熊卡卡吧正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。正压送风机一般装于建筑物顶。
相关问题
-
正压送风机安装有什么要求
- A:正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。 正压送风口外表装饰面要求平整、扩散环分布应匀称、颜色一致、无明显的压痕和划伤现象。安装前一定要仔细检查风口的机械性能。选用的导流片是一种可调或可拆卸的产品,正压送风口要求调节拆卸方便、可靠,*后无松动现象。在施工时一定呀注意以上安装要点,只有做到正确安装,其性能才能充分的发挥出来。
-
正压送风机规格多少?
- A:风机系列: HTFC系列柜式离心风机、DBF系列低噪声风机箱、HX新风换气机、CDZ低噪声轴流风机、T35轴流风机、FT35防腐轴流风机、BT35防爆轴流风机、BFT35防爆阻燃轴流风机、DFBZ方形壁式轴流风机、SWF系列混流风机、HL、PYHL系列高效节能混流风机、DWT系列低噪声屋顶风机、BDW系列玻璃钢屋顶风机、DSF变风量消防排烟风机箱、HTF XPZ YTPY消防高温排烟风机 GXF系列斜流风机等;风口系列:LBC电厂防雨百叶窗、VDL旋流风口、DUK球形喷口;风阀系列:PYK多叶排烟口、蝶阀、止回阀、FH(SFVD)排烟防火阀等;风管系列:共板法兰风管、玻璃钢无机风管、WX微穿孔消声器 消声静压箱 玻璃钢缠绕管罐等;空调系列:ZK组合式空调机组、KD吊顶式空调机组、风机盘管等;水箱系列:SMC组合式水箱; 火灾报*系统是电气专业的,正压送风是通风专业的,他们之间有联系,但是有区别的。楼梯前室的送风口常用多叶送风口,平时是常闭的,各楼层的前室都设置。火灾时打开着火层的前室送风口及其上下层送风口 热水(蒸汽)暖风机;风幕机;风机箱及各种风机(排烟、混流
-
正压送风机屋顶安装
- A:如不接入联动的话,此种情形无法通过消防验收,会逐一进行测试?--必须进入联动,按规定应安装火灾自动报*系统。如正压风机不接能否通过消防验收 --消防验收时。这样的建筑,报*后的正压送风功能无法实现屋面消防正压风机前带有防火阀此防火阀是否要接消防联动或接消防信号
-
正压送风机安装规范有哪些
- A:正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。 一般在楼内各层风井设置百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或是加压送风口,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。
-
消防正压送风机和排烟机有什么不同
- A:消防排烟风机输送气体是280度以下,也就是着火时的烟气;正压送风机输送的是室外的新鲜空气。 所以两种风机输送气体温度不同,结构就不同了。 轴流式消防排烟风机电机一要使用高温电机,二要给电机单独做个通风筒,好让电机散热;离心式消防排烟风机,电机不直接联接叶*,通过三角带传动,不接触高温气体,使用的就是普通Y系列电机。
-
swf正压送风机多少钱
- A:1780.00元左右 正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。
-
正压送风机选型哪个牌子的好?
- A:山东贝州集团有限公司,他家*风口五金材质比较好,结实耐用,省去后期经常修换的烦恼
-
一般正压送风机多少钱
- A:一般正压送风机2000,正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。
-
正压送风机防火阀的作用是什么
- A:正压送风机防火阀是用于自动阻断来自火灾区的热气流、*的阀门。可以手动调节风量,温感器动作关闭阀门,动作后输出信号。还有一些诸如电动防火阀、*防火阀、全自动防火阀以及排烟防火阀等。 阀门在安装完成投入使用时,必须逆时针扳动手柄,使温感器头部轴销卡住手柄开口,此时阀门打开,*正常通过阀门。当管道中的*温度超过温感器的动作值时(70 º C或280 º C),温感器熔断动作,轴销在弹簧力作用下缩进去,机构内部扭簧带动阀门叶片关闭,即阻断了热气流或*通过,防止了火灾的蔓延。 在火灾发生时会产生大量浓烟,正压送风机是用来给消防楼梯和前室加压输送空气,使消防疏散通道内的气压大于着火楼层的气压,浓烟不易于流入消防通道,利于人们进行疏散逃离。如果火灾已经蔓延至消防通道,继续输送空气会促进火灾在通道内的蔓延,所以要设置70度防火阀,当温度高于70度后就会关闭通道,阻止空气进入,减缓火灾蔓延速度。
-
混流式正压送风机哪个公司生产的好?
- A:正压送风一般设在楼梯间,出现火*时着火层与相邻上下层正压送风机开启,输送新鲜空气并阻止楼梯间防火门开向楼梯间----阻止烟气进入楼梯间人们逃生时不被烟*着。 排烟风机通过排烟风管、风口排除烟气。当烟气温度高于280度时自动关闭。
-
屋顶正压送风机哪个厂家生产的质量好
- A:各种各样的都有,如果想找一款适合自己去,建议多去市场转转,希望能帮到您
-
正压送风口型号有哪些
- A:正压送风口说明:通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。 主要功能、特点 平时常闭,电动、手动开启。 输出开启动信号。 手动复位关闭。 280℃温感器动作,阀门重新关闭。 采用薄形机构,缩小*作箱尺寸,提高有效通风排烟面积。 主要技术参数: 动作电压/电流:DC24V/0.5A。 漏风量:290m3/m2·h≤700(压差1000Pa时)。 温感器动作温度280℃。 结构 主要部件:阀体、阀片、轴衬、薄形执行机构、格栅面板。 B尺寸≥800时,装配2个执行机构。 规格尺寸(A×B×L) 矩形:400×400×150~2000×1250×150
-
送风机和排风机有什么区别
- A:通风系统含新风系统和排风系统!新风机全名叫空气处理机组,他的作用是为室内提供源源不断的新鲜空气,而排风是将室内污浊的空气排向室外。他是两个不同的系统,可以放在同一个新风机房内! 机房内一般会有新风机组和排风机,也有为机组提供电源的配电柜。其他的一般不会放在机房内!
-
正压送风口价格哪位清楚?
- A:正压送风口价格现在市面上一般在一千多块钱左右。通常用于安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。
-
涡轮式送风机和多翼送风机有什么区别
- A:根据对岭南风机的了解1:从原理上说是没有什么区别2:涡*式风机又称后倾离心风机,其叶片宽,叶片少,风压高,能效比高,要求转速较高,但是 噪音较大,一般做成机翼型叶片效率更高。空间足够的话,可以做成无蜗壳风机效果极佳,外转 子后倾风机用在圆形管道风机里面,圆形管道风机两边可以接一样大的管道,一边进风另一边出 风3:多翼式离心风机又称前倾离心风机,就是叶片多 ,风量大,风压不高,要求转速慢,当然噪音 也低。一般使用时配有一个蜗壳,可以做成单进风,双进风,双联机,等,用于空调净化等行业
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 三居室现代风格_一个优秀的设计师一定要有自己擅长的一种设计风格,但也要不断的学习其它众多的艺术设计风格。因为许多因素装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格每天下午,和家人一起出来透透气,准备一些水果饮料,玩些有趣的游戏。效果图
- 休闲家居美式乡村风格家具舒适在没有太阳的日子里,端上一杯饮料,缅怀一下曾经我们没心没肺的日子。效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格精致的骨架,闪着金属特有的光泽,坐上去就能感受到它的清凉。效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……装修效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……效果图欣赏
热门问题
最新问题