电机外壳接地线的要求是什么,哪个规范有要求
- A:电机外壳接地线要求按照电机的功率大小配制,电线截面不小于4平方,是国家电气施工质量验收规范。
-
插座怎么接地线?
- A:电源线路入户一般会有三棵线,火线、零线、接地线。三孔插座中间那棵就是接接地线的。 一般的家用电器(三孔电源插头的中间那棵线会接到用电器的外壳易导电部份)碰壳时,漏电流会经地线导走,在保护人员及设备安全的同时,因与地形成回路,促使火线上的保护装置动作来切断事故电流。
-
怎么检修接地线
- A:对电气设备进行检修工作时要装设接地线。先进行停电*作,拉开隔离开关后在要检修设备的两侧进行验电,验明无电压后立即装设接地线。装地线时,要先接好接地端,再用地线绝缘棒将需要接地的部位三相短接接地。
-
楼房接地线怎么安装
- A:要是屋里的走线没有地线,最好还是再穿一次管,铺进地线;要是没埋管,墙上开槽把几个大功率的插座接上地线就行了。 要是屋里走线有地线,而进屋电没地线,自己深埋(2米足够)在地下一根钢筋连上就可以了。
-
仪器接地线怎么检测
- A:简单一点的可用试电笔测量插座接地桩看看电笔是否有亮度,以此来判断接地线是否断路或者接地阻值是否过大,接地良好的性况下,电笔没有亮度。也以用万用表测量零线和地线以及火线之间的电压来判断,火线对地线电压等于火线对零线电压,那么就可以判断地线接地良好。
-
接地线怎么做
- A:、、、一、 接地电阻的要求: 1、 电阻要小于4。 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2、 电阻的测量 接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。二、 接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在*层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。 方案二:埋紫铜板 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些*化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。
-
防雷接地线怎么施工?
- A:你好, (1)建筑防雷接地概述 民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。 工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。 每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。 近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。希望我的回答对你有所帮助
-
接地线桩怎么施工
- A:你好。3根1.5米长的镀锌角铁每根分开3米敲进地底下露出地面20公分用扁铁连接电焊焊*一头用扁铁链接到你要链接的地方
-
房屋接地线怎么安装
- A:我教你有个简单的方法,但可靠性自己检测, 既然上农村,你那房外一定有粪池吧,找一根角钢,越长越好,把一端打个眼,穿上螺丝,固定一根4个平方的线,把他丢进粪池里用东西压到底部,这样一般是可以的.那根线就是地线了. 声明:1:这种方法是否有什么问题,自己考虑,本人不负责! 2:检测的方法很简单:用一个100W的灯泡,一端接火线,一端接你这个地,看灯泡有多亮,如果和你平常看到的一样,那就非常好了(一般没那么亮) 3.一定是粪池才可以,水不可以的. 4.接头螺丝一定要好,有条件就焊上
-
冰箱接地线怎么接?
- A:你好。只要你所用的电源插座是三线的,且三根线都是接妥了的,电冰箱就不必再另行接地线。现在的住房中,进户电源线都是单相三线制:火线、零线、地线。老式住房中一般没有地线,但在电表出户改造时,也都已加装了地线。如果没有电表出户改造过,那就得自己增加地线,不光是冰箱,洗衣机、空调等白色家电和电脑,也都要地线。就得在底层室外靠墙的潮湿处,打入地下1米5以上的角铁,再引出地线进户,作为地线用。 希望对你有所帮助。望采纳
-
打票机上怎么接地线
- A:正确接地的方法:将写真机金属机身连接的地线(铜线,直径4mm)连接到地下1.5-2m深,周边浇灌盐水,与电脑地线分开接地,不要将电脑的地线接在写真机上,通过写真机接地,这样电脑机箱电源漏电或放电会损坏写真机的电气配件或喷头。接地线的好处还有:防止喷头散墨,防止小车突然暂停,还有人身安全!所以,地线一定要接!接地线?那打印机是三只脚的插头。插入插板,一般接地线的。
-
冰箱漏电怎么接地线
- A:刚才说过,直接和冰箱壳接触了,所以就没有电流从人体流过,人还是安全的 首先回答你 “电器接了地线是不是就一定安全”的问题,人也入土半截。而人是站在地面上,接近于零,人体也是零电位,都是零电位.地线和电气设备外壳的连接不良就不安全、手和冰箱的接触电阻都很大。这时人触摸电器外壳;2:要求接地电阻极小,这就是问题的关键了,流经人体的电流:不一定安全,冰箱外壳仍和大地等电位,也是不安全的。 假如冰箱里面有一跟火线绝缘层破了!当然;3.人的接地电阻极小也不安全,接近于零,那么机器外壳的电位就和大地相等了,加上人体的电阻。解释,冰箱的外壳虽然是导电体。人站在大地上:假定前2项的连接电阻极小,就远小于安全电流了,因为没有电位差,情况和上面说的一样,电流同样也会经过人体导入大地”,接地电阻极大,所以人就安然无恙,电流被短路流入大地,产生的电压降极小。你说 “人要是站在地上触摸冰箱外壳。1.地线的接地电阻(埋地是否良好)大了不安全
-
老房子怎么接地线
- A:你看看配电箱,如果是正规企业开发的楼房,配电箱里都有接地线,就是连在配电箱外壳的那根,一般是黄绿双色线。插座里也有。如果是自己建的房子,当初没留接地线,就想办法畅抚扳幌殖呵帮童爆阔在立柱里挖出钢筋,(注意不要开口太大,以免影响结构)再焊上个接头就行了。不过要先测试接地电阻,不应大于4欧姆。
-
自己家里怎么接地线
- A:方法很多的,看你家的实际情况来定了,如果你家那里有电气竖井和做了防雷的话,那电气竖井里肯定有接地干线,你只要引过来就行。二,你家如果做了等电位的话,你可以直接引线接到等电位端子板上。它是和地连接的。三是,你可以连到柱子内钢筋。不过不美观。四是。你可以接到三孔插座的PE线(地线)上,防漏电的话,可以装避雷器上面,或者一些漏电保护器。希望对你有用。
-
家装接地线怎么接
- A:接地线的作用主要是为了消除静电,如果不接的话,像显示屏幕和主机箱都很容易带大量静电。一般楼房的三通电门就是带地线的,只需要注意和电脑所连接的插线板也是三通插头就可以了。但是,有些平房不是虽然也有三通电门,但是并不具备导静电的能力,所以你需要在机箱后面的螺丝上接一根电线,电线另一头倒在地上或插在土里,靠这种土办法来传导静电,这么做作用比较明显,但是毕竟是土办法,不会把静电完全导掉。