压力变送器维修方法是什么

面对女爷

浏览119次 2025-01-21 23:39

压力变送器维修方法是什么?
全部回答(2)
  • 南方人
    一.准备工作            我们知道差压变送器在应用中是与导压管相连接的,通常的做法,需要把导压管和差压变送器的接头拆开,再接入压力源进行校准。这样是很麻烦的,并且工作和劳动强度大,最担心的是拆装接头时把导压管扳断或出现泄漏问题。我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手*器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。 二.常规差压变送器的校准            先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA,   在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。例如:输入满量程压力为100Kpa,   该读数为19.900mA,   调量程电位器使输出为19.900+(20.000-19.900)*1.25=20.025mA.   量程增加0.125mA,则零点增加1/5*0.125=0.025.   调零点电位器使输出为20.000mA.   零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差?必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。 三.智能差压变送器的校准            用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入*的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。*   D4   b6   y*   Z,   a.   K4   b            实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”*作主要是通过LRV.URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程”*作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:,   z“   A“   B$   ^;   S1   ](   Y#   {#   `.   C            1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。            2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。            3.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。-   J(   w5   v7   \8   d%   N2   `7   i            问题讨论:0   u#   h2   |%   J2   X            有的人认为,只要用HART手*器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点:只有对输入和输出(输入变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准。
  • 梦里称王
    压力变送器常见故障   压力仪表常见故障 常见故障   故障原因   处理方法 1   电压升高时内部有轻微放电声   接地片断裂   吊出器身检查并修复接地片 2   线圈绝缘电阻下降   线圈受潮   对线圈进行干燥处理 3   铁芯响声不正常   (1)、铁芯油道内或夹件下面松动 (2)、铁芯的紧固零件松动   (1)、将自由端用纸板塞紧压住 (2)、检查紧固件并予紧固 4、   气体继电器信号回路动作   (1)、铁心片间绝缘损坏 (2)穿芯螺栓绝缘损坏 (3)、铁芯接地方法不正确构成短路 (1).吊出器身,检查并修复铁芯片间绝缘损坏处 (2)更换或修复穿芯螺栓 (3)、改变接地方法 5   气体继电器跳闸回路动作   (1)、线圈匝间短路 (2)、线圈断线 (3)、线圈对地击穿 (4)、线圈线间短路   吊出器身进行全面检查,修复损坏部位,消除故障点 6   绝缘油油质变坏   (1)、变压器内部故障 (2)、油中水分杂质超标   (1)、吊出器身进行检查 (2)、过滤或更换绝缘油 7   套管对地击穿   瓷件表面较脏或有裂纹   清扫或更换套管 8   套管间放电   套管间有杂物存在   检查并清扫套管间的杂物 9   分接开关触头表面灼伤   解构与装配上存在缺陷如接触不可靠\弹簧压力不够等   检查并调整分接开关 10   分接开关相间触头放电或各分接头放电   过电压作用,变压器内部有灰尘或绝缘受潮   吊芯检查,清扫变压器内的灰尘或对绝缘进行干燥

相关问题

    • 压力变送器安装方法?

    • A:压力变送器装置过程中严禁私自调动工作点,1按接线图正确连接。接线时。严禁过压、进水、遭受撞击,工艺管道上正确的装置位置与被测介质有关,为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况: 将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。       如露天装置应加防护罩,2变送器应装置于通风、干燥、无蚀、阴凉处。防止阳光照射和雨淋,导压管应安装在温度动摇小的地方; 装置时忌强力冲击、摔打。3   压力变送器属精密仪器。 防止渣滓在导管内沉,4清洁变送器压力接口和引压孔时。积应使用三*乙*或酒精注入引压孔中,并轻轻晃动,再将液体倒出,如此反复多次。禁止使用任何器具伸入引压孔中,以防止损伤敏感芯体! 建议使用金属管维护或者架空。切勿松动电缆引出端的密封螺帽,5注意维护变送器引出电缆。工业现场使用时。防止潮气进入。
    • 压力变送器校准的方法?

    • A:压力变送器的正确校验      压力变送器真正的 校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点:只有对输入和输出(输入变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准。         一、准备工作            压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手*器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。         二、常规差压变送器的校准            先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零 点将向上移动约0.2mA,反之亦然。         三、智能差压变送器的校准            用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入*的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。            实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”*作主要是通过LRV.URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程”*作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:         1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。            2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。            3.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。
    • 维修led灯的方法是啥?

    • A:你好   希望能帮到你 LED节能灯故障维修技巧:    第一要排除假故障。关灯后节能灯有间隙性的闪光,其实这并不是灯的质量问题。主要原因是电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。只要把进线端的零线与火线调换一下即可。使用了带氖灯的开关,关灯后仍然能形成微流通路,或借线安装双联开关的,会造成有时关灯后有闪光现象。    维修led节能灯时,为安全应用英才取措施:隔离变压器隔离市电。    一、led节能灯不能正常点亮的检修    1、常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。    2、灯管灯丝开路。若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。    3、R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。    4、三极管开路。如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。否则容易出现灯光打滚或再次烧管。    5、灯光闪烁不停。灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。    6、灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、*容量不足、不配对。    7、倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1~D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。    8、扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。此外对B的同名端不能接错。    9、检修使用触发管的*镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。    二、led节能灯有元件明显损坏的检修    1、虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的,三极管必损无疑。这首先可能是灯管老化引起的,其次是使用环境差,另外可能是由C1失去容量造成的。对于前二种情况,在更换电阻、三极管时,最好也更换配对的C3、*小电解。对于后一种,C3、*不必更换,由于C1工作在高压条件下,务必选用优质耐热电解电容器进行代换。    2、在熔断保险、烧断进线处线路的情况下,若C1、Q1、Q2完好,则必须逐个对D1~D4进行常规检查和耐压测试。或把D1~D4全部用优质品代换。    3、C1爆裂,如伴有熔断保险、烧断进线的现象,应将D1~D4、C1全部更换。    4、只有Q2一侧的阻容件、三极管烧坏的,应重点检查C2是否已击穿。    5、若高频变压器B损坏,可用∮0.32mm高强线在10mm×6mm×5mm的高频磁环上绕制,T1、T2各为4圈;T3为8圈(注意头尾)。扼流圈L:灯管功率5~40W,相应为1.5~5.5mH之间。    三、少数*节能灯对其他家用电器的干扰    可调整L的电感量或C2的电容量,使其不干扰遥控电视机,又能安全工作。    四、日常使用中led节能灯应该注意的地方    1、led节能灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。    2、led节能灯应避免在高温高湿的环境中使用。    3、led节能灯与其他照明灯具一样,不宜频繁开和关。
    • 压力变送器哪家好

    • A:谁都不敢说哪里的好,关键是用的合不合适,质量是最重要的。 压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、*工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。下面就简单介绍一些常用压力变送器的原理及其应用、压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA   DC信号输出。
    • 压力变送器哪种好?

    • A:您的压力变送器用在什么行业?石油化工建议选用横河川仪EJA      水利水电行业建议选用中美麦克MPM489压力变送器      一般场合的话选用*正润   ZWP-T61就可以的。变送器业内技术型销售意见,希望对你有所帮助。
    • 快速热水壶维修方法是怎样的?

    • A:壶底。红色的是开关,开关连接把手处有一根塑料管,直通到壶顶部,当水开时,蒸汽会从塑料管压入,压力足够大时就压下开关使电路断开。这就是所谓的第一重保护:水开自动切断电源。拆开壶底后可以看到左下的是一个电源指示灯,左上壶底有缺口的圆形突起就是一个电阻发热丝,跟电路或者热得快完全一样,只是功率大点,所谓速热。右侧抹着白色黏性半凝固状物质的金属圆片是干烧断路装置,圆片的中心簧片翘起,一并连接到一个连杆上。白色的物质是导热硅胶,跟抹在CPU散热器底下的一样,使圆片附着于水壶底部。当发生干烧时,由于温度升高,圆片发生形变,带动连杆切断底下的开关切断电源。
    • 杂牌彩电维修的方法是怎样的?

    • A:电视不通电:     检查市电和插头是否接触良好。    有音无像:     是否将亮度调至最小。    有像无声:     是否按了静音开关、音量是否调试到最小。    雪花或杂音较大:首先确定闭路电视信号是否正常,是否天线插头接触不良。    彩色不好:     电视机旁边是否有不防磁的音箱,及磁性设备,电视机彩色制式是否正确    伴音有噪音:     查看电视制式是否正确。    遥控器不能用:     更换电池试一下。 希望我的回答对你有帮助哦~
    • 瓷砖加固维修的方法是怎样的?

    • A:建议对墙面铺贴的瓷砖做一个检查,查看空鼓的区域的大小,如果数量多的话,建议将空鼓区域的瓷砖砸掉之后,重新更换新的瓷砖,以免出现后期出现开裂、松动脱落的问题,造成安全隐患。这个是根本性的解决方法。如果是想临时解决的话,可以采用胶带等粘贴固定一下
    • 成都卷帘门维修方法是啥?

    • A:你好,成都卷帘门维修方法如下:1、电动机不动或转速慢此故障原因一般是线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。处理方法:检查线路、并接通;更换烧损电机;更换按钮或重复按动几次;拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点,并调整微动开关位置;检查机械部分有无卡阻,若有则消除卡阻清理障碍物。2、控制失效故障发生的部位及原因:.继电器(接触器)触点粘*、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位,使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿*破损、按钮上、下键卡*。处理方法:更换继电器(接触器);更换微动开关或触片;紧定滑块螺钉并使靠板复位;更换限位器传动齿*;更换按钮。3、*链不动故障原因:环形链条堵住十字槽;棘爪无脱离棘*;压链架卡*。处理方法:理顺环形链条;调整棘爪与压链架相对位置;更换或润滑销轴。4、电机振动或噪声较大故障原因:刹车盘不平衡或断裂;刹车盘无紧固;轴承失油或失效;齿*啮合不顺、失油或磨损严重;电机电流声或振动。处理方法:更换刹车盘或重新调整平衡;紧固刹车盘螺母;更换轴承;修配电机轴输出端齿*、润滑或更换;检查电机,如电机坏损则更换。三电机安装及限位调试1、电机更换安装电动卷帘门的电机与卷筒芯轴之间是由传动链条来连接,电机地脚用螺钉固定在链*支架板上。更换电机前,必须将卷帘门降至最低端或用支架将卷帘门撑住。这是因为一是卷帘门的制动是靠电机本体上的制动器来起作用,电机拆除后,卷帘门则没有制动而自动下滑;二是可以使传动链条放松,方便将链条取下。更换电机的步骤:将电机接线做好标记然后拆除,将电机地脚螺丝拧松将传动链条摘下,最后将电机地脚螺丝拆除将电机取出;新电机安装顺序相反,但要注意,电机安装好后,其本体上的环形*链条应自然垂直向下,不得有卡阻现象。2、限位调试电机更换完毕后,检查线路、机械机构均无问题,卷帘门下方无障碍物,门下禁止通行,确认后开始试车调试限位。卷帘门的限位机构是安装在电机外壳上,称为限位螺套滑块式。试机前应先松开限位机构上的锁紧螺钉,然后用*动环形链条使门帘离地面1米左右,先试“上”、“停”、“下”按键,观察卷门升、停、降各功能是否灵敏可靠,若正常即可将门帘上升或下降到确定的位置,然后旋转限位螺套,调整碰至微动开关滚*,听到“滴答”声后,拧紧锁紧螺钉。反复调试,使限位达到最佳位置时,再将锁紧螺钉用力旋紧即可。
    • led彩电维修常见故障维修方法是怎样的?

    • A:现在家庭中,一般都少不了led电视机。然而led电视机使用不当很容易出现一些故障,很多人在使用led电视机时应该都很少了解led电视会出现的一些常见的故障。其实在led电视的故障维修手册中就列出了led电视常见的一些故障。 led电视常见故障: 1、开机蓝屏没有信号,图像闪动等,一般就是电视机的高频头出现了问题。 2、电视机出现黑屏或者是有声音无图像,这时出现的问题就是高压板故障造成的。 3、图像出现拉丝抖、白屏、不*黑屏或者是屏幕显示故障,屏幕出现横线、亮线、竖线和图像的亮度无法进行调节等。 然后 在进行维修时要注意一下安全检查: 1、检测所有导线的绝缘包皮有没有扭折或者破损,有无杂物夹在基座和其他金属之间。 2、检查所有的保护器件,例如非金属的控制按钮、绝缘皮纸、机壳后盖的调试部分等。 3、使用电压表检查有无漏电流。 led电视故障出现原因: 1、显示器屏不能点亮的原因可能是:电源板、主板不能正常的进行工作;背光斑电源以及背光控制插座的连接线没有插好;背光电源的电源不正常。 2、主板不能正常工作的原因是:主板出现虚焊或者是短路的现象;主板电源工作不正常;FLASH芯片损坏;晶振不能起振。 3、电视屏幕有图像无声音的原因:音效和功放电路输入的电源不正常;电视扬声器没有插好;音效和功放电路有虚焊或者是短路的现象。 4、电视有声音无图像的原因:背光电源电压输出不正常;信号线上电压不稳定;信号线没有插好;LVDS芯片输出信号不稳定。
    • 压力变送器品牌哪个好?

    • A:看你要用在什么行业了,国内能自己完全生产的压变传感器的就那么两家:上自仪(rosemount的技术),威尔泰(ABB的技术),从生产历史看,上自仪历史长点,实际应用业绩估计也多点,我们用在小的项目,比如晓得化工和冶金和水泥厂。 上海亨骏自动化的压力和差压变送器,一共用过50多台,10年用的,到现在快4年,没什么大问题,说明国产变送器没什么问题,是可以正常使用的。主要分场合,老外的价格高的很,罗斯蒙特,EJA   一台要4K-5K,而国产的便宜很多。
    • 2088压力变送器价格多少?

    • A:一般价格400左右。2088扩散硅压力变送器的使用注意项:1.腐蚀或过热的介质不能与变送器直接接触;2.防止渣子在引压管内部沉积;3.尽可能短地使用引压管;4.两引压管里的液压高度应保持平衡5.引压管应装在温度梯度和波动小的地方;测量气体压力时,引压管应装在管道的顶部或侧面,变送器应装在侧面取压口的上方以便液体排入流程管道。测量液体压力时,引压管应装到流程管道的侧面   以避免渣子沉积。变送器装在侧面取压口下方,以便气体排入流程管道。测量蒸汽压力时,引压管应安装在管道侧面,而变送器应装在取压口的下方,以便冷凝液流人引压管。测量蒸汽时,引压管内要充满水,防止蒸汽与变送器直接接触。由于变送器的容积变化量很小,故不需要冷凝器。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...