过年兴奋剂
-
小小笨丫头摘要:在高层建筑中,消防设施与消防工作的好坏对建筑物及活动于其中的人员的安全起着决定性的作用。由于扑救高层建筑火灾主要立足于室内消防给水设施,因此,高层建筑消防泵选型是否合理,对高层建筑的火灾扑救工作有着重大的影响。[关键词]性能要求;安装要求;试运行要求;消防用水量;消防水压;选型 消防泵选型对建筑消防系统至关重要。根据火灾统计,造成高层建筑火灾扑救失败,从而 酿成大火的主要原因是消防用水缺乏与水压偏低。建筑的消防给水系统主要包括室外消防给水系统与室内消防给水系统。室外消防给水系统由取水、贮水、输配水和火场供水四部分组成;室内消防给水系统主要由消防供水水源、消防供水设备(主要为水泵)、室内消防给水管网、室内消防栓等部分组成。可见,无论是室外还是室内的消防给水系统,其中都少不了主要的供水设备——水泵。而专用于消防供水的水泵,称之为消防泵。 消防泵选型要注意性能要求 为适应消防的需要,消防泵应在结构、抗腐蚀性能、机械性能、真空密封性能、连续运转性能、引水装置等方面满足要求,消防泵选型的要求具体有: (1)消防泵特性曲线应平缓,以避免小流量高扬程、大流量压力降低的现象; (2)泵体上应有表示旋转方向的箭头或有明显的标牌显示; (3)泵的过流表面应对介质具有抗腐蚀的性能; (4)泵应进行密封试验,试验过程中,泵壳不得有渗漏、冒汗等缺陷; (5)泵过流部件应进行水压试验,试验过程中,泵壳不得有裂纹和变形等影响性能的缺陷; (6)泵应有良好的真空密封性能,要求1min内的真空降落值不得大于2.6kPa; (7)引水装置应符合以下规定:引水装置的最大真空度不得小于80kPa;泵应进行引水时间试验,引水时间应符合表l的规定; (8)消防泵组所采用的泵均应经过省、部级单位组织的定型鉴定,并符合有关标准的规定; (9)所选用的原动机均应经过定型鉴定,并符合有关标准,原动机安装后的性能应符合原来的要求; (10)发动机应有良好的常温启动性能,应保证5S内顺利启动,引上水后20S内应能使泵达到额定工况; (11)消防泵组在6m吸深、压力在额定压力时,其流量应能达到额定流量的50%以上。 以上要求在消防泵选型时都应着重考虑 消防泵选型需注意安装要求 一般情况下,消防泵选型的安装应满足如下要求:消防泵的坚固件及自锁装置不得因振动等原因而产生松动;在决定消防泵的吸水方式时,对于高层建筑一定要采用自灌式吸水,要对消防给水 系统采取防超压措施,如在水泵出水管上设置水锤消除器、安全阀或其它泄压装置;水泵吸水管、出水管路应按以下要求布置: (1)一组消防水泵吸水管不应少于两条,以确保其中一条损坏时,其余吸水管仍能通过全部用水量; (2)每台消防工作泵应设*吸水管,当设有两台及两台以上工作泵时,备用泵可与工作泵共用一根吸水管,此时,吸水管上应装阀门,以便于实现分别控制; (3)消防水泵组应设不少于两台出水管与环状管网连接,当其中一条水管检修时,其余出水量应仍能供应全部用水量; (4)出水管上应设止回阀、闸阀、试验和检查用的放水阀和压力表。 消防泵选型过程中安装要求也是非常重要的事情。 消防泵选型试运行要求 消防泵在安装完成之后,应进行连续试运转试验,试验时应达到以下要求: (1)泵的出口压力不得低于规定的出口压力,流量必须符合规定要求; (2)轴承座外表面温度不得超过75℃,温升不得超过350C; (3)轴承入密封良好,无线状泄漏现象,对于填料密封允许调整; (4)泵的振动应符合有关规定。 当消防泵组进行连续运转试验时,还要求原动机和功率输出装置应满足:工作正常,无漏水、漏油现象;发动机出水温度和机油温度应符合原机的要求;功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许工作温度;功率输出装置的轴承座温度不得超过1000C;电动机的工作电压、电流及轴承座温度等应在允许的工作范围之内。 此外,以发动机为原动机的消防泵组应进行10min的超负荷试验,试验过程中,泵组应工作正常,无过度振动、漏水等现象。 消防泵选型的性能试验结果应符合表2的要求。 消防泵选型需要考虑消防泵及其特点 (1)XD型卧式多级节段式离心消防泵。XD型卧式多级节段式离心消防泵供输送清水与物理、化学性质类似于水的液体,其进口水流为水平方向,出口则垂直向上。从电动机方向看,泵为顺时针方向旋转。XD型卧式多级节段式离心消防泵适用于高层建筑、民用住宅*楼、宾馆及各种其他建筑*的消防给水。 (2)MP、MPV型多级多出口离心消防泵。MP、MPV型多级多出口离心消防泵供输送清水或物理、化学性质类似于水的液体,液体的温度不超过80℃。其中,MP为卧式泵,MPV为立式泵。MP、MPV型多级多出口离心消防泵可呈水平或垂直方向布置多个出口,轴向力平衡采用背叶片结构,其余轴向力由向心推力球轴承承担。它适用于高层建筑不同层高消防喷淋以及工厂等的给水排水。 (3)Ls型立式双出水口消防泵。LS型立式双出水口消防泵同以上其他消防泵一样,供输送温度不超过80℃的清水或物理、化学性质类似于水的液体。特别适用于高层建筑消防系统的分层、分压给水。LS型消防泵进口和出口位于泵体的上、下两端,设有两个出水口,从电动机侧看,泵为逆时针方向旋转。 高层建筑消防泵选型 在高层建筑消防泵选型时,主要考虑消防所需水量、水压(消防泵的扬程)、消防系统的类型(室内消防栓系统或自动喷淋系统等)消防泵串联或并联形式及泵房的环境特点等因素,选定消防泵的具体型号。 消防用水量的确定 消防用水量随消防场所的不同而不同,与建筑的高度、燃烧面积、空间大小、火热蔓延速度、可燃物质、人员情况、经济损失等有密切关系。对于高级的高层旅馆、办公楼等公共建筑,每层的燃烧面积大,会议室、餐厅等空间体积大,可燃装饰材料多,空调系统多,火势蔓延速度快,人员复杂,容易发生火灾,其消防用水量要求大些。 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。如果高层建筑内设有消火栓、自动喷淋、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。高层民用建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表3的规定。 消防泵选型水压的确定 消防水压的大小对消防效果的影响也相当重要,如果水压太小,消防用水就达不到需要的高度,从而给灭火带来很大的困难。 高层建筑消火栓栓口处消防水压应按下式计算: 确定高层建筑消防泵选型参数 高层建筑消防泵因其用途的特殊性,要求在消防泵选型时注意与普通水泵之间存在的差异,选型时应先确定消防所需的水量、水压,然后根据消防的特点按水泵的特性曲线图或性能参数表来选择合适的水泵。通常,高层建筑消防水泵可按以下要求选定: (1)水泵的出水量应满足消防水量的要求; (2)水泵的扬程应满足消防流量的条件下,保证最不利水 点消火栓的水压要求,可按下式计算: 式中h_消防水泵的扬程(m); 消口所需工作水头(m); 消防管网的水头损失(m)。一般管道的局部水头损失按沿程水头损失的l0%计算; Hz消防水池最低水位与最不利消火栓的几何高差(m); (3)最好是选择Q.H特性曲线平缓的水泵; (4)消防水泵一般均不少于两台,一台工作,一台备用。单台泵的流量均按消防流量选择,当消防流量为40L/s时,宜采用三台水泵(二用一备),每台水泵的流量按消防流量的l/2选择,以减少消防泵的启动电流和减轻初起火灾时消火栓处超压超流量的现象。 (5)按照消防的有关规定,临时高压消防给水系统中如采用稳压泵来代替高位消防水箱,稳压泵可按以下要求选定: 1)稳压泵出水量可按消防水泵流量的20/0J’~5%确定,一般可为1L/s;2)稳压泵的扬程要求与消防泵的扬程相同;3)稳压泵宜设两台,一用一备。
相关问题
-
什么是多级消防泵
- A:是柴油的还是汽油的?没关系,不管是什么的总之发动机在运转的时候,一定要润滑油充足并且要使润滑油产生一定压力这样才能保证机体的充分润滑和散热,这里说的“开关”应该是机油压力传感器,因为是属于无人值守的内燃机所以既有压力传感器就不设可以度数的仪表了,以一个有一定量程的开关控制,应该是一种安全监测设施既有压力不够了发动机就停止工作。是属于自动监测开关,不是人为控制型的,所以你找不到。但如果发动机意外停机了你倒是可以检查一下这个开关是不是有故障。
-
消防泵流量如何计算?
- A:冷却水泵H=冷凝器阻力+阀门局部阻力+管道沿程阻力+冷却塔的进出水管高差(闭式系统此项可略),再×1.2的安全系数。 非特殊情况一般都在18~24米左右
-
xbd消防泵与XQB消防泵区别
- A:这是两个不同型号的消防水泵,肯定是有区别的tdaf001
-
美淇多级净化直饮机的价格如何
- A:目前市面上的价格为800元,该品牌的直饮机采用美国先进的超低压逆渗透技术和配件, 产水优质、安全运行、稳定可靠、*作简单,占地面积小,最有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、经过该直饮机净化出的水晶莹清澈、甜美甘醇。价格源于网络,仅供参考,谢谢。
-
多级吊顶cad剖面图集
- A:还有你的尺寸施工工艺详图包括,节点图。你要做哪一种、大样图:剖面图
-
多级水封作用是什么?
- A:这个问题你要咨询厦门旷匠装饰
-
多级圆吊顶怎么做
- A:很简章的,基础就是用石膏板配以木龙骨做出来的.然后上面做基层处理,打磨,最后刷乳胶漆
-
消防泵型号有哪些?
- A:XBD 是离心消防泵,分为立式单级和立式多级两种结构。具有占地面积小,重量轻,噪声低,性能优良,运行可靠等优点。立式多级可根据用户要求加装中间出口,以满足高层建筑分区分压消防喷淋的需求,而且出口方向还可按需分别相对于吸入口方向成0度90度180度270度的方向。转速有1450和2900r/min两种,以适应不同安装场所和不同用户的要求。 主要用于工矿企业、工程建筑、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋系统……又可用于消防、消防、生产的共用给水系统。 目前我公司有XBD-SBLDLDL2三种类型的产品,流量5-200L/S范围,型号种类繁多,就不一一例举了
-
应急消防泵怎么选择?
- A: 消防泵选型需要考虑的影响因素及其优先顺序消防泵选型设计需要考虑到多种因素的影响,一般来说,这些影响因素在消防泵选型中的优先考虑顺序如下。(1)消防泵选型运行可靠性影响分析作为海上油气田的消防救生设备,消防泵选型的运行可靠性是消防泵选型的最为关键的设计控制因素。设计者需要充分考虑消防泵周围所处的地理位置、环境条件、消防的系统设计情况、应急供电情况等,这些条件对消防泵选型的运行可靠性影响很大,有时一个影响因素就有可能否决一种消防泵选型。所以,一个好的消防泵选型设计应该是逐一对影响消防泵运行可靠性的各个方面进行对比分析,把影响消防泵运行可靠性的不利因素降低到最低。(2)消防泵选型对平台系统的影响分析消防泵选型设计应充分了解油气田的应急供电系统,正常供电系统的情况。因为消防泵选型设计不仅影响应急供电系统和应急机的设备选型,同时也受应急供电系统和应急机的设备选型的影响。它们之间存在着相互影响、相互制约的关系。消防泵选型也应遵循系统设计最优化的原则。如果油气田中的应急负荷很少,而消防泵的用电负荷又占应急负荷很大的比重,直接影响到应急机的选型,这种情况下,应尽量选择柴油机驱动的立式长轴消防泵,避免选用电动机驱动的消防泵产生对应急系统的冲击和应急机负荷的不合理增加。如果油气田中的应急负荷大,而消防泵的用电负荷占应急负荷的比重不是很大,但泵的效率的不同直接影响应急机功率不同档的选择,则在可靠性满足的前提下,优选泵效率较高的潜默式消防泵,降低应急机功率的选档,做到平台系统的最优化设计。(3)消防泵选型考虑海水提升泵的配置情况一般海上油气田上的海水提升泵也常选用立式长轴消防泵和潜默式消防泵两种。如果在前述二个条件均能满足的情况下,消防泵选型也需要充分考虑到海水提升泵的设备选型,尽量做到与海水提升泵的泵型、参数的一致性。这样,不仅增加消防设备的备用情况,增加消防水系统供给的可靠性,同时也便于油气田生产*作期间备品配件的通用性,便于管理和维修,降低维修费用和服务费用。 (4)消防泵选型经济性影响分析在进行消防泵选型设计时,经济性分析不仅要考虑设备的初始设备采办费用,而且也要考虑设备在未来*作维修过程中所需要的*作费用、设备维修费用、人员服务费用等。这样,才能客观地对其经济性进行分析和评价。
-
消防泵房安装方法哪位知道?
- A: 两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求: (一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;*设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。 (二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有*的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。 (三)宜采用自罐式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。 (四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。 消防水泵应经常或定期进行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流量,因此,在消防水泵的出水管上要设检查和试验用的放水阀。
-
移动消防泵价格是多少
- A:XBD80-200消防泵 详细参数XBD-ISG消防泵型号:XBD-ISG80-200流量:15/S扬程:50 M功率:15KW 产品概述:XBD-ISG型消防泵分为单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。 产品特点:1.泵结构紧凑,体积小,外型美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。2.泵吸入口和吐出口均水千方向,简化了管路的连接。3.多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90度,180度,270度几个不同方向以满足不同的连接场合。4.泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶*外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。5.泵转子具有较小的绕度,运行平稳,振动小,噪音低,使用寿命长。,市场价350元。
-
消防泵流量扬程是什么?
- A:流量是指单位时间内流出水的体积,它与出水成正比。扬程是指单位体积的水能送到的最高位置的距离,它与出水成反比、扬程(m)=消防水池最低水位至最不利点的高差+最不利点最小压力值x100+消防水泵到最不利点的管道水头损耗x100
-
消防泵验收要求有哪些?
- A:1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸观察检查。 (2)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察和尺量检查。 (3)分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。 (4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 (5) 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3—1.5倍。 检查数量:全数检查。 检查方法:在阀门出口用压力表检查。 (6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。 检查数量:全数检查。 检查方法:使用压力表,观察检查。 (7)消防水泵启动控制应置于自动启动档。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 非原创
-
什么是dl立式消防泵
- A:dl立式消防泵由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶*、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行稳定性。泵密封采用机械,具有密封可靠,无泄漏的特点。泵的轴向力叶*设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。
-
立式多级离心泵哪家性价比高?
- A: 上海奥利泵业、上海美德制泵这类中等的泵厂会好一些,大的泵厂像连成、熊猫之类的一般在大泵上面会强势一些,但小泵上面就不会那么用心了,小泵厂的话连售后服务都成问题。有力推荐:浙江帝杰仕泵业有限公司,位于浙江省绍兴市上虞区东关街道南街路36号,公司专业生产以下产品:各种真空泵(2BE1/2BE3/2BVS/2BPS/2BW/JZJPS等,可提供单机或机组设备,满足各种真空度的要求);各种磁力泵(可满足高温高压、强腐蚀、易气化、贵重物料的输送;满足各种客户的要求);各种通用泵(有清水泵、化工泵、污水泵、管道泵、玻璃泵、塑料泵等);各种PP、RPP管道附件、阀门。