装修问答
总裁投诉电话随时拨打 累计服务业主1000万 高新技术企业 装修公司,自营家装

短信快捷登录

请输入密码

自动登陆
忘记密码
立即登录

您还可以使用合作账号登录网站:

还没有一起网帐号?10秒钟,快速注册

用户登录
登录-二维码

微信扫码 快速登录

?使用帮助

返回登录

验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
立即登录

微信账号登陆

二维码

微信扫一扫绑定/登录

开始计算
该装修风格预算为:216856
人工费:222851
材料费:45215
设计费:122
质检费:1231
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851
材料费:45215
设计费:04999元
质检费:02690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
3. 您家小区名称
提交
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
主营业务
120W人
正在访问
800W人
累计服务

电气设备安装规范是什么

病菌12

浏览116次 2025-01-23 00:05

电气设备安装规范是什么?
全部回答(3)
  • 改名叫海洋局
    直埋电缆的敷设直埋电缆敷设时先要按选定的路线挖电缆壕沟,电缆壕沟的形状及宽度要求有以下规定:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,电缆应埋设于冻土层下,当无法深埋时,应采取保护措施,防止电缆受到机械损伤。电缆壕沟的宽度应遵循以下规定(10kv以下电力电缆):1根350,2根380,3根510,4根640,5根770,6根900.并且电缆沟应挖成梯形,即底面宽度+200=顶面宽度。电缆沟挖好后应先填不小于10mm一层细沙或软土,再埋电缆,然后再铺一层不小于10mm的细沙或软土,最后铺保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50cm,也可用块代替混泥土盖板。当电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板或墙壁或者从沟道引导电杆、设备,及行人容易碰触电缆的地方(例如距地面2m以下的电缆)或容易受到机械损伤的地方,电缆均应有一定机械强度的保护管或加保护罩。保护管买入地面的深度不应小于100mm(埋在混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水的长度不应小于250mm,保护罩根部*地面平。
  • 混搭的风
    配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到位,便于穿线及用户以后更换导线,并接地可靠。配管工作是电气工程中最普遍、最基础性的工作,其安装质量的好坏直接影响到创优工作的成败。暗配管预埋质量不好将造成土建大面积的剔凿,严重影响结构强度;明配管质量将直接影响创优的观感效果。   2      凡敷设在需要破坏装饰或结构后方能见到的配管为暗配管,除暗配管之外的配管为明配管。暗配管包括敷设在墙体、顶板结构内的以及不上人的封闭吊顶和固定封闭的竖井内的配管。可上人的吊顶内(有人行通道的吊顶)、不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架、固定均应按明配管要求施工。
  • 你的泪会说谎
    1、暗配管预埋质量不好将造成土建大面积的剔凿,严重影响结构强度;明配管质量将直接影响创优的观感效果。   2、   凡敷设在需要破坏装饰或结构后方能见到的配管为暗配管,除暗配管之外的配管为明配管。暗配管包括敷设在墙体、顶板结构内的以及不上人的封闭吊顶和固定封闭的竖井内的配管。可上人的吊顶内(有人行通道的吊顶)、不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架、固定均应按明配管要求施工。

相关问题

    • 防爆电气设备安装有什么规范?

    • A:有如下规定: (   1   )电力设备和电路,特别是在运行时发生火花的电气设备,应尽量装设在*危险场所以外,若需要设在危险场所内时,应装设在危险性较小的地点,并采限有效的安全措施。 (   2   )*危险场所以内的电气设备和线路,应注意其免受机械损伤,并应符合防腐、防潮、防晒、防风雨和防风沙等环境条件的要求。 (   3   )有*危险场所内的电气设备应装设可靠的过载和短路等保护。 (   4   )有*危险场所内,必须装设的插座,应装在*混合物不易积聚的地方;局部照明灯具,应安装在事故时气体不易冲击的位置。
    • 防爆电气设备验收规范有哪些?

    • A:防爆电气设备验收规范: 1、防爆电气设备的级别、组别与使用环境条件相符,才能保证安全,按新防爆电气设备产品标准的规定,对为保证安全,指明在规定条件下使用的电气设备和低冲击能量的电气设备在防爆合格证编号后加有特殊标志“X”,此外为指定环境条件而设计的产品在产品型号后缀有规定的符号,如*环境用产品——W;湿热带环境用产品——TH;中等防腐环境用产品——FI等标志。安装时需要注意。  2、按现行*标准《*性环境用防爆电气设备》(GB 3836.1—83)的规定,防爆电气产品获得防爆合格证后才可生产,防爆合格证号是设备的防爆性能经过*指定的检验单位检验认可的证明。防爆电气设备的类型、级别、组别和外壳上“EX”标志是防爆电气设备的重要特征,安装前需要首先查明。  3、支架的固定,可采用预埋、膨胀螺栓、尼龙塞、塑料塞以及焊接法,在具体工程施工安装时,可参照《防爆电气设备安装标准图集》的规定,但要求固定应牢固。为防止降低钢结构的强度,采用焊接法固*,应施行点焊。  4、电气设备接线盒内部紧固后,若电气间隙和爬电距离过小,容易产生电弧和火花放电引起事故,电气间隙和爬电距离是确保安全,防止事故的有效措施之一,需进行检查。据某化工厂反映,多年电气事故统计表明,事故多半是发生在电气设备接线盒内的。附录A中所列数值,是按1993年新的*标准和国际标准而规定的,增加了低电压时的数值,并废止了低等绝缘材料的应用,只限用前三种耐泄痕性能较好的材料。  5、为了安全,电缆或导线引入设备后,应连接可靠,并密封良好。根据生产和使用的方便,有些产品设有多个进线口,但为了保持防爆性能或防水防尘能力而将多余的进线口密封。  6、电气设备允许最高表面温度,根据其使用环境,现行设备*产品*标准已将其修改为6组,其中增安型和无火花型设备还包括设备内部的最高温度。  7、塑料制品种类很多,其中有些塑料不耐溶剂侵蚀,故推荐使用家用洗涤剂清洗。  8、*危险环境装设事故排风机,及时通风降低*性气体浓度,是防止*的重要保证和主要措施,为在事故情况下便于及时开动排风机,要求在现场的排风机按钮要安装在便于*作的地方,并要醒目和*作方便。  9、因为灯具的种类、型号和功率的变动和互换可改变其发热状态,所以强调灯具要符合设计要求,不得随意变更。旋转光源灯泡时,应旋紧,不得松动,以防止产生火花和接触不良而发生过热现象。灯罩应按要求装好并将螺栓紧固,以往曾发生在更换灯泡后,不将灯罩重新装好的现象,故在此特别强调,应引起重视。
    • 煤矿电气设备怎么安装

    • A:煤矿电气设备安装前:       转运塔和料仓结束后再进行皮带机安装。      注意事项:      所有皮带机的安装和调整按照地质参数和图纸进行。      安装工作:      划线    检查土建施工,查看地脚螺栓和预埋钢板情况     检查皮带机各个部件的位置     根据地脚螺栓安装桁架   安装和调整设备(包括上下托辊、刮水器、驱动装置等)      安装胶带提升机     安装伸缩头     安装导料槽     安装拉紧装置     安装所有电气部分支架      胶带切割和硫化连接     安装结束前的工作      检查:在胶带安装前检查皮带机是否和图纸和地质图形参数一致。       电气部分:安装电缆管道     安装限位开关、保护装置、电控柜等     安装点灯     铺设电缆     连接电线    喷漆:清洗油漆损坏的部分并按照技术规范要求进行补喷油漆。      润滑油:按润滑油*作手册规定的程序将添油脂或润滑油加到如下设备:减速机、联轴器、起重机、轴承座、电机轴承等。
    • 电气设备安装包括哪些?

    • A:1、室外电气安装子分部工程(8分项) 1.1架空线路及杆上电气设备安装 1.2变压器、箱式变电所安装 1.3成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 1.4电线导管、电缆导管和线槽敷线 1.5电缆头制作、接线和线路绝缘测试 1.6建筑物景观照明灯、航空障碍灯和庭院灯安装 1.7建筑物照明通电试运行 1.8接地装置安装 2、变配电室安装子分部工程(7分项) 2.1变压器、箱式变电所安装 2.2成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 2.3*母线、封闭母线、插接式母线安装 2.4电缆沟内和电缆竖井电缆敷设 2.5电缆头制作、接线和线路绝缘测试 2.6接地装置安装 2.7避雷引下线和变配电室接地干线敷设 3、供电干线安装子分部工程(6分项) 3.1*母线、封闭母线、插接式母线安装 3.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 3.3电线导管、电缆导管和线槽敷线 3.4缆沟内和电缆竖井电缆敷设 3.5电线、电缆穿管和线槽敷线 3.6电缆头制作、接线和线路绝缘测试 4、电*力安装子分部工程(8分项) 4.1成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 4.2低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 4.3低压电*力设备试验和试运行 4.4电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 4.5电线、电缆穿管和线槽敷线 4.6电线导管、电缆导管和线槽敷设 4.7电缆头制作、接一和线路绝缘测试 4.8开关、插座、风扇安装 5、电气照明安装子分部工程(10分项) 5.1成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 5.2电线导管、电缆导管和线槽敷设(室内) 5.3电线、电缆穿管和线槽敷线 5.4槽板配线 5.5钢索配线 5.6电缆头制作、接一和线路绝缘测试 5.7普通灯具安装 5.8专用灯具安装 5.9建筑物景观照明灯、航空障碍灯和庭院灯安装 5.10开关、插座、风扇安装
    • 电气设备的安装有哪些

    • A:直埋电缆的敷设         直埋电缆敷设时先要按选定的路线挖电缆壕沟,电缆壕沟的形状及宽度要求有以下规定:         电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,电缆应埋设于冻土层下,当无法深埋时,应采取保护措施,防止电缆受到机械损伤。         电缆壕沟的宽度应遵循以下规定(10kv以下电力电缆):1根350,2根380,3根510,4根640,5根770,6根900.并且电缆沟应挖成梯形,即底面宽度+200=顶面宽度。         电缆沟挖好后应先填不小于10mm一层细沙或软土,再埋电缆,然后再铺一层不小于10mm的细沙或软土,最后铺保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50cm,也可用砖块代替混泥土盖板。 当电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板或墙壁或者从沟道引导电杆、设备,及行人容易碰触电缆的地方(例如距地面2m以下的电缆)或容易受到机械损伤的地方,电缆均应有一定机械强度的保护管或加保护罩。保护管买入地面的深度不应小于100mm(埋在混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水的长度不应小于250mm,保护罩根部*地面平。
    • 电气设备安装与检修的方法?

    • A:为了进一步加强电气设备的安全管理,安全用电,避免用电事故的发生,根据公司的实际情况,特制订本制度。    一.电气安装、维修等作业人员必须经专业技术培训,并持有供电部门颁发的《进网作业许可证》和市安监局颁发的《特种作业*作证》。非电气工作人员严禁擅自安装、拆除和修理电气设备和线路。    二.电工持电气主管签发的《电气安装检修作业票》对电气设备进行安装、检修工作。作业前须经作业点主管部门的许可,作业时必须严格遵守“电气检修安全*作规程”和各项安全管理制度,做到装置安全,拆除彻底,检查经常,维修及时,不留后患,保证安全。    三.任何人不得直接或间接触及电气设备上的带电部分(已采取绝缘措施的电工除外),一切电气设备在未经测试证明无电前,应一律视作有电。    四.电气设备、线路进行安装、检修时,必须首先切断电源,并挂上“有人工作,禁止合闸”的*示牌,不得带电作业。特殊情况,必须带电作业的,必须安排有带电作业经验的人员担任监护。    五.电气设备必须装有熔断器和相应的开关装置,并应有安全接地装置。电气线路必须绝缘良好,*露的线路必须有安全遮拦和护套,并定期检查。任何电气设备的危险标志,不得随便移动。 
    • 电气设备安装注意事项有哪些

    • A:电气设备安装注意事项:      第一:开箱检查设备,清点;      第二:安装避雷器,电流互感器,电容式电压互感器,使用螺栓正确规格一样;      第三:隔离开关,接地*作箱,三相*作箱安装高度依据图纸;接地*作箱里面有封摇把的片子,保管好。螺栓应向下穿,检查螺栓规格应统一。(不要存在半螺纹、全螺纹,强度等级不同);      第四:组装绝缘子,压接导线等工作,下面应要求铺设木板或塑料布,避免磨损设备;      第五:室内安装之前,保证室内干净,设备安装完成后要成品保护,安装后场地干净;      第六:*避雷针安装后应邀请业主验收,好了以后再浇筑混凝土;   第七:使用合理的工具施工(力矩扳手等);   第八:主变安装,使用的螺栓长度应一致;   第九:箱体内软管接头应封堵;      第十:火灾报*,通讯电话安装管施工注意位置预埋;      第十一:设备上焊接的时候做好防护措施(无功补偿装置、隔离开关、    带电显示器等);      第十二:电缆沟支架焊接,支架间距要求是800mm,若遇到与分支电缆沟,支架偏移,若偏移间距过大,可增加支架;      第十三:盘柜开箱后,塑料包装,不要破坏,为后续成品保护,因为室内可能存在二次涂刷涂料;      第十四:断路器的地脚螺栓预埋时,可增加螺栓,利于调断路器支架安装;      第十五:断路器气管连接密封圈应用酒精清洗,充气前,应对充气管检验(检漏:微水测量);      第十六:隔离开关的*作箱连接的镀锌钢管,伸进箱底出头5mm,高度都统一;      第十七:主变安装后,保证箱体清洁经常检查,有锈、有破损的地方及时修理,涂刷油漆,确保组装美观;      第十八:断路器二次预埋管直接用镀锌钢管连接(断路器机构箱到电缆沟直接用镀锌钢管连接);      第十九:主变压器接地用铜排连接(四点接地);      第二十:保护柜、通讯柜、交直流屏、20KV开关柜、接地变、接地变阻柜安装整齐,保持清洁;注意屏柜、门接地;    第二十一:注意各个配电箱、检修箱接地;二次预埋管、机构箱接地;   第二十二:设备备品备件、*、设备钥匙清理;(不要丢失)   第二十三:及时清理设备螺栓铁锈。
    • 管道施工安装规范是怎样的?

    • A:管道施工安装工艺规范 穿墙打孔:应根据管道改造的设计要求,在墙面标出穿墙孔洞的中心位置,用十字线标记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心线应与穿墙管道中心线吻合,洞孔应打平直. 管口套丝:这是保证安装质量的关键.要使用套丝板在管口内壁打上螺纹丝扣,套丝时要求用力均匀,不能出现斜纹和乱丝,管口应试呈锥形丝口. 连   接:安装前要对管子进行清理,时期内壁清洁无杂物.安装时,要找准各路水管接头的位置和方向,以确保安装后各用水设备的连接正确.冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管路的上方.进行水路管线改造时,应关闭室内供水总阀门,不得带水作业.改造后应试水检查,看接口是否密闭,有无堵塞.管线安装完毕,应清理管路,涂刷防腐涂料后,涂刷银粉漆等.
    • 电气安装清单计价规范是怎样的?

    • A:您好:很高兴回答你的问题! 《建设工程工程量清单计价规范》          包括的主要内容             (1)给排水、采暖、燃气工程   它包括给排水、采暖、燃气管道及管道附件安装,卫生、供暖、燃气器具安装等清单项目。             (2)消防工程   它包括水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、火灾自动报*系统安装等清单项目。 (3)通风空调工程   它包括通风空调设备及部件制作、安装,通风管道及部件制作、安装等清单项目。 (4)热力设备安装工程   它包括低压锅炉及附属设备安装清单项目。 (5)机械设备安装工程   它包括风机、泵类、压缩机设备等安装工程清单项目。             (6)工业管道工程   它包括低、中、高压管道,管件、法兰,阀门安装,板卷管(含管件)制作、安装,管材表面及焊缝无损探伤等清单项目。             (7)电气设备安装工程   它包括   10kV   以下的变配电设备、控制设备、低压电器、蓄电池等安装,电机检查接线及调试,防雷及接地装置,10kV以下的配电线路架设、动力及照明的配管配线、电缆敷设、照明器具安装等清单项目。             (8)建筑智能化系统设备安装工程   它包括通讯系统安装、计算机网络系统设备安装、楼宇小区多表远传系统、自控系统安装、有线电视系统、停车场管理系统、楼宇安全防范系统安装等清单项目。             希望我的*可以帮助到你,谢谢!
    • pvc排水管安装规范是怎样的?

    • A:管道可采用橡胶圈接口(RR连接)、粘接接口(T-S连接)、法兰连接等型式,橡胶圈接口适用于管外径为63-315mm的管道;粘接只适用于外径小于160mm的管道;法兰连接一般用于硬聚*乙*管与铸铁管或其他管材的连接。     
    • 室内消火栓箱安装规范是怎样的?

    • A:室内消火栓应符合下列要求:                        1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;            2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;               3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水*和水带。每根水带的长度不应超过25m;            4、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;            5、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
    • 民用建筑电气安装规范是怎样的

    • A:民用建筑电气设计规范适用于工业厂房。   《民用建筑电气设计规范》,瞿义勇主编,机械工业出版社出版的书籍,全书编写以图表为主,辅以*说明,极具指导性和参考价值。《民用建筑电气设计规范(强电部分)应用图解》可供建筑电气设计、施工人员和电气工程师使用,同时可供电气监理人员参考,也可作为大专院校相关专业师生学习*。   工业厂房,指直接用于生产或为生产配套的各种房屋,包括主要车间、辅助用房及附属设施用房。凡工业、交通运输、商业、建筑业以及科研、学校等单位中的厂房都应包括在内。   民用建筑是由若干个大小不等的室内空间组合而成的;而其空间的形成,则又需要各种各样实体来组合,而这些实体称为建筑构配件。一般民用建筑由基础、墙或柱、楼底层、楼梯、屋顶、门窗等构配件组成。
    • 洁具卫浴安装规范

    • A:你好,最规范的安装还是按照说明书进行安装,如果身边有懂这方面的朋友,可以请它们来帮忙,一定要注意安全。希望我的回答对你有所帮助。
    • 屋顶瓦片安装规范

    • A:瓦屋面有平瓦屋面、小青瓦屋面、油毡瓦屋面、波形瓦屋面、琉璃瓦屋面 等。平瓦种类较多,主要有水泥平瓦、粘土平瓦、油毡瓦等。多用于坡顶的民用建筑。平瓦屋面施工工艺: 铺基层 ( 基层可用钢筋混凝土或木板基层)--- 木板基层系在檩条或椽子上钉木质屋面板(望板)--- 望板(或混凝土现浇屋面板)上干铺油毡一层 --- 在油毡上钉挂瓦条 --- 铺挂平瓦 ---- 盖脊瓦 ----抹坡水线。小青瓦屋面是中国传统建筑屋面常用的一种瓦,包括阴阳瓦和仰瓦屋面。其断面一般为25度的弧形,长度尺寸各地均不统一。黛黑(灰)色。小青瓦屋面施工工艺:檩条上钉椽子 ---- 椽子铺苇箔或木板或树枝条或荆笆 --- 铺草泥 ---- 做屋脊 --- 从檐口开始铺瓦( 注意“望檐”即檐口瓦的盖瓦应抬高30~80mm) ---- 抹人字坡水线(或泛水)。
    • 拉绳开关安装规范

    • A:这个开关是控制排风扇进风排风的双向开关,你的排风扇上没有控制百页打开装置..,打不开百页用不了.,进风时

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>