weather
-
浮光西珍进入水地源热泵的水都要进行过滤,处理的,并且标准如下:水源热泵对水源的获取非常广泛,水源水可以是地下水、地表水、地热尾水、湖水、海水、江河水、城市废水、工业废水等。水源热泵提取的是水中的能量,因此对水源水的水质、温度要求比较宽。水质:对于水源热泵主机而言,对进入其冷凝器、蒸发器的水质有较高要求,对直接进入主机的水质要求:含砂量:小于1/20万 混浊度:小于20毫克/升 *碱度:PH值:6.5-8.5 硬度:CaO含量小于200毫克/升 矿化度:小于350毫克/升 腐蚀性:CL—小于100毫克/升SO42-小于100毫克/升Fe2+小于1毫克/升 H2S小于0.5毫克/升 如果水源水质达不到要求时,可采取各种处理手段来满足水源中央主机对水质的要求。水源水含砂量较高时,可在水系统中加装漩流除砂器,降低水中含砂量,避免机组和关发遭受磨损,除砂器选型可以根据标准处理流量选配型号和台数。如果工程场地面积较大,也可修建沉淀池除砂。 有些水源,特别是地表水混浊度较大,用于回灌时容易造成管井滤水管和含水层堵塞,影响供水系统的稳定性和使用寿命。对混浊度大的水源,可以安装净水器进行过滤。水源水腐蚀性及硬度都很高的水源,如海水、工业废水等。 在水源水系统中设置抗腐蚀的不锈钢换热器或钛板换热器,当水源水矿化度为350-500毫克/升时,安装不锈钢板式换热器。当水源水矿化度大于500毫克/升时,安装抗腐蚀性强的钛合金板式换热器。水温:如果水源水直接进入主机,机组的适用温度为8-35℃。
-
有志者事竟成
相关问题
-
海尔水源热泵机组有什么优点?
- A:很高兴为您回答,1.节约能源,在冬季运行时,可回收热量 ; 2.无需冷冻机房,不要大的通风管道和循环水管,可不保温,降低造价 ; 3.便于计量 ; 4.安装便利,维修费低 ; 5.应用灵活,调节方便 。 水源热泵机组的缺点: 1.在过度季节不能最大限度利用新风 ; 2.机组噪声较大 ; 3.机组多数暗装于吊顶内,给维修带来一定难度 。 希望我的回答可以帮助到你。
-
水源热泵优点有哪些
- A:水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能*作为冷、热源,进行转换的空调技术。 水源热泵可分为地源热泵和水环热泵。地源热泵包括地下水热泵、地表水(江、河、湖、海)热泵、土壤源热泵;利用自来水的水源热泵习惯上被称为水环热泵。 4.1 高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。
-
水源热泵的优点是什么
- A:高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。 可再生能源 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能*作为热源,利用地球水体自然散热后的低温水作为冷源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。 节水省地 以地表水为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水*,不会对其造成污染;省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。 环保效益显著 水源热泵机组供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,无燃烧过程,避免了排烟、排污等污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音、霉菌污染及水耗。所以,水源热泵机组运行无任何污染,无燃烧、无排烟,不产生废渣、废水、废气和烟尘,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。 应用范围广 水源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物,水源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量能源,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,减少了设备的初投资。其总投资额仅为传统空调系统的60%,并且安装容易,安装工作量比传统空调系统少,安装工期短,更改安装也容易。 水源热泵可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,小型的水源热泵更适合于别墅、住宅小区的采暖、供冷。 维护方便 水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性;采用全电脑控制,自动程度高。由于系统简单、机组部件少,运行稳定,因此维护费用低,使用寿命长。 政策支持 *十分重视可再生能源开发利用工作,《*******可再生能源法》已于2006年1月1日起实施;同时,在《*中长期科学和技术发展规划纲要》中,又把大力发展和规模化应用新能源和可再生能源作为能源领域的优先发展主题。从*立法和发展战略的高度,对可再生能源的发展应用予以强力推动。 根据*建设部政策规定,凡采用水源热泵空调技术的建筑物,通过向当地建委申报,可获得*的政策性支持,减免建筑配套费用140~200元/m2。 与锅炉(电、*)和空气源热泵的供热系统相比的优势体现在: 与锅炉(电、*)和空气源热泵的供热系统相比,水源热泵具明显的优势。锅炉供热只能将90%~98%的电能或70%~90%的*内能转化为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比*锅炉节省二分之一以上的能量;由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。因此,近十几年来,水源热泵空调系统在北美及中、北欧等*取得了较快的发展,尤其是来,中国的水源热泵市场也日趋活跃,使该项技术得到了相当广泛的应用,成为一种有效的供热和供冷空调技术。
-
什么是地表水源热泵
- A:而地表水源热泵所利用的水是地表水,也就是江,河,湖的水,地表水的温度受环境的影响较大。 地源热泵是一个相对的总称,是这个地方有地热能,地下水的温度较高,打井下去把水抽上来利用这些水的热量。还有一种是打井下去,把管道埋下去,不利用地下水,而是走水下去吸收下面的热量,在经过热泵。
-
水源热泵室内安装有什么要求
- A:水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方GHP型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃。水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。...........
-
水源热泵安装流程
- A:地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。
-
水源热泵报价多少
- A:1、水源热泵是需要打井的,通常都需要水务局批准。 2、你装热泵的目的没有明确,采暖?制冷?还是冷暖兼用? 3、主机的价钱在150元/平米,不含打井以及管路、施工等费用。 4、水源热泵一般用在大型公建上,你的450平米经济性值得怀疑。因为大部分费用在打井和管路上。
-
水源热泵优缺点有哪些
- A:水源热泵机组的优点: 1.节约能源,在冬季运行时,可回收热量 ; 2.无需冷冻机房,不要大的通风管道和循环水管,可不保温,降低造价 ; 3.便于计量 ; 4.安装便利,维修费低 ; 5.应用灵活,调节方便 。 水源热泵机组的缺点: 1.在过度季节不能最大限度利用新风 ; 2.机组噪声较大 ; 3.机组多数暗装于吊顶内,给维修带来一定难度 。
-
水源热泵机组保养方法是什么
- A:二.地源热泵机组主要部件保养 1.压缩机的保养 1.压缩机的外观检查 检查方法:目测 检查标准:检查压缩机进出口阀门的连接可靠性,是否有泄露情况;试验时应该注意压缩机运行的声音来判断是否有异常 2.电压及电流测量 测量工具:钳形电流表用钳形电流表工作电压,运行电流。测量运行电流时电缆应该位于测量环路的中心。 测量标准:运行电压范围为380V(±10%),运行电流不应该大于电机铭牌的额定输入电流。 3.绝缘电阻的测量 测量工具:兆欧表 测量方法:在机组切断电源的情况下,用兆欧表检测压缩机的三相对地阻值是否符合标准。如果机组长时间未启用,则应该先将机组的曲轴箱电加热启 动,加热机组的油腔,使机组机油内的氟利昂蒸发,提高测量电阻的准确度测量注意:严禁在真空状态下测量绝缘度,防止绝缘层被击穿引起事故 测量标准:压缩机电机的绝缘标准为不低于500 兆欧,实际测量值应大于100 兆欧为合格,热态和冷态下绝缘值大于8 兆欧才允许运行。 4.油品的测定方法: 可从机组内提取少许冷冻油装入容器,取一滴装入*试剂瓶观察*度,与比色卡进行对照。符合比色卡对照颜色的不需要更换冷冻油可从机组内提取少许冷冻油装入容器,尽量减少在空气中的*露时间,然后用PH试纸判别油的*度。符合油*度要求的不需要更换冷冻油用吸水纸检查油中的杂质,如有碳析出或其它杂质,应更换冷冻油。 2.冷凝器的保养 保养工具:管路清洗机或者化学清洗剂 保养方法:水冷机组的冷凝器使用壳管式水冷冷凝器,冷凝器的清洁保养工作非常重要,应保持冷却水质良好,冷却水应该定期进行化学处理,保证传热管内不结垢,保养可以分机械清洗保养和化学清洗保养(可参考化学清洗规程)。 机械清洗方法: 1.关闭冷却水进出口阀门 2.拆开冷凝器前后端盖 3.清理冷凝器端盖、水室腔内结垢和锈蚀 4.用管路清洗机清洗传热管路 5.清洗完后用清水冲洗,直到达到标准,然后盖好端盖 保养标准:保养后水室、传热管目测整体干净,管壁无明显结垢 注意事项: 1.采用什么方式清洁,要根据冷凝器换热管形式来确定,防止内肋管损坏。 2.化学清洗一定要均匀 3.清洗剂的浓度和清洁时间要按照厂方说明书进行 4.用清水冲洗时一定要干净,彻底,不要有残留。 3.蒸发器的保养 1.检查冷冻水水质和蒸发器的结垢情况,做好排污换水工作 2.检测水侧与冷媒之间的温差 3.保养时应当打开蒸发器底部的排污阀门将杂质污泥排出,必要时拆下排污球阀,以增大排污口 4.特别应该注意的是冬季不使用期间要防止水冻结造成蒸发器的破坏 5.防止感温包掉落出来导致感应的温度是空气温度而不是蒸发器的温度,导致频繁出现低温报* 6.保养时排污工作可以参照以下步骤: 1) 运行水泵10 分钟 2) 在排污口检查水质 3) 根据水质颜色,悬浮物,铁锈等情况,建议用户人工机械清洗或者使用化学清洗 4) 清洗后,将排污阀门开至最大,排出污水 5) 排净后再重新灌注清水,运行30 分钟再查看一次水质,如有必要则再作业一次 4.机组管路及管件的保养 4.1.膨胀阀的检查 检测工具:表面接触式温度计 检查方法:检查膨胀阀连接处有无油迹,根据机组过热度、压缩机回气端结露程度确定机组运行时膨胀阀开启度是否合适,检查感温包的*位置是否松动,感温包的毛细管有无磨损。对平衡管连接螺母、阀体螺栓做好防锈保护。 4.2 视液镜的检查和干燥过滤器的更换 检查工具:表面接触式温度计 检查方法:目测检查视液镜内试纸显示情况判断系统冷媒的干湿度,确认是否需要更换干燥滤芯,用表面接触式温度计测量过滤器前后温差,低于0.5℃表明过滤器干净。 干燥过滤器更换方法: 1.先关闭高压储液器的出口角阀,开动机组并抽吸系统低压侧的冷媒(严禁抽至真空状态),然后锁定机组 2.检测干燥过滤器侧的压力是否低于2.0kg/c ㎡,若是则接冷媒管于该部位排放气态冷媒 3.对角松开干燥过滤器端盖的螺丝(松开前要注意温差,防止温差析水带入系统),排空冷媒后迅速将旧的滤芯换下,擦净干燥过滤器筒体内部,换新滤芯,筒体埠加少许冷冻油加以密封。 4.抽真空后补充少许冷媒,打开前面关闭的阀门保养标准:视镜指示在干燥区,干燥器前后温差小于0.5℃ 4.3 电器组件的保养 检测工具:万用表和钳型电流表 保养方法: 1.检查并紧固电气线路上的接线端子,检查各接触器触点的烧灼情况。 2.用帆布打磨触点,去除氧化物,如果灼伤严重,建议更换。 3.检查各电磁阀,如四通换向阀电磁阀,机组加、卸载电磁阀,喷液电磁阀,电加热等动作是否正常,或更换或修复保养标准:触点干净,无灼伤氧化物,同步接触,无交流声。 4.4 检查各安全装置 保养方法:检查和试验各安全装置(热保护器、流量开关、高压开关、等各种保护装置),核对整定参数 保养标准:热保护有良好的固定,接线完好,流量开关加油,开与关动作正常,高低压开关动作在........
-
地源热泵和水源热泵哪个好
- A:地源热泵是一种利用地表浅层地热*(也称地能,包括地下水、土壤和地表水等携带的能量)的高效节能空调系统。该系统集地质勘探成井技术、热泵技术和暖通技术于一体,利用地热*进行采暖和制冷。地源热泵通过输人少量的高品位能源(如电能),实现低温位或高温位的能量转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量“取”出来,释放到地能中去。通常地源热泵机组的性能系数COP(指其制热量与所消耗的电能的比值)达到3.8-5.4,即消耗1kW的能量可以得到4kW以上的热量或制冷量。 十几年来,发达*对于地源热泵技术多有研究和利用,且不断发展,近年来国内也呈现出不断研究和使用的趋势。据统计,至2004年底,浅层地能供暖(冷)系统已在国内推广近1000万平方米。由于地源热泵是利用地球表面浅层地热*(通常小于400米)作为冷热源而进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层又是一个巨大的太阳能集热器,它不受地域、*等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的能源,使得地能成为清洁的可再生能源。地表浅层地热*的温度一年四季相对稳定,在我国华北地区,它在冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源。这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高出许多,因此可以节约能源和节省运行费用。 另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。地源热泵系统可供暖、制冷,还可供生活热水,一机多用,初投资相对较少,一套系统可以替换原来的锅炉和空调两套装置或系统;可应用于各种建筑中。 水源热泵是目前我国应用较多的热泵形式,它是以水(包括江、河、湖泊、地下水,甚至是城市污水等)作为冷热源体,在冬季利用热泵吸收其热量向建筑供暖,在夏季热泵将吸收到的热量向其排放,实现对建筑物的供冷。其工作原理大都是通过外部管道及阀门的切换来实现冬夏工况的转换,夏季空调供回水走蒸发器,水源水走冷凝器,冬季空调供回水走冷凝器,水源水走蒸发器。水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能*作为冷、热源,进行转换的空调技术。水源热泵可分为地源热泵和水环热泵。地源热泵包括地下水热泵、地表水(江、河、湖、海)热泵、土壤源热泵;利用自来水的水源热泵习惯上被称为水环热泵。 如果想了解更多,可以咨询北京旗舰暖通,
-
空气源热泵与水源热泵的区别?
- A:水源热泵是与水做热量交换,如地下水 江河水海水 经冷却塔散热的冷却水 等。空气源热泵是与直接空气做热量交换。在形式上,水源热泵与水做交换,一般采用的是水水换热器,如板式 套管式。空气源热泵采用的是水空气换热器 一般由水盘管和风机组成。在效率上,水源热泵可以提取水中的能量,相对效率高于空气源热泵。但是在夏季*热水的场合,如空气源热泵热水器,由于直接利用空气显热,效率较高。冬季由于室外温度比较低,空气能量利用率较低,使用水源热泵相对效率较高。
-
地源热泵与水源热泵的区别?
- A:地下水地源热泵 又称水源热泵,它是一种介于中央空调和分散空调之间的优化空调能源方式,它具有中央空调合理利用能源,设备能效系数高,运行成本低和安全、可靠等优点。又具有分散空调调节灵活、方便,便于管理和收费等优点。 其工作原理如下图所示: 采用地下水源热泵时 ◆选择水源的原则应为:水量充足,水温适当,水质良好,供水稳定。 就某项工程来说,应根据当地实际情况,判断是否具备可资利用的地下水源,一项工程所需水量,主要取决于该项工程的冷热负荷和地下水温度。 ◆适用的地下水源条件是,水文地质特征为砂、卵石、砾石地层以及裂隙地带;地下水埋深在70m以内;含水层厚度大于5m,冬季地下水温度不低于10℃。 此外,还要注意水质情况,包括含砂量与浑浊度,以及水的化学性质。含砂量与浑浊度高造成机组和管阀磨损,回灌时会造成含水层堵塞,因此,地下水源含砂量应小于20万分之一,向地下含水层回灌水的浑浊度应小于20毫克/升;总矿化度小于3克/升,希望水中Cl小于100毫克/升,SO4 2-小于200毫克/升,Fe2-小于1毫克/升,H2S小于0.5毫克/升,地下水腐蚀性条件达不到要求时,水源热泵系统应考虑防腐措施。 ◆我国水*非常缺乏,主管部门对开采地下水有严格管理,并且规定,除非有较大需水用户进行二资利用,否则必须进行回灌。当然,为了保证地下水源热泵空调系统长期正常运行,以补充地下水源,调节水位,维持储量平衡。为了避免在热泵装置中冷却或加热后回灌到地下的水,因短路而又被抽回,回灌井与取水井之间的距离应尽可能远一些,至少应相距15-20m。目前,虽然还没有回灌水质的*标准,但回灌水质至少应等于原地下水水质,以保证回灌后不会引起区域性地下水水质污染。 希望能帮到你
-
水源热泵与地源热泵的区别是什么
- A:最佳*:地源热泵中央空调的工作原理,是充分利用了地表下土壤及水*具有恒温和偿量大的特点,为空调机组创造了一个极佳的工作条件,在制冷过程中,机组将空调空...
-
水源热泵采暖的好处有哪些
- A:高效节能 可再生能源 节水省地 环保效益显著 应用范围广 维护方便
-
求水源热泵系统报价?
- A:1、水源热泵是需要打井的,通常都需要水务局批准。 2、你装热泵的目的没有明确,采暖?制冷?还是冷暖兼用? 3、主机的价钱在150元/平米,不含打井以及管路、施工等费用。 4、水源热泵一般用在大型公建上,你的450平米经济性值得怀疑。因为大部分费用在打井和管路上。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 三居室现代风格_一个优秀的设计师一定要有自己擅长的一种设计风格,但也要不断的学习其它众多的艺术设计风格。因为许多因素装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格每天下午,和家人一起出来透透气,准备一些水果饮料,玩些有趣的游戏。效果图
- 休闲家居美式乡村风格家具舒适在没有太阳的日子里,端上一杯饮料,缅怀一下曾经我们没心没肺的日子。效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格精致的骨架,闪着金属特有的光泽,坐上去就能感受到它的清凉。效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……装修效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……效果图欣赏
热门问题
最新问题