油漆施工中对现场有要求吗要求是如何的

万恶山

浏览108次 2025-01-11 21:06

请教各位一个问题,装修房屋的时候,刷油漆时,对房子的环境有什么要求吗?要求是怎么样的?
满意回答

施工时的环境温度适中,木制工程和湿作业工程基本完工,工地现场基本无其他工种施工,现场清理干净,空气中无浮尘,地上无杂物垃   圾等,现场配备灭火器材,无明火,空气中湿度适中,现场通风,避免太阳*晒等。

项前进吧

采纳率 1%

其他回答(1)
  • 吉尼斯
    刷油漆是一项细活,对室内的温度有一定的要求,因为它影响着油漆干的时间。

相关问题

    • 施工现场消防要求是什么?

    • A:一般要求如下 3.1.1   临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。 3.1.2   下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局: 1   施工现场的出入口、围墙、围挡; 2   场内临时道路; 3   给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度; 4   施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其*场、固定动火作业场等; 5   临时消防车道、消防救援场地和消防水源。 3.1.3   施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向, 其数量不宜少于2   个。当确有困难只能设置1   个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。 3.1.4   施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对*布置,防火间距应符合本规范第3.2.1   条及第3.2.2   条要求。 3.1.5   固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其*场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧;宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。 3.1.6   易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中 区。 3.1.7   可燃材料堆场及其*场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线 下。
    • 水电路改造对施工单位要求是什么?

    • A:这个了肯定要做什么资质的,不然随便哪个小公司都能做了,不过现在很多*都是挂靠的也很难说的,一般要求是电改师傅有电改资质施工证水改师傅有水改资质施工证验收最关键就是必须业主还有第三方的监理公司都在场的,而且还必须有一些表格的,按照表格的每项来验收;验收工具一般都有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种*。 验收除了可分水路和电路验收外,还可以将其分为材料的验收、布线检查、打压试电检查和其他项目验收。下面一起来看看验收如何做到步步为营。  材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查,如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
    • 谁能说一下施工现场安全要求是什么?

    • A:(1)施工现场的安全由施工单位负责,实行施工总承包的工程项目,由总承包单位负责,分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全管理。总承包单位和分包单位应当在施工合同中明确安全管理范围,承担各自相应的安全管理责任。总承包单位对分包单位造成的安全事故承担连带责任。建设单位分段发包或者指定的专业分包工程,分包单位不服从总包单位的安全管理,发生事故的由分包单位承担主要责任。 (2)施工单位应当建立工程项目安全保障体系。项目经理是本项目安全生产的第一负责人,对本项目的安全生产全面负责。工程项目应当建立以第一责任人为核心的分级负责的安全生产责任制。从事特种作业的人员应当负责本工种的安全生产。项目施工前,施工单位应当进行安全技术交底,被交底人员应当在书面交底上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 (3)施工现场实行封闭管理,施工安全防护措施应当符合建设工程安全标准。施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及天气条件的变化,采取相应的安全防护措施。施工单位应当在施工现场的显著或危险部位设置符合*标准的安全*示标牌。 (4)施工单位应当对施工中可能导致损害的毗邻建筑物、构筑物和特殊设施等做好专项防护。 (5)施工现场暂时停工的,责任方应当做好现场安全防护,并承担所需费用。 (6)施工单位应当根据《消防法》的规定,建立健全消防管理制度,在施工现场设置有效的消防措施。在火灾易发生部位作业或者储存、使用易燃易爆物品时,应当采取特殊消防措施。 (7)施工单位应当在施工现场采取措施防止或者减少各种粉尘。废气、废水、固体废物及噪声。振动对人和环境的污染和危害。 (8)施工单位应当将施工现场的工作区与生活区分开设置。施工现场临时搭设的建筑物应当经过设计计算,装配式的活动房屋应当具有产品合格证,项目经理对上述建筑物和活动房屋的安全使用负责。施工现场应当设置必要的*疗和急救设备。作业人员的膳食、饮水等供应,必须符合卫生标准。 (9)作业人员应当遵守建设工程安全标准、*作规程和规章制度,进人施工现场必须正确使用合格的安全防护用具及机械设备等产品。 (10)作业人员有权对危害人身安全、健康的作业条件、作业程序和作业方式提出批评、检举和控告,有权拒绝违章指挥。在发生危及人身安全的紧急情况下,有权立即停止作业并撤离危险区域。管理人员不得违章指挥。 (11)施工单位应当建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、定期检查、维修和保养责任制度。 (l2)施工单位必须采购具有生产许可证、产品合格证的安全防护用具及机械设备,该用具和设备进场使用之前必须经过检查,检查不合格的,不得投人使用的。施工现场的安全防护用具及机械设备必须由专人管理,按照标准规范定期进行检查。维修和保养,并建立相应的*档案。 (13)进人施工现场的垂直运输和吊装、提升机械设备应当经检测检验机构检测检验合格后方可投入使用,检测检验机构对检测检验结果承担相应的责任。
    • 建筑现场文明施工要求有哪些?

    • A:施工现场安全要求有哪些? 随着城市内建筑的增多,建筑场地的狭窄,高层建筑的发展,对文明施工的要求也越来越高。从施工现场保证安全出发,要求做到以下几点。               (一)施工现场的周围要设置围栏、屏障等,并张贴标志或悬挂标志牌,夜间要设置红灯,防止有人误入,发生危险。               (二)施工现场一切材料按规定的位置堆放。砂石成方,砖、木成垛。预制构件的堆放,大型屋面板一摞不超过6块,小型空心板、槽型板一摞不超过8块。现场中拆除的模板和废料应及时清理或堆放在指定地点。               (三)施工现场应符合安全卫生要求。施工组织设计中应详细规定施工现场内的附属设施、机械装置、仓库、运输道路、临时上下水道、电力网、蒸汽和压缩空气管道及其它临时工程的和规格,并要严格执行。其布局既要合理、安全、美观,又要不影响施工作业的正常进行。               (四)建筑施工如面临马路、住宅、厂区,在建筑物的毗邻一侧要随着建筑物的升高而加设安全立网,防止杂物落下,保持美观文明。               (五)施工现场的道路要尽量减少交叉,而且要宽、直、平,保证车辆和人员安全通行。
    • 施工现场临时用电要求有哪些?

    • A:你好,具体要求如下 施工现场临时用电设施的基本要求和规定:   1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。   2、施工现场配电线路:   (1)必须采用绝缘导线;   (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移   5%的要求;   (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;   (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16   m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16   m㎡(钢线)或25   m㎡铝线;   (5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;   (6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;   (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。   3、施工现场采用配电线路架空敷设:   (1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;   (2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;   (3)线间距不小于0.3m;   (4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;   (5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横   为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。   4、施工现场用电缆敷设:   (1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;   (2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;   (3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;   (4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;   (5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。   5、施工现场用电设备的负荷线:   (1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;   (2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;   (3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;   (4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;   (5)电缆无中间接头和扭结。   6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求:   (1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;   (2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;   (3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。   7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求:   (1)应做保护接零的机械设备;   ①电机、变压器、电焊机的金属外壳;   ②配电屏控制屏的金属框架;   ③配电箱、开关箱的金属箱体;   ④电动机械和手持电动工具的金属外壳;   ⑤电动设备传动装置的固定金属部件;   ⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;   ⑦起重机轨道;   ⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;   ⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。   (2)可不做保护接零的情况:   ①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;   ②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。   (3)施工现场保护接零的连接规定:   ①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;   ②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。   8、施工现场用电设备的要求:   ①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;   ②保护外壳完备;   ③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8   MΩ,转子热态0.15   MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2   MΩ,Ⅱ类7   MΩ,Ⅲ类10   MΩ,   ④设备周围不得堆放易燃、易爆物。   9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用:   (1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。   (2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;   (3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;   (4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关;   (5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合*GB6829的要求。   (6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA•S,并应装设电压表,电流表和电度表。   (7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S.   (8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。   (9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;   (10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。   (11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。   10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定:   (1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。   (2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。   (3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。   (4)配电室内必须保持规定的*作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。   11、施工现场照明供电要求:   (1)一般场所的照明电压为220V;   (2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;   (3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;   (4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;   (5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;   (6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。   12、施工现场防雷接地要求:   (1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。   (2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。   (3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。   (4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。   (5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。   (6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。   13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。
    • 家庭卫浴施工要求是什么?

    • A: 一、设计不具弹性,施工中稍有误差便会引起一系列的返工, 二、购前没考虑安装,买后发现既不美观,使用也不方便,三、开工前考虑不周,边施工边修改,水电路改造无图可寻,为后续施工留下隐患,
    • 施工现场防火规定有哪些要求?

    • A:1.施工现场出入口旁边明显位置应设置1-2组的灭火器,每组不少于4瓶、消防桶、消防锹、消防钩、消防斧和砂箱。消防工具架必须漆成红色,干粉灭火器应购买ABC型产品。   2.施工现场车辆出入通行道路,宽度不小于3.5m。   3.施工现场必须敷设好消防管线、干管直径不小于100mm,支管不小于65mm,还要根据现场暂设情况合理设置消火栓。消火栓处设明显标志,夜间用红灯显示。   4.室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于50m。   5.采用低压给水系统,管道内的压力在消防用水量达到最大时,不低于0.1Mpa;采用高压给水系统,管道内的压力应保证2支水*。同时覆盖堆料场内最远最高处的要求,水*充实水柱不小于13m。每支水*的流量,不应小于每秒5升。
    • 设置施工现场配电箱尺寸有什么要求吗

    • A:施工现场配电箱与开关箱设置标准: (1)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如果全部设置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。 (2)开关箱应由末级分配电箱配电。 (3)总配电箱设在靠近电源的地区,分配电箱与开关的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (4)配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在有严重瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动,液体浸溅及燃热源烘烤的场所,否则必须作特殊防护处理。 (5)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍*作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 (6)开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁皮厚度应大于1.5mm。 (7)配电箱开关箱装设应端正、牢固,移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3mm,小于1.5mm。移动式分配电箱开关箱的下底与地面垂直距离大于0.6mm、小于1.5mm。 (8)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱应作电气连接。 (9)配电箱开关箱内的开关电器(含杆座)应按其规定的位置连拉,紧固在电气安装板上,不得歪斜和松动。 (10)配电箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 (11)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。 (12)配电箱,开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器,不应带电。金属底座,外壳等必须保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 (13)配电箱、开关箱必须防雨、防尘。
    • 装饰工程施工要求是什么?

    • A:公司服务态度好,设计师和工地负责人做事也尽责,细心   !1.深圳市漫庭装饰设计工程有限公司 2.深圳长城家俱装饰工程有限公司 3.深圳广田装饰集团股份有限公司 4.深圳市深装总装饰工程工业有限公司 5..深圳市洪涛装饰股份有限公司 6.深圳市科源建设集团有限公司 7.深圳市建筑装饰(集团)有限公司 8.深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 9.深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 10.深圳市美芝装饰设计工程有限公司
    • 地面pvc地板施工要求是什么?

    • A:地面pvc地板施工要求:对地面的平整度要求不像强化地板和实木复合地板那样苛刻,而打龙骨则是最重要的环节,据介绍,木龙骨的材质一般为杉木或者白松。龙骨的高度视地面情况而定,但不能低于1.5厘米,宽度不能小于3.5厘米。打完龙骨之后要做一次清洁和吸尘,然后再均匀撒放防潮剂、*虫剂。在正式铺装生态木地板前进行预铺,将地板按照颜色和纹理尽量相同的原则摆放,在此过程中还可以检查地板是否有大小头或者端头开裂等问题。如果对预铺比较满意,就可以固定地板,正式铺装了。值得注意的是,地板所接触的龙骨必须有一根钉固定。在固定地板时,要注意地板是否有端头裂缝、相邻地板高差过大或者拼板缝隙过大等问题.
    • 施工现场照明设计有什么要求?

    • A:当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定: 1   一般敝开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时 除外): 1)室外:2.5m(室外墙上安装); 2)厂房:2.5m; 3)室内:2m; 4)软吊线升降器的灯具在吊线展开后:0.8m。 2   危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额 定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。
    • 请问家装水电施工要求是什么?

    • A:施工原则: 一、*:首先要根据你对电的用途进行电路*,比如,那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求,电工会根据你的要求进行*。 二、开槽:*完成后,电工根据*和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。 三:布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。 四、弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利。