炫丽的女爷
-
风动谁且问tncs系统,可以将零线重复接地,接地极需要用2.5米的角钢,dn50钢管或Φ20圆钢打入地下,土壤电阻率不能保证安全时,还要买接地电阻填料降低接地电阻。但是,最主要的是要保证零线的可靠性,因为系统中性点的接地电阻是测试合格的,是能保证安全的第一道关。
-
俺们村俺最贱最简便的方法是装 修埋设线路时顺便埋根*铜线如果是埋PVC管*铜线不能穿在里面要与墙壁可靠接触 用直径1—2毫米的铜线就足够了再用几颗大水泥钉打进墙里面增加接触面减小接地电 阻。一般人家不会有测试接地是否良好的仪表有个简单的测试方法就是把灯的零线断开 接到接地线上用接地线做零线如果灯的亮度和接零线一样或者说差不多就说明接地 良好。但这个方法必须是懂电的人方可以试验一但火线接到地线上了后果严重顺便说一 下很多的多功能电源插座板看似有接地线其实里面并没有接线有的只接了一个插孔。 所以买的时候要拆开看看如果不准拆开买回家了也要拆开看看接地端子是否接了地线 没有就自己加上。
相关问题
-
电脑机箱接地线的方法是啥?
- A:电脑用的是开关电源--前级没有隔离变压器,工作在高频,主机一般是铁制作的,因此会有感应电压的产生,一般感应电压高,电流却很低,用我们的手掌是感觉不到的,但要是你的手背或者脸皮来接触的话,就会有瞬间电击你的可能。 所以为了人身安全,建议电脑机壳接地,也就是三角插头中间的那个为大地接地线。 也可以自己用导线一端接在主机外壳上,另一端接在自来水管道上,或者在土地上装一根铁丝来接地! 希望我的回答能对你有帮助。
-
家用配电箱接地线安装方法哪位了解?
- A:家庭配电箱安装要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便*作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。 家用配电箱安装方法 1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。 2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住 3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分 应涂防腐漆。 4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。 5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。 6、导线引出面板时,面板线孔应光滑*刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
-
房屋接地线怎么安装
- A:我教你有个简单的方法,但可靠性自己检测, 既然上农村,你那房外一定有粪池吧,找一根角钢,越长越好,把一端打个眼,穿上螺丝,固定一根4个平方的线,把他丢进粪池里用东西压到底部,这样一般是可以的.那根线就是地线了. 声明:1:这种方法是否有什么问题,自己考虑,本人不负责! 2:检测的方法很简单:用一个100W的灯泡,一端接火线,一端接你这个地,看灯泡有多亮,如果和你平常看到的一样,那就非常好了(一般没那么亮) 3.一定是粪池才可以,水不可以的. 4.接头螺丝一定要好,有条件就焊上
-
冰箱如何安装接地线
- A:*规定:一类电器在使用时必须接地,这是因为,一类电器一般都是强电。如果绝缘性失效,而用户的家中电源又没有有效的漏电,过载保护装置。不能自动断电,就会对人体造成一定的危险。因此,冰箱作为一类电器,必须要有可靠的接地,否则一旦它本身具有的绝缘性失效,就有触电危险。在使用时候,不要将电源的接地插座去掉,因此安装接地线是非常重要的,也是必须的。
-
楼房接地线怎么安装
- A:要是屋里的走线没有地线,最好还是再穿一次管,铺进地线;要是没埋管,墙上开槽把几个大功率的插座接上地线就行了。 要是屋里走线有地线,而进屋电没地线,自己深埋(2米足够)在地下一根钢筋连上就可以了。
-
电源接地线如何安装?
- A:是楼房就有专门的接地线缆,找到牢固接驳就好了,要是平方自家装就比较麻烦了,理论讲5公分铁板一米一个间距打入地下一米,并联并焊接捞固并引线出来就是地线了,要求离建筑物至少1.5米。以上请参考。如果电源是带有地线来的就把家里的地线接上就行啦。如果没有就只能是靠漏电开关作保护。如果一定要地线,那么接地极的电阻就要在10欧以下才能起到保护作用。做法:在地面上往一个方向打下7根1.8米的50X50的镀锌角铁,每条相隔5米,用30米16的铝支焊接起,引一条起来为地线
-
什么是接地线
- A:接地线是由于使用环境潮湿或者绝缘性能不好,为了避免出现的事故,在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。接地线是为了保护电器防止电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路。给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止*机现象的出现。接地线必须是 25mm 2 以上*铜软线制成。
-
接地线选型方法有哪些?
- A:你好,接地线的话最好选用铜芯电线,有专门卖接地线的哦,直径不要太细,但是也要根据不同的用途来选择的,希望可以帮到你哦。
-
接地线设置方法是什么?
- A:您好,1.三眼插座分配上接地线,左接零线,右接相(火)线,洗衣机、电冰箱等的可靠金属外壳也接地线。 2.地线接地,用钢管、角钢等金属物埋入大地,具体根据大地的电阻值来选用,然后用电线连接至配电箱,再分接到各插座。
-
制作接地线方法是什么?
- A:答:如果你的房子是框架结构,那就可以在墙壁内找出立柱钢筋,焊接出一根引出线,就可以做为接地线使用。
-
接地线敷设方法有哪些?
- A:1建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 网络高清集成主机,一纤环通,网络防雷器,网络高清光端机,网络光端机,网络高清传输器,信号叠加复用器,AHD信号叠加器,网络高清防雷器,AEO,秋田科技,以太网延长器,网络延长器,高清环网,级联光交换机,级联环网光交换机,网络防雷器,网络高清光端机,POE供电系列 3接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接; 4装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填*放线1按设计规定防雷装置接地体的位置进行放线。沿接地体的线路,开挖接地体沟,以便打入接地体和敷设接地干线。因为地层表面层容易受冻,冻土层会使接地电阻增大,且地表层易扰动被挖,而至损坏接地装置,所以接地装置应埋置于地表层以下,接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。)水平接地体的*制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢人工接地体的安装1垂直接地体的安装:将接地体放在沟的中心线上,用大锤将接地体打入地下,顶部距地面不小于0.6m,间距不小于5m.接地极与地面应保持垂直打入,然后将镀锌扁钢调直置入沟内,依次将扁钢与接地体用电焊焊接。扁钢应侧放而不可平放,扁钢与钢管连接的位置距接地体顶端100mm,焊接时将扁钢拉直,焊好后清除*皮,刷沥青漆做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接高度,以待使用。 接地模块安装敷设方法析读 2水平接地体的安装:水平接地体多用于绕建筑四周的联合接地。安装时应将扁钢侧放敷设在地沟内(不应平放),顶部埋设深度距地面不小于0.6m. 3铜板接地体应垂直安装,顶部距地面的距离不小于0.6m,接地极间的距离不小于5m.自然接地体安装1利用钢筋混凝土桩基基础做接地体:在作为防雷引下线的柱子(或者剪力墙内钢筋做引下线)位置处,将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引下线的柱(或剪力墙)中钢筋焊接。如果每一组桩基多于4根时,只须连接四角桩基的钢筋作为防雷接地体。 2利用钢筋混凝土板式基础做接地体1)利用无防水层底板的钢筋混凝土板式基础做接地时,将利用作为防雷引下线符合规定的柱主筋与底板的钢筋进行焊接连接。 2)利用有防水层板式基础的钢筋做接地体时,将符合规格和数量的可以用来做防雷引下线的柱内钢筋,在室外自然地面以下的适当位置处,利用预埋连接板与外引的φ12mm镀锌圆钢或-40mm×40mm的镀锌扁钢相焊接做连接线。同有防水层的钢筋混凝土板式基础的接地装置连接。 24.4.2.5接地干线安装接地干线(即接地母线)从引下线断线卡至接地体和连接垂直接地体之间的连接线。接地干线一般使用-40mm×4mm的镀锌扁钢制作。接地干线分为室内和室外连接两种。室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内,具体的安装方法如下: 1室外接地干线敷设1)根据设计图纸要求进行*放线,挖土。 2)将接地干线进行调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡子及接线端子装好。然后将扁钢放入地沟内,扁钢应保持侧放,依次将扁钢在距接地体顶端大于50mm处与接地体用电焊焊接。焊接时应将扁钢拉直,将扁钢弯成弧形(或三角形)与接地钢管(或角钢)进行焊接。敷设完毕经隐蔽验收后,进行回填并压实。 2室内接地干线敷设1)室内接地线是供室内的电气设备接地使用,多数是明敷设,但也可以埋设在混凝土内。明敷设的接地线大多数敷设在墙壁上,或敷设在母线架和电缆的构架上。 2)保护套管埋设:在配合土建墙体及地面施工时,在设计要求的位置上,预埋保护套管或预留出接地干线保护套管孔。护套管为方型套管,其规格应能保正接地干线顺利穿入。 3)接地支持件固定:按照设计要求的位置进行*放线,固定支持件无设计要求时距地面250mm~300mm的高度处固定支持件。支持件的间距必须均匀,水平直线部分为0.5m~1.5m,垂直部分1.5m~3m,弯曲部分为0.3m~0.5m.固定支持件的方法有预埋固定钩或托板法、预留支架洞口后安装支架法、膨胀螺栓及射钉直接固定接地线法等。 4)接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯*后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁钢固定住,接地线距墙面间隙应为10mm~15mm,过墙时穿过保护套管,钢制套管必须与接地线做电气连通,接地干线在连接处进行焊接,末端预留或连接应符合设计规定。接地干线还应与建筑结构中预留钢筋连接。 5)接地干线经过建筑物的伸缩(或沉降)缝时,如采用焊接固定,应将接地干线在过伸缩(或沉降)缝的一段做成弧形,或用φ12mm圆钢弯出弧形与扁钢焊接,也可以在接地线断开处用50m㎡*铜软绞线连接。 6)为了连接临时接地线,在接地干线上需安装一些临时接地线柱(也称接地端子),临时接地线柱的安装,应根据接地干线的敷设形式不同采用不同的安装形式。常采用在接地干线上焊接镀锌锣栓做临时接地线柱法。 7)明敷接地线的表面应涂以用15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个接地导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。中性线宜涂淡蓝色标志,在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色接地标志。 8)室内接地干线与室外接地干线的连接应使用螺栓连接以便检测,接地干线穿过套管或洞口应用沥青丝麻或建筑密封膏堵*。 9)接地线与管道连接(等电位联结):接地线和给水管、排水管及其他输送非可燃体或非*气体的金属管道连接时,应在靠近建筑物的进口处焊接。若接地线与管道不能直接焊接时,应用卡箍连接,卡箍的内表面应搪锡。应将管道的连接表面刮拭干净,安装完毕后涂沥青。管道上的水表、法兰阀门等处应用*露铜线将其跨接。 3接地线与电气设备的连接1)电气设备的外壳上一般都有专用接地螺丝。将接地线与接地螺丝的接触面擦净,至发出金属光泽,接地线端部挂上锡,并涂上中性凡士林油,然后接入螺丝并将螺帽拧紧。在有振动的地方,所有接地螺丝都必须加垫弹簧垫圈。接地线如为扁钢,其孔眼必须用机械钻孔,不得用气焊开孔。 2)电气设备如装在金属结构上面有可靠的金属接触时,接地线或接零线可直接焊在金属结构上。
-
哪位清楚接地线如何安装
- A:在配电柜中,一般接配电柜的地线铜牌!在配电柜或者配电箱中找一下,一般没有用绝缘子而是直接用导体装在柜子上的铜牌或铜端子就是地线铜牌(或地线端子。) 在机房工程中,一般接等电位接地铜牌或者等电位接地端子箱。在大楼的强电间可以找到等电位端子箱,在机房的静电地板下可以找到等电位接地铜牌。
-
什么是软接地线?
- A:您好,接地线是为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。希望我的回答对您有所帮助。
-
什么是低压接地线
- A:就是需要装设接地线,主要在于预防停电线路误*作恢复供电、自发电、雷电、感应过电压等不完全可控因素,避免和减轻在线路上作业的工作员受到伤害。 装设要求,在停电线路的首尾两端50m范围各装设一至二组接地线,如果停电线路较长,还需在中间考虑装设接地线。
-
什么是工作接地线?
- A:工作接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。 家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止*机现象的出现。