厨房在水电改造中请问PB水管打压要多久啊

面具155

浏览59次 2025-01-18 20:17

厨房在水电改造中,请问PB水管打压要多久啊?
满意回答

水路改造打压验收标准是打压0.6-0.8mpa(6-8个压)时间为20-30分钟稳压后表压下降0.05mpa为合格,打压压力为水压的正常3-4倍不用6个小时那么长的时间,时间长了对管材本身也是有损害的

要学会放下

采纳率 6%

其他回答(2)
  • 保驾护航
    水管打压一般要打到6-8个压,在打压泵上看就是0.6-0.8MP。一般1小时内掉压不超过1个压就属于合格。
  • 喜欢直接吻别
    一般进到每户的水管水压是5-6公斤,在试压的时候是10-12公斤,是通常的2倍,一般是24小时,其实4个小时就够了,如果到了时间没出问题,那你以后用水就更有保障了!

相关问题

    • PB水管打压要多久啊?

    • A:水路改造打压验收标准是打压0.6-0.8mpa(6-8个压)时间为20-30分钟稳压后表压下降0.05mpa为合格,打压压力为水压的正常3-4倍不用6个小时那么长的时间,时间长了对管材本身也是有损害的
    • 水电改造打压方法是什么?

    • A:正常我们水电施工完毕后都要进行打压测试,那么我们用什么方法打压才最好,最标准呢...   打压的目的就是测试水管所承受压力的程度,防止因水管改造接头因热熔的程度没有到位
    • 水电改造打压步骤有哪些?

    • A:1、下水尽量少改,能不改则不改!因为改后比较容易堵,不易疏通。   2、请施工队做水电改造,建议业主最好自己到建材超市购买有品牌的管材管件。   3、在隐蔽工程施工之前,跟橱柜设计师的交流是很重要的。因为厨房的水路电路改造和燃气改造都必须由
    • 水电改造 保修多久

    • A:主要看师傅的手艺,做得到不到位,安不安全。材料达不达标。至于保几年一般装修都不保的哦
    • 请问装修做水电要多久

    • A:如果是做水电预埋的普通家装,约100平方的3房2厅2卫新房,天花藏光只做客厅餐厅,普通师傅2人,工期大约是一星期。如师傅认真点做得好点,时间要长点,如随意点马虎点,时间要短点,所以建议业主在不是真赶时间的情况下,不要催促师傅做快点,要提速,除了加班加点之后,就是随便一点也能做到的,但是只要不太马虎,业主是看不出来的,到头受害还是业主自己。
    • 水电改造打压应该怎么做好?

    • A:1、一般水电改造在装饰公司里是一个利润较大的施工项目,看上去报价不算贵,但走下来一般都要好几千元甚至过万元。因此要有充分的准备,最好让装饰公司的水电工先进行一下简单测量,估计大概需要的费用,再进行施工。 2、水电的验收方法:水路验收,用试压机打压8kg半小时以上,用手摸检查每个接头位置。电路验收,用万用表检查,看每个根线是否短路、断路。特别注意:水路验收后,再让水工把各出水端口固定好。 3、成品保护:所有水管的进出口,要用堵头堵好,最好用软管把冷热水管连接起来,使两根水管里都充满水。电路:地面的PVC管容易被脚或其他的东西压坏,验收后,用水泥沙浆保护,每个线头用胶布保护,线路复杂要标好编号。
    • pb管打压多少公斤

    • A:以及该位置与卫生间之有没有联系,如果是这样,如果水压试验没问题,砂浆中吸贮了水,可以在卫生间水管出墙处做下防水,如果是在厨房边,并能过水管与砖墙或混凝土接触处随水管渗出,如果厨房没有新的渗水源,过段时间就没事了,水管接头处如果有渗水,如果有有几种情况,这种情况,你可以检查一下,这也不是水管渗水,看看是在哪边多点(厨房边还是餐厅边),看看沿墙角地面有没有湿痕,一。二,不知道具体的渗水位置,很可能造成地面砖下的砂浆吸贮水份,卫生间淋浴,水压试验也很容易试出来。三,哪怕是一点点地滴,可以排除水管渗水,不排除厨房地面贴面砖时
    • 水电改造打压注意事项有哪些?

    • A:首先,做好水电*。据介绍在水电改造前,业主最好先确定好自己所需的家电型号、类别,各种开关、插座的型号、位置,以及水路接口的位置,根据自己实际需求和各种家用设备的型号来预留安排空间,做好水电*。橱柜一般是交给专业的橱柜公司定制的,那就需要橱柜公司提供具体的设计图,严格按照设计图来安排厨房电路、水路的走向以及各个开关、接口等的具体位置。 其次,把好费用关。水电改造作为家装中的隐蔽工程,是装饰公司利润来源的大头。在水电改造之前,要和装饰公司商讨好具体的水电路走向以及开关、插座、接口的位置。让装饰公司出具具体的水电改造图,以及详明的费用清单,在水电改造中要求装饰公司严格按照水电改造图来施工,以免造成不必要的浪费。 再次,强电、弱电分路走。与强电电线相连接的是电视机、空调、热水器等电器设备。弱电电线与有线电视线、宽带线、**线等*设备相连接。强弱电线不仅不能接头,而且还得保持至少30公分的距离,以免造成电流干扰。 最后,把好质量关。水电改造属于隐蔽工程,一旦水电验收结束,墙面上漆贴砖后,再发现工程问题就不方便修补。因此,在水电改造中,不仅要注重施工质量,也需慎重选材。至于水电改造中所需的材料,装饰工程部王经理建议采用一些知名度高的国标产品,至少在选材上有个质量保证。
    • 水电改造进行中 请问水电装修材料有哪些

    • A:水电装修材料有:电方面需要购买的材料有:配电箱;电线、音响线;辅料(包括导线管、暗盒、管箍、弯管弹簧、入盒接头锁扣、90度弯头、绝缘胶布等)、开关、插座、灯具。水方面需要购买的材料有:PPR水管、地漏、水管弯道及接头、防水涂料、三角阀、台盆落水、浴缸落水、金属软管、生料带、厚白漆、麻丝、地漏、硅胶、双面胶带纸、移位器。当然,这些只是最基本的大方向。
    • 谁比较了解家装水电改造怎么打压

    • A:家装水电改造打压用试压机打压8kg半小时以上,用手摸检查每个接头位置。电路验收,用万用表检查,看每个根线是否短路、断路。 特别注意:水路验收后,再让水工把各出水端口固定好。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...