隐蔽工程验收资料有哪些

苍老的老实人

浏览66次 2025-01-07 20:50

隐蔽工程验收资料有哪些
全部回答(3)
  • 血煞帝国
    你好,钢筋分项工程验收要点:1)   按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2)   检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度。
  • 小猫快跑
    水电验收是大头的         一些隐藏验收               地面验收      防水验收      线路验收   等等都是的   需要注意的地方的
  • 静水的未来
    您好!很高兴为您解答,隐蔽工程验收   inspection   and   approval   of   concealed   work是指在房屋或构筑物施工过程中,对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。包括:   隐蔽工程验收 隐蔽工程验收①基坑、基槽的验收。在地基加固处理(包括加垫层、换土、夯实、固结处理和打桩等)以前,对开挖平整以后的基坑、基槽的土质和承载力进行检查验收。 ②地基工程的验收。在建造基础以前,邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。③基础工程的验收。对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。④钢筋等工程的验收。在灌筑混凝土以前,在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。⑤承重结构工程验收。在地面、墙面、屋面、顶棚等装修工程施工以前,对承重构件(包括墙、柱、梁、板、屋架等)的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。⑥防水工程的验收。对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,在灌筑混凝土以前,对油毡或其他防水材料的质量、层数、作法或空腔防水构造等进行的检查验收。⑦装修与设备安装工程的验收。在内外填充墙和顶棚等装修工程施工以前,对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。

相关问题

    • 地基隐蔽工程验收

    • A:隐蔽工程验收是指在房屋或构筑物施工过程中,对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。包括:①基坑、基槽的验收。    • A:1、填写管线的编号、规格、长度、数量、接地(接零)状况、连接方式、固定和防腐等。2、隐蔽工程验收是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等,结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。3、隐蔽工程就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。包括基础各分项工程等。
    • 进行隐蔽工程验收项有?

    • A:二衬层,请给分谢谢~。2、承台等4、防水保温层等等3、水稳层等5、地下车库外墙、房屋建筑中的桩基、隧道建筑中的喷锚层、抽取芯样检查(混凝土类):现比较常用的隐蔽工程检查有、道路的各分层路基、遮挡、给排水管道预埋,所谓隐蔽工程就是、破坏检查(挡土墙类),各种建筑结构多少都涉及有隐蔽工程、各种挡土墙的背面验收检查、二次施工等后续施工。希望能帮到你:该建筑构造施工完毕后,使该构造*眼不能看见、钻孔测试(喷锚类)、桩基深测管测试(桥梁),需要通过填埋、预埋电缆低电压测试等等、桥梁建筑中的桩基,你提的这个问题太广义了、预埋管道气压力测试、防水层:1、钢筋超声波检查。列、桩基低应变测试(桥梁):桩基压力测试(房建)、用电入户预埋等等朋友
    • 建筑隐蔽工程验收规范有哪些

    • A:.地基验槽记录      2.现场预制桩钢筋安装      3.预制桩的接头      4.混凝土灌注桩钢筋笼         5.钢筋混凝土工程      6.砌体工程      7.钢结构工程      8.地面工程      9.门窗工程      10.   幕墙工程      11.墙面工程      12.轻质隔墙工程      13.吊顶工程      14.细部工程      15.地下防水工程      16.屋面防水工程      17.隔热保温工程
    • 钢筋隐蔽工程验收内容有哪些

    • A:钢筋分项工程验收要点:1)   按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2)   检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。
    • 隐蔽工程验收有什么规范

    • A:①基坑、基槽的验收         ②地基工程的验收            ③基础工程的验收         ④钢筋等工程的验收         ⑤承重结构工程验收         ⑥防水工程的验收         ⑦装修与设备安装工程的验收
    • 幕墙隐蔽工程验收内容有哪些?

    • A:幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1、预埋件(或后置埋件)。 2、构件的连接节点。    3、变形缝及墙面转角处的构造节点。 4、幕墙防雷装置。 5、幕墙防火构造。
    • 水电隐蔽工程验收表谁有?

    • A:  你好,水电隐藏工程验收表内容如下:   1、给水管品牌和管径尺寸符合设计要求   2、管道横平竖直,布置合理   3、给水预留接口位置正确,管口用堵头封闭   4、给水管用管卡,勾钉固定牢固   5、冷热水管位置正确,左热右冷,上热下冷   6、接头无渗漏想象,管道试压   7、PVC管质量合格,管径尺寸符合设计要求   8、排水管道布置合理,粘接工艺施工   9、排水预留位置正确,管口临时封闭合格□不合格□   10、移位安装位置正确   11、排水坡度方向正确,坡度为0、5—1%
    • 隐蔽工程验收没有照片

    • A:管道隐蔽工程珐尝粹妒诔德达泉惮沪都应有照片及管道走向,施工竣工图,长度按照设计施工图计算,有施工变更的按照变更的计算;按照有变更施工的图纸看,按照有施工变更的实际尺寸填,供参考!
    • 隐蔽工程验收表格范本谁有?

    • A:您好,您可以在网上查下相关的表格,由于隐蔽工程有土建的、市政的、园林的、装饰装修的,看您主要需要哪方面的,再去查证。
    • 隐蔽工程验收项目明细?

    • A:隐蔽工程检查及验收主要项目清单       分部工程 名称       隐蔽工程检查及验收       主要项目       地基及基 础、主体 结构       1 )支护工程:       检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深 度和角度等。    2 )桩基工程:       检查桩孔几何尺寸、沉渣厚度(清孔) :钢筋笼规格、尺寸、接长情况。    3 )地下防水工程:       检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式 和构造;防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭 接密封处理等;人防口部止水做法。    4 )土方工程:       基槽、 房心回填前检查基底清理、标高及排水情况;检查回填土质、 含 水率、分层夯填等情况。    5 )结构工程:       钢筋制安:检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭 接长度、保护层厚度和除锈、除污、钢筋代用变更及问题筋处理等。    钢筋连接:检查连接型式及种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口 形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。       检查砌体拉结筋的规格、数量、长度、锚固(锚深、强度)情况。    6 )预应力工程:       检查预留孔道的规格、 数量、 位置、 形状、 灌浆孔、 排气 (兼泌水) 管、 端部预埋垫板;预应力筋的品种、规格、数量、下料长度、切断方法、位 置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接器的组装、锚固区局部 加强构造等情况。       7 )钢结构(网架)工程:       检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等;防火涂料的材质、涂刷 遍数、涂刷厚度;钢构件的除锈、防腐、防火及油漆处理;网架焊接球节 点的连接方式及质量、 网架支座锚栓的位置、 紧固度、 支撑垫板的种类等 情况。       8 )墙体保温节能工程:       检查外墙(内、外)保温的材料种类规格、施工厚度、构造节点做法。    建筑装饰 装修       1 )地面工程:       检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料 品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结 情况等。       厕浴防水: 检查基层表面含水率、防水材料的品种规格、 涂刷厚度、 卷 材层数及搭接、细部(地漏、套管、卫生器具根部、阴阳角等部位)的附 加层及处理、防水层墙面的高度及涂刷等情况    2 )抹灰工程:       具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、 铺设、 固定、 搭接 等。       新市场营销法则   助推企业成长*商务营销   食品餐饮营销   建筑房产营销   消费品营销                3 )门窗工程:       检查预埋件、锚固件等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的 连接方式、 防火防腐处理、 框墙间缝隙的嵌填、 保温、 密封材料的粘结等。    4 )吊顶工程:       检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方式、表面防 火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规 格、铺设、固定情况等。    5 )轻质隔墙工程       检查预埋件、连接件、拉接筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙 体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。    6 )饰面板(砖)工程:       检查预埋件、后置埋件、连接件规格、位置、数量、连接方式、防腐处 理等;有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法。    7 )幕墙工程:       检查构件之间及构件与主体结构的连接节点的安装及防水、 防火、 防腐 处理; 幕墙四周、 幕墙表面与主体结构之间间隙节点的处理、 封口的安装; 幕墙伸缩缝、 沉降缝、 防震缝及墙面转角节点的安装、 幕墙防雷接地节点 的安装等。    8 )细部工程:       检查预埋件、后置埋件和连接件规格、位置、数量、连接方式、防腐防 锈处理等。       建筑屋面    检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料品种、规格、厚度、铺    设方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;附加层、天沟、檐沟、泛水和    变形缝细部做法、隔离层设置、密封部位处理等。    建筑给    水、排       水及采暖       隐蔽工程检查项目的划分一般按系统、安装部位和时间、工序进行。    1 )直埋于地下或结构中,暗敷于沟槽、管井、不进入吊顶内的给排水、 采暖、消防管道及相关设备,以及有防水要求的套管:       检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度; 防水套管的*与尺寸; 管件连接做法及质量;附件使用,支架固定, 以 及强度、严密性、冲洗等试验完成情况。 、       2 )有绝热、防腐要求的给排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:             检查绝热方式、 绝热材料的材质与规格、 绝热管道与支吊架之间的防结    露措施、防腐处理材料及做法等。    3 )埋地的采暖、热水管道:             检查(保温层、保护层完成,所在部位回填之前)安装位置、标高、坡 度;支架做法;保温层、保护层设置;水压试验结果及冲洗情况。       4 )埋地管道穿卫生间门口或墙体应设置套管,在垫层施工之前应对该套 管进行隐检。    建筑电气       1 )埋于结构内的各种电线导管:             检查导管的品种规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防 腐、 管盒固定、 管口处理、 敷设情况、 保护层、 需焊接部位的焊接质量等。       2 )利用结构钢筋做的避雷引下线:             检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、接地极、避雷 网、均压环等连接点的焊接情况。                   3 )等电位及均压环暗埋:             检查使用材料的规格、品种、安装位置、连接方法、连接质量、保护层 厚度等。       4 )接地极装置埋设:             检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连 接质量、防腐情况等。       5 )金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:             检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量。    6 )不进入吊顶内的电线导管:       检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、 防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间 距等。       7 )不进入吊顶内的线槽:             检查材料的品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间 距及与其他管线的位置关系等。    8 )直埋电缆:             检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况。    9 )不进人的电缆沟敷设电缆:             检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况。    通风与空 调       1 )敷设于竖井内、不进人吊顶内的风道(含各类附件、部件、设备等) :          检查风道的标高、 材质、 接头、 接口严密性; 附件、 部件安装位置; 支、 吊、托架安装与固定;活动部件灵活度、可靠度、方向;风道分支、变径 处理;风道漏风、漏光检测;空调水管道的强度严密性、冲洗试验等。    2 )有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:             检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。 绝热管道与支吊架之间应垫绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫, 其厚度应与 绝热层厚度相同,表面平整,衬垫结合面的空隙应填实。       建筑智能    1 )埋于结构内的各种电线导管:             检查导管的品种规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防 腐、 管盒固定、 管口处理、 敷设情况、 保护层、 需焊接部位的焊接质量等。    2 )不进入吊顶内的电线导管:       检查导管的品种规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防 腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、固定间距、管口处理等。       3 )不进入吊顶内的线槽:             检查材料的品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间 距及与其他管线的位置关系等    4 )直埋电缆:             检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况。    5 )不进人的电缆沟敷设电缆:             检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况。       电梯    检查电梯承重梁、起重吊环埋设;电梯钢丝绳头灌注;电梯井道内导轨、 层门的支架、螺栓埋设等。
    • 什么叫隐蔽工程验收

    • A:我在太平洋家居网看到了,感觉蛮专业的,介绍给你看。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免*的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。  如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的,事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工,重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担,承包人还应承担工期延误的违约责任。
    • 浙江电气隐蔽工程验收

    • A:电气配管安装工程隐蔽验收记录:针对暗埋管或装在天花上或防静电地板下的配管、配线进行隐蔽工程验收。电气工程隐蔽验收记录:针对机电、强电、配电箱柜等的隐蔽工程验收。
    • 垫层隐蔽工程验收记录

    • A:现浇混凝土要做隐蔽工程记录,混凝土浇灌申请书中施工准备检查第一项就是隐检情况。工程检查中所指的隐检对象、是指该工程将被下道工序所掩盖,掩盖后该工程的质量将无法再检查,现在是指被混凝土浇灌掩盖的前面工序,而不是指混凝土本身的检查,如基础混凝土的隐检应是地基或垫层的平整、泥土杂物的请理,予埋件的固定保护,钢筋油污清除、钢筋得护层垫块等。钢筋隐蔽验收记录的时间,楼面钢筋是在模板安装之后才进行(或底模安装之后同时进行),所以钢筋隐蔽验收记录的时间为钢筋安装完成之后,混凝土浇筑之前的某个时间点,是你自检合格后可以通知监理工程师或者业主验收的时间。而墙板和柱子钢筋就要在最后一面模板安装之前报验隐蔽表。你这样理解好了,如果安装了模板,钢筋就看不到了,无法验收,那就在模板安装之前报,模板安装了之后还能看见,那就在混凝土浇筑之前报。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...