了,如果有条件的话强烈推荐焊接。 如果天然接地极不能满足接地要求的话,可以做辅助人工接地极。有条件可以找一个接地摇表测量一下接地电阻,如果不大于2欧姆就可以接受,一般大型建筑的设计会要求接地电阻不大于0.5欧姆。人工接地极可以采用上面提到的镀锌扁钢,或者镀锌圆钢(不要采用螺纹钢)打入地下,数量看接地效果而定。
  • 珂姐你真帅
    避雷针是利用尖端放电的原理,吸收雷电达到保护作用。避雷针是保护某一片区域的,所以设置高度很高(具体高度,需要根据保护面积作复杂的计算),并且要有很高的强度要求,可以很好的吸收【直击雷】的放电。    ——★2、建筑物避雷带的避雷原理同避雷针相同,但是:①、保护目的为建筑物自己,因此不需要特别的高度等质量要求;②、一般的建筑物遭受直击雷的可能性极低(高层建筑除外),主要防止【感应雷】对建筑物的损害,一般避雷带足以满足要求。    ——★3、直击雷与感应雷的区别:①、直击雷就是雷电直接与地面物体放电,释放能量;②、距离带电云彩较近的建筑物,会积聚与带电云彩相反极性的、相同数量的电荷,当带电云彩突然失去电荷(如云彩之间放电),积聚在建筑物上的电荷就失去吸引力而四处泄放,这就是感应雷。   对于避雷针的材料,有很多种

相关问题

    • 环形避雷针设置有什么要求?

    • A:(1)*避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。*避雷针宜设*的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35KV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。(3)变压器的站型构架上不应安装避雷针。(4)避雷针及接地装置距离道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。(6)如在*避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。
    • 避雷针型号有哪些??

    • A:品牌:   杰安 型号:   JA 颜色分类:   1米 推荐购买此款 避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。 当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。
    • 避雷针纵针间隔要求

    • A:剩下的就是看接闪网和引下线了。4,注意侧击雷保护),首先应沿屋顶周边敷设接闪带、接闪带或接闪杆,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外给你贴国标规范,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上。当建筑物的跨度较大,你可以参考一下,其间距沿周长计算不宜大于 18 m,也可采用由接闪网;当建筑物高度超过 45 m时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距。接闪器之间应互相连接.3专设引下线不应少于2根、接闪带应按本规范附录 B的规定沿屋角、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置。接闪网。4。所以、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设.3.1 第二类防雷建筑物外部防雷的措施,无法在跨距中间设引下线,专设引下线的平均间距不应大于 18 m,并应在整个屋面组成不大于 10 m×10 m或 12 m ×8 m的网格,并无具体距离要求,宜采用装设在建筑物上的接闪网,能够让建筑物处于避雷针保护范围内即可(建筑物超过45米的话.3,如果单纯看避雷针,只要通过计算
    • 自制避雷针方法是什么

    • A:安徽富邦装饰为您解答 1、   避雷针制作、安装   所有金属部件必须镀锌,*作时注意保护镀锌层。   采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm   避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。   焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规:   扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。   圆钢为其直径的6倍。   圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。   辟雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:   a*避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。   b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管   d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm   1、避雷针制作   1)   根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时   ,   预埋好地脚螺栓等。2)   按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作   ,   先将上节钢管一端锯成锯齿形   ,   用   手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡   ,   然后将另一端与中、下两节找直焊好。   2、避雷针安装   将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上   ,   焊上一块肋板   ,   再将避雷针立起   ,   找直、找正后   ,   进行点焊   ,   然后加以校正   ,   焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上   ,   清除*皮刷防锈漆。   3、支架安装   角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。   所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。   防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.   支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m   。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。   支架等铁件均应做防腐处理。   埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。   支架安装   应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。   根据设计要求进行弹线及分档*。   用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。   首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。   如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。   避雷针制作与安装注意的质量问题:   焊接处一不饱满,焊*处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将*皮敲掉,刷上防锈漆。   针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装   *避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地
    • 光电避雷针是什么价位?

    • A:光电避雷针的价格是3万元你这样,避雷针,或称引雷针、可以称为避雷导线,也可以称富兰克林针(命名自发明者*·富兰克林(Benjamin   Franklin)的姓名)。是一种用于牵制闪电的电击到地面的设备,它是一种能截引闪电,将闪电的电流导入地下装置,并能在一定的面积范围内保护地面建筑物或电力设备,使受电击物备免受雷电破坏的金属物装置。常用的*材料为铜。
    • 避雷针安装方法是什么?

    • A:所有金属部件必须镀锌,*作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a*避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1)   根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时   ,   预埋好地 脚螺栓等。 2)   按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作   ,   先将上节钢管一端锯成锯齿形   ,   用   手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡   ,   然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上   ,   焊上一块肋板   ,   再将避雷针立起   ,   找直、找正后   ,   进行点焊   ,   然后加以校正   ,   焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上   ,   清除*皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m   。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。 支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 避雷针制作与安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊*处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将*皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 *避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地
    • 避雷针刷漆行吗?

    • A:当然不行了,避雷针主要是把雷电倒入地下,油漆又是不导电材料,所以不能刷漆的,如果是真的怕腐蚀可以刷铁水。
    • 怎么制作避雷针?

    • A:避雷针制作、安装    1.所有金属部件必须镀锌,*作时注意保护镀锌层。         2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm         3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。         4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:         5.扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。         6.圆钢为其直径的6倍。         7.圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。         8.避雷针一般采用圆钢或钢管制成。
    • 避雷针安装规范有哪些

    • A:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要特点是设计直观,计算简便,节省投资,但建筑物高度大于20   m以上不适用;“滚球法”的主要特点是可以计算避雷针(带)与网格组合时的保护范围,但计算相对复杂,投资成本相对大。   在避雷针保护范围的计算方法中,“折线法”是比较成熟的方法。近几年来,国标中规定的“滚球法”也开始得到同行的认同,但在实际运用中,“滚球法”也碰到一些问题,特别是在计算天面避雷针保护范围的时候。因此有必要对电力系统常用的“折线法”和国标的“滚球法”进行比较分析,发现其中存在的问题。   1“折线法”避雷保护计算   “折线法”在电力系统又称“规程法”,即单支避雷针的保护范围是一个以避雷针为轴的折线圆锥体。L/   620—997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》标准就规定了单支避雷针的保护范围,见图。   1.1避雷针在地面上保护半径的计算   计算避雷针在地面上的保护半径可用公式   ?   式中:Rp——保护半径;   h——避雷针的高度;   P——高度影响因数。   其中,P的取值是:当h≤30   m,P=1;当30   m   的h的纯数值;当h>20   m时,只能取h=120   m。   1.2被保护物高度hp水平面上保护半径的计算   a)当hp≥0.5h时,被保护物高度hp水平面上的保护半径   ?   式中:Rp——避雷针在hp水平面上的保护半径;   hp——被保护物的高度;   ha——避雷针的有效高度。   b)当hp<0.5h时,被保护物高度hp水平面上的保护半径   ?   2“滚球法”避雷保护计算   “滚球法”是国际电工委员会(IEC)推荐的接闪器保护范围计算方法之一。我国建筑防雷规范G   50057—994(2000年版)也把“滚球法”强制作为计算避雷针保护范围的方法。滚球法是以hR为半径的一个球体沿需要防止击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被用作接闪器的金属物)或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部分就得到接闪器的保护。滚球法确定接闪器保护范围应符合规范规定,见表。   ?   应用滚球法,避雷针在地面上的保护半径的计算可见以下方法及图2。   a)避雷针高度h≤hR时的计算   距地面hR处作条平行于地面的平行线。以针尖为圆心、hR为半径作弧线交于平行线A,两点。以A,为圆心,hR为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切,这样,从弧线起到地面就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体。避雷针在hP高度的xx’平面上和在地面上的保护半径,按公式[2](4)计算确定   ?   式中:   Rp——避雷针保护高度xx’平面上的保护半径;   hR——滚球半径,按表确定;   hp——被保护物的高度;   R0——避雷针在地面上的保护半径。   b)当避雷针高度h>hR时的计算   在避雷针上取高度hp的一点代替单支避雷针针尖并作为圆心,亦可见图2。   ?   3“滚球法”计算天面避雷针保护范围存在的问题   3.1?存在问题   用   “滚球法”计算避雷针在地面上的保护,保护范围可以很好地得到确认,但用“滚球法”计算天面避雷针保护范围时却存在较大的误差。“滚球法”是以避雷针和被保护物所在平面为一无限延伸的平面作为前提的,当被保护物位于屋顶天面时,天面不是一个无限延伸的平面,况且,当滚球同时与避雷针尖和天面避雷带接触时,滚球和天面之间不存在确定的相切关系。因此《建筑物防雷设计规范》中给出的计算公式将不能直接运用。
    • 请问如何安装避雷针的,避雷针贵不贵的啊?

    • A:避雷针的价格由于用于的地方不同,价格也会有所差异,一般小家庭用的便宜一点的差不多几十块钱,但是普通避雷针大概要几百元,如果是工厂等大型场所,避雷针就差不多1000多块钱。当然避雷针的价格也要根据当地不同的五金价格也有所不同。那么安装避雷针需要多少钱呢?一般安装避雷针的价格是在1500-3000元之间不等,这同时也要看避雷针的牌子以及安装的高度。
    • 防雷针的作用是什么

    • A:装置避雷针是避免雷击的有效方法。在房屋最高处竖一金属棒,棒下端连一条足够粗的铜线,铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。金属棒的上端须是一个尖头或分叉为几个尖头。有了这样的装置,当空中有带电的云时。避雷针的尖端因静电感应就集中了异种电荷,发生尖端放电,与云内的电相中和,避免发生激烈的雷电、这就是避雷针能避雷的一方面。但这种作用颇慢,如果云中积电很快,或一块带有大量电荷的云突然飞来,有时来不及按上述方式中和,于是有强烈的放电,加雷电仍会发生。但这时由于避雷针高过周围物体,它的尖端又集中了与云中电异号的电荷,如果雷电是在云和地面物之间发生,放电电流主要通过避雷针流入大地,因此,不会打在房屋或附近人的身上,只会打在避雷针上了。由此可见,避雷针的尖端放电作用会减少地面物与云之间打雷的可能性;到了不可避免时,它自己就负担了雷的打击,房屋与人得到了安全。    由于避雷针的构造和作用,我们要特别注意保持避雷针的良好导电性。一旦有一处联接不好,或断了,断口以上的一段就成为一个隔离的导电系统。当云中有电荷时,这隔出的部分上部感应出与云中电异号的电荷,而下部感应出与云中电同号的电荷,如果上部和云中电起放电作用时,强大的放电电流只能通过建筑物放出大量热量,于是引起雷击。这样不但不能避雷,反而还招来雷祸。为防意外,高大建筑物最好竖起几条避雷针。另外,每一又避雷针只能保护一定的建筑面积。对于较大的建筑物也需要竖起几条避雷针
    • 楼房避雷针价格有多贵

    • A:你好,我觉得楼房避雷针,这几个不错,我也在用,总体还可以,价格不高,最长的针接头是直的,拧的很紧,晃动也不厉害,球球也刚刚好,放屋顶基本看不到,建议如果要买就买中号的,便宜很多。 1、家用避雷针铜   防雷器   不锈钢避雷接地针            139元 2、避雷针   首选小型几层楼房   通用型号               480元 价格来源网络,仅供参考!
    • 避雷针安装有哪些规范?

    • A:避雷针安装在屋顶的最高处,然后用引下线引入接到地面,要求阻值不大于10Ω。一般建筑物避雷引下线不少于三根,如果单一对设备防雷,一根也可以。
    • ese避雷针都有哪些型号?

    • A:避雷针好做   随便用个铁东西搞到最高处就行了   可是避雷最主要的的是避雷接地   要是没有避雷接地   那就搞成引雷针了   避雷接地体要在地面下1米   等距离打入4根长度为2.5米40以上的镀锌角钢   在用扁铁连起来并且引出地面   用不小于25平方的线或者钢筋接到
    • 避雷针设计规范哪位有

    • A:避雷针设计规范:管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm   避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。   焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:   扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。   圆钢为其直径的6倍。   圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。   避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:   a*避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。   b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。   c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管   d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm    1、避雷针制作 1)   根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时   ,   预埋好地   脚螺栓等。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地.