开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(5)
-
穷不穷你别怂按施工草图,进行管段的*预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按系统分组编号,码放整齐。安装卡架,按设计要求或规范规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢支架上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。
-
过年回家
-
被遗忘的孩纸
-
韩小寒您好,很高兴回答您的问题,希望我的解答对您有帮助。 按施工草图,进行管段的*预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按系统分组编号,码放整齐。安装卡架,按设计要求或规范规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢支架上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。
-
极品奶爸:(1)安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。(2)额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路。(3)穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。(4)600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。(5)充油套管水平安装时,其储油柜及取油样管路应无渗漏,油位指示清晰,注油和取样阀位置应装设于巡回监视侧,注入套管内的油必须合格。(6)套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。
相关问题
-
穿墙套管怎么计算
- A:1、室内穿越砌体的穿墙套管到工程量计算是以延长米计算并套室外相同规格管道安装的子目。因此,需要分规格计算单个套管的长度之后,则计算为该规格管道长度之和套项(单个套管长度计算为其他抹灰之后两侧与墙面平齐); 2、卫生间、厨房或者管道专用井道内的穿越楼板的套管是属于普通防水套管,就得分规格计算套管的个数套普通防水套管安装(单个套管的长度计算以楼板底部平齐,上部伸出楼板5~10mm); 3、有地下室穿越建筑物外墙的套...
-
穿墙套管怎么套定额
- A:1、穿梁套管因施工难度较大,应该套用“穿梁套管”定额。 2、穿砼墙、砼板钢套管,直接套用钢套管定额。 3、一般穿墙套管,包括打孔在内,是工业管道的定额。
-
穿墙套管定额怎么套?
- A:长度等于墙厚,管径大于工作管道,如果是普通套管外径只需要比工作管道外径大两毫米,如果是刚性套管或者柔性套管,需要比工作管道大一号。
-
穿墙套管与防水套管应该怎么施工?
- A:每一种电缆进户,在进户处都需要做防水的。首先电气提给土建穿墙管位置、埋深及管径,然后由土建在其土建图纸上表示出穿墙管,施工时由土建预埋。当电工穿电缆后,管内还需要做密封。
-
什么是穿墙套管?
- A:架空线只能在高空,且是*露导电体,进变电所是在离地4米以上的墙上,如果室内直接上高处开关,过墙的电线必须装穿墙套管(线路过墙,不能留洞,不能小动物和雨水进变电所)。这样,线路全部在人碰不着的高处。 而电缆不会架空,电缆沟内电缆必定低于地面,电缆进变电所必定是内外沟相通,所以,电缆进出变电所没有穿墙套管。
-
穿墙套管是什么
- A:如没有套管。管道直接穿越板。此处有个缝。水等液体就会顺着流过。 如有套管,管道与板没有缝了。就不会有液体顺着流过。(当然哦,套管要楼板处要做高一些。否则又会有水从套管与管子间流过的。)
-
穿墙刚性防水套管怎么安装
- A:穿普通楼板的刚套管不用防水套管,就用普通钢管就可以了。穿刚性防水部位,不涉及振动且水位较低的采用刚性防水套管(普通做法就是在普通刚套管上焊接一个
-
穿墙套管密封怎么做
- A:工艺流程:*放线→水钻开孔 →剔凿修理孔壁→安装固定套管→检查验收→支模浇筑高强混凝土灌浆料 →养护检查
-
穿墙套管内漏水怎么解决?
- A:墙内水管漏水要先凿开墙面,才能修墙内水管漏水。这样卫生间穿墙管道周边破坏防水层,但根本就没有对防水层认真认真修复,漏水隐患很大。穿墙套管漏水有地面上穿墙套管和地面下穿墙套管。
-
线槽穿墙套管该怎么去敷设
- A:告诉你预埋线槽与暗管敷设缆线应符合下列规定: (1)敷设管道的两端应有标志,表示出房号、序号和长度。 (2)敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线和主干缆线时,直线管道的管径利用率应为50~60%,弯管道为40~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道的截面利用率应为25~30%。 (3)预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。 3、设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定: (1)电缆桥架宜高出地在面2.2m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3m。桥架宽度不宜小于0.1m,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 (2)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5 m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5m处进行加固。 (3)电缆线槽宜高出地面2.2m.在吊顶内设置时, 槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 (4)布放线槽缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢于线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。 (5)在水平、垂直桥架和垂直线槽内敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀,松紧适度。 (6)建筑*子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电光缆的施工技术要求应参照邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》,《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》的相关规定执行。
-
穿墙套管怎么算工程量
- A:1、室内穿越砌体的穿墙套管到工程量计算是以延长米计算并套室外相同规格管道安装的子目。因此,需要分规格计算单个套管的长度之后,则计算为该规格管道长度之和套项(单个套管长度计算为其他抹灰之后两侧与墙面平齐); 2、卫生间、厨房或者管道专用井道内的穿越楼板的套管是属于普通防水套管,就得分规格计算套管的个数套普通防水套管安装(单个套管的长度计算以楼板底部平齐,上部伸出楼板5~10mm); 3、有地下室穿越建筑物外墙的套管则是刚性防水套管,分规格以‘个’为单位计算并套工业管道工程定额册中‘刚性防水套管制作’和‘刚性防水套管安装’的子目(计算单个刚性防水套管的长度是以内墙抹灰以后平齐至伸出外墙表面15~30mm)。 套管规格的要求大穿越管道管径2个规格。
-
穿墙防水套管怎么做好防水?
- A:10J301(地下建筑防水构造)这是国标图集,上面都有标准做法,你可以看看。
-
10kv穿墙套管怎么安装
- A:亲,注意的安装说明: 1.10kv穿墙套管在运行中如产生局部放电现象时,高压穿墙套管应检查瓷套管法兰处或内腔有无喷铝层局部脱落现象,如有应及时采取临时均压措施。 2.安装母线穿墙瓷套管的墙孔应按其法兰加强筋最大尺寸开孔。 3.10kv穿墙套管穿墙瓷套管适用于工频交流额定电40.5kv以下,安装地点周围环境温度为-40℃~+40℃,海拔不超过1000m之电站及变电所配电装置。 4.户内10kv穿墙套管不适用于对套管的瓷釉、金属附件及水泥胶合剂有破坏作用或足以降低套管电气性能的场所。 10kv穿墙套管遇到有放电声音比较响时,可以先*眼检查瓷瓶有无放电痕迹,高压负荷开关并夜间灭灯巡视检查,检查放电情况明不明显,另红外成象测温检查温度分布情况,若严重应立即处理,防止发生事故,若检查均无异常,则加强巡视检查即可。 10kv穿墙套管用于静电除尘器用瓷绝缘子,高压绝缘子用于静电除尘器电晕极母线穿过静电除尘器壳体的支撑和绝缘。10kv穿墙套管绝缘子按结果分为组合式和纯瓷式,又可分为有伞和无伞两种。
-
35kv穿墙套管怎么安装
- A::(1)安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。- A:管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。柔性穿墙防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集*的。柔性穿墙防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性穿墙防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。 刚性穿墙防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性穿墙防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己*,用于有*需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。