开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
满意回答
消防应急灯一般是贴着顶安装,消防规范对应急灯安装间距没有明确规定,但在实际安装中,走道内一般是按二十米间距安装,空间比较大的地方以保持连续视觉效果为宜。消防规范仅规定了应急照明的照明亮度,非特殊场所不小于0.5Lx。消防控制中心、消防水泵房、发电机房等的照度应满足正常照明照度的要求。 消防应急灯一般安装在距地面向上2米至2.5米左右的高度即可,应急标志要安装在距地面300-500mm左右。
败犬女王
采纳率 1%
其他回答(5)
-
lovemore
-
妞妞静静
-
之海敢对
-
傲气水深
-
密封保护费
相关问题
-
请问消防应急灯距离高度和间距是多少?
- A:应急照明灯一般贴顶安装,规范对其安装间距无明确规定,实际安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持连续视觉效果为宜.规范仅规定了应安装应急照明的场所的照度作出了规定,即非特殊场所不小于0.5Lx,消防控制室、消防泵房、自备发电机房等的照度应满足正常照明照度要求.
-
消防应急灯安装规范?
- A:首先你是培训机构,要是没有消防施工资质是不允许进行消防工程施工的。应急灯应安装在安全出口及疏散楼梯缓步台处,较长距离的疏散通道也应该适当安装。安全出口的指示标志应安装在疏散门上方。喷头及消防管道安装建议你分包出去,安装不好打压试验室是会漏水的。。。
-
应急灯安装高度规范
- A:1、一般来说,应急照明灯和疏散标志灯不是一回事,应急灯是不带标志的2、疏散指示标志灯要求安装在墙面一米以下3、应急照明灯安装的高度要看情况,通常是2.2米到2.5米,高度超过5米的空间,要求应急灯设在3米以下。4、你说的应急照明疏散指示标志灯,可能是安装在安全出口上的那种,要求是安装在门的正上方,底边距离门要20公分以上。
-
双头应急灯安装高度
- A:1、一般来说,应急照明灯和疏散标志灯不是一回事,应急灯是不带标志的2、疏散指示标志灯要求安装在墙面一米以下3、应急照明灯安装的高度要看情况,通常是2.2米到2.5米,高度超过5米的空间,要求应急灯设在3米以下。4、你说的应急照明疏散指示标志灯,可能是安装在安全出口上的那种,要求是安装在门的正上方,底边距离门要20公分以上。
-
请问消防应急灯怎么用
- A:安装时将其接入市电,使内置电池呈充电状态,当断电时它就能自动燃亮并维持一*间的照明如果想使用它,把充电的插头拔掉就会亮了。灯体先用优质金属喷塑灯箱,分层分色设计,外形新颖美观.
-
消防应急灯高度一般是多少
- A:安全出口标志安装高度2.4米,一般是门上20cm,诱导灯一般安装高度是地上50cm.
-
消防指示灯安装高度是多高?
- A:消防指示灯安装高度在2.5米左右,消防疏散标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开 关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。 消防疏散指示灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防疏散指示灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。
-
求问消防应急灯怎么安装
- A:首先你是培训机构,要是没有消防施工资质是不允许进行消防工程施工的。应急灯应安装在安全出口及疏散楼梯缓步台处,较长距离的疏散通道也应该适当安装。安全出口的指示标志应安装在疏散门上方。喷头及消防管道安装建议你分包出去,安装不好打压试验室是会漏水的。。
-
mpn消防应急灯应该如何安装?
- A:(一)备用照明,是指正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设置的照明。继续工作的备用照明,通常设在配电室、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机室等。暂时继续工作的备用照明,通常设在人员密集场所,如观众厅、建筑面积超过1500m2的展览厅、避难层及建筑面积超过200m2的演播室等。 (二)疏散照明,是指为了人员在火灾情况下,能从室内撤离至室外(或某一安全地区)而设置的照明,包括安全出口标志灯、疏散指示标志灯和疏散照明灯三种。 1安全出口标志灯,通常设置在疏散门口的上方。在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口的里侧上方,其安装高度不应低于2米。 2疏散指示标志灯,通常设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》) 24.7.6条规定:“走道上的指示标志灯间距不宜大于15m。” 3疏散照明灯,通常设在高层公共建筑中的疏散走道和长度大于20m的内走道、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及前室的顶棚或墙面上。 (三)安全照明,是指正常照明突然中断时,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的照明。如*院手术室照明,其照度不小于正常照度值。 按规范要求薛城区广播电视中心须在大演播室设置疏散照明和暂时继续工作的备用照明;在配电室、消防控制室设置继续工作的备用照明;在楼梯间大门和门厅大门的顶部安装安全出口标志灯;在走廊内及楼梯间转角处安装疏散指示标志灯;在走廊和门厅天棚上安装疏散照明灯。希望有所帮助。
-
谁知道酒店消防应急灯安装距离是多远
- A:应急照明灯一般贴顶安装,规范对其安装间距无明确规定,实际安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持连续视觉效果为宜.规范仅规定了应安装应急照明的场所的照度作出了规定,即非特殊场所不小于0.5Lx,消防控制室、消防泵房、自备发电机房等的照度应满足正常照明照度要求.
-
消防应急灯闪烁是为什么?
- A: 应急灯闪烁分析原因一: 消防应急灯出现灯光闪烁的现象,可能是因为应急灯具的电路与*元件在焊接的过程中,*元件的插脚不够洁净,插脚的表面或者有氧化的现象存在,焊接之后的电路部分处于一种虚焊的可能;以后在使用的过程中受到外力的影响(如:冲击、震动等因素),消防应急灯在正常接通市电的情况下,电路处于一种半接触,半离合的状态,从而造成灯光的闪烁; 分析原因二: 消防应急灯的送达一般是要经过长途的运输,其中*货运是主要的运输方式;(注:消防应急灯是不能够进行空运的,因为灯具里面配置有电池,虽然电池在灯具的使用之前是处于一种放空的状态,但是目前空运是不接受消防应急灯的托运业务的);*运输的过程中,难免会经历剧烈的颠簸,强烈的震动等情况,造成应急灯具的电路某些元件连接的松动现象,使用的过程中出现电路的接触不良,从而出现灯光的闪烁现象;当然这类现象发生的几率很小,用户在使用时,发现应急灯具出现这种现象,可以直接联系经销商,要求更换或返回免费维修。
-
消防应急灯接法是什么?安装步骤是怎样的呢?
- A:消防应急照明灯接线的三种方法分别是:1、非持续式:特点:平时不亮,停电后自动转换为应急照明。2、持续式:特点:平时亮,停电后自动转换为应急照明。3、可控式:特点:可对应急灯具平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮。K为控制开关,该接法为应急灯最常见的接法。备注:黄、绿色线接地。
-
防火应急灯安装高度有哪些要求?
- A:应急照明灯安装高度及规范 1,应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。 2,应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。 3,应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。 4,应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。 5,疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。 6,疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。 7,疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。 8,应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。 9,应急照明线路在每个防火分区有*的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。 10,疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
-
双头应急灯安装高度是多少
- A:双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 双头消防应急照明灯,也可以安装于立柱上面。
-
请问消防应急灯照度有什么要求?
- A:照度的高低,除了视觉条件外,还与*的经济实力、能源状况有关。 疏散照明照度,美国规定不低于10Lx,持续时间终了可将低至6Lx;*规定不小于1Lx,使用荧光灯时不低于2Lx;CIE规定不低于0.2Lx。中国的工业企业建筑标准规定,主要通道疏散照明的照度不低于0.5Lx,防火规范要求疏散走道长度超过20m的走道内应设置应急照明,最低照度不低于0.5lx。但实际上差别很大,因为工业建筑标准使用的是平均照度,而且是主要通道,并不要求全部。根据我国的实际情况,参照CIE及*的规定,建议至少应做到在疏散走道地面中心线上产生的平均照度不低于 0.5Lx,并注意保持较好的均匀度。 至于安全照明和备用照明的照度,我国标准规定不得低于一般照明的5%和10%,这是通用原则,具体问题还应区别对待。在某些特定场合的照度需要提高比如手术台,应保持和正常照明相同的照度;一些重要的公共场所,如国际会议中心、国际比赛体育馆等、还有消防指挥中心等场所,都应该有和正常照明相当的照度。第二是某些场所的备用和安全照明,如消防控制室、发电机房、配电站等。主要是保证*作部位和工作所 需要的照度,可以不要求整个房间或场所达到规定的均匀度。