装修问答
总裁投诉电话随时拨打 累计服务业主1000万 高新技术企业 装修公司,自营家装

短信快捷登录

请输入密码

自动登陆
忘记密码
立即登录

您还可以使用合作账号登录网站:

还没有一起网帐号?10秒钟,快速注册

用户登录
登录-二维码

微信扫码 快速登录

?使用帮助

返回登录

验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
立即登录

微信账号登陆

二维码

微信扫一扫绑定/登录

开始计算
该装修风格预算为:216856
人工费:222851
材料费:45215
设计费:122
质检费:1231
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851
材料费:45215
设计费:04999元
质检费:02690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
3. 您家小区名称
提交
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
主营业务
120W人
正在访问
800W人
累计服务

照明要不要接地线

挑剔的男人够本

浏览79次 2025-01-06 21:59

照明要不要接地线
全部回答(1)
  • 今夜无心眠
    照明线路不需要接地线,三眼插座加装接地线是为了防止电气设备外壳带电造成触电危险,属于“保安接地”。

相关问题

    • 厨卫灯具要不要接地

    • A:我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦普通插座用2.5平方就可以了,开关与灯具用1.5平方的。空调用4平方。厨卫如果电器多的话业需要用4平方。总电源线可用6-10平方的
    • 空气开关要不要接地线?

    • A:要啊,要保证安全的 脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。当 线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过*作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
    • 集成吊顶照明要接地线

    • A:L为功能线,N为零线,用3*6的机螺插入并锁紧,所以需要机螺加以固定 安装电器前一定要留出电器所需高度。 然后是电源线的连接,确认好准确的主机安装位置,要将卡簧的一边插入箱体的安装长方孔卡簧上的圆孔,进行通电测试,接下来就开始安装电器设备了,对准电器箱体上的圆孔,并且四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下。每台主机都有相应的接线盒,安装好开关。 按照设计图纸,打开接线盒。接下来将装好卡簧的箱体放到龙骨上,双色线为接地线,根据相应的功能按接线标签进行连接电器较扣板重,这样电器箱体就很牢固地锁在三角龙骨上了。 首先,符合要求后盖好接线盒
    • 防静电高架地板安装时要不要接地?

    • A:一定要的。所谓的防静电地板实际就是导电地板,人在地板上面行走,摩擦产生*,地面是导电的,*就通过地板传入地板底部的导电胶水和铜箔,铜箔进入埋入地下的导体进入大地,这样地板表面就没有了带电的*,就不会有吸附空气中带电的灰尘了。如果不接地,*无法进入大地,地板就起不到导电的作用了。
    • 请问室外照明设施如何设置接地装置?

    • A:等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。   .  建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。  总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:  ——进线配电箱的PE(PEN)母排;  ——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;  ——建筑物金属结构;  ——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。  住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。  辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。  局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:  ——PE母线或PE干线;  ——公用设施的金属管道;  ——建筑物金属结构。
    • 防静电高架地板安装时要不要接地?谁了解?

    • A:255.00沈飞地板,沈飞PVC防静电地板,沈飞pvc贴面防静电地板240.00沈飞地板沈飞陶瓷防静电地板,沈飞陶瓷架空地板225.00沈飞防静电地板沈飞高架抗静电地板像上面这些价格整合自网络,请自行核实,实际价格以实际情况为准
    • 防雷接地接地极方法是什么?

    • A:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。    希望能帮到你
    • 接地线接地棒改如何安装?

    • A:方法如下:           (1)   对可能送电至停电设备的各个电源侧,均应装设接地线,从电源侧看过去,工作人员均应在接地线的后面,在接地线的保护之下。   (2)   当有产生危险感应电压的可能时,要视情况适当增挂接地线。   (3)   进行线路工作时,除应遵循以上两条外,还应在每个工作台班的工作地段两侧悬挂接地线,即使是单端有电源的受电线路也应在工作地点的两端分别挂接地线。线路停电工作一般应在发电厂、变电所装设接地线。
    • 防雷接地电气接地方法是什么?

    • A:防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。PE线保护接地的引下线应该单独和接地极相连,PE线的引下线和防雷引下线相距越远越好,要求10m以上,雷电流沿防雷引下线入地后,让雷电流流散入地,就不会从PE线的引下线中扩散到设备外壳上。
    • 防静电接地和防雷接地可以共用不

    • A:防雷接地如果是大型工程,材料根据图纸来决定,施工上还是应该现场实际了解情况,土建埋设工作变化很大,如果开挖难度大,费用会成倍增加的,再有施工工艺不同,费用也不同,比如开挖采用人工和机械有时候人工便宜,但有时候机械要便宜很多,这要根据情况合理选择。      一般来说,预算分三个部分,一是主材费用,二是施工费用,三是综合费用。      主材费比较简单,一般不会出错。      接地施工费用往往容易出现争议,市场经济,按定额有些地方说不过去,总得要有点合理的解译,一般我们都是在工序上来立名目解决提高施工费用,再经业主砍一下价格达到一个合理的水平就差不多了。      综合费用主要考虑的是一些税费、不可预见费、管理费、这主要还是经定额来计算。      小的防雷接地工程预算也主要是分这三个部分,除材料外全按定额来计算没多大问题(有的是在主材上多加费用,施工上就马马虎虎计算下也行),施工费用上也可以多立些名目,比如金具*、焊接(电焊、熔焊)、防腐处理、其实说来都是很简单的工作,但多立些名目,费用一下就上来了。
    • 地线怎么接地

    • A:普通民房可以用6分镀锌管或者白钢管打进地下1米以下,然后引入配电盘,要求尽量没有接头。
    • 德力西开关接地

    • A:二开开关带插座的接线方法如下。开关接线端子标有L1、L2 的孔是公共端,接火线,接线端子标有L11、L12的孔接1#灯头线(两个孔随便接一个),标有L21、L22的孔接2#灯的控制线(两个孔随便一个)插座L孔接火线,N孔接地线,剩下一个孔接地线。
    • 隔离开关接地刀闸单极接地与双极接地的区别是啥?

    • A:单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地*闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地*闸安装在该隔离开关的断路器侧。 双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地*闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地*闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地*闸,为了便于设备检修时可以用接地*闸代替地线。 希望我的回答能对你有帮助   。
    • 接地线的标准,接地线的规格?

    • A:按照规范来说,插座里面的一组电线火线、零线、接地线都应该是一样(规格)粗细的。不过,在普通的插座里面,使用低一个规格的接地线也是可以的,但只限于你自己的家里,如果是公装的话,被发现了就难以通过了。
    • 接地体和接地线有什么区别??

    • A:接地体与接地线的区别: 1、接地体直接与土壤接触,用以与大地作为一定流散电阻的电气连接的金属导体或导电组称为接地体,通常由金属管制成。但是一般不用铜板,因为很快就腐蚀了。 2、接地线包括水平接地线和垂直接地线,用于把电流泄漏至大地的导体,接地线是用于保护接地用的,接地网是用于避雷、防止静电、屏蔽等用的。 希望我的回答对你有所帮助。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>